دورات هندسية

 

 

سؤال حول تصميم مقاطع الخزانات

النتائج 1 إلى 7 من 7
  1. [1]
    الصورة الرمزية samersss
    samersss
    samersss غير متواجد حالياً

    عضو شرف

     وسام الشكر

      وسام كبار الشخصيات


    تاريخ التسجيل: Oct 2001
    المشاركات: 541
    Thumbs Up
    Received: 20
    Given: 0

    سؤال حول تصميم مقاطع الخزانات

    هل يمكن تصميم جدران وقاعده الخزانات الارضيه المدفونه ( المربعه او المستطيله)
    على انها قطاعات عادية ( تتحمل عزم وقوى راسيه ) وليست قطاعات مائيه ( لا تسمح بالتشقق )

    علما بانه سيتم عزل هذه الجدران من الخارج والداخل بالطرق السليمه ؟؟

    مع تحياتي
    سامر

  2. [2]
    العبد الفقير
    العبد الفقير غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    الصورة الرمزية العبد الفقير


    تاريخ التسجيل: Jan 2005
    المشاركات: 2,189
    Thumbs Up
    Received: 19
    Given: 0
    هل سيكون التصميم للخزان أم القواعد الوحوائط المساندة للخزان، إذا كان فقط للحوائط والقواعد بدون الخزان نفسه بالنسبة للقواعد لا أظن أن هناك علاقة مباشرة

    أما إذا كان الخزان نفسه فيجب طبعاً أن يكون cover كبير مع waterproofمن نوع مميز والخرسانة أيضأ من نوع مميز ،ويمكنك الأطلاع على مواصفات مشروع سابق لكي تأخذ فكرة

    0 Not allowed!


    العبد الفقير إلى رحمة الله الواسعة...

    وتعر من ثوبين من يلبسهما*** يلقى الردى بمذمة وهوان
    ثوب من الجهل المركب فوقه*** ثوب التعصب بئست الثوبان
    وتحل بالانصاف أفخر حلة*** زينت بها الأعطاف والكتفان
    واجعل شعارك خشية الرحمن مع*** نصح الرسول فحبذا الأمران

    نونية ابن القيم


  3. [3]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    الاخ المهندس سامر / السلام عليكم ورحمة الله

    العزل الجيد لا يغني عن تصميم القطاع الذي لايسمح بالتشرخ بان يتم تصميمه علي القوي العظمي للعزوم او القوي الراسيه :-
    اولا لان عزل الخزانات يتم حتي لو القطاعات مصممه علي انها غير قابله للتشرخ - حيث ان العزل يتم لان الخرسانه في حد ذاتها منفذه للماء - حسب كثافة الخرسانه وتجانسها

    ثانيا لو القطاع الخرساني مصمم علي قابليه التشرخ وحدث ذلك فعلا في الطبيعه - فمن البديهي ان ينتقل ذلك التشرخ الي طبقة العزل مهما كانت جودتها مما يؤدي الي حدوث تسرب لمحتويات الخزان

    والله اعلي واعلم

    م محيي الدين محمــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  4. [4]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samersss مشاهدة المشاركة
    هل يمكن تصميم جدران وقاعده الخزانات الارضيه المدفونه ( المربعه او المستطيله)
    على انها قطاعات عادية ( تتحمل عزم وقوى راسيه ) وليست قطاعات مائيه ( لا تسمح بالتشقق )

    علما بانه سيتم عزل هذه الجدران من الخارج والداخل بالطرق السليمه ؟؟

    مع تحياتي
    سامر
    الأخ الكريم samersss
    من حيث المبدأ كل الكودات تضع توصيات واشتراطات لتحقيق غايات معينة في التصميم, والتوصيات والاشتراطات المتعلقة بمقاطع الخرسانة المسلحة التي تحوي سوائل "مثل الخزانات" الغاية منها أن يؤدي المنشأ الغاية منه مع الحفاظ على سلامته واستمرارية أدائه الغاية التي أنشئ من أجلها
    فلو افترضنا جدلا أن هناك وسيلة أخرى لتأمين الغاية دون الالتزام بالاشتراطات وتحقق متطلبات الكود فلا يوجد ما يمنع, وفيما يلي النص الوارد في مقدمة الكود البريطاني BS8007 المتعلق بهذا الموضوع :
    " ويبقى تحقيق ذلك خاضعا للااثبات"

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  5. [5]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    الاخ المهندس سامر / السلام عليكم ورحمة الله

    العزل الجيد لا يغني عن تصميم القطاع الذي لايسمح بالتشرخ بان يتم تصميمه علي القوي العظمي للعزوم او القوي الراسيه :-
    اولا لان عزل الخزانات يتم حتي لو القطاعات مصممه علي انها غير قابله للتشرخ - حيث ان العزل يتم لان الخرسانه في حد ذاتها منفذه للماء - حسب كثافة الخرسانه وتجانسها

    ثانيا لو القطاع الخرساني مصمم علي قابليه التشرخ وحدث ذلك فعلا في الطبيعه - فمن البديهي ان ينتقل ذلك التشرخ الي طبقة العزل مهما كانت جودتها مما يؤدي الي حدوث تسرب لمحتويات الخزان

    والله اعلي واعلم

    م محيي الدين محمــــد
    أخي الكريم محي
    أتفق معك تماما وملخص مشاركتي السابقة تفضي لنفس النتيجة التي تفضلت بها, اذ من الصعب جدا اثبات ان هناك طريقة ما "حتى اليوم" تغني عن الحساب وفق حد التشقق

    0 Not allowed!



  6. [6]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسان2 مشاهدة المشاركة
    أخي الكريم محي
    أتفق معك تماما وملخص مشاركتي السابقة تفضي لنفس النتيجة التي تفضلت بها, اذ من الصعب جدا اثبات ان هناك طريقة ما "حتى اليوم" تغني عن الحساب وفق حد التشقق
    تماما يا استاذنا وكما تفضلت وقلت

    ويبقى تحقيق ذلك خاضعا للااثبات
    واعتقد انه رغم التطور في اساليب العزل الا انه لم نصل الي الاستغناء عن ان يكون القطاع مصمم بغير حدود التشرخ

    وشكرا

    م محيي الدين محمـــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  7. [7]
    samersss
    samersss غير متواجد حالياً
    عضو شرف
    الصورة الرمزية samersss


    تاريخ التسجيل: Oct 2001
    المشاركات: 541

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 20
    Given: 0
    وصلت الفكرة

    جزاكم الله خيرا

    مع تحياتي
    سامر

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML