    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسان2 مشاهدة المشاركة
    أخي أبو الحلول
    ماشاء الله عليك بحق فأنت لاشك "قدها وقدود" واجابتك كافية شافية ولن أجد اي كلمة أضيف عليها بل على العكس ربما آخذ منها, وأنا أحس بسعادة غامرة عندما تتاح لي الفرصة لآخذ من اللذي يصغرني قبل اللذي يكبرني , ولم لم أكن كذلك لبقيت خلف التاريخ "كما ذكرت" ولم أستطع مجاراتكم ولو قليلا
    لك كل التحية والتقدير وأهنئك على ما وصلت اليه
    شكراً جزيلاً لك م. حسان.. طبعاً هذه المشاركة منك هي وسام أضعه على صدري..

    حقيقة أعترف أنني أقل مما مدحتني بكثير، ولكن لا أخفيك بأن ما ذكرته يسعدني كثيراً.. شكراً لك، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل الصالح..

    0 Not allowed!



  2. [12]
    أبو جمانة المصري
    أبو جمانة المصري غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية أبو جمانة المصري


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 240
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    اللهم اجمعنا في الآخرة على رحمتك كما جمعتنا في الدنيا على محبتك
    اني احبك في الله

    0 Not allowed!



  3. [13]
    أبو جمانة المصري
    أبو جمانة المصري غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية أبو جمانة المصري


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 240
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    حد يا احباب مش فاهم سؤالي
    ارجو الرد

    0 Not allowed!



  4. [14]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو جمانة المصري مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    بدون قطع الحوار انا عندي سؤال
    في حالة مبنى منتظم رأسيا وأفقيا وارتفاعه مثلا 12 دور ويحتوي هذا المبنى على حائط قص في الاتجاهين وانا اريد ان احملهم بالانفعالات الناتجة عن الزلزال كلية السؤال هل يشترط ان يكون المبني(braced)بسبب هذه الحوائط ولا ما في علاقة
    أهلاً م. أبو جمانة، بارك الله فيك.. والله يديم المحبة دائماً..

    بالنسبة للسؤال بإمكانك اختيار الجملة الجدارية المؤلفة من جدران قص بيتونية مسلحة كجملة إنشائية مقاومة للأحمال الأفقية، وبذلك يجب أخذ قيمة المعامل R = 4.5 ، ولكن لماذا لا نقوم بأخذ جملة ثنائية جدارية إطارية مؤلفة من جدران قص بيتونية مسلحة وإطارات متوسطة (حسب مفهوم الكود الأميريكي UBC97)، أعتقد أنه الحل الأمثل حتى تضمن سلامة كافة العناصر الإنشائية في المبنى.. وأيضاً فإن ذلك يمكننا من أخذ قيمة أكبر للمعامل R حسب نسبة مساهمة الإطارات في تحمل القوى الأفقية وبالتالي نحصل على قوة زلزالية أصغر..
    ولكني لم أفهم حقيقة السؤال بشكل واضح، فهل تقصد وجود جدار واحد في كل من الاتجاهين؟؟، ولم أفهم بالضبط ما معنى أن يكون المبنى braced بسبب هذه الحوائط؟؟

    0 Not allowed!



  5. [15]
    أبو جمانة المصري
    أبو جمانة المصري غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية أبو جمانة المصري


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 240
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    لم أقصد جدار واحد
    المبنى braced معناه مقيد (يعني لا يحدث للأعمدة sidesway)
    ممكن تغير مصطلحات (البيتونية و المتوسطة ) لحاجة افهمها لأني مدرستش المصطلحات دي
    وشكرا على سعة الصدر

    0 Not allowed!



  6. [16]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحلول مشاهدة المشاركة
    أهلاً م. أبو جمانة، بارك الله فيك.. والله يديم المحبة دائماً..

    ولكني لم أفهم حقيقة السؤال بشكل واضح، فهل تقصد وجود جدار واحد في كل من الاتجاهين؟؟، ولم أفهم بالضبط ما معنى أن يكون المبنى Braced بسبب هذه الحوائط؟؟
    أخي أبو الحلول
    لتوضيح سؤال الأخ أبو جمانة المصري اشير الى ان الكود البريطاني حددحالتين لتصميم الأعمدة "عند اعتبار أطوال التحنيب بشكل اساس"
    1- Braced Building وهو البناء اللذ تتحمل جدران القص فيه كل القوى الأفقية وفي هذه الحالة تعامل الأعمدة على انها Braced
    2- عندما تشارك الأعمدة بتحمل القوى الجانبية تعتبر Unbraced Columns
    وأهم اختلاف بين الحالتين هو أطوال التحنيب , ومازال حديثنا عن الكود البريطاني, اذا ان الكود العربي السوري مثلا شروطه مختلفة

    0 Not allowed!



  7. [17]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو جمانة المصري مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    لم أقصد جدار واحد
    المبنى braced معناه مقيد (يعني لا يحدث للأعمدة sidesway)
    ممكن تغير مصطلحات (البيتونية و المتوسطة ) لحاجة افهمها لأني مدرستش المصطلحات دي
    وشكرا على سعة الصدر
    أهلاً م. أبو جمانة.. إذاً الإجابة هي كما تم ذكره أعلاه.. ولكن الحديث مفتوح للمناقشة والاستفادة من خبرة الأساتذة الكبار..

    أما بالنسبة للمصطلحات:
    البيتون = الخرسانة = concrete
    المتوسطة = intermediate حيث أن الإطارات مقسمة في الكود الأميريكي UBC97 إلى ثلاثة أنواع: إطارات عادية - إطارات متوسطة - إطارات خاصة
    الإطارات المتوسطة تتطلب اشتراطات خاصة من حيث نسب التسليح، وأما الإطارات الخاصة فتتطلب اشتراطات أكبر وأدق تتعلق بأبعاد العناصر ونسب التسليح وتسليح العقد..

    0 Not allowed!



  8. [18]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسان2 مشاهدة المشاركة
    أخي أبو الحلول
    لتوضيح سؤال الأخ أبو جمانة المصري اشير الى ان الكود البريطاني حددحالتين لتصميم الأعمدة "عند اعتبار أطوال التحنيب بشكل اساس"
    1- Braced Building وهو البناء اللذ تتحمل جدران القص فيه كل القوى الأفقية وفي هذه الحالة تعامل الأعمدة على انها Braced
    2- عندما تشارك الأعمدة بتحمل القوى الجانبية تعتبر Unbraced Columns
    وأهم اختلاف بين الحالتين هو أطوال التحنيب , ومازال حديثنا عن الكود البريطاني, اذا ان الكود العربي السوري مثلا شروطه مختلفة
    شكراً على التوضيح م. حسان.. إذاً الجملة الإنشائية المقاومة للحمولات الأفقية هي الجملة الجدارية فقط، وأما الكمرات والأعمدة فهي لتحمل الحمولات الشاقولية، وهو ما تم ذكره أعلاه.. ولكن يبقى الموضوع للمناقشة للاستفادة من خبراتكم..

    0 Not allowed!



  9. [19]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحلول مشاهدة المشاركة
    شكراً على التوضيح م. حسان.. إذاً الجملة الإنشائية المقاومة للحمولات الأفقية هي الجملة الجدارية فقط، وأما الكمرات والأعمدة فهي لتحمل الحمولات الشاقولية، وهو ما تم ذكره أعلاه.. ولكن يبقى الموضوع للمناقشة للاستفادة من خبراتكم..
    أخي أبو الحلول
    صحيح كما ذكرت أنه عندما تكون الجملة الانشائية المقاومة للحمولات الجانبية "زلازل أو رياح" جدارية فقط , تعامل الأعمدة عند تصميمها "في الكود البريطاني تحديدا" كأعمدة BRACED COLUMNS
    واذا كنت تستعمل البروكون, جرب دراسة اي عمود عليه وفق الكود البريطاني تلاحظ أنه يطلب تحديد هل العمود braced ام لا, جرب الحالتين ترى الفرق في طول التحنيب

    0 Not allowed!



  10. [20]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    فيما يلي صفحات من الكود البريطاني فيها شرح كامل عن تصميم الأعمدة في الحالتين braced & unbraced