السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا هو الكتاب الثالث والسبعون من سلسلة أعمال مكافحة الحريق التي عزمت على تدوينها

نظام الحريق المدمج

نص هذا الكتاب يعتمد على nfpa 13 و nfpa 14 إصدار 2013 .. إلا بعض النقاط القليلة

أرجو به وجه الله تعالى ..

وأرجو ممن يقرؤوه الدعاء ...


وأنا لا أجيز لأحد أخذ المعلومات من الكتاب للتربح والكسب

السلام عليكم مهندس رياض جزاك الله خيرا عن هذه المجموعة القيمة
ولكن عندي استفسار عن صندوق الحريق هل ينفع اركب الصندوق من الماسوره الخاص بالرشاشات بمعني اخر يوجد ماسوره متركب به رشاشات وليس عندي امكانية ان انا اخد الماسوره قبل المحابس
سؤال تاني بخصوص الصندوق مش الافضل الا هو يتركب بعد مجموعة التحكم حتي اذا تم تشغيله يظهر علي لوحة التحكم وجزاك الله خيرا
 
إنضم
7 أكتوبر 2016
المشاركات
4
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
الصندوق لو فى النظام المختلط لا يسمح باخذ مخرج له الا قبل مجموعه المحابس على حد علمى وشكرا
 

eng.a.nabiel

عضو جديد
إنضم
27 فبراير 2009
المشاركات
83
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
السلام عليكم
السادة المهندسين الأفاضل
في نظام بيجمع شبكة التغذية مع الحريق علي لوب واحد ، عندي مشروع به كمية المياه طبقا لجدول ifc 8000 gpm وكمية المياه الdomestic 3000 gpm ولا يوجد خزانات علوية فهل يتم احتساب مضخات الحريق علي اساس 11000 gpm علي ان تعمل متواصل ويتم تقسيمهم علي 6 مضخات قيمة الواحدة 1850 gpm
 

شيخ الحارة

عضو نشط
إنضم
10 أغسطس 2008
المشاركات
359
مجموع الإعجابات
31
النقاط
28
السلام عليكم مهندس رياض جزاك الله خيرا عن هذه المجموعة القيمة
ولكن عندي استفسار عن صندوق الحريق هل ينفع اركب الصندوق من الماسوره الخاص بالرشاشات بمعني اخر يوجد ماسوره متركب به رشاشات وليس عندي امكانية ان انا اخد الماسوره قبل المحابس
سؤال تاني بخصوص الصندوق مش الافضل الا هو يتركب بعد مجموعة التحكم حتي اذا تم تشغيله يظهر علي لوحة التحكم وجزاك الله خيرا

كما قال الأخ أحمد عرابي لا يفضل ذلك و له سبب أنه في حالة فتح خرطوم أي كابينة لغرض غير إطفاء الحريق سيظهر ذلك في لوحة إنذار الحريق عن طريق إنذار صوتي و ضوئي .
 

شيخ الحارة

عضو نشط
إنضم
10 أغسطس 2008
المشاركات
359
مجموع الإعجابات
31
النقاط
28
شكرا أخ رياض بارك الله فيك لمجهودك الرائع .
و لدي بعض الأسئلة بخصوص حساب التدفق آمل الرد عليها إذا تكرمت .
 