    سوالب بخصوص الدفلكشن

    لو عندنا جسر بطول 8 م من مركز الاعمدة وهذا الجسر عبارة عن غرفة 8 في 4 عند حسب العمق حسب فانه يكون L/250 اي يعني 800/250 = 32 سم تقريباً
    السوال
    هل العمق كافي كيف يتم تحديد العمق ما هي العوامل الموثرة غير الحمل و طول الجسر امل اعطاء مثل وكيف التحكم بان اصل الى اصغر قطاع للخرسانة ولا مانع من زيادة الحديد لاني عندي مشكلة في مبنى والذي يحكمني مقاس المقطع

  2. [2]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    بسم الله
    ربما يساعدك هذا الملف المرفق
    مع العلم ان الشرط الأساسي هو تحقيق الترخيم المقبول ونسبة التسليح الكافية

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  3. [3]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mersam_eng مشاهدة المشاركة
    لو عندنا جسر بطول 8 م من مركز الاعمدة وهذا الجسر عبارة عن غرفة 8 في 4 عند حسب العمق حسب فانه يكون L/250 اي يعني 800/250 = 32 سم تقريباً
    السوال
    هل العمق كافي كيف يتم تحديد العمق ما هي العوامل الموثرة غير الحمل و طول الجسر امل اعطاء مثل وكيف التحكم بان اصل الى اصغر قطاع للخرسانة ولا مانع من زيادة الحديد لاني عندي مشكلة في مبنى والذي يحكمني مقاس المقطع
    أهلاً م. mersam_eng..

    أحببت فقط الاستفسار عن مصدر النسبة L/25 ، حيث أنها نسبة صغيرة نوعاً ما بالنسبة لكمرة من فتحة واحدة..
    وأما بالنسبة للمقطع الأصغري فلاتتوقع أبداً أن يكون الارتفاع 32سم كافياً، ولكن هناك عوامل تساعد في تصغير الارتفاع، أحد هذه العوامل هو وضع تسليح علوي (أقصد تسليح في منطقة الضغط)..

    0 Not allowed!



  4. [4]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    الأخوة الكرام
    حسب الكود البريطاني BS8100-part1-1997 نسبة طول المجاز "span" الى الارتفاع الفعال "effective depth" للجسور بمجازات أقل من 10 م "للجسور غير المستمرة" هي L/20 " لتحقيق شرط السهم deflection بحيث لا يتجاوز السهم الكلي L/250 " ولهذه النسبة قيم تعديل حسب كمية تسليح الشد " وبالتالي الاجهاد الأعظمي الفعلي على تسليح الشد" وقيم تعديل أخرى في حال وجود تسليح ضغط
    أرفق صفحتين من الكود المذكور تشرحان ما ذكرته بالتفصيل
    وانوه الى أن الكود البريطاني يتعامل بنسبة الطول للارتفاع الفعال "وليس للارتفاع الكامل " للمقطع ككثير من الكودات الأخرى

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  5. [5]
    المهندس محمد زايد
    المهندس محمد زايد غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: May 2005
    المشاركات: 887
    Thumbs Up
    Received: 84
    Given: 0
    بارك الله فيك م.حسان فقد كنت حررت مشاركتي مرفقا" نصوص الكود الا انك سبقتني الى ذلك ... فكما عهدناك دائما" سباق للخير واعطاء المعلومة .

    0 Not allowed!


    قال صلى الله عليه وسلم:
    "
    أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام "
    صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906).

  6. [6]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس محمد زايد مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك م.حسان فقد كنت حررت مشاركتي مرفقا" نصوص الكود الا انك سبقتني الى ذلك ... فكما عهدناك دائما" سباق للخير واعطاء المعلومة .
    أخي الكريم محمد زايد
    لا فرق بين من أعطى, المهم أن العطاء مستمر بين كل الأخوة, وفي النهاية نحن جميعا فريق واحد
    للك تحياتي

    0 Not allowed!



  7. [7]
    المهندس محمد زايد
    المهندس محمد زايد غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: May 2005
    المشاركات: 887
    Thumbs Up
    Received: 84
    Given: 0
    وهذ الجدول من الكود الامريكي2008 ACI 318 يحدد القيم الدنيا لسماكة الجوائز ( الكمر ) ..









    وبالمقارنة مع الكود البريطاني .... في حال طول الجائز الفعال = 8متر ....
    البريطاني / العمق الفعال = 40 سم . ( يضاف اليه نصف قطر حديد التسليح + سماكة الغطاء الخرساني ... )
    الامريكي / العمق الكلي = 50 سم

    وبالتالي

    0 Not allowed!


    قال صلى الله عليه وسلم:
    "
    أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام "
    صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906).

  8. [8]
    مهند صاحب العوادي
    مهند صاحب العوادي غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 153
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 1
    اخي الكريم من سوالك نعرف ان الجسر هو باسناد بسيط وان عرض سقف الغرفة يساوي نصف الطول لذلك بان الجسر المراد استخراج الهطول له هو من نوع beam one way slab لذلك يكون متطلبات الهطول حسب الكود الامريكي ACI(318-63 هو L\16 وبذلك تكون قيمة ارتفاع الجسر=16/8 = 0.5 متر اما لتقليل عمق الجسر فمن الممكن عمل الجسر نصفه مقلوب او كله مقلوب الى الاعلى ولا يمكن التعويض بحديد التسليح الدبل في منطقة الضغط
    لان هذة الامور التصميمية ممكن عملها وعمل تسليح مضاعف في منطقة الضغط عندما تكون متطلبات الدفلكشن مستوفية بالتصميم وهذا رائي الخاص والله اعلم مع الشكر

    0 Not allowed!



  9. [9]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    أخي الكريم محمد زايد
    دائما هناك بعض الفروق البسيطة بين الأكواد , حتى أن السهم الأعظمي يختلف قليلا بين الكودين "l/250 , L/240 " وكذلك كثير من المتطلبات , والمهم برأيي هو استعمال كود واحد فس المنش\اة الواحدة لن كل كود يتكامل مع نفسه من حيث الشروط.

    0 Not allowed!



  10. [10]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    الاخوه الكرام /السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    بخصوص اشتراطات الكودات سواء الامريكي او المصري او البريطاني - فكلها تعتمد تلك القيم علي اعتبار انه لم يتم حساب الديفليكشن للكمر المذكور - يعني تلك القيم بدون حسابت ديفليكشن بتكون امنه - لكن طبعا لو حسبنا الديفليكشن اكيد ممكن ان تتغير تلك القيم للاقل حسب الاحمال المعرضه لها الكمرات

    فمثلا لو نفس الكمرة التي تفضل بذكرها الاخ السائل معرضه لحمل = 5 طن / متر هل سيكون سهم الانحناء الناتج من تلك الاحمال هو نفسه لو ان الكمرة معرضه لضعف ذلك الحمل ؟؟؟؟ طبعا لا...........اكيد هايكون اكتر

    يبقي الكود وضع تلك الشروط واعتبرها عامه للكمرة ذات بحر معين بدون حساب الديفليكشن - وحتي الجدول الذي ذكرة المهندس محمد زايد مكتوب في اعلاه - الا اذا تم حساب الديفليكشن unless deflections are calculated

    والله اعلي واعلم .......... وشكرا

    م محيي الدين محمــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً