السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المكتب الاستشارى الذى اعمل به يقوم الان بالاشراف على برج 11 دور بمساحة 1000 متر2 وقد طلب المقاول من المكتب تفاصيل الحديد واماكن الوصلات من المكتب الاستشارى فقدم المكتب هذة التفاصيل كما هو مرفق فى ملف PDF
فقد قام بتوزيع وتفريد الحديد السفلى بحيث الا تاتى الوصلة اسفل الاعمدة وان اغلبها فى منتصف البحور
والحديد العلوى كما موضح بحيث ان تاتى الوصلة فوق رقاب الاعمدة وبعيدة عن منتصف البحور
ولكن ما لاحظته ان الوصلات كلها فى مكان واحد وهذا خطا طبقا للكود المصرى او الكود الامريكى وان المفروض ان تكون الوصلات بالتبادل والا تزيد مساحة الاسياخ الموصولة فى القطاع عن 25% عن مجموع مساحة الاسياخ الكلية فى هذا القطاع
او نجعل النسبة 50% ولكن تصبح طول الوصلة 1.3 Ld هذا ما درسته وذلك لصعوبة حساب نسبة 25% وتنفيذها فى ارض الواقع فهذا ما اعلمه فارجو التاكيد على ذلك من اساتذتنا فى الملتقى وما الحل فى هذة اللبشة هل هذا التفريد صحيح كما هو موضح ام يتم تقديم تفريد واماكن وصلات جديدة للمقاول للبدا فى العمل
attachment.php
attachment.php
 

المرفقات

  • Bottom.pdf
    20.1 KB · المشاهدات: 123
  • Top.pdf
    40.1 KB · المشاهدات: 107

مواضيع مماثلة

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,393
مجموع الإعجابات
3,201
النقاط
113
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المكتب الاستشارى الذى اعمل به يقوم الان بالاشراف على برج 11 دور بمساحة 1000 متر2 وقد طلب المقاول من المكتب تفاصيل الحديد واماكن الوصلات من المكتب الاستشارى فقدم المكتب هذة التفاصيل كما هو مرفق فى ملف PDF
فقد قام بتوزيع وتفريد الحديد السفلى بحيث الا تاتى الوصلة اسفل الاعمدة وان اغلبها فى منتصف البحور
والحديد العلوى كما موضح بحيث ان تاتى الوصلة فوق رقاب الاعمدة وبعيدة عن منتصف البحور
ولكن ما لاحظته ان الوصلات كلها فى مكان واحد وهذا خطا طبقا للكود المصرى او الكود الامريكى وان المفروض ان تكون الوصلات بالتبادل والا تزيد مساحة الاسياخ الموصولة فى القطاع عن 25% عن مجموع مساحة الاسياخ الكلية فى هذا القطاع
او نجعل النسبة 50% ولكن تصبح طول الوصلة 1.3 Ld هذا ما درسته وذلك لصعوبة حساب نسبة 25% وتنفيذها فى ارض الواقع فهذا ما اعلمه فارجو التاكيد على ذلك من اساتذتنا فى الملتقى وما الحل فى هذة اللبشة هل هذا التفريد صحيح كما هو موضح ام يتم تقديم تفريد واماكن وصلات جديدة للمقاول للبدا فى العمل
attachment.php
attachment.php
السلام عليكم
- الوصلات صحيحة في اللبشة مكان واحد اذا كانت في اماكن انعدام العزوم كما ذكرت
- وصلات التسليح العلوي في اللبشة عند العامود
- وصلات التسليح السفلي عند منتصف البحور
- لكن في حال تم الوصل في اماكن تواجد العزوم ومغايرة لما جاء اعلاه
فيجب تطبيق اماكن الوصل بالتبادل والا تزيد مساحة الاسياخ الموصولة فى القطاع عن 25% عن مجموع مساحة الاسياخ الكلية
يعني في حال مجاز الفتحة كبير اكبر من طول قضيب التسليح
فيجب مراعاة ذلك ويكون الوصل بالتراكب وليس مكان واحد
تحياتي
 
التعديل الأخير:

alselk2010

عضو جديد
إنضم
31 ديسمبر 2010
المشاركات
210
مجموع الإعجابات
121
النقاط
0
جزاك الله خيرا دكتور يوسف حميضة على ردك فدائما ما نستفيد من حضرتك ربنا يزيدك من فضله وعلمه
 

abdmaw

عضو جديد
إنضم
7 أغسطس 2011
المشاركات
190
مجموع الإعجابات
9
النقاط
0
السلام عليكم
هل من الممكن وضع مخططات الحديد للبشة لكي تعم الفائدة؟
 

alselk2010

عضو جديد
إنضم
31 ديسمبر 2010
المشاركات
210
مجموع الإعجابات
121
النقاط
0
السلام عليكم
هل من الممكن وضع مخططات الحديد للبشة لكي تعم الفائدة؟
ملفات التفريد واماكن الوصلات فى المرفقات فى ملف pdf يمكنك تحميلها
 

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,752
مجموع الإعجابات
5,554
النقاط
113
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المكتب الاستشارى الذى اعمل به يقوم الان بالاشراف على برج 11 دور بمساحة 1000 متر2 وقد طلب المقاول من المكتب تفاصيل الحديد واماكن الوصلات من المكتب الاستشارى فقدم المكتب هذة التفاصيل كما هو مرفق فى ملف PDF
فقد قام بتوزيع وتفريد الحديد السفلى بحيث الا تاتى الوصلة اسفل الاعمدة وان اغلبها فى منتصف البحور
والحديد العلوى كما موضح بحيث ان تاتى الوصلة فوق رقاب الاعمدة وبعيدة عن منتصف البحور
ولكن ما لاحظته ان الوصلات كلها فى مكان واحد وهذا خطا طبقا للكود المصرى او الكود الامريكى وان المفروض ان تكون الوصلات بالتبادل والا تزيد مساحة الاسياخ الموصولة فى القطاع عن 25% عن مجموع مساحة الاسياخ الكلية فى هذا القطاع
او نجعل النسبة 50% ولكن تصبح طول الوصلة 1.3 Ld هذا ما درسته وذلك لصعوبة حساب نسبة 25% وتنفيذها فى ارض الواقع فهذا ما اعلمه فارجو التاكيد على ذلك من اساتذتنا فى الملتقى وما الحل فى هذة اللبشة هل هذا التفريد صحيح كما هو موضح ام يتم تقديم تفريد واماكن وصلات جديدة للمقاول للبدا فى العمل
attachment.php
attachment.php
السلام عليكم
لم تذكر هل هناك مياه جوفية ام لا ؟
وكذلك لا يوجد مقطع في فاصل الصب يبين طريقة المعالجة له ؟
هل تم تنفيذ shear key في منطقة فاصل الصب ؟
لم تذكر الكود المعتد في التصميم ؟
239099_01326829463.jpg

لقد تمت مناقشة هذا الموضوع في وقت سابق
http://www.arab-eng.org/vb/t282924.html