دورات هندسية

 

 

عاجل جدا بخصوص الضغط الاستاتيكي

صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1 23 4 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 31
  1. [11]
    محمد نجيب محمد
    محمد نجيب محمد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 41
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    الاخ عدول المعلومات المطلوبة في المعادلة السابقة
    density of air at sea level = 1.2 kg/m3
    f = friction factor (typical f = 0.019 )
    L = duct length, m
    V = air velocity, m/s (typical = 5m/s)

    0 Not allowed!



  2. [12]
    adooool
    adooool غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية adooool


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 52
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخ محمد نجيب محمد
    جزاك الله خير ورحم الله والديك ورزقهم فسيح جناتة

    0 Not allowed!



  3. [13]
    محمد نجيب محمد
    محمد نجيب محمد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 41
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    الاخ عدول المعلومات المطلوبة في المعادلة السابقة
    density of air at sea level = 1.2 kg/m3
    f = friction factor (typical f = 0.019 )
    L = duct length, m
    V = air velocity, m/s (typical = 5m/s)

    0 Not allowed!



  4. [14]
    WAEL1H
    WAEL1H غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية WAEL1H


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 43
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    الاخ عدول
    اجابة الاخ محمد نجيب صحيحه واليك طريقه أخرى
    1-بواسطه كميه الهواء واكبر ابعاد الدكت قبل المروحة من حيث العرض والارتفاع
    يمكنك بعد استخدام الكتلاتور وهو متوفر هنا بالمنتدى الحصول على الفقد ف الضغط لكل 100قدم من طول الدكت
    2- طات اطول مسار للدكت من خلال الرسومات بالقدم واضربه فى 1.5 عشان الاكواع والدنابر وخلافه واقسم الناتج على 100
    3- اضرب ناتج الخطوه1 فى ناتج الخطوه 2
    4- ناتج الخطوه 3 زائد 0.07 وهو مقدار الفقد فى الجلريلات
    5- ناتج الخطوة 4 هو الضغط الخارجى للمروحه Esp
    6- بمعرفة Cfm , Esp يمكنك اختيار المروحه من خلال اى شركة ترغب فيها
    اتمنى ان اكون قد اجبت ونسألكم الدعاء

    0 Not allowed!



  5. [15]
    WAEL1H
    WAEL1H غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية WAEL1H


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 43
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    للتوضيح
    الضغط الخارجى السابق الحصول عليه وحدته هى البوصة المائيه

    0 Not allowed!



  6. [16]
    ستار سلمان
    ستار سلمان غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 239
    Thumbs Up
    Received: 11
    Given: 1
    السلام عليكم
    طلبنا من احدى الشركات لتجهيز مروحه سحب للتهوية تنصب في السطح واعطيناه cfm
    لكن اعاد وطلب static pressure للمروحة التي ينبغي حسابها
    يرجى اذا لديكم اي معلومة عن الموضوع مع امتناني لكم

    0 Not allowed!



  7. [17]
    يوسف ابو يعقوب
    يوسف ابو يعقوب غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم محتاج معادلة لحساب cfm للمروحه والمعلومات المتوفرة هي (w,rpm,قطر المروحه)

    0 Not allowed!



  8. [18]
    يوسف ابو يعقوب
    يوسف ابو يعقوب غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم بدي أعرف معنى cbm/h

    0 Not allowed!



  9. [19]
    الداعية
    الداعية غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 14
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكورين ... والاخ محمد نجيب افادنا كثير ... بس ياليت ما ارسل الاجابة المفصلة على الايميل
    نتمنى نعرف كمان ... وفقكم الله جميعا

    0 Not allowed!



  10. [20]
    دكتور صبرى سعيد
    دكتور صبرى سعيد غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية




    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 3,728

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 805
    Given: 1
    السلام عليكم
    تحياتي للزملاء
    التقدير المبدئي للفقد في الضغط الاستاتيكي الذي يجب ان تتغلب عليه المروحة يمكن حصره باستخدام الجدول التالي:
    بدون استخدام مجري هواء يكون الضغط الاستاتيكي بين 0.05 و 0.2 انش
    مع استخدام مجري هواء : يكون الضغط الاستاتيكي بين 0.2 و 0.4 انش لكل 100 قدم طولي من مجري الهواء المستخدم لطرد الهواء مع افتراض ان سرعة طرد الهواء تتراوح بين 1000و 1800 قدم ظ دقيقة
    اذا وجدت ملحقات المجري مثل الكيعان و خلافه يحتسب 0.08 انش لكل قطعة يشملها المجري
    في حالة استخدام برقع تجميع عوادم المطابخ يتراوح ال ضغط الاستاتيكي بين 0.625 و 1.5 انش
    المرجع : المرجع العملي في اعمال التكييف المركزي : م صبري عبد المعطي محمد سعيد ( تحت الاخراج )
    نقلا من كتالوجات شركة جرين هيك
    وهذه البيانات تساعدك في الحساب السريع للضغط الاستاتيكي ، و في الغالب تكون النتيجة اقرب ماتكون لما ستتعب نفسك في حسابه و لا مانع من ان تقوم بعملية الحساب كما تفضل الاخ المهندس محمد نجيب جزاه الله خيرا و تعقد مقارنة و للحصول على الخرائط التي اشار اليها الزميل ارجع لكتاب كارير أو اي كتاب تكييف و ليس تكييف و تبريد او كتاب هيدوليكس و لاي سؤال 054002200507

    0 Not allowed!



  
صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1 23 4 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML