6 مولدات كهربائية ديزل 40 كيلو وات .

دعيبس

عضو جديد
إنضم
22 فبراير 2003
المشاركات
36
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
السلام عليكم .
مبارك عليكم شهر رمضان .
6 وحدات مولدات ديزل كل واحد 40 كيلو وات . تم استلامها من خارج المملكة بمولد 50 هرتز و 1500 دورة في الدقيقة .
تم تسليمها لشركة لها مشروع هنا في المملكة عن طريق شركة أخرى كوسيط او مندوب ، بعد ان قام هذا الوسيط بتثبيت لوحة معدنية خارجية على المولد ( لوحة مواصفات المولد 32 ك و ، 60 هرتز ، 1800 دورة ، مخالفة للمولد الداخلي المذكورة اعلاه ) .
ظهرت ارتفاع في درجات الحرارة بين 50 و 120 ساعة تشغيل للوحدات جميعها تقريبا .
تم اعادتها للوسيط بعد محاولة اصلاح الريدياترات لحام ظاهر على الريدياتيرات وإزالة بلف الحرارة ( الثرموستات ) .
ترى ماهي توقعاتكم اسباب ارتفاع الحرارة ؟
علما بأن المحرك الديزل ياباني 53 ك و ، عند 2600 دورة في الدقيقة .
أرجو الإفادة ، وجزاكم الله خيرا .
 

أبومنة

إدارة الملتقى
إنضم
6 مايو 2007
المشاركات
3,951
مجموع الإعجابات
1,981
النقاط
113
أخى الكريم [MENTION=1047]دعيبس[/MENTION]
أولاً : كل عام أنت و أسرتك الكريمة بخير و سلام.
ثانياً : عادة ترتفع حرارة المولد لأحد الأسباب الآتية :
- تحميل زائد
- ممرات هواء التبريد غير نظيفة مغطاة بالأتربة
- انخفاض فى عزل الملفات
- قلة مياه التبريد فى التانك
- تسريب فى جسم الريدياتير
لذا عليك أن تراجع هذه الأمور فى المولد.
بالنسبة للمولد الذى تتحدث عنه تأكد أنه يصلح للعمل على الترددين 50 / 60 هرتز ، لأنه إذا كان مصمم على العمل بتردد 50 و قمت بتشغيله على 60 ستزيد سرعته عن السرعة المقننة ، و هذا سيؤدى إلى مشاكل أخرى (كاحتمالية تلف أجزاء ميكانيكية بالمولد ، و ارتفاع جهد التوليد).
 

دعيبس

عضو جديد
إنضم
22 فبراير 2003
المشاركات
36
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
أولا وأنت والاسرة الكريمة بصحة وعافية وان يتقبل الله منا ومنكم صيامنا وقيامنا وكذا منتسبي هذا الملتقى الرائع .
ثانيا أشكرك على سرعة الرد .
ثالثا ماذا تعني بإنخفاض في عزل الملفات .
رابعا جزاك الله خيرا
 
أعلى