تأثير عدم وجود فاصل تمدد

egcivil_eng

عضو
إنضم
26 أغسطس 2009
المشاركات
92
مجموع الإعجابات
21
النقاط
8
الاخوه المهندسين اصحاب الخبرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نقوم الان بتنفيذ مبني سكن عمال للشركة لدينا عرض المبني 12 م وطولة 60 م وللاسف لم يتم عمل فاصل تمدد به حيث تم صب الاساسات والسملات واعمدة الدور الارضي وعمل مباني الدور الارضي وجاري تسليح السقف .
فهل يمكن عمل بعض التدابير لمقاومة الشروخ التي يمكن ان تنتج عن التمدد والانكماش حيث ان المنطقة الموجود بها المبني حارة (السعودية).

وشكرا

م/مصطفي
 

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,743
مجموع الإعجابات
5,515
النقاط
113
الاخوه المهندسين اصحاب الخبرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نقوم الان بتنفيذ مبني سكن عمال للشركة لدينا عرض المبني 12 م وطولة 60 م وللاسف لم يتم عمل فاصل تمدد به حيث تم صب الاساسات والسملات واعمدة الدور الارضي وعمل مباني الدور الارضي وجاري تسليح السقف .
فهل يمكن عمل بعض التدابير لمقاومة الشروخ التي يمكن ان تنتج عن التمدد والانكماش حيث ان المنطقة الموجود بها المبني حارة (السعودية).

وشكرا

م/مصطفي
السلام عليكم
من حيث المبدأ يمكن إلغاء فاصل التمدد في المنشآت التي يزيد طولها عن الحد المسموح حسب الكود (25-35 )م حسب الكود المتبع والظروف الجوية لمنطقة المشروع.
وعند إلغاء فاصل التمدد يجب الأخذ بعين الاعتبار ما يلي 1. تقليل التشققات الناجمة عن انكماش الخرسانة وتصلبها ويكون ذلك من خلال تنفيذ فاصل صب pouring strip البلاطة على بعد بحدود 25 إلى 30 حسب المخطط الإنشائي وبعد أن يتم صب جزأي المبنى بمدة لا تقل عن 56 يوما يتم صب فاصل الصب.
2. الأخذ بعين الاعتبار التمدد والقتل وذلك من خلال دراسة الحرارة على البلاطة في البرامج الإنشائية مثل الساب أو السيف
وقد تمت مناقشة هاتين النقطتين بالتفصيل في الملتقى بوقت سابق يمكنك البحث عنهما
وإليك إحدى هذه المشاركات السابقة
http://www.arab-eng.org/vb/engr440662
 