دورات هندسية

 

 

سؤال الى كل مهندس يمتلك اجابة

النتائج 1 إلى 10 من 10
  1. [1]
    الصورة الرمزية علي المسالم
    علي المسالم
    علي المسالم غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 41
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    سؤال الى كل مهندس يمتلك اجابة

    واجهتني مشكلة في عملي ولم استطع حلها الى الان وهي انة في بعض احمال التبريد( سبلت يونت) تكون فولتية التشغيل هي 225 فولت وبمجرد عمل ضاغط غاز التبريد (كمبريسير) يصبح هناك هبوط فولتية يصل الى 130 فولت ما هو السبب في ذلك
    علما انة حجم خط تغذية وكل وحدة تبريد هو4*4 ملم او 4*6 ملم باطوال مختلفة من 15 مترالى خمسين متر وتيار عمل وحدة التبريد هو 12 امبير واعظم لنهوظ الضاغط (تيار البدأوهو تيار لحظي)هو 55 امبير
    هل من الممكن ان يكون هناك تلف بين عوازل خطوط التغذية مما يمكن حدوث دمج كهربائي بين الفيزات ام ان هناك مشكلة في القدرة المجهزة
    ارجو الرد السريع

  2. [2]
    الياس عبد النور
    الياس عبد النور غير متواجد حالياً
    الحمد لله
    الصورة الرمزية الياس عبد النور


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 3,530

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 136
    Given: 139
    اخي الكريم ما هو مصدر التغذية الذي يغذي هذه الاحمال

    0 Not allowed!


    من كان يخشى الله واليوم الاخر فليدخل وليدعُ لنا ولتعلم ان اخوانا لك ينتظرون دعائك فلا تبخلن عليهم عسى ان تكون مجاب الدعوة



    كن مع الله تر الله معك......... و اترك الكل وحاذر طمعك
    وإذا أعطاك من يمنعه......... ثـم من يعطي إذا ما منعك
    الفقير لله الياس عبد النور
    ▌║││║█║▌│║│█║▌█│║▌▌║│││  
    11 0011 10101 10101 1100 11

  3. [3]
    محمدعبدالرحمن علام
    محمدعبدالرحمن علام غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 737
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 0
    أخى العزيز

    من خبرتـى المتواضعه فـى مجال التبريد ، السـبب الوحيـد لحدوث هـذه الظاهـره هو سـبب ميكانيكى وليس كهربـى أتمنـى أن أتمكن من توضيحه.

    إذا فصلت التغذيه عن الكومبريسور اثناء عمله ، ثم أعدت تشــغيله قبـل أن يقـل ضغط الفريون فـى المواسـير فإن الكومبريسـور يبدأ العمل فـى مواجهة ضغط عالى جدا فى المواسير مما يتسـبب فـى هـذه الظاهره.

    حاول ان تنتظـر مده من 3 الى 5 دقائق قبل إعادة تشـغيل الكومبريسور.

    فى انتظـار ردك.

    أما الشـركات المحترمـه فإنها تزود مكيفاتها بمؤخر لإعادة التشغيل يعمل على تأخـير إعادة تشـغيل الكومبيسور وقامت معظم الشركات بتوفير هذا الجزء تقليلا للسعر.

    تحياتى وأتمنى أن يكون ردى مفيداً

    1 Not allowed!



  4. [4]
    علي المسالم
    علي المسالم غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية علي المسالم


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 41
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخ الياس ان مصدر التغذية محطات الكهرباء الوطنية او مولدات كتر بلر بقدرة 2 ميكا

    0 Not allowed!



  5. [5]
    علي المسالم
    علي المسالم غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية علي المسالم


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 41
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي العزيز محمد انة هذه المشكلة حصلت معي لاكثر من نوع من وحدات البريد مثل (سامسونج او جنرال او كرافت) ولا اتوقع انها مشكلة ميكانيكية حيث انة وقت حصولها دائما عند الضهيرة اي وقت الحمل الكهربائي العالي اما في اوقات الصباح او المساء فان وحدات التبريد تعمل بصورة جيدة وبيسحب تيار طبيعي

    0 Not allowed!



  6. [6]
    الياس عبد النور
    الياس عبد النور غير متواجد حالياً
    الحمد لله
    الصورة الرمزية الياس عبد النور


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 3,530

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 136
    Given: 139
    اخي الكريم باذن الله لا يوجد خطا لا بالتغذية ولا في التوصيلات ولكن تاكد من طريقة اقلاع ووصل المحركات وهل ينخفض الجهد فقط على المحركات ام في كامل الماخذ الكهربائية
    واريد ان تكتب لي المعلومات الموجودة على لوحة محركات الضواغط ان استطعت

    0 Not allowed!


    من كان يخشى الله واليوم الاخر فليدخل وليدعُ لنا ولتعلم ان اخوانا لك ينتظرون دعائك فلا تبخلن عليهم عسى ان تكون مجاب الدعوة



    كن مع الله تر الله معك......... و اترك الكل وحاذر طمعك
    وإذا أعطاك من يمنعه......... ثـم من يعطي إذا ما منعك
    الفقير لله الياس عبد النور
    ▌║││║█║▌│║│█║▌█│║▌▌║│││  
    11 0011 10101 10101 1100 11

  7. [7]
    عمر خضر
    عمر خضر غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اخى على هل يستمر هذا الهبوط فى الجهد لمدة قصيرة ام طويلة؟

    0 Not allowed!



  8. [8]
    علي المسالم
    علي المسالم غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية علي المسالم


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 41
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي عمر انة الهبوط يستمر ما دام حمل التبريد مستمر وبمجرد فصل الحمل فأن الهبوط في الجهد ينتهي

    0 Not allowed!



  9. [9]
    عمر خضر
    عمر خضر غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    القدرة=vi=225*12=2.7kw
    ومع هبوط 130 فهذا يعنى ان التيار المسحوب بواسطة الضاغط هو 20 امبير ,واستمرار هذا التيار لفترة طويلة سيتلف الضاغط نفسه.وايضا لابد ان يكون هنالك تاثيرعلى الاجهزة التى تعمل فى نفس الخط.وبما انك قلت ان العطل ليس ميكانيكى فعليك بكلام اخى الياس ,لانه مثل هذه الاجهزة تسحب تيار بدءعالى قد يصل الى سبع اضعاف التيار الكامل.
    وايضا يمكنك ان تستخدم منظمات الجهد.وهذا لانك تقول انها تحدث اثناء وقت الذروة ومن المعلوم ان الجهد ينخفض
    فى هذه الاوقات وعليه استخدام المنظم اضمن لسلامة الضاغط , لان الهبوط فى الجهد دائما يتلف الضاغط.

    1 Not allowed!



  10. [10]
    علي المسالم
    علي المسالم غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية علي المسالم


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 41
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الحمد لله استطعت بعون الله التغلب على المشكلة واتضح ان سببها هو عدة امور منها كيبل التوصيل وومشاكل ميكانيكية والجو الحار وتأثيراته على الاجهزة والعمل الاستخدام السيء للاجهزة ومشاكل في وانخفاضات وقتية في فولتية المجهزة
    اشكركم جميعا لتعاونكم

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع