دورات هندسية

 

 

الهرتز ومشكلاته

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 15 من 15
  1. [11]
    سليم محمد سليم
    سليم محمد سليم غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 17
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ممكن يا بش مهندس تكون الكونتكترز اللي توصل من الشبكة للحمل ومن المولد للحمل
    غيرشغالة اوالاشارة مش واصلة ليها بشكل جيد

    0 Not allowed!



  2. [12]
    wazer
    wazer غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 156
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    ولاتزال المشكله مستمره

    ولاتزال المشكله مستمره
    عند تشغيل المولد بالحمل حصل ان
    1- الهرتز نزل
    2- الفولت ارتفع
    3- السرعه قلت

    0 Not allowed!


    الصور المرفقة

  3. [13]
    wazer
    wazer غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 156
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wazer مشاهدة المشاركة
    ولاتزال المشكله مستمره
    عند تشغيل المولد بالحمل حصل ان
    1- الهرتز نزل
    2- الفولت ارتفع
    3- السرعه قلت
    ارجوا مشاهدة الصور في مشاركتى السابقه وشكرا

    0 Not allowed!



  4. [14]
    بشير الهيتي
    بشير الهيتي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية بشير الهيتي


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 790
    Thumbs Up
    Received: 47
    Given: 0

    المولد

    هناك مشكلة في مسيطر السرعة

    0 Not allowed!



  5. [15]
    كرم صابر
    كرم صابر غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اكيد يا باشمهندس عندما يقل التردد يقل الجهد
    عند تشغلك للمولد انخفاضه التردد نتيجه زياده الحمل علي المولد لذلك افحص فلتر السولار
    اما من حيث عدم استجابه المولد للوقف افحص السولونيد الموجود بجانب البطال المسؤل عن الايقاف
    ايضا افحصFuele Relay

    0 Not allowed!



  