    سؤال عاجل بارك الله فيكم

    املك استراحة مكونة من غرفة ومطبخ وبها مكيف وثلاجة وبعض الانارة

    القاطع الكهربائي يبعد عن مصدر الطاقة - عداد الشركة - 70 متر

    ما هو الكابل المناسب للتوصيل بين القاطع وعداد شركة الكهرباء من حيث المقاس

    هل هو 10 مللمتر او 16 او 20


    * في حالة زيادة مكيف اخر هل يكفي الكابل الذي تنصحون به

    ارجو الرد سريعا لحاجتي لذلك وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا

  2. [2]
    وفاق الجصاني
    وفاق الجصاني غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 82
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الاخ الكريم الاحمال الذي ذكرتها ليست بالكبيره وكان بودي اناعرف منك ان مصدر التجهيز يمكن ان يزودك بثلاثه اطوار فأن كانت الاجابه نعم فيمكنك استخدام كابل 4 *6 ملمتر مربع فهو كافي ويفي بالغرض . حيث ممكن تخصيص فاز واحد الى المكيف وحده ..وفاز اخر للاناره والاجهزه الالكترونيه ...والثالث ممكن ان يبقى احتياطي فيما اذا ربط سخان للمياه او مكيف اخر مستقبلا ...
    اما اذا كان التجهيز بطور واحد - فاز واحد - فيمكنك استخدام كابل 2*10 ملمتر فهو يفي بالغرض المطلوب
    حيث احمالك مجتمعه لا تزيد عن 30 امبير حسب تقديري لما ذكرت
    مع تحياتي

    0 Not allowed!



  3. [3]
    وفاق الجصاني
    وفاق الجصاني غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 82
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    نسيت ان اذكر شئ وهو ان كان في المستقبل احتمال ربط مكيف اخر فمن الافضل ربط كابل من النوع الاول الثري فاز ... فهو يكفي للاحمال التي ذكرتها

    0 Not allowed!



  4. [4]
    عمرو محمد جودة
    عمرو محمد جودة غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخ وفاق الحصاني
    ممكن توضح كيفية حساب قطر السلك لكل امبير
    ولك كل الشكر

    0 Not allowed!



  5. [5]
    فهد ناصر
    فهد ناصر غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 20
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الله يعطيك العافية اخي وفاق

    مصدر الطاقة من الشركة هو 60 امبير

    وقد كنت موصل سلك ابيض 9 ملمتر به سلكين واحد لونه ازرق والاخر ابيض ولكن الاحظ ضعف في الكهرباء حتى ان الفنيين يقولون لابد من تغيير السلك الى كابل مقاس 16 ملمتر .....

    وانا محتار ؟؟؟؟؟

    0 Not allowed!



  6. [6]
    وفاق الجصاني
    وفاق الجصاني غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 82
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    اخي الكريم ...
    السلام عليكم
    بالنسبه الى كيفية حساب قطر السلك التيار المار ..كوني اعمل لمدة طويله في المانيا ومازلت في هذا المجال فنحن لدينا جدول قياسي نعمل بموجبه مع الاخذ بنظر الاعتبار كمية الفقد لذا نحن نظيف دائما نسبة تبلغ من 20 الى 35 بالمئه الى المقرر كي نحافظ على استقرار في التشغيل ناهيك عن النوعيه الممتازه للكابلات وتوصيلاتها ..

    تؤخذ بنظر الاعتبار طبعا المسافه .... كلما تزيد ..نحتاج الى قطر اكبر كي نضعف مقاومة السلك الداخليه للتيار الى ادنى حد وبدوره يقلل الفقد والخساره في الجهد الى الحد الادنى
    وبما انك الان موصل كابل بقطر 9 ملم فهو كابل كافي بل ويزيد على الحمل المطلوب اذ ا اعتبرنا ان المكيف يحتاج الى 20 امبير وباقي الاجهزه الى 10 امبير .. ولكي تتخلص من هذه المشكله فانا انصحك بأن تقوم بقياس الجهد الكهربائي - الفولت - عند بداية ربط الكابل بالمغذي ... وتسجل القراءه على ان يكون جهاز القراءه جيد ومضبوط ....ثم تقيس الجهد عند نهاية الكابل في الاستراحه والمهم ان تكون الاحمال غير مربوطه بالقراءه الاولى والثانيه ......... ربما يكون عندك الاختلاف بين القياسين مقداره 2 -3 فولت فهو امر طبيعي بعد مسافة سبعين متر ..... المهم هو الخطوه الثانيه
    هو ان تذهب الى مكان ربط الكابل بالمغذي وتربط الفولت ميتر ..ثم تتصل بأحد ما يساعدك كي يقوم بتشغيل الاحمال كلها دفعة واحده ... فأذا كانت الفولتيه مستقره ولم تهبط اكثر من خمسة فولت للعشرين ثانيه الاولى ثم ترتفع تدريجيا الى قياسها الاول ,,,,فيكون بهذه الحاله مصدر التجهيز جيد والعيب في الكابل اما لكونه سئ الصنع من شركات تجاريه لاتعير مقياسا للكفاءه والنوعيه مثل الكابلات الصينيه والاسيويه ...
    اما في حالة هبوط الجهد الى دون مستوى 210 فولت بحيث يبقى مده طويله تزيد عن عشرين ثانيه مثلا بضعة دقائق وتتأحخ القراءه صاعده نازله ..فهذا يعني ان الخلل يكون في الخط المجهز كونه ضعيف اصلا ,,, فيمكن تبدل الفاز او الخط بخط اخر من المصدر المجهز يكون الحمل عليه قليلا بحيث لاتهبط الفولتيه عند التحميل ...

    ان شاء الله تتمكن من قياس الفولتيه وتتمكن من تحديد العيب بدقه ....
    فأنا لا اتصور ان العيب في الكابل ابدا ... الا اذا كان المكيف عندك يسحب اكثر من 25 امبير وباقي الاحمال بحدود 18 امبير مثلا .. فتكون في هذه الحاله ضرورة استخدام خطين منفصلين امر واجب لتجنب الهبوط الذي يتم عند اشتغال الكومبريسور ... وتقليل التيار والسحب على الخط الواحد
    ارجو ان تكون اجابتي واضحه وموفقه ..... وما توفيقي الا من عند الله
    تحياتي للجميع

    0 Not allowed!



  7. [7]
    فهد ناصر
    فهد ناصر غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 20
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شرح وافي ومجهود تشكر عليه اخي وفاق

    لكن لفت نظري قولك ان المكيف يحتاج الي 20 امبير

    يعني الـ 60 امبير التي احصل عليها من الشركة تشغل فقط 3 مكيفات !!!؟؟؟

    0 Not allowed!



  8. [8]
    حيدر الأثري
    حيدر الأثري غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 101
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    Lightbulb أخي العزيز فهد وأخي العزيز وفاق

    أخي العزيز فهد وأخي العزيز وفاق
    المكيف 2 طن يسحب في الحالة الأعتيادية ما بين 10 الى 12 أمبير وفي حالة اللود ( أقصد عند الحر الشديد ) يسحب الى حد 20 أمبير كما حصل عندي فعندما يكون الجو لطيف قليل الحرارة يسحب المكيف كما قسته 12 أمبير ولكن عندما يكون الجو شديد الحر وخاصتاً في وقت الظهيرة قسته فأذا أرى أنه يسحب 20 أمبير
    فالمواد الأخرى التي عندك في الأستراحة مهما قلت الفولتية وبحدود معينة لا تسحب أكثر من 10 أمبير على ما أضن كما قال الأستاذ وفاق ولكن تبقى المشكلة في السخانات والمكيفات والهيترات ذات الأحمال العالية فهي تتغير بهبوط الفولتية فيزداد التيار
    كلام الأخ وفاق بشأن ال ( 10 ملم مربع ) صحيح حسب التيار الذي توقعه وهو أنم لا يتعدى 30 أمبير
    لأن السلك ( 10 ملم مربع ) أذا كان ذا منشأ مضبوط يتحمل 46 أمبير
    ولكني أنصحك أخي بأن تغير السلك الى سلك 16 ملم مربع نوعية جيدة وذلك لأن مصدرك يجهزك ب ( 60 أمبير) والسلك 16 ملم مربع يتحمل 61 أمبير وهبوط الجهد فيه أقل من هبوط الجهد في السلك 10 ملم مربع كما عندي في الجداول
    أنصحك أن تغيره الى 16 ملم مربع فتستفيد منه الآن وبالمستقبل في حالة أضافة مكيف أو أكثر .
    أخوك المحب لنشر العلم والأستفادة من الأخرين / أبو عبد العزيز الأثري

    0 Not allowed!



  9. [9]
    ميشوشو
    ميشوشو غير متواجد حالياً
    زائر


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 15
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الاخ الكريم الاحمال الذي ذكرتها ليست بالكبيره وكان بودي اناعرف منك ان مصدر التجهيز يمكن ان يزودك بثلاثه اطوار فأن كانت الاجابه نعم فيمكنك استخدام كابل 4 *6 ملمتر مربع فهو كافي ويفي بالغرض . حيث ممكن تخصيص فاز واحد الى المكيف وحده ..وفاز اخر للاناره والاجهزه الالكترونيه ...والثالث ممكن ان يبقى احتياطي فيما اذا ربط سخان للمياه او مكيف اخر مستقبلا ...
    اما اذا كان التجهيز بطور واحد - فاز واحد - فيمكنك استخدام كابل 2*10 ملمتر فهو يفي بالغرض المطلوب
    حيث احمالك مجتمعه لا تزيد عن 30 امبير حسب تقديري لما ذكرت
    المكيف 2 طن يسحب في الحالة الأعتيادية ما بين 10 الى 12 أمبير وفي حالة اللود ( أقصد عند الحر الشديد ) يسحب الى حد 20 أمبير كما حصل عندي فعندما يكون الجو لطيف قليل الحرارة يسحب المكيف كما قسته 12 أمبير ولكن عندما يكون الجو شديد الحر وخاصتاً في وقت الظهيرة قسته فأذا أرى أنه يسحب 20 أمبير
    فالمواد الأخرى التي عندك في الأستراحة مهما قلت الفولتية وبحدود معينة لا تسحب أكثر من 10 أمبير على ما أضن كما قال الأستاذ وفاق ولكن تبقى المشكلة في السخانات والمكيفات والهيترات ذات الأحمال العالية فهي تتغير بهبوط الفولتية فيزداد التيار

    كلام الأخ وفاق بشأن ال ( 10 ملم مربع ) صيح حسب التيار الذي توقعه وهو أنم لا يتعدى 30 أمبير
    لأن السلك ( 10 ملم مربع ) أذا كان ذا منشأ مضبوط يتحمل 46 أمبير
    ولكني أنصحك أخي بأن تغير السلك الى سلك 16 ملم مربع نوعية جيدة وذلك لأن مصدرك يجهزك ب ( 60 أمبير) والسلك 16 ملم مربع يتحمل 61 أمبير وهبوط الجهد فيه أقل من هبوط الجهد في السلك 10 ملم مربع كما عندي في الجداول
    أنصحك أن تغيره الى 16 ملم مربع فتستفيد منه الآن وبالمستقبل في حالة أضافة مكيف أو أكثر .
    أخوك المحب لنشر العلم والأستفادة من الأخرين / أبو عبد العزيز الأثري

    0 Not allowed!



  10. [10]
    حيدر الأثري
    حيدر الأثري غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 101
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    أرجو أن يكون كلا مي صحيح ومفيد لكم
    وكذلك أود أن أقول حسب القياسات العلمية لا يوجد 20 ملم مربع بل 25 ملم مربع
    وكذلك أرجو من الأستاذ وفاق أن ينزل الجداول التي عنده في الموقع لكي نستفيد منها وأقارنها باتلجداول التي عندي
    وجزاكم الله خير
    أخوكم / الأثري

    0 Not allowed!



  