دورات هندسية

 

 

سؤال عن نقل القدرة الكهربائية

النتائج 1 إلى 8 من 8
  1. [1]
    الصورة الرمزية عمار باقر سالم
    عمار باقر سالم
    عمار باقر سالم غير متواجد حالياً

    عضو فعال جداً

    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 237
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    سؤال عن نقل القدرة الكهربائية

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    إخواني مهندسي الكهرباء
    لدي محركات كهربائية عدد ستة ويبلغ إستهلاك الواحد منها 120 أمبير و 380 فولت اي حوالي 100حصان ومثبت على كل محرك مضخة لسحب الماء من نهر دجلة إلى الأراضي الزراعية بواسطة أنابيب
    المحركات تعمل بتشغيل مباشر اي ليست نظام Star then Dalta يراد نقل التيار الكهربائي لها من مصدر يبعد أكثر من 1100 متر
    الإستفسار الأول هو كم يبلغ نصف قطر السلك المجهز للمحركات وبهذا الطول لتشغيلها كلها إذا كانت الفولتية المنقولة 380 فولت الطور الثلاثي

    والإستفسار الثاني إذا تم نقل القدرة الكهربائية بالضغط العالي أي 11000 فولت فكم يبلغ قطر السلك الناقل لنفس الطول علما أن هنالك محولات بجانب المحركات تحول من 11000 إلى 380 ثلاثي الطور
    أرجو الرد على هذا السؤال لكي أجهز الكيبل المضبوط حسب خبرتكم وهل هنالك معادلات تستخرج قطر السلك فما هي

  2. [2]
    عمار باقر سالم
    عمار باقر سالم غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية عمار باقر سالم


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 237
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    شكرا جزيلا على رددودكم ومشاركاتكم يامهندسي الكهرباء الأشاوس

    0 Not allowed!



  3. [3]
    علي المسالم
    علي المسالم غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية علي المسالم


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 41
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي عمار انصح بان تنقل القدرة ضغط عالي الى المحولات القريبة ومن ثم تغذية المحركات الكهربائية للتخلص من هبوط الجهد في الكابلات الضغط الواطي ولانه ايضا انة احمال التيار لديك كبيرة بعض الشيء
    ويكون حجم كيبل الضغط العالي هو 3*150 ملم ولكن عليك في البداية التاكد من قدرة المحولة القريبة على ان لاتقل عن 630 للحصول على قدرة كافية لاحمالك وكابلات التغذية للمحركات اذا كان في الهواءفيفضل حجم 4*50ملم واذا كان مدفون في الارض فحجمه هو 4*35ملم ويفضل استخدام الكابلات في العراق من المناشئ التالية(اردن او سعودي اوسيويدي)اما باقي المناشي فهي غير مضمونة الصنع اي فيها غش في قطر السلك

    0 Not allowed!



  4. [4]
    عمار باقر سالم
    عمار باقر سالم غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية عمار باقر سالم


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 237
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    شكرا جزيلا أخي علي على هذا الرد المفصل وسوف أعمل بنصيحتك جزاك الله خيرا ورمضان كريم علينا وعليكم وكل عام وأنتم بخير وسوف أستعمل كيبل سيويدي 150 ملم
    مشكووووووووور جزاك الله خيرا

    0 Not allowed!



  5. [5]
    سجادالمهندس الصغير
    سجادالمهندس الصغير غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية سجادالمهندس الصغير


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 228
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    اخي عمار غدا ان شاء الله ساعطيك مساحة مقطع الكيبلات المطلوبة
    وان شاء الله اوفق في اختيار مساحة المقطع المطلوبة وحسب المصدر المجهز كما ذكرت في اعلاه

    والله الموفق

    اخوك
    سجاد المهندس الصغير

    0 Not allowed!



  6. [6]
    سجادالمهندس الصغير
    سجادالمهندس الصغير غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية سجادالمهندس الصغير


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 228
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    الى الاخ عمار ....انا مع الاخ المسالم في الراي الذي طرحه واشكره على طرحه القيم واود ان اضيف مايلي :
    اخي عمار الافضل لك عزيزي هو الخيار الثاني اي الفولتية المجهزة 11000 فولت لانه اذا كانت الفولتية المجهزة 380 فولت فسوف يكون هناك هبوط جهد عالي فتضطر الى وضع كيبل 3*400 ملم 2 على اقل تقدير حفاظا على الفولتية الواصلة وهذا مكلف جدا اذا ماعلمنا بانك يمكن ان تجهز من 11000 فولت فانك عزيزي يمكن والافضل ان تجهز من 11000 فولت فان هبوط الجهد سيكون 275 فولت وهذا لايؤثر على قيمة الفولتية الواصلة ويكون الكيبل
    3*150 ملم 2 على شرط ان تكون المحولة كما ذكر اخي الميالم 630 كي في اي لان الحمل الذي ذكرته يستهلك 720 امبير للمضخات التي ذكرتها
    وهناك خيار اخر فاذا كان هبوط الجهد 550 فولت يمكنك استخدام كيبل 3*70 ملم 2 فهذا خيار اخر ولكن ياعزيزي افضل الخيار الاول وانصح استخدام كيبل 3*150 ملم2 فانه يحقق افضل فولتية واصلة واقل هبوط جهد

    ولك وللاخ المسالم جزيل الشكر والتقدير

    والله الموفق

    اخوك
    سجاد المهندس الصغير

    0 Not allowed!



  7. [7]
    علي المسالم
    علي المسالم غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية علي المسالم


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 41
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اشكرك يا اخ سجاد

    0 Not allowed!



  8. [8]
    المهندس ازهر كوفة
    المهندس ازهر كوفة غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2009
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخواني المهندسين العرب
    ارجو افادتي في البحث عن موضوع (القوى الميكانيكية المؤثرة على العمود الكهربائي الضغط العالي والواطيء)
    مع فائق شكري لكم

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML