دورات هندسية

 

 

لماذا Discharge Pressure يتحرك بين 350-270 ؟

النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. [1]
    dreem i
    dreem i غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 32
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    لماذا Discharge Pressure يتحرك بين 350-270 ؟

    كل عام وانتم بخير ورمضان مبارك عليكم

    لدي مشكلة بعد عمل فاكيوم لمكيف اسبليت

    لاحظت Discharge Pressure أو الضغط العالي غير مستقر

    يتحرك بين 350-270 PSI ؟؟؟

    هل هوإنسداد الكابليري أو هواء بداخل الوحدة ؟

  2. [2]
    جواد الدرويش
    جواد الدرويش غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 26
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي راجع ضغظ خط السحب وشوف اذا كان مستقراو لا كذلك شوف التيار الي يسحبه السبلت مستقر او لا بعدين نحكم

    0 Not allowed!



  3. [3]
    الذئب الاسود
    الذئب الاسود غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 138
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    افحص خط السحب اذا كان ثابت فان العطل من المواسير ويكون السبب انسداد في داخله من زيوت وتفقد الخطوط واعد عمليت الفاكيوم ........

    0 Not allowed!



  4. [4]
    dreem i
    dreem i غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 32
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أخواني

    فهد الدرويش والذئب الأسود

    شكرا لدعمكم لمشكلتي

    ضغط السحب ثابت عند 60 أما عن التيار ليس لدي كلامب ميتر لقياسة

    عموما عندما فحصت صمامي الشحن والسحب وجدت صمام الشحن

    ليس مفتوحا بالكامل , قمت بقتحة بالكامل بإستخدام ,, الين كي

    والنتيجة الحمد لله حتى الأن هي إستقرار ضغط الشحن 275

    شكرا مجددا لكما

    0 Not allowed!



  