دورات هندسية

 

 

لدى سؤال فى ال Shoring للمتخصصين واصحاب الراى

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 16 من 16
  1. [11]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد العزيز الجمل مشاهدة المشاركة
    اعزائى واخواتى المهندسين
    نحن نقوم الان بتنفيذ برج ارتفاعه 3 basment وارضى و13 podum و46 typical
    وجارى الحفر الان وبالتالى محتاج اعمل سند لجوانب الحفر بعمق حر 13 مترshoring
    قدم اليا مقاول الباطن الحسابات الخاصه بعملية ال shoring
    ويتكون النظام كالاتى
    يتم دق خوازيق بقطر 80سم للخازوق وتسليحه 12 قطر 25مم بالتبادل مع نفس الخازوق بنفس القطر ولاكن بدون تسليح ويكون متداخل مع الخازوق السابقه ب 15 سم والاحقه ب 15 سم ويتم سند الخازوق الغير مسلح ب anchorage واحد على مسافة 4 متر من منسوب بداية الحفر والتانى على منسوب 9 متر من بداية الحفر حسابيا بالنسبه لى ان الخازوق الغير مسلح غير مقبول اما لو مسلح فهو مقبول النظام كله
    ولكن المقاول يصر على ان تداخل الخازوق المسلح مع الغير مسلح يكون تعاملهم واحد ويصر بانه تم تنفيذه عدة مرات من قبل بلا مشاكل
    فالرجاء من اصحاب الخبره فى هذا السؤال يعطينى النصيحه
    واذا كان هناك برنامج خاص للshoring ياريت على اننى عملت هذا الموديل بالساب2000
    وشكرا للمشاركه
    السلام عليكم
    اشكر للجميع على هذهخ الردود ولكن هناك اضافة بسيطية وهي بعد تنفيذ البايلات يتم ربط رؤوسها بجسر راباط cap beam هذا من ناحية ومن ناحية احرى يتم التأكد من الحسابات الانشائية للبايلات تحت تأثير الضغط الجاني ( حولة ضغط التربه ، سايارات اذا كانت قريب من الشارع، ضغط الماء في حالة وجوده، الضغط الناتج عن الابنية الماجورة في حالة وجودها).وذط التاكد من أن منطقة التداخل بين البايلات كافية لتحمل ضغط التربة على البايل .
    مقج تم تنفيذ العديد من المشاريع بهذه الطريقة كما تم ذكره في المشاركات السابقة.
    وهناك طريقة اخري لسند الجوانب تسمى Diaphrgm Wall وان شاء الله سأقدم بحث في هذا الموضوع في اقرب وقت.
    مع تحياتي للجميع
    م. رزق حجاوي

    0 Not allowed!



  2. [12]
    mhmdfred
    mhmdfred غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية mhmdfred


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 184
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    تمنى لو يتسع صدرك للمزيد وما هى علاقه نفا ذيه المياه بالخوازيق soft or hard وهل يتم تنفيذ الخوازيق تباعا مع الحفر ام قبل الحفر ممكن توضيح لو تفضلت

    0 Not allowed!



  3. [13]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mhmdfred مشاهدة المشاركة
    تمنى لو يتسع صدرك للمزيد وما هى علاقه نفا ذيه المياه بالخوازيق soft or hard وهل يتم تنفيذ الخوازيق تباعا مع الحفر ام قبل الحفر ممكن توضيح لو تفضلت
    السلام عليكم
    يتم تنفيذ البابلات التي لا يوجد بها حديد تسليح اولا وبعد ذلك يتم تنفيذ البايلات المسلحة بحيث يكون البايل متداخل مع البايلات غير المسلحة .( للتوضيح اكثر اذا كان قطر البايل 80 سم والتداخل المطلوب over lap هو 15 سم عندها تكون المسافة بين محاور البايلات غير المسلحة هو = 80-30 = 50 سم ) وفي حالة وجود مياه جوفيه بعد الحفر يتم رش البايلات بمواد مانعة للتسرب ( اسمنت+ ماء+ بانتونايت + مواد اضافية ) حيث تقلل نفاذية الماء وكذلك يتم اضافة مواد خاصة لخرسانة البايلات تساعد على تقليل النفاذية
    م. رزق حجاوي

    0 Not allowed!



  4. [14]
    mhmdfred
    mhmdfred غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية mhmdfred


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 184
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اشكر المهندس الكبير رزق وفى انتظار ملف متكامل من حضرتك عن سند الحفر سواء شورنج او ديافرام

    0 Not allowed!



  5. [15]
    مهندس مساعد
    مهندس مساعد غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 70
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    السلام عليكم
    عادتا ما تستخدم اعمال سند جوانب التربة بإستخدام I Beam وال Timber والانكور (anchor) في الاعماق التي تزيد عن 3.5 متر وتصمم احمال التربة عن طريق برنامج (ct-shoring Suite Plus ) ولكن لدي سؤال لأهل الخبرة في هذا المجال
    ما هي حدود الاستطالة المسموح بها لحديد الانكور بعد عمل اللحام Allowable Stress Of Steel او Elongation

    0 Not allowed!


    الصور المرفقة

  6. [16]
    عرفان الحلي
    عرفان الحلي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم اخوتي في الله..........وزملائي في المهنة الحقيقة ان كل ماورد من اجابات كان مهما على الاقل بالنسبة لي وممنون جدا لكل من اعطى راي بارك الله بيكم اخوتي .................المهندس
    عرفان باقر الحلي

    0 Not allowed!



  