    عندي جهاز تكييف سبلت نوع lg 48000btu/h يعمل يوجد على شبكة المقطع الداخلي (indoor )ثلج يصل الى جسم الضاغط ماهو السبب وهل يؤثر ذلك على الضاغط ؟

    من مواضيع جواد الدرويش :


    0 Not allowed!



  2. [2]
    الذئب الاسود
    الذئب الاسود غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 138
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    بما ان الثلج يصل الى الضاغط فهذا يعني ان الغاز الموجود داخل الوحده فيه نقص او تسريب في الوحده , ويعالج بشحنها من نفس نوع الغاز المصمم للوحده ....

    0 Not allowed!



  3. [3]
    المعلم عادل
    المعلم عادل غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 16
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وور

    0 Not allowed!



  4. [4]
    salahn
    salahn غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية salahn


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 13
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    وجد نقص في كميه الغاز عالج التسريب و اشحن السبلت

    0 Not allowed!



  5. [5]
    Faresmuradagha
    Faresmuradagha غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 59
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    في حال كانت كمية الغاز نظامية تأكد من أن كمية الهواء المتيادلة مع المبخر كافية أي لايوجد اتساخ شديد في فلتر تنقية الهواء والمراوح الأمر الذي يودي لضعف التبادل الحراري واكمال عملية التبخر في خط السحب

    0 Not allowed!



  6. [6]
    papa
    papa غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 131
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخى الكريم هذة المشكلة ممكن سببها مروحة الوحدة الداخلية ضعيفة اوالوحدة الداخلية تنظف

    0 Not allowed!



  7. [7]
    وسيم اللامي
    وسيم اللامي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 70
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اولا نظف الوحدة الداخلية والفلاتر واذا استمرت المشكلة عالج نقص الشحن في المنظومة

    0 Not allowed!



  8. [8]
    اركان عبد الخالق
    اركان عبد الخالق غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية اركان عبد الخالق


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 246
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اخي العزيز اذا كان الثلج المتكون على الافابريتور وخط السحب فهذا يعني احد الاسباب التالية:
    1-اتساخ فلتر الهواء او تجمع الاوساخ على سطح الافابريتور.
    2-عطل الثرموستات.
    3-سرعة الفان للقطعة الداخلية ضعيفة .

    اما اذا كان الثلج متكون قبل الافابريتور اي في خط الدفع (الانبوب ذو القطر الصغير ) هذا يعني وجود نقص في شحنة الفريون بسسب وجود تسرب
    وفي الحالتين استمرار تكون الثلج يؤثر على الضاغط

    0 Not allowed!



  9. [9]
    هادي العاني
    هادي العاني غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 100
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم
    لا اعتقد وجود نقص في الشحنه حيث ان نقص الشحنة يؤدي الى انجماد جزء من سطح المبخر
    اعتقد ان الاخ قد رفع درجة منظم درجة الحرارة الى اقصى حد بحيث لا يسمح بالمكيف بالتوقف و يعمل لفترة طويلة جدا الرجاء التاكد اولا من دفع الهواء اذا كان اعتيادي تاكد من منظم درجة الحرارة