  1. [11]
    وفاق الجصاني
    وفاق الجصاني غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 82
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    السلام عليكم
    عزيزي انت تدلل لكن المشكله ان الملزمه التي بحوزتي هي باللغه الالمانيه ... والرموز الموجوده فيها لايمكنني نقلها بمستند وورد للاسف كي اتمكن من ترجمتها ولكني سأحاول ان اعمل بها موضوع مستقل ومختصر حسب الكود الالماني القياسي الذي يأخذ بنظر الاعتبار كل الاحتياطات اللازمه والفقد بالحسبان
    وعن قريب جدا ................ بأذن الله

    0 Not allowed!



  2. [12]
    سجادالمهندس الصغير
    سجادالمهندس الصغير غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية سجادالمهندس الصغير


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 228
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    اشكر جميع الاخوان الاعزاء اللذين شاركوا وابدوا رايهم بالموضوع واود ان اضيف مايلي :
    ان الحمل النهائي لديك اخي فهد ناصر يبلغ مايقارب 9 كيلو واط والمكون من :
    2 مكيف = 6 كيلو واط
    انارة = 2 كيلو واط
    ثلاجة = 0.5 كيلو واط
    فيكون على سيبل الاحتياط حملك النهائي هو 9 كيلو واط كما وضحنا سابقا , واود انا ابين حساباتي اليك عزيزي :
    في حالة اذا كانت التغذية :
    1. الفولتية المغذية 380 فولت:
    فان اعظم تيار سيصل اليك من مصدر التغذية هو 17.5 امبير لكل فاز وبذلك انصحك عزيزي ربط كيبل ذو
    ( 10+16*3 ) ملم مربع ستكون الفولتية المواصلة اليك 376.96 فولت وهي فولتية ذات مقدار جيد اذا ماقورنت
    بالمسافة بين الحمل والتغذية...
    2.الفولتية المغذية 220 فولت :
    فان اعظم تيار سيمر ويصل اليك هو 50 امبير ( single phase ) والفولتية التي ستصلك عزيزي مقدارها
    213.4 فولت وهي ايضا مقدار جيد اذا ماقورنت بالمسافة بين الحمل والتغذية وارشح ان يكون الكيبل المراد استخدامه
    هو ( 10+25*3 ) ملم 2

    هذه اخي حساباي حول سؤالك وان شاء الله اكون قد وفقت في افادتك عزيزي......

    والله الموفق

    اخوك
    سجاد المهندس الصغير

    0 Not allowed!



  3. [13]
    سجادالمهندس الصغير
    سجادالمهندس الصغير غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية سجادالمهندس الصغير


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 228
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    اشكر جميع الاخوان الاعزاء اللذين شاركوا وابدوا رايهم بالموضوع واود ان اضيف مايلي :
    ان الحمل النهائي لديك اخي فهد ناصر يبلغ مايقارب 9 كيلو واط والمكون من :
    2 مكيف = 6 كيلو واط
    انارة = 2 كيلو واط
    ثلاجة = 0.5 كيلو واط
    فيكون على سيبل الاحتياط حملك النهائي هو 9 كيلو واط كما وضحنا سابقا , واود انا ابين حساباتي اليك عزيزي :
    في حالة اذا كانت التغذية :
    1. الفولتية المغذية 380 فولت:
    فان اعظم تيار سيصل اليك من مصدر التغذية هو 17.5 امبير لكل فاز وبذلك انصحك عزيزي ربط كيبل ذو
    ( 10+16*3 ) ملم مربع ستكون الفولتية المواصلة اليك 376.96 فولت وهي فولتية ذات مقدار جيد اذا ماقورنت
    بالمسافة بين الحمل والتغذية...
    2.الفولتية المغذية 220 فولت :
    فان اعظم تيار سيمر ويصل اليك هو 50 امبير ( single phase ) والفولتية التي ستصلك عزيزي مقدارها
    213.4 فولت وهي ايضا مقدار جيد اذا ماقورنت بالمسافة بين الحمل والتغذية وارشح ان يكون الكيبل المراد استخدامه
    هو ( 10+25*3 ) ملم 2

    هذه اخي حساباي حول سؤالك وان شاء الله اكون قد وفقت في افادتك عزيزي......

    والله الموفق

    اخوك
    سجاد المهندس الصغير

    0 Not allowed!



  4. [14]
    حيدر الأثري
    حيدر الأثري غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 101
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    بارك الله بكم أخوتي على هذا المشاركات الرائعة

    0 Not allowed!



  5. [15]
    فهد ناصر
    فهد ناصر غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 20
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    كل الشكر لكل من ادلى بدلوه في هذا الموضوع...

    اذا سوف اشتري كيبل 10 ملمتر

    لكن ما المقصود بـ 10+ 25*3 هل تقصد ان مقاسه 10 ملمتر وبداخله اربع اسلاك مقاس 25*3

    0 Not allowed!



  6. [16]
    سجادالمهندس الصغير
    سجادالمهندس الصغير غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية سجادالمهندس الصغير


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 228
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    اخي العزيز فهد
    ان الكيبل 10+25*3 يقصد به انالكيبل متكون من اربع اسلاك منها :-

    ثلاث اسلاك مساحة مقطع كل من هذه الاسلاك 25 ملم 2
    الرابع مساحة مقطعه 10 ملم 2
    لذا يكتب بالصيغة اعلاه تبعا الى عدد الاسلاك ومساحة مقطع كل منهم

    واود ان اضيف عزيزي فهد انني افضل استخدامك لكيبل ذو 25 ملم 2 افضل من كيبل 16 ملم 2
    بالنسبة للحمل الذي ذكرته
    فهو اكثر حماية وحفاظا على الاجهزة مع انه هناك كلفة اكثر ولكن هناك اطمئنان اكثر مع كيبل 25ملم

    والقرار الاخير لك عزيزي

    مع التقديـــــــــر

    اخوك
    سجاد المهندس الصغير

    0 Not allowed!



  7. [17]
    سجادالمهندس الصغير
    سجادالمهندس الصغير غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية سجادالمهندس الصغير


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 228
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    اخي العزيز فهد
    ان الكيبل 10+25*3 يقصد به انالكيبل متكون من اربع اسلاك منها :-

    ثلاث اسلاك مساحة مقطع كل من هذه الاسلاك 25 ملم 2
    الرابع مساحة مقطعه 10 ملم 2
    لذا يكتب بالصيغة اعلاه تبعا الى عدد الاسلاك ومساحة مقطع كل منهم

    واود ان اضيف عزيزي فهد انني افضل استخدامك لكيبل ذو 25 ملم 2 افضل من كيبل 16 ملم 2
    بالنسبة للحمل الذي ذكرته
    فهو اكثر حماية وحفاظا على الاجهزة مع انه هناك كلفة اكثر ولكن هناك اطمئنان اكثر مع كيبل 25ملم

    والقرار الاخير لك عزيزي

    مع التقديـــــــــر

    اخوك
    سجاد المهندس الصغير

    0 Not allowed!



  8. [18]
    سجادالمهندس الصغير
    سجادالمهندس الصغير غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية سجادالمهندس الصغير


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 228
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    كما ذكرت لك عزيزي للامانة والاطمئنان ارجو استخدام كيبل 25 ملم والقرار النهائي لك عزيزي

    والله الموفق

    0 Not allowed!



  9. [19]
    فهد ناصر
    فهد ناصر غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 20
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا كثيرا على هذه الردود

    طيب هل 60 امبير كافيه مثلا لتشغيل 4 مكيفات مع ثلاجة وبعض الانارة؟؟؟

    0 Not allowed!



  10. [20]
    سجادالمهندس الصغير
    سجادالمهندس الصغير غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية سجادالمهندس الصغير


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 228
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    حدد عزيزي هل المكيف ذو طن واحد ام 2 طن ......ارجو الرد عزيزي لكي اعطيك الجواب الصحيح

    والله الموفق

    0 Not allowed!



  