المراحل التفصيلية لتنفيذ اعمال الاوتاد الخرسانية Construction of concrete Piles

إنضم
10 مايو 2005
المشاركات
887
مجموع الإعجابات
160
النقاط
0
مراحل تنفيذ الاوتاد الخرسانية Construction of Concrete Piles



مقدمة

منذ عدة سنين مضت كنت اجهل الخطوات المتبعة لتنفيذ مثل هذا البند المهم لعدم تنفيذي لمشاريع تحتويها. ولكن بعد ان قمت بتنفيذ عدة مباني متعددة الطوابق تحتوي على الاوتاد الخرسانية واكتشفت مدى أهمية ان يكون المهندس المدني مطلع بل ومدرك لجميع خطوات تنفيذ هذا البند , وبعدما شعرت لحظات من الضياع في أول مشروع نفذته فيه هذا البند .
رأيت انه من الضروري بل ومن الواجب علي طرح القليل الذي تعلمته والخبرة المتواضعة التي اكتسبتها في هذا المجال في هذا المنتدى الغالي لتعم الفائدة على باقي الزملاء.
وهذا من باب {خير الناس من تعلم علما" وعلمه } و { خير الناس انفعهم للناس }

وأنا لا اجزم أنني سألم بجميع نواحي التنفيذ لهذا البند فهو اكبر مما استطيع وأكثر تشعبا" مما نتصور ولكن سأحاول التركيز على اغلب النواحي العملية التي تواجه المهندس في موقع العمل ( سواء كان مهندس إشراف أو مهندس تنفيذ )
مع فتح باب إضافة المعلومة أمام من يملكها في هذا المجال.

المسميات : الخوازيق : الاوتاد : الركائز : البايلات : Piles جميعها معاني مرادفة لبعضها البعض .
شخصيا" افصل استخدام كلمة: الأوتاد الخرسانية وهي التي سأستخدمها في هذه المشاركة.


في هذه المشاركة لن أتكلم عن أنواع الاوتاد الكثيرة أو طرق تصميمها المختلفة بل سأركز على اكثرها استخداما" في المباني السكنية / والتجارية(Cast in – situ bored Piles ) وعلى آلية تنفيذها في الموقع, محاولا" تدعيم ذلك بصور من الموقع أو مخططات لمشروع.

وسأقوم بأذن الله بتجزئة هذه المشاركة الى أربعة اجزاء متسلسلة :
الجزء الأول – أهم المستندات الواجب توفرها قبل البدء بالتنفيذ .
الجزء الثاني – تجهيز موقع العمل قبل البدء بأعمال التنفيذ.
الجزء الثالث – تنفيذ اعمال الاوتاد في الموقع.
الجزء الرابع – الفحوصات الخاصة بأعمال الاوتاد.

يتبع .. بعد هذه المقدمة ملخص لهذا النوع من الاوتاد مع بعض التفاصيل المهمة بعد ساعات قليلة انشاء الله .....
والله ولي التوفيق​
م.محمد زايد
 

مواضيع مماثلة

إنضم
10 مايو 2005
المشاركات
887
مجموع الإعجابات
160
النقاط
0
ملخص لهذا النوع من الاوتاد مع بعض التفاصيل المهمة

تعريف وايضاحات

قبل البدء بشرح مراحل تنفيذ اعمال الاوتاد الخرسانية سأوجز ملخص بسيط عن نوع الاوتاد المراد شرحه في هذه المشاركة بالاضافة الى معلومات أساسية عن الاوتاد

Cast in – situ bored Piles

ويصنف تحت نوع الاوتاد المسمى Replacement piles
وصف بسيط لهذا النوع :
في هذا النوع من الاوتاد يتم استبدال التربة الناتجة من حفر مكان الوتد بالخرسانة المسلحة المصبوبة في موقع العمل ومن هنا جاء مسماها (cast in situ ) لان هنالك أنواع أخرى قد تكون مسبقة الصب Pre-cast ,وغيرها الكثير .... ولكن اكثرها شيوعا" واستخداما" في المباني السكنية والتجارية هو هذا النوع . Cast in – situ bored Piles. الذي تدور مشاركتنا حوله .

متى يلجأ المصمم للأوتاد :

يتم اللجوء الى الاوتاد الخرسانية في حال أدرك المصمم ان طبقات التربة المراد تأسيس المشروع عليها لن تستطيع تحمل الأحمال التصميمية المنقولة لها من المبنى وذلك إما لضعف هذه الطبقات أو لارتفاع منسوب المياه أو قربها من البحر ... أو لعظم تلك الأحمال. .. ..

وبالتالي تعتمد الأوتاد لنقل هذه الأحمال عبر أساسات المشروع والتي تسمى في مثل هذه الحالة هامات الاوتاد ( Pile Cap) ( أو ان تكون Raft foundation لكامل الاوتاد )
بإتباع إحدى الطريقتين التاليتين :
-
1- End-bearing أي الوصول بالوتد الى الطبقة الصخرية العميقة اسفل طبقات التربة ليتم التحميل عليها .

2- Friction pile وهي طريقة التحميل عن طريق احتكاك الوتد بطبقة التربة المحيطة به .

3-وفي بعض الأحيان يتم اعتماد الطريقتين معا" .

يتبع ... الجزء الأول ( اهم المستندات الواجب توفرها قبل البدء في مرحلة التنفيذ )

م. محمد زايد​
 
إنضم
10 مايو 2005
المشاركات
887
مجموع الإعجابات
160
النقاط
0
الجزء الاول : اهم المستندات الواجب توفرها قبل البدء في مرحلة التنفيذ

الجزء الأول : اهم المستندات الواجب توفرها قبل البدء في مرحلة التنفيذ


تلخص هذه المرحلة المستندات ( من مخططات ومواصفات ... ) المهمة التي ينبغي توفرها قبل البدء بمرحلة التنفيذ مع شرح وافي لها وكيفية التعامل معها وما هي أهم النقاط التي تحويها:

اولا" تقرير فحص التربة investigation Report Geotechnical

من المعلوم انه قبل البدء في تصميم أي مشروع يتم دراسة طبقات التربة عن طريق مختبر مختص ليقوم هذا الأخير بتقديم تقريره المفصل عن حالة التربة وطبقاتها ووضع المياه الجوفية والتحاليل الكيماوية لها, مع تقديم الكثير من التوصيات والتي يعتمد المصمم عليها بشكل كبير لتحديد نوع الاوتاد والأساس وتوصيف الخرسانة .. وحتى ان التقرير يوصى بعمق الوتد المطلوب ومقدار الهبوط المسموح به في اغلب الأحيان . وبالتالي تعتبر هذه التقارير مرجع مهم جدا" للمصمم والمنفذ والدوائر الحكومية ذات العلاقة.
كما ان التقرير أيضا" يعطى مقدار الحمولة التشغيلية القادر على تحملها الوتد( Pile Capacity ) مقارنة بقطره.

وبالتالي فأن كان المصمم سيتبع End bearing سيعلم من خلال فحص التربة مقدار عمق الوتد للوصول الى الطبقة الصلبة, وان كان سيتبع الطريقة الأخرى فسيحدد عمق الوتد من خلال نوع التربة بطبقاتها من خلال التقرير أيضا".

مرفق هنا صور توضح طبقات التربة ( من خلال تقرير إحدى المختبرات المعتمدة )

من المعلوم انه لمعرفة طبقات التربة يتم اخذ عينات قياس قطرها 15مم تسمى ( borehole) يتفاوت عددها حسب مساحة ارض البناء كما أيضا" يتفاوت عمق هذه العينة حسب طبيعة المشروع من جهة وطبيعة الأرض من جهة أخرى . من خلال هذه العينات يتم تكوين جداول توضح طبقات التربة وتغيراتها من السطح وحتى العمق المطلوب , كما ويتم توضيح أنواع التربة لكل طبقة . وهنالك المعامل N وهو يمثل صلابة التربة من الصفر الى اعلى بشكل تصاعدي .

في الصورة الأولى : تجد الجدول من منسوب صفر وحتى عمق 10 م . وتوضيح نوع التربة لهذه الطبقة .

في الصورة الثانية : تجد الجدول من عمق 11 م وحتى21 م ( وهو العمق المطلوب ) . وتوضيح نوع التربة لطبقتين مختلفتين .

في الصورة الثالثة : توضيح للرموز التي تتم فيه الإشارة الى التربة وأنواعها وبعض التفاصيل الأخرى ..

يتبع ... لباقي المستندات الواجب توفرها قبل البدء بمرحلة التنفيذ



 

المرفقات

  • طھظˆط¶ظٹط­ ظ„ظپط­طµ ط·ط¨ظ‚ط§طھ ط§ظ„طھط±ط¨ط© 1.zip
    768.3 KB · المشاهدات: 17,082
إنضم
10 مايو 2005
المشاركات
887
مجموع الإعجابات
160
النقاط
0
تابع / الجزء الاول : اهم المستندات الوجب توفرها قبل مرحلة بدء التنفيذ

ثانيا"/ المخططات الإنشائية للأوتاد Structural Drawings for Piles-

تنويه : تعريف بمسمى Piles Cap : هامات الاوتاد : وهي القواعد أو أساسات المشروع .
فأينما ذكرت إحدى هذه الكلمات فمعناها واحد​
.

لكي يقوم المصمم بعمل المخططات الإنشائية للأوتاد يجب ان يتوفر لديه الآتي :

1- الأحمال التصميمية الإجمالية على كل عمود أو جدار ( shear wall ) من أعمدة وجدران المشروع .
2- تقرير فحص التربة الذي تم الإشارة إليه أعلاه .

3- حسب الأحمال الناتجة يتم تصميم ( Pile Cap) أو أساسات المشروع للأعمدة وتحديد عدد الاوتاد المطلوبة لكل قاعدة ( فمن الممكن ان يكون هنالك عدد 2 أو 3 أو مجموعة من الاوتاد تحت كل قاعدة ) وذلك حسب الحمل التصميمي المحسوب والمنقول من خلال هذه الاعمدة..

4- تحديد بشكل مبدأي ( سيتم شرح لماذا مبدأي فيما بعد ) عمق الوتد وقطره وتسليحه.
5- تحديد المواصفات الخاصة بالخرسانة والحديد ( (Fcu , Fy ) وغالبا" لا تقل قوة الخرسانة للأوتاد عن 40N/m2 .

6- تحديد اقل مسافة مسموح بها بين الاوتاد : وفي الكثير من الكودات –حسب الكود المتبع - لا تقل هذه المسافة من مركز الوتد الى مركز الوتد المجاور عن 80 سم . وفي الكود البريطاني "8004BS " لا تقل هذه المسافة عن 100cm ,

ومع ذلك يوصى ان تكون المسافة بين مراكز الاوتاد مساوية لثلاثة أضعاف قطر الوتد , وذلك لعلاقة هذه المسافة مع الاجهادات المتولدة في التربة المحيطة ,
الا اننا نرى ان اغلب المصممين يقومون بتحديد المسافات بين مراكز الاوتاد بضعف قطر الوتد وبعض السنتيمترات فقط . أي ان كان القطر 60 سم تكون المسافة بين مركزي وتدين متجاورين هي تقريبا" 130 سم اقل أو أكثر بقليل . ( وهذه المسافة باي حال لن تقل عن الحد الادنى المنصوص عليه في الكودات )

7- تحديد الاختبارات المطلوب عملها على الاوتاد للتأكد من مطابقتها للمواصفات وقدرتها على تحمل الأحمال التصميمية ( والتي سيأتي ذكرها لاحقا" ) .

بعد تحديد هذه النقاط يقوم المصمم بعمل مخطط تفصيلي للأوتاد Pile Layout ومخطط تفصيلي لقواعد المشروع Pile cap Layout وتوزيع الاوتاد عليها بحيث يحدد فيه الآتي :
1- مواقع جميع الاوتاد بالنسبة لمحاور المشروع الأصلية .
2- قطر الاوتاد ( قد يلجأ المصمم لاعتماد أكثر من قطر للأوتاد حسب الأحمال التصميمية).
3- تسليح الاوتاد ونوع الحديد المستخدم ( ايبوكسي أو عادي حسب نظرة المصمم ومنسوب المياه في ارض المشروع ).
4- عمق الاوتاد.

5- Cut off level : وهو مصطلح مهم جدا" يجب معرفته تمام المعرفة ويعنى منسوب اعلى الاوتاد النهائي ( بعد المعالجة - سياتي شرحها ) وهو بالتالي منسوب اسفل القواعد . ( لفهم هذا الشرح ارجو الاطلاع على ملف الاتوكاد المرفق والتركيزعلى sec.X-X)

بحيث يقوم المصمم بتحديد منسوب سطح هامة الاوتاد Pile cap level على المخططات بربطها مع منسوب صفر المشروع . فمثلا" كثير ما تحدد ب( -60 )من منسوب الطريق الموجود أو المفترض ( صفر المشروع). وبطرح سماكة القواعد ( pile cap) يتم تحديد منسوب رأس الوتد ومنه أيضا" يتم معرفة ارتفاع اشاير التسليح ( سيأتي شرح ذلك لاحقا" ) .

6- تفصيل كامل عن ال Pile Cap بأبعادها وتوزيعها وتسليحها ...

ثالثا" تسليم الوثائق لمهندس التنفيذ

بعد الانتهاء من جميع الخطوات الموضحة أعلاه يأتي دور المقاول الرئيسي بحيث يقوم مهندس الإشراف ( أو المصمم ) بتسليم الوثائق التالية الى مهندس التنفيذ :
1- المخططات الإنشائية المعتمدة. Approved Structural Drawing
2- تقرير فحص التربة المعتمد من قبل المصمم.
3- المواصفات الفنية الخاصة للمشروع - ويهم هنا مواصفات الاوتاد – الخرسانة, الحديد , الفحوصات المطلوبة , ..
4- تسليم موقع العمل site layout.واعتماد صفر المشروع.Bench mark


هنا ينتهى الجزء الاول من هذه المشاركة على ان يتبعه بأذن الله الجزء الثاني وهو مراحل تجهيز موقع العمل قريبا"

ولتوضيح الأمر مرفق طيه
ملف اتوكاد - مخططات إنشائية لإحدى المشاريع موضح بها :

1- Pile Layout ( المخطط العام للاوتاد )
2- Pile cap layout ( المخطط العام للقواعد )
3- sections for all piles with the pile cap.( مقاطع توضيحية للقواعد مع الاوتاد)
4- بعض النقاط المهمة التي يحددها المصمم ويشير اليها داخل هذه المخططات .

 

المرفقات

  • Copy of Piles ..zip
    308.4 KB · المشاهدات: 14,277

abdoo_farra

عضو جديد
إنضم
11 يوليو 2006
المشاركات
484
مجموع الإعجابات
44
النقاط
0
الشكر الى كل من يشارك فى هذا الموضوع

خريطة توزيع piles وطريقة التسليح فى ملف اتوكاد
انا قمت بتصوير فيديو كل مرحلة فى عملية تنفيذ pile لكن للاسف الملف كبير جدا
سأحاول وضع الملف الايام القادمة

 

المرفقات

  • abdoo_farra.zip
    135.4 KB · المشاهدات: 10,273
  • REINFORCEMENT DETAILS.zip
    68.3 KB · المشاهدات: 8,889
إنضم
10 مايو 2005
المشاركات
887
مجموع الإعجابات
160
النقاط
0
الجزء الثاني : مراحل تجهيز موقع العمل قبل البدء بتنفيذ الاوتاد

الجزء الثاني : مراحل تجهيز موقع العمل قبل البدء بتنفيذ الاوتاد

بعد استلام مهندس التنفيذ جميع الوثائق المذكورة في المرحلة الأولى واستلام ارض المشروع تبدأ مرحلة تجهيز موقع العمل ملخصة بالنقاط التالية :

1-هذه النقطة عامة لكل المشاريع التأكد من خلو الأرض من خطوط الكهرباء والماء والاتصالات والغاز ... وذلك بإتباع الإجراءات الخاصة بهذا البند من خلال الجهات المختصة .

2-هذه النقطة عامة لكل المشاريع تحديد أركان المبنى الرئيسة ( من خلال دائرة المساحة أو من يمثلها) والتأكد من خلال مهندس الموقع من مطابقتها لمخطط المشروع والتأكد كذلك من المسافات بينها والزواية المحددة لشكل المبنى وملكية الجار... ومن ثم نقل هذه النقاط المحددة للمبنى الى خارج ارض المشروع للحفاظ عليها بإتباع الطرق المساحية الخاصة لذلك .
( وهذه الخطوة يقوم فيها مهندس الموقع في كل المشاريع سواء هنالك أوتاد أم لا ) .


3-هذه النقطة عامة لكل المشاريع تحديد صفر المشروع أو bench mark من خلال الاستشاري أو دائرة المساحة أو البلدية ( وغالبا" تكون منسوب اقرب طريق أو مبنى مجاور ..)

4-هذه النقطة عامة لكل المشاريع معرفة منسوب الأرض الطبيعية للمشروع بالنسبة الى صفر المشروع عن طريق قراءة ميزان القامة لمنسوب صفر المشروع ومن ثم منسوب الأرض الطبيعية للمشروع ( وعمل ميزانية شبكية ان لزم الأمر).

5-هذه النقطة عامة لكل المشاريع offices & plants Layout عمل مخطط تفصيلي لاماكن المكاتب والسور المؤقت وأماكن التشوينات ومناطق عمل الحدادين والتجاريين - بالاضافة الى الأماكن المخصصة لوضع المعدات الخاصة لعمل الاوتاد الخرسانية ... واخذ اعتماد المكتب الاستشاري لهذا المخطط.

6-هذه النقطة عامة لكل المشاريع عمل الإجراءات اللازمة لإيصال الخدمات المؤقتة من ماء وكهرباء واتصالات الى موقع العمل.


7-عمل Trial Mix و تصميم الخلطة الخرسانية Mix Design للخرسانة عن طريق مختبر معتمد بحيث يتم فيها - تحديد نسبة الاسمنت والماء والحصويات ومقاسها . - وتحديد نوع الإضافات ونسبتها – تحديد مقدار قابلية التشغيل للخرسانة workability - وتحديد نسبة ديمومة الخرسانة Durability - ونسبة المسامية المسموح بها ... .
وطبعا" هذه كله حسب المواصفات و قوة الخرسانة المطلوبة والموصفة لجميع مراحل المشروع من الاوتاد حتى الأسقف والأعمدة .
مع الأخذ بعين الاعتبار ان تكون الخرسانة تحت منسوب الأرض مقاومة للأملاح ,, SRCوفوق مستوى الأرض ( Super structure ) نوع OPC. حسب التوصيف طبعا" .

8-اخذ عينات من الحديد وفحصها عن طريق مختبر معتمد أيضا" .

يتبع في المشاركة اللاحقة " خطوات تجهيز لاعمال الحفر من مراحل تجهيز موقع العمل قبل البدء بتنفيذ الاوتاد -

م.محمد زايد
 
إنضم
10 مايو 2005
المشاركات
887
مجموع الإعجابات
160
النقاط
0
مراحل الحفر ... تابع لمرحلة تجهيز الموقع قبل اعمال تنفيذ الاوتاد

تابع تجهيز موقع العمل

اعمال الحفريات

في المشاريع التي تحتوي على أوتاد هنالك مرحلتين من مراحل الحفر ألا وهما :

اولا" / مرحلة الحفر حتى منسوب سطح الاوتاد الخرسانية ( قبل المعالجة Trimming)


ولشرح هذه المرحلة يجب التطرق الى ما يسمى طول الوتد الفعال وطول الوتد الكلي :
1- طول الوتد الفعال : وهو طول الوتد من منسوب اسفل القواعد وحتى العمق المطلوب اسفل طبقات التربة وهذا هو الطول التصميمي والفعال للوتد.

2- طول الوتد الكلي : وهو طول الوتد الذي يتم حفره واستبدال التربة منه وصبه بالخرسانة ويساوي هذا الطول طول الوتد الفعال + طول رأس الوتد ( أرجو الاطلاع على شرح هذه النقطة من خلال بند " الهدف من هذه العملية" الموضح أدناه )

حيث ان الاوتاد يتم صبها بحيث يساوي ارتفاعها الكلي العمق الفعال المحدد من قبل المصمم أو المختبر ( وليكن 13م ) + يضاف عليه مسافة طول التراكب المطلوبة حسب قطر حديد التسليح المطلوب حيث أنها تحدد حسب طول إشارة الحديد فوق منسوب أل PCC ( وتسمى رأس الوتد pile head)

الهدف من هذه العملية

انه و بعد الانتهاء من صب الاوتاد نقوم بتكسير رأس الوتد بالمسافة المطلوبة وصولا" الى cut off level ( الذي تم تعريفه سابقا" في بند المخططات الإنشائية ) - مع الإبقاء على اشاير الحديد - وذلك للأسباب التالية :

- الحفاظ على اشاير الحديد أثناء عملية حفر وصب الاوتاد ولضمان سهولة حركة المعدات الى حين الانتهاء من هذه العملية .

- انه أثناء صب الوتد في الحفرة سينتج اختلاط للخرسانة مع التربة بالاضافة الى المادة الخاصة التي تصب أثناء الحفر لتدعيم جوانب التربة والتي تسمى ( البنتونايت ) وبطريقة الضغط الناتج من عملية الصب ستتكون هذه الطبقة اعلى الوتد ولذلك يجب تكسيرها.

- ويرجى الانتباه هنا ان اغلب المواصفات تنص على بروز الوتد 10سم داخل هامة الوتد ( pile cap ) أي ان منسوب سطح الوتد النهائي ( بعد التكسير ) اعلى من منسوب سطح طبقة ال pcc ب 10سم


يتبع .. المرحلة الثانية مع الصور المرفقة
 
إنضم
10 مايو 2005
المشاركات
887
مجموع الإعجابات
160
النقاط
0
المرحلة الثانية من مراحل الخفر

ثانيا" / مرحلة الحفر حتى منسوب اسفل القواعد وطبقة النظافة .

وهي العملية التي نقوم بها في جميع المشاريع المعتادة وتبدأ بعد الانتهاء من تنفيذ اعمال الاوتاد الخرسانية بالكامل لتحديد منسوب ال PCC للقواعد .
ولكن هنا يتم الحفر بشكل دقيق حول رؤوس الاوتاد لتجنب الإضرار بها .

تنويه :
هذه المرحلة لا تبدأ إلا قبل تحديد محاور المشروع ومحاور الاوتاد والذي سيأتي ذكرها قريبا" إنشاء الله .

ولإيضاح هذه العملية أرجو الاطلاع على المثال المذكور في المشاركة التالية لهذه المشاركة مباشرة" والى الصور المرفقة .

المرفقات :
تجدون بالمرفقات صور أخذت من إحدى المشاريع التي ننفذها في الوقت الحالي ( عدد ثلاث صور ) لتوضيح عملية الحفر للمرحلة الثانية والتي يتم بعدها معالجة وتكسير رؤوس الاوتاد .

يتبع ... مثال حسابي لتوضيح كيفية حساب مناسيب الحفر مع صور لرؤوس الاوتاد وكيفية تكسيرها

م.محمد زايد

 

المرفقات

  • Excavation for pil cap1.zip
    434.4 KB · المشاهدات: 12,204
إنضم
10 مايو 2005
المشاركات
887
مجموع الإعجابات
160
النقاط
0
تابعمراحل الحفر ورؤوس الاوتاد

مرفق هنا عدد 5 صور لتوضيح رؤوس الاوتاد :

من المهم الاطلاع على هذه الصور لتتضح الفكرة​

صورة رقم 1 + 2 : توضيح رؤوس الاوتاد مع الانتباه الى انه تم وضع اشارة حمراء حول الاوتاد وهي تمثل Cut off level المنسوب الذي يكون عنده تحقق طول الوتد الفعال والذي يجب تكسير رأس الوتد عنده فقط .

صورة 3 Trimming of pile توضيح الية تكسير رأس الوتد .

صورة 4 + 5 : توضح رأس الوتد بعد التكسير والوصول الى cut off level

 

المرفقات

  • pile head 01.zip
    726.5 KB · المشاهدات: 12,331
إنضم
10 مايو 2005
المشاركات
887
مجموع الإعجابات
160
النقاط
0
مثال حسابي يوضح كيفية احتساب مناسيب الحفر للمرحلتين

مثال حسابي على هذه المرحلة :​

لدينا هذه المعطيات من خلال المخططات الإنشائية والمعلومات التي تم معرفتها من خلال قسم المساحة :

1- تم تثبيت صفر المشروع ( bench mark ) من خلال نفس منسوب الطريق المجاور للمبنى .

2- بعد قراءة ميزان القامة ( الشبكية ) مع فرضية ان ارض المشروع مستوية تم تحديد منسوب الأرض الطبيعية ب -30سم من منسوب الطريق ( أي اخفض ب 30 سم من الطريق ) .

3- من المخططات تم معرفة ان منسوب سطح القواعد ( top of the pile cap ) بمنسوب – 60سم من منسوب الطريق . وان معدل ارتفاع أو سماكة القواعد هو 100 سم

4- حديد التسليح للأوتاد قطر 16 مم أي ان طول التراكب = 80 سم .

من خلال هذه المعطيات مطلوب تحديد منسوب الحفر للمرحلة الأولى ( منسوب رؤوس الاوتاد قبل المعالجة ) وللمرحلة الثانية منسوب طبقة النظافة ؟-

منسوب اسفل القواعد = منسوب سطح القاعدة + سماكة القاعدة = 60 سم + 100 سم = (-160).

- بما ان الاوتاد بعد المعالجة يجب ان تبرز مسافة 10 سم فوق القواعد إذا" منسوب رأس الاوتاد النهائي بعد المعالجة = منسوب اسفل القواعد + 10 سم = (-160) + 10 سم = ( -150 ) .
- بما ان طول اشاير الحديد المطلوب = 80 سم اذا" منسوب سطح رؤوس الاوتاد قبل المعالجة وهو منسوب الحفر المطلوب = منسوب سطح الاوتاد قبل المعالجة + طول الاشاير = (-150) + 80 سم = ( -70 ) .

- والآن لمعرفة ارتفاع الحفر المطلوب
= الفرق بين منسوب الأرض الطبيعية ( -30 ) وبين منسوب سطح الاوتاد قبل المعالجة = 40 سم .

إذا" نقوم بعملية الحفر بمقدار 40 سم للوصول الى منسوب اعلى رأس الوتد قبل المعالجة ليتم البدء في عمل حفر الاوتاد . ( وهذه هي المرحلة الأولى من الحفر)

تنويه

في كثير من الأحيان نجد ان عمق الحفر المطلوب للمرحلة الأولى قليل وبالتالي نبدأ في عملية تنفيذ عمل الاوتاد من سطح الأرض الطبيعية فمثلا" وبالرجوع الى المثال أعلاه ( عمق الحفر 40 سم ) وفرضا" أننا سنقوم بتنفيذ الاوتاد من منسوب الأرض الطبيعية سنضطر فيما بعد بتكسير ومعالجة رؤوس الاوتاد مسافة = 40 سم + طول التراكب 80 سم أي مسافة = 120 سم .
و علينا دراسة الكلفة لكلا الحالتين لنرى أيهما أوفر وأكثر سرعة في التنفيذ .

ولتحديد منسوب الحفر للمرحلة الثانية :

منسوب الحفر للوصول الى طبقة النظافة = منسوب اسفل القواعد ( -160 ) + سمك طبقة النظافة 10 سم = ( -170 ) من منسوب صفر المشروع أو الطريق

إذا" عمق الحفر الكلي من الأرض الطبيعية = الفرق بين منسوب الأرض الطبيعية وبين منسوب اسفل طبقة النظافة = 170 – 30 سم = 140 سم من سطح الأرض الطبيعية
انتبه هذا صحيح في الوضع الطبيعي بدون وجود اوتاد ومرحلة اولى للحفر .

اما هنا .............
فقد تم حفر المرحلة الأولى الى منسوب رؤوس الاوتاد = ( -70 ) أي ان عمق الحفر للمرحلة الثانية = الفرق بين منسوب اسفل طبقة النظافة (-170 ) وبين منسوب حفر المرحلة الأولى ( -70) وهو يساوي 1 متر فقط
وبطريقة اخرى فقد قمنا بحفر المرحلة الأولى بعمق 40 سم وبما اننا نختاج الى 140 سم للمرحلة الثانية من سطح الأرض الطبيعية اذا" نحتاج فقط ال 1 متر للمرحلة الثانية

يتبع . .. تحديد محاور الاوتاد ونقاط مهمة يجب مراعاتها ( سأحتاج الى بعض الوقت لوضع هذه المشاركة )

م.محمد زايد
 

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,748
مجموع الإعجابات
5,536
النقاط
113
السلام عليكم
اشكر للمهندس محمد هده المشاركة القيمه ولكن حقيقة بالنسبة لي اتابع واستمتع بما يكتب وان شاء الله في اقرب فرصه ابدا بالمشاكة معك في كل نقطه واجعل هناك استراحه للمشاركة عند تجهير الاوتاد .
حتى نتمكن من المشاركة .
في البدايه كما اسهبت في البايلات الخرسانية
هناك نوعين من البايلات من حيث مبدأ التحميل لها
النوع الاول يرتكز على طبقة صلبه من الصخور وتسمى Bearing Pile
وتعتمد على نظرية نقل أحمال المبنى إلى أعماق كبيرة تتراوح بين 8 متر إلى 25 متر تحت سطح الأرض حسب عمق السطح المناسب للتأسيس... وتستعمل للمباني الهيكلية ذات الأحمال الكبيرة
النوع الثاني بعتمد على الاحتاك بين جسم البايل والتربه المحيطة ويتكون الطبقة الصخرية عميقة وتسمى Friction Pile وتعتمد على تحمل التربة المحيطة بالبايل للأحمال الناتجة عن المبنى بالحتكاك المباشر ... وعادة يتحدد طول البايل بمقدار 30 مرة من قطرة ... كما يتخذ البايل شكل متعرج مما يساعد في زيادة قوة الأحتكاك بينه وبين التربة المحيطة
ويعتمد تحديد اي من النوعين بناءا على فحص التربه من حيث عمق الطبقة الصخرية وكدلك على مقدار الحمل على البايل.
وتستخدم البايلات لنقل الاحمال الى طبقات اكثر عمقا وفدرة على التحمل ولتقليل الهبوط في المباني عندما تكون الاحمال كبيرة وقدرة تحمل التربه قليل.
وكدلك تستحدم البايلات بدل من الجدار الاستنادي لدعم التربه عندما يكون عمق الاساسات كبير

- البايلات الخرسانة المصبوبة في موقعها:
تعمل هذه البايلات في مكانها عن طريق ثقب الأرض بالقطر والعمق المطلوبين ثم يملأ هذا الثقب بالخرسانة العادية أو المسلحة ... وتنقسم هذه البايلات إلى:

أولاً : بايلات تصب في مواسير لها كعب بأسفلها وتترك عند رفع المواسير وصب الخرسانة داخلها مع دقها بالمندالة ومن أنواعها:

- بايل سمبلكس:
عبارة عن ماسورة من الصلب قطرها 40 سم لها كعب بأسفلها تدق بواسطة مندالة آلية في باطن الأرض إلى أن تصل إلى الأرض الصالحة للتأسيس ثم تصب بداخلها الخرسانة وتدق بمندالة أخرى وفي أثناء ذلك ترفع الماسورة بقدر معين حتى لا يدخل التراب داخلها... أما الكعب السفلي بالماسورة فيترك في قاع البايل إذا كان من كتلة واحدة أو يرفع مع الماسورة إذا كان بشفتين تنضمان وقت دق الماسورة وتنفتحان وقت صب الخرسانة ورفع الماسورة ... ويتحمل مثل هذا البايل من 40 إلى 50 طن –

- بايل فرانكى:
وهو عبارة عن عدة مواسير تدخل إلى بعضها البعض حتى يسهل لها الوصول إلى أعماق كبيرة داخل الأرض وقد يعمل كعب للبايل من الخرسانة المسلحة ويترك في الأرض لمنع دخول مياه الرشح للمواسير ... ويستعمل طريقة القاعدة المتسعة في قاع البايل ويتحمل هذا البايل من 50 إلى 80 طن –

- بايل فيبرو:
وهو عبارة عن ماسورة من الصلب قطرها 40سم لها كعب مخروطي منفصل بشفة وتدق هذه الماسورة إلى الأرض الصالحة للتأسيس ثم يزال الكعب ويوضع في ماسورة التسليح المطلوب ثم تصب الخرسانة فيها وترفع وتخفض الماسورة حوالي 80 مرة في الدقيقة مما يدمك الخرسانة في البايل – ويتحمل هذا البايل حوالي 60 طن وهو صالح للأراضي ذات التربة الرخوة –

- بايل سترونج:
هذا البايل يشبه إلى حد كبيربايل سمبلكس إلا أن الكعب السفلي يعمل من الخرسانة المسلحة المغطاة بكعب من الصلب حيث تصب الخرسانة داخل الماسورة وتدك بقوة حتى تفصل الكعب السفلي وتكون قاعدة متسعة أسفل البايل... ويتحمل هذا البايل من 25 إلى 30 طن. وبجانب أنواع البايلات المذكورة سابقاً يوجد أنواع أخرى تعمل بنفس الطريقة. ولكن بقوة تحمل أكبر مثل بايل مونوبلكس ويتحمل 50 طن وبايل دوبلكس ويتحمل 60 طن وبايل تربلكس ويتحمل 75 طن وبايل كوتربلكس ويتحمل 90 طن.

- بايل أندر ريمد:
يستعمل هذا البايل في الأراضي الطينية السوداء وبعض الأراضي ذات التربة الغير مستقرة والتي تتشقق من اختلاف الفصول الأربعة عن طريق زيادة ونقصان الرطوبة في مكونات التربة. لذلك تعتبر هذه التربة خطرة جداً في التأسيس عليها للمباني . وفي حالة ضرورة البناء عليها يجب الوصول لأساس المبنى إلى عمق في التربة بحيث يكون تأثير اختلاف الفصول على التربة يكاد يكون منعدماً مع استعمال مثل هذه البايلات في التأسيس ... وتكوين هذا البايلات بسيط حيث يعمل حفرة بواسطة المثقب البريمي للعمق المطلوب ويستعمل جهاز الاندر ريمنج لتوسيع قاع هذه الحفرة وذلك لعمل القاعدة المتسعة للبايل – ويمكن عمل أكثر من قاعدة متسعة في البايل الواحد –

ثانياً :بايلات تعمل من مواسير مفتوحة بدون كعب ثم تفرغ داخلها الخرسانة وقد يبلغ قطر الماسورة 40سم كما يبلغ متوسط البئر الخرساني الذي تخلفه من 12إلى15 متر تبعاً لمنسوب الأرض الصالحة للتأسيس ومن أنواع هذه البايل الأتي:

- بايل ستراوس:
وهو يشبه إلى حد كبير بايل سمبلكس السابق شرحه إلا أن ماسورة البايل في هذه الحالة تدق بدون كعب.وعلى ذلك ترفع الأتربة من داخل الماسورة بواسطة أجهزة خاصة ثم تصب فيها الخرسانة وتدمك... وقد يعمل هذا الخازوق بطريقة أخرى في الأرض الطينية وذلك بحفر البئر بواسطة المثقب البريمي إلى أن يصل للأرض الصالحة للتأسيس ثم وضع تسليح الخازوق فيها وصب الخرسانة عليه ويتحمل هذا البايل من 20 إلى 25 طن –

- بايل كمبرسول:
يعمل بئر قطر حوالي 80سم بمندالة مخروطية تسمى حفار حتى يصل إلى الأرض الصالحة للتأسيس ثم يدك قاع البئر جيداً بمندالة مستديرة تسمى الدكاكة ثم يملأ البئر بالخرسانة بنسبة 1أسمنت : 5 رمل : 10 دقشوم وتدك كل طبقة بمندالة تسمى البطاطة . ويتحمل هذا البايل من 80إلى 120 طن.

- بايل ولفشولزر:
يدق ماسورة قطر حوالي 30سم – 40سم حتى الطبقة الصالحة للتأسيس ثم ترفع الأتربة التي بداخلها ويوضع حديد التسليح بها وتغطى فتحتها العليا بإحكام مع ترك فتحات بها لتوصيل****** الهواء المضغوط الذي يسلط داخل الماسورة فيطرد مياه الرشح التي تكون داخلها. ثم تصب الخرسانة بنسبة 1 أسمنت :4 رمل : دقشوم وقد يحدث الهواء المضغوط اهتزازات أثناء رفع الماسورة بقوة فيموج السطح الخارجي للبايل-

- بايل ريموند:
ويتكون من رقائق اسطوانية داخل بعضها يتراوح قطرها بين 40-60 سم عند أعلى الخازوق وقطرها 20-28سم عند أسفله ويدق بداخلها بواسطة ماندريل ويترك الرقائق الأسطوانية في التربة بعد ملئها بخرسانة البايل –

3- أساسات القيسونات:
وتستعمل هذه الأساسات في الكباري أو الأعمال البحرية أو المجاري المائية وقطرها أكبر من الأساسات الخزوقية وتتحمل أحمال أكبر منها.
وقد يعمل هذا النوع من الأساسات بالخشب أو الحديد أو الخرسانة. وقد تشيد أما من داخل غرفة تغطس في المياه عن طريق عمل ستائر مانعة للمياه حولها وهذا النوع يسمى بالحجرة الغاطسة. أو قد تشيد حجرة عمل القيسونات من النوع مفتوح السقف.
 
التعديل الأخير:
إنضم
10 مايو 2005
المشاركات
887
مجموع الإعجابات
160
النقاط
0
مهندس رزق , نورتنا في هذه المشاركة الرائعة , دايما" حاضر ما شاء الله عليك

انا شخصيا" اضفت لمعلوماتي في هذه المشاركة الكثير اتمنى من حضرتك المتابعة
لكن .. من خلال تواجدي في الامارات والتي تتميز تربتها بالضعف ولكثرة المناطق المجاورة للبحار ايضا" فأن عمل الاوتاد يمثل ما نسبته 70% من المباني ( ارتفاع متوسط وما فوق )
وجدت ان هنالك نوعين من البايلات التي تصب في الموقع ( وهو موضوع المشاركة )
اولاهما : Continuous flight auger or auger injected piles
والمعروفة ايضا" ب CFA pile
,والثانية : Drilled-in tubular piles
وهي ستكون محور حديثنا في هذه المشاركة
وتتميز انها اكثر عملية ........ ولكن الطريقة الاولى تلزم عند وجود تربة ضعيفة جدا"
شاكر مرة اخرى لمداخلتك الرائعة
 

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,748
مجموع الإعجابات
5,536
النقاط
113
السلام عليكم
اشكر للاخ المهندس محمد وللاسف تعرفت عليه حديثا كنت اتمنى ان اتعرف عليه قبل ذلك وذلك حقيقة انني ضيف جديد على المنتدى فعضويتي بحدود الثلاث اشهر.
بخصوص ما طرحته انا اتفق معك تماما فهذا ما واجهته في باب "مشاكل تنفيذية وحلول هندسية" مكان الخيار اما ان اتوقف عن الكتابه وهو الحل الاسهل او الاستمرار في الكتابه للفائدة للجميع ولاستمرار هذا المنتدى الذي يحوي على مشاركات قيمه .
وباعتقادي ضعف المشاركات يعود الي ان النسبة الكبيره حديثي التخرج وهناك نقطة الخجل من ان تكون معلوماته خطأ فيحجم عن المشاركه ولاجل هذا السبب قررت الاستمرار في الكتابه حتى تعم الفائدة للجميع فالمعظم يستهل اما السؤال او وضع برامج وكتب منقوله من هنا وهناك ولا اقلل من هذه المشاركات فقد استفدت كثيرا منها .
ويمكنك ملاحظه ضعف المشاركات حتى في الندوات الهندسيه حيث يكون المشاركات فقط ( وللاسف الشديد بوجبة الاكل) اما الناحية العلميه فهي قليله جدا ومحصوره في عدد قليل.
وانني اتمنى عليك ان تستمر في السلسله وان شاء الله اشاركك فيما لدي من معلومات لانها هذا الموضوع قيم جدااا واللذين لديهم معلومات عددهم قليل فلا تتوفر الخبره الكافية الا لم يعمل في الخليج او دول اجنيه من حيث الكم والتكرار.
امكا من حيث الاقبال فالاكبار يزداد بعد ان يصبح الموضوع معروم ويمكنك ان تلاحظ ذلك من خلال عداد عدد المطلعين على الموضوع .
فعدد المشاركات الفعليه من الاعضاء =1 اما عدد المشاهدين 366 ؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
فالمشاركه برأيي لا تكون بالمدح والثناء ولكن بتقديم المعلومه المفيده.
واتمنى من الجميع المشاركه حتى لو كانت المعلومه لديه خطأ فمن خلالها يمكن تصحح المفاهيم.
اسفعلى الاطالة
واللقاء في مشاركة
نع تحياتي للجميع

م. رزق حجاوي
 
إنضم
10 مايو 2005
المشاركات
887
مجموع الإعجابات
160
النقاط
0
تابع مراحل تجهيز موقع العمل والحفريات ( تثبيت محاور الاوتاد )

تحديد محاور المشروع ومحاور الاوتاد

أعمال تحديد محاور المشروع ( الخنزيرة )

بعد الانتهاء من اعمال الحفر لمنسوب اعلى رأس الوتد ( المرحلة الأولى من الحفر ) نقوم بالاتي :

1- بالغالب في مثل هذه المشاريع تكون الأرض رخوة بشكل لا تسمح بحمل معدات الحفر وبالتالي نقوم بعد انتهاء مرحلة الحفر الأولى بفرش طبقة حصوية من الرود بيس (road base ) بسماكة 20سم تقريبا" وذلك لتسهيل عملية حركة المكن والمعدات .

2-بعد انتهاء الخطوة السابقة يتم وضح الخنزيرة للمشروع ( المحاور الرئيسية للمشروع بأكمله من A-Z &1-20..) ) بالشكل الطبيعي كأي مشروع اعتيادي. ( ولن أتطرق الى شرح هذا الموضوع فقد ذكر كثيرا" في المنتدى )


إسقاط مواقع الاوتاد وتحديدها على ارض المشروع

هذه العملية من أهم واخطر الأمور الواجب مراعاتها من قبل مهندس الموقع ومن قبل مهندس الإشراف.

ولإدراك أهمية هذه العملية علينا التفكير بآلية نقل الأحمال من الأعمدة الى الأساسات ( هالات الاوتاد) ومن ثم توزيعها على الاوتاد داخل هذه الهالات ( pile cap ) بالتساوي . ويجب التنويه انه يتم توزيع الاوتاد لتأخذ الأحمال ونقلها الى طبقات التربة ,,,,,,, بمعنى آخر أي إزاحة لمواقع الاوتاد عن مراكزها سيتسبب بخلل في عملية طريقة نقل الأحمال

يتبع .........
.
 
إنضم
10 مايو 2005
المشاركات
887
مجموع الإعجابات
160
النقاط
0
تابع المرحلة الثانية ( تحديد محاور المشروع ومحاور الاوتاد )

تابع ...تحديد محاور المشروع ومحاور الاوتاد


طريقة إسقاط مراكز الاوتاد​

كما نلاحظ في مخطط الاوتاد المرفق في المشاركة الأولى فان المخطط يوضح مراكز الاوتاد و المسافات بينها وبين بعض وبينها وبين محاور المشروع الأساسية وبالتالي سنقوم بعملية تحديد

مراكز الاوتاد تمهيدا" لبدء عمل الحفارة الخاصة بالأوتاد ,, وتتم هذه العملية بالشكل التالي :

1- قبل البدء في تثبيت العلامات نقوم بترقيم جميع الاوتاد بشكل متسلسل وتثبيت هذه الأرقام على نسخة من مخطط الاوتاد Pile layout

وتوزيع نسخة لكل من ,,,مقاول الاوتاد ,,, ومهندس الاستشاري ,,, بالاضافة الى نسخة مهندس التنفيذ .

2- نقوم بتثبيت علامة ( قطعة من الحديد ) في مركز كل وتد

ويشار إليه برقم هذا الوتد حسب الترقيم الموجود على المخطط المرقم والموضح في الخطوة 1

3- يتم إسقاط مواقع مراكز الاوتاد بإتباع إحدى الطرق المساحية التالية :

I.الطريقة التقليدية باستخدام شريط القياس واخذ الأبعاد من نقاط تلاقي محاور المشروع الى مراكز

الاوتاد من الاتجاهين ( X,Y ) ومن ثم تحديد الوتد المجاور من خلال الوتد المحدد مسبقا" ويتم تأكيد
ذلك بمقارنة الوتد الثاني مع قياس المسافات التي تفصله عن محاور المشروع ... ويتم تكرار هذه العملية مع بقية الاوتاد --------

ولكن لا ينصح بإتباع هذه الطريقة لقلة عامل الدقة بها وكثرة احتمالية حدوث الأخطاء .

II.باستخدام جهاز الثيودلايت : ولانجاز ذلك يجب عمل الآتي :

1-يتم تثبيت نقطة مرجعية خارج المشروع على ان تقع بمكان متوسط لأغلب الاوتاد ,

2-يتم تحديد بعد هذه النقطة من الاتجاهين عن احد محاور المشروع الرئيسية لكل اتجاه وربطها بهذا المحور.

3-من خلال برنامج الاتوكاد نقوم ( أو المهندس الاستشاري ) بحساب الزاوية بين مركز هذه النقطة

المرجعية وبين مركز كل مركز لجميع أوتاد المشروع ان أمكن ( وإلا يتم اعتماد أكثر من نقطة مرجعية ) .. وتحديد كذلك المسافة المباشرة بين مركز هذه النقطة وبين مركز كل وتد من الاوتاد .

4-في الموقع نقوم بتثبيت جهاز الثيودلايت على هذه النقطة المرجعية وبما أننا نعلم مقدار الزاوية والمسافة عن جميع الاوتاد إذا" نستطيع تحديد كل مراكز الاوتاد بهذه الطريقة .

بعد التجربة والخبرة وجدت ان هذه الطريقة هي الأكثر استخداما" لإمكانية توفرها ودقة نتائجها .

III.باستخدام جهاز “ Total station” والذي يعمل من خلال إدخال معطيات إحداثيات جميع الاوتاد

الى الجهاز مع إحداثيات المشروع ومن ثم يقوم الجهاز بتحديد مراكز هذه الاوتاد بدقة متناهية . بالطبع هذه الطريقة هي الأدق ولكن في بعض الأحيان لا تكون متوفرة .

يتبع ........ نقاط لا بد التنويه اليها

م.محمد زايد
 

abdoo_farra

عضو جديد
إنضم
11 يوليو 2006
المشاركات
484
مجموع الإعجابات
44
النقاط
0
مشاركتى كيف قمت وضع محاور piles بواسطة التوتيل ستيشن

باستخدام جهاز ليكا
اولا نقوم بعمل تسامت للجهاز
FNC level / plummet F1 after F4
بدأ العمل
menu F1 surving
F1 set job
select kestirme F4
الخطوة الثانية
F2 set station ------------list F2------------job F3 ----------- local benchmark F1 example point number no 14---------then F4 ok--------F4 ok
الخطوة الثالثة
F3 set orientation -------- F2 coordinats -----F1 list-----F3 job------ local benchmark ---------- F1 search example Target 1 T1 then F4 after adjust --------F3 rec
do u want take additional measurement?
yes or no
F4 no
ESC---- F1 sureving --------F4 start -------read by page page
قراءة الاحداثيات للهدف والتاكد من القيم المعطية من قبل الاستشارى قبل البدء فى تحديد اماكن الاوتاد
الان طريقة تحديد اماكن الاوتاد
ESC -------F2 stake out ---------- F1 set job---------local found. pile ----ok F4---------F4 satrt
PTID=رقم الوتد حسب الخريطة الانشائية
فى حالة تريد ان تغير لغة الجهاز
ESC -----ESC------F2 -------page english or turkish
ارجو ان قمت بالتوضيح البسيط على عمل التوتيل ستيشن فى وضع الاوتاد

ملاحظة قبل البد فى العمل يجب تحديد اماكن الاهداف المرجعية من قبل الاستشارى والتاكد من احداثياتها

شكرا
م عبدالرحيم الفرا
 

mahmoudh5

عضو جديد
إنضم
31 ديسمبر 2006
المشاركات
675
مجموع الإعجابات
113
النقاط
0
لتسهيل حفظ المعلومات القيمة

بعد اذن المهندس محمد زايد قمت بترتيب المعلومات بملف Word لسهولة الحفظ
 

المرفقات

  • ط§ظ„ظ…ط±ط§ط­ظ„ ط§ظ„طھظپطµظٹظ„ظٹط© ظ„طھظ†ظپظٹط° ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط§ظˆطھط§ط¯ ط§ظ„ط®ط±ط³ط§ظ†ظٹط© Co...zip
    42.2 KB · المشاهدات: 3,892
إنضم
10 مايو 2005
المشاركات
887
مجموع الإعجابات
160
النقاط
0
ردود لاستفسارات الاخ احمد

جزاك الله خيراً على جهدك المشكور و لى ملاحظة بخصوص الغطاء الخرسانى cover للوتد و الذى يظهر باحدى الصور pile head after trimming 2 فهو كبير جداً بالنسبة لقطر الوتد فهل لهذا سبب محدد ام ان قطر الكانة صغير وايضاً طريقة تكسير الوتد أليس من الافضل ان يكون التكسير رأسياً حتى لا يتشرخ رأس الخازوق فى الجزء المتصل بالقاعدة

اخي احمد تحياتي لك مع الشكر الجزيل لمتابعتك الجيدة والتي اتمناها من كل الاخوة الاعضاء
اما بخصوص اسفساراتك :
1- بما ان الوتد يأخذ الشكل الدائري فاضل نوعية غطاء له هو الغطاء البلاستيكي الدائري الشكل
وبما ان المواصفات تنص على ان يكون مقدار الغطاء 75مم فان قطر الغطاء البلاستيكي هو 150مم وهو الذي رأيته بالصور ( بشكله الكامل ) ولكن لاحظ ان نصف قطر هذا الغطاء يكون داخل الوتد ونصفه الاخر هو الفعال خارج الوتد بمقدار 75 مم

هذا بشكل عام من جانب ,,,,,,,,,,,,, ولكن من جانب آخر ( وهو ما تسال عنه )
في حالة هذا المشروع هنالك وضع خاص كان كالاتي :

1) تم تصميم هذه الاوتاد لهذا المشروع من قبل المصمم على ان يكون قطرها 50سم .
2) وبالتالي تم تفصيل الحديد لبعض الاوتاد على قطر 35 سم .
3) ولكن بعد عدة اجتماعات بينا ( المقاول ) وبين الاستشاري ومقاول الاوتاد وبناء على طلب مقاول الاوتاد تم زيادة قطر الوتد ليصبح 60 سم ( زيادة غير انشائية ) وذلك فقط ليناسب هذا القطر عمود الحفر الخاص بماكينة الاوتاد ( يطول الشرح لهذا البند ) .
4) وعليه في الاوتاد التي لم يكن حديد التسليح قد انجز بعد , قمنا بتعديل قطر الكانة لتصبح 45سم .

اذا" هنالك اوتاد انجز الحديد فيها ليناسب قطر 60 وهنالك اخرى انجز ليناسب الحديد 50 سم .

في الصورة pile head after trimming 2 كان الحديد قد فصل على 35 سم
ولكن انظر الصورة pile head after trimming ستجد ان الغطاء مظبوط وان الحديد قد فصل على 45 سم .
مرفق مرة اخرى ملف الصور لمتابعة افضل .


ثانيا " بخصوص استفسارك الثاني / وهو تكسير رؤوس الاوتاد
هنالك عدة طرق لتكسير رؤوس الاوتاد سيأتي ذكرها لاحقا " في مرحلة تنفيذ الاوتاد .
اما الطريقة التي اتبعناها وهي التكسير بالجاك هامر اليدوي فهي لا تعتبر من الطرق التي قد تشكل خطرا" على الوتد نفسه .
ولكن كلامك صحيح بما يخص ان يتسبب ضرر براس الوتد في الجزء المتصل بالقاعدة ولذلك تنص المواصفات على معالجة هذا الجزء بالذات ( سيأتي تفصيل ذلك لاحقا" ) وملخص الامر :
بعد الانتهاء من التكسير يجب على المقاول عمل الاتي :
1- ضمان وجود 10 سم من الوتد داخل القاعدة.
2- ضمان قياس قطر الوتد باكمله 60 سم او 50 سم في الجزء المتصل مع القاعدة وعدم وجود تشرخات

وذلك من خلال معالجة راس الوتد بمواد خاصة عالية المقاومة .

اخي العزيز ارجو ان اكون وفقت بالاجابة على اسفساراتك والتي من شأنها احاطة الموضوع بالكثير من النواحي المهمة .
شاكر لك متابعتك متمنيا" منك ومن الاخوة الاعزاء المزيد
 
إنضم
10 مايو 2005
المشاركات
887
مجموع الإعجابات
160
النقاط
0
هذا هو ملف الصور الذي نتكلم عنه في المشاركة السابق
 

المرفقات

  • pile head 01.zip
    726.5 KB · المشاهدات: 4,198

abdoo_farra

عضو جديد
إنضم
11 يوليو 2006
المشاركات
484
مجموع الإعجابات
44
النقاط
0
الاخ محمد انا لست مساح ( انا مهندس انشائى + تنفيذ)

هذا تحليل معمل التربة الخاص بنتائج تحليل التربة للبرج والتى على ضوئها تم تصميم البرج
وسوف اكمل عملية تصميم الاوتاد الايام القادمة ان شاء اللة
1. INTRODUCTION:
This report contains the alternative calculations about the pile foundations of two high buildings …... A soil investigation consisting of eight boreholes with a total depth of 270 m has been conducted in May 2002 at the construction site and the results of this study has been presented in the report named “Towers Project, Soil Investigation Report” written by National Consulting Bureau, Soil Investigation and Survey Work Center, Due to the heavy loads transmitted from the towers and presence of medium dense sands below the foundation level the towers are designed to be founded on bored piles. According to Soil Investigation Report 120 cm diameter piles with a length 25 m should be used in pile foundations. In the previous design, the pile foundation calculations were made for 25 m long piles as proposed by the Soil Investigation Report.

Upon the request of the contractor in order to save time from foundation piles execution duration, alternative design solution which is socketing under foundation piles into sandstone formation. In this report the calculations for the pile foundations for the revised pile layout and length are presented.
2. SOIL STRATIGRAPHY:
The results of soil studies conducted at the site consisting of 8 conventional borings, SPT testing at 1.0m intervals, coring at rock and laboratory testing have been presented in the report prepared by National Consulting Bureau, Soil Investigation and Surveying Work Center, soil investigation report description of soil layers and the index and strength parameters for these layers are given. According to the report, different types of soils encountered at the site under consideration and their parameters are described below.

Layer-1 (Sand): This layer composed of fine to medium grained sands with trace of some silt and fine to medium angular gravel starts form the ground surface extending to a depth of approximately 10m. The results of SPT-N tests indicated wide variety of density; very loose to very dense. The basic geotechnical properties of layer-1 is summarized below
Standard Penetration Number SPT-N = 0 -50
Cohesion, c(kPa) = 0
Angle of Internal Friction φ(0) = 32.8-37.1
Bulk Density, ρb (kg/m 3) = 1400-1800
Gravel Fraction (%) = max. 46
Sand Fraction (%) = max. 84
Silt Fraction (%) = 1-32
Plasticity Index (%) = 0-7

Layer-2 (Sandstone): Exists starting below the sands and is defined as fine to medium grained, very weak weathered and fractured with micro cavities. The unconfined compressive strengths of core samples taken from this formation range from 4.7-20.4MN/m2.
Rock Quality Designation, RQD (%) = 0 – 50
Bulk Density, ρb (kg/m3) = 1633-1913
Point Load Strength Index, Ip(50) (MN) = 0.4-5.6
Uniaxial Compressive Strength, σc (MPa)= 4.7-20.4

Layer-3 (Silty sand and Gravel) : Starting below sandstone, this layer is encountered in all of the boreholes with a thickness changing between 10-16m. Silty sand with coarse fraction of calcerous gravels of various sizes and cobbles


properties of layer-3 are as follows.
Standard Penetration Number SPT-N = > 50
Cohesion, c(kPa) = 0 -390
Angle of Internal Friction φ(0) = 0 -40
Bulk Density, ρb (kg/m 3) = 2294-2432
Gravel Fraction (%) = 1 -40
Sand Fraction (%) = 50 -71
Silt Fraction (%) = 4 -52
Plasticity Index (%) = 0 – 5

Layer-4 (Calcerous sandstone to dolomite limestone) : The thickness of this layer starting below 32m is limited to 2m. It is very weak to moderately weak, porous, fractured with very low RQD.
Rock Quality Designation, RQD (%) = 0 – 5
Bulk Density, ρb (kg/m3) = 1760-2265

Layer-5 (Mudstone): Exists below the sandstone-limestone and is qualified as moderately to highly weathered.
Rock Quality Designation, RQD (%) = 1 – 50
Bulk Density, ρb (kg/m3) = 2436-2446
Uniaxial Compressive Strength, σc (MPa)= 50.9-76.4

3. IDEALIZED SOIL PROFILE and PARAMETERS:
Investigating the borehole logs, it is seen that there are loose-medium dense sandy soils with high permeability upto about 10.0m depth from the ground surface. Considering that the depth of foundation (bottom of pile cap) is around 5.0m, sandstone (Layer-2) starts about 5.0m (4.0-6.0m) below the foundation bottom level. The thickness of the sandstone changes between 2.5-10.0m being greater than 5.0m except at three borehole locations. The soil profile according to BH-01,
1
BH-02, BH-03 BH-04, BH-05, BH-06, BH-07 and BH-08 is given in Figure-1. The variation of SPT-N values with depth upto 10m from the ground surface is shown in Figure-2. As all the SPT-N values below the sandstone is greater than N>50 they are not indicated in Figure-2. The soil profile below the foundation bottom which is necessary for pile capacity calculations is idealized as follows.
STRATUM-1 : Upto below 5.0m from the foundation bottom level there are sandy soils with SPT-N values ranging between N=6-50. Figure-1 dictates that the average SPT-N value is around N=20. The average SPT-N value for this sandy layers (N=20) is corrected for the effect of ground water table by using the following equation proposed by Meyerhof (1967),
Ncorr = 15+(Nmeasured -15 ) /2
yielding a corrected value of N= 18
The angle of friction values for this layer given in the soil investigation report were checked by the correlation with SPT-N values given by Carter and Bentley (1991) shown in Figure-3. For SPT-N=18 the corresponding angle of internal friction is φ=320
The stress-strain modulus for deformation analyses of piles is determined by the following equation for normally consolidated sands.
E= 500 x ( N + 15 ) (kPa)
E= 16500 kPa

STRATUM-2 : Below the sands there exists sandstone with 2.5-10.0m thickness followed by sandy soil with all the SPT-N values N>50. Although fhe sandstone formation is described as being “very weak and weathered” it was declared by the contractor that it was very difficult to penetrate into the sandstone during piling. Therefore the strength parameters for this sandstone layer was modified and the skin friction of the piles were calculated based on the unconfined compressive strength of the sandstone. The unconfined compressive strengths for the intact for specimens as given in the Soil Investigation Report (Table-6 in page 35/48) are as follows
BH-01 Depth = 12.0-14.0m qu=15.3MPa
BH-03 Depth = 10.0-14.0m qu=15.3MPa
BH-05 Depth = 18.0-20.0m qu=4.7MPa
BH-06 Depth = 12.0-16.0m qu=15.3MPa

The unconfined compressive strengths based on point load test results (Table-7 in Page 35/48) are;
BH-04 Depth = 10.0-18.0m qu=23.0MPa
BH-07 Depth = 11.0-15.0m qu=9.2MPa
BH-08 Depth = 12.0-13.0m qu=12.88MPa

The average unconfined compressive strength of Layer-2 may be taken as qu=13.6MPa as the average of the above data.
STRATUM-3 : The angle of internal friction for Stratum-3 is φ=420 according to Figure-3. The modulus of elasticity is calculated by the following equation E=1200x(N+6) as proposed for gravelly sands and gravels (Bowles,1988 “Foundation Analysis and Design). Taking N=50, E is calculated as E=67200kPa.
As the height of most of the borings is limited to 30m, the starting level of sanstone and mudstone is not clear. In pile settlement calculations, it is assumed that the sand level continues well below the ground surface although the starting depth of sandstone is 30m and 32m in boreholes BH-03 and BH-06 respectively. The following are the summary of soil parameters. The idealized profile is shown in Figure-4.
Starting below the base of foundation
STRATUM-1 (Sand) (Between 0-5.0m)
Nav= 20 Ncorr= 18 γsat = 19 kN/m3 γb = 18 kN/m3 c = 0 kPa φ = 320 E=16500 kPa
STRATUM-2 (Sandstone) (5-8m): γsat = 20 kN/m3 γb = 19 kN/m3 qu = 13.6MPa
STRATUM-2 (Sandstone-sand) (8-30m):
Ncorr = 50 γsat = 20 kN/m3 γb = 19 kN/m3 c = 0 kPa φ = 420 E=67200 kPa
 
أعلى