مساعدة من اهل الخبرة لو تكرمتم

مهندس عاصم2

عضو نشط
إنضم
23 سبتمبر 2011
المشاركات
167
مجموع الإعجابات
61
النقاط
28
عندي قاعدة مبنى صغيرة كما هو موضح f2 تم تنفيذها بالموقع
وهناك قاعدة شريطية تحمل الحائط الساند كما هو موضح ولم تنفذ بعد
ومنسوب القاعدة الشريطية اسفل المنفصلة بحوالي ٢ متر
والمطلوب الان تنفيذها مع وجود هذا التداخل الموضح بينهم
ما هو الحل ؟7847FA1E-A564-4A4C-BDEE-00D45848C129.jpeg0DB76A61-2C38-44CA-95BA-A5A95F3D5C01.jpeg
 

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
4,285
مجموع الإعجابات
6,191
النقاط
113
عندي قاعدة مبنى صغيرة كما هو موضح f2 تم تنفيذها بالموقع
وهناك قاعدة شريطية تحمل الحائط الساند كما هو موضح ولم تنفذ بعد
ومنسوب القاعدة الشريطية اسفل المنفصلة بحوالي ٢ متر
والمطلوب الان تنفيذها مع وجود هذا التداخل الموضح بينهم
ما هو الحل ؟مشاهدة المرفق 120658مشاهدة المرفق 120659
اليك هذا المقترح:

يتم الحفر من اطراف القاعدة بميل 3 افقي الى 2 رأسي الى ان تصل الى المنسوب الاعمق اللازم لقاعدة الجدار الذي هو اخفض بمترين. تؤسس للجدار في المنسوب المنخض ثم تؤسس للجدار في المنطقة الانتقالية على الجزء المائل بعد دمك (دحل) ذلك الجزء . في النهاية وعند منطقة قاعدة العمود القائمة يمكنك تقليل عرض قاعدة الجدار حسب المسافة المتوفرة.
يمكنك تعديل الميل بالزيادة او النقصان حسب نوع التربة .

1652787957974.png
 

المرفقات

  • 1652713685381.png
    1652713685381.png
    198.8 KB · المشاهدات: 14
  • قاعدة جدار تحت قاعدة عمود قائم.png
    قاعدة جدار تحت قاعدة عمود قائم.png
    198.8 KB · المشاهدات: 5
التعديل الأخير:

xXx_2010

عضو معروف
إنضم
24 يوليو 2010
المشاركات
1,313
مجموع الإعجابات
208
النقاط
63
اعتقد الافضل يتم اعادة التصميم للقاعدة الشريطية بإلغاء الجزء المقابل للقاعدة المنفصلة مع استمرارية الحائط الساند ..
أرى في الرسم قطاع A-A لو يوجد تفصيلة به لديك يا ريت ترفقه ..
 

eng-mahfouz

عضو نشط
إنضم
20 فبراير 2014
المشاركات
456
مجموع الإعجابات
221
النقاط
43
السلام عليكم: بغض النظر عن طريقة الحل التي ستعتمد الافضل الفصل بفاصل بين قاعدة الجدار الاستنادي والقاعدة المنفصلة للمبنى الا اذا كانت تربة التاسيس قوية بما يكفي صخرية....لانه سيحصل هبوط تفاضلية بينهماdeferential settelment
 

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
4,006
مجموع الإعجابات
5,320
النقاط
113
الزميل العزيز..
أعتقد أن الحل الصحيح هو إلغاء تنفيذ القاعدة الشريط قبل و بعد القاعدة المنفصلة بمترين تقريبا مع استمرار الجدار الساند و إعادة تصميم الجدار الساند في هذه المسافة ككمرة عميقة مرتكزة على القاعدة الشريطية على الجانبين و مراعاة الأحمال الجانبية في التصميم الإنشائي..
و سيسهل معالجة التداخل بين القاعدة المنفصلة و الجدار الساند بالحفر بحرص و على مراحل في منطقة التداخل..
تحياتي
 

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
4,006
مجموع الإعجابات
5,320
النقاط
113
الحل الآخر هو إزالة القاعدة المنفصلة و تنفيذ القاعدة الشريطية أولا و يمكن إعادة تصميم القاعدة المنفصلة لإلغاء التداخل بينهما و كذلك اعادة تصميم الجزء الحامل لها من القاعدة الشريطية لمراعاة تداخل الأحمال..
تحياتي
 

مهندس عاصم2

عضو نشط
إنضم
23 سبتمبر 2011
المشاركات
167
مجموع الإعجابات
61
النقاط
28
اليك هذا المقترح:

يتم الحفر من اطراف القاعدة بميل 3 افقي الى 2 رأسي الى ان تصل الى المنسوب الاعمق اللازم لقاعدة الجدار الذي هو اخفض بمترين. تؤسس للجدار في المنسوب المنخض ثم تؤسس للجدار في المنطقة الانتقالية على الجزء المائل بعد دمك (دحل) ذلك الجزء . في النهاية وعند منطقة قاعدة العمود القائمة يمكنك تقليل عرض قاعدة الجدار حسب المسافة المتوفرة.
يمكنك تعديل الميل بالزيادة او النقصان حسب نوع التربة .

مشاهدة المرفق 120664
جزاكم الله كل خير
 

مهندس عاصم2

عضو نشط
إنضم
23 سبتمبر 2011
المشاركات
167
مجموع الإعجابات
61
النقاط
28
الحل الآخر هو إزالة القاعدة المنفصلة و تنفيذ القاعدة الشريطية أولا و يمكن إعادة تصميم القاعدة المنفصلة لإلغاء التداخل بينهما و كذلك اعادة تصميم الجزء الحامل لها من القاعدة الشريطية لمراعاة تداخل الأحمال..
تحياتي
ربنا يبارك في حضرتك
 