دورات هندسية

 

 

لدى سؤال فى ال Shoring للمتخصصين واصحاب الراى

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 16
  1. [1]
    عبد العزيز الجمل
    عبد العزيز الجمل غير متواجد حالياً

    عضو متميز

    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 818
    Thumbs Up
    Received: 62
    Given: 2

    لدى سؤال فى ال Shoring للمتخصصين واصحاب الراى

    اعزائى واخواتى المهندسين
    نحن نقوم الان بتنفيذ برج ارتفاعه 3 basment وارضى و13 podum و46 typical
    وجارى الحفر الان وبالتالى محتاج اعمل سند لجوانب الحفر بعمق حر 13 مترshoring
    قدم اليا مقاول الباطن الحسابات الخاصه بعملية ال shoring
    ويتكون النظام كالاتى
    يتم دق خوازيق بقطر 80سم للخازوق وتسليحه 12 قطر 25مم بالتبادل مع نفس الخازوق بنفس القطر ولاكن بدون تسليح ويكون متداخل مع الخازوق السابقه ب 15 سم والاحقه ب 15 سم ويتم سند الخازوق الغير مسلح ب anchorage واحد على مسافة 4 متر من منسوب بداية الحفر والتانى على منسوب 9 متر من بداية الحفر حسابيا بالنسبه لى ان الخازوق الغير مسلح غير مقبول اما لو مسلح فهو مقبول النظام كله
    ولكن المقاول يصر على ان تداخل الخازوق المسلح مع الغير مسلح يكون تعاملهم واحد ويصر بانه تم تنفيذه عدة مرات من قبل بلا مشاكل
    فالرجاء من اصحاب الخبره فى هذا السؤال يعطينى النصيحه
    واذا كان هناك برنامج خاص للshoring ياريت على اننى عملت هذا الموديل بالساب2000
    وشكرا للمشاركه

  2. [2]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد العزيز الجمل مشاهدة المشاركة
    اعزائى واخواتى المهندسين
    نحن نقوم الان بتنفيذ برج ارتفاعه 3 Basment وارضى و13 Podum و46 Typical
    وجارى الحفر الان وبالتالى محتاج اعمل سند لجوانب الحفر بعمق حر 13 مترshoring
    قدم اليا مقاول الباطن الحسابات الخاصه بعملية ال Shoring
    ويتكون النظام كالاتى
    يتم دق خوازيق بقطر 80سم للخازوق وتسليحه 12 قطر 25مم بالتبادل مع نفس الخازوق بنفس القطر ولاكن بدون تسليح ويكون متداخل مع الخازوق السابقه ب 15 سم والاحقه ب 15 سم ويتم سند الخازوق الغير مسلح ب Anchorage واحد على مسافة 4 متر من منسوب بداية الحفر والتانى على منسوب 9 متر من بداية الحفر حسابيا بالنسبه لى ان الخازوق الغير مسلح غير مقبول اما لو مسلح فهو مقبول النظام كله
    ولكن المقاول يصر على ان تداخل الخازوق المسلح مع الغير مسلح يكون تعاملهم واحد ويصر بانه تم تنفيذه عدة مرات من قبل بلا مشاكل
    فالرجاء من اصحاب الخبره فى هذا السؤال يعطينى النصيحه
    واذا كان هناك برنامج خاص للshoring ياريت على اننى عملت هذا الموديل بالساب2000
    وشكرا للمشاركه
    أخي الكريم عبد العزيز الجمل
    النظام اللذي وصفته نظام متعارف عليه وعمليا لا يمكن تنفيذ كل الأوتاد مسلحة, المهم أن تكون دراسة الأوتاد المسلحة مستوفية الشروط وتأخذ بالاعتبار ما ينقل اليها من الأوتاد غير المسلحة
    مع تحياتي

    0 Not allowed!



  3. [3]
    المهندس ابوعادل
    المهندس ابوعادل غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية المهندس ابوعادل


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 113
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    Thumbs up

    السلام عليكم
    قمنا بتنفيذ مشروع مشابه وكانت الخوازيق بالتناوب مسلحة وغير مسلحة ومتداخلة ويمكن ان تشاهد صورة الخوازيق على الرابط التالي

    http://www.bauer.co.id/v2/links-secantpile.html

    0 Not allowed!



  4. [4]
    خالد أوزقان
    خالد أوزقان غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 259
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    هل يوجد بالموقع مياه جوفية واذا وجدت هل هذا النوع يفي بالغرض

    0 Not allowed!



  5. [5]
    المهندس ابوعادل
    المهندس ابوعادل غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية المهندس ابوعادل


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 113
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    طبعا يفي بالغرض يتم عمل dewatering

    0 Not allowed!



  6. [6]
    خالد أوزقان
    خالد أوزقان غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 259
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    dewatring اثناء التنفيذ ولكن اذا كان منسوب الياه الجوفية قريب من سطح الارض فيكون حمل الماء حوالي 12 متر بعد التنفيذ فاعتقد انه لابد من تصميم حائط ساند داخلي يقاوم هذه المياه واهمال ال piles

    0 Not allowed!



  7. [7]
    عبد العزيز الجمل
    عبد العزيز الجمل غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 818
    Thumbs Up
    Received: 62
    Given: 2
    شكرا للمهندس حسان والمهندس ابو عادل على الصوره الرفقهوالمهندس خالداوزقان

    0 Not allowed!



  8. [8]
    المهندس أبو هادي
    المهندس أبو هادي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية المهندس أبو هادي


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 536
    Thumbs Up
    Received: 21
    Given: 10
    تشكر أبو عادل على هالرابط

    0 Not allowed!



  9. [9]
    mhmdfred
    mhmdfred غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية mhmdfred


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 184
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    ممكن اخى المهندس عبد العزيز مزيد من التفاصيل عن كيفيه تنفيذ shoring وبمزيد من البساطه لانى عندى مشروع هيبتدى قريب اعتقد ان سند الحفر فيه هيكون بنفس النظام

    0 Not allowed!



  10. [10]
    عبد العزيز الجمل
    عبد العزيز الجمل غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 818
    Thumbs Up
    Received: 62
    Given: 2
    عزيزى السائل عن ال shoring يتوقف كيفية ونوعية ال shoring على حسب الظروف التنفيذيه لكل موقع
    فعلى سبيل المثال موقعى مطلوب عمق حفر 13 متر مضافا الى ذلك water ground level -4 ففى هذه الحاله يتم اختيار الخوازيق الsoft مع خوازيق hard وذللك لتفادى نفاذية المياه ومن ناحيه اقتصاديه عدم استخدام كل ال piles hard وعليك بالرجوع الى الرابط المهندس ابو عادل جزاه الله خير واضح فيه هذا الموضوع
    واكيد على المصصمم ان يتاكد من قدره الخوازيق على مقاومة ضغط التربه خلف الخوازيق

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML