قبل الدخول في التفاصيل اقول انها مسئلة تعود , و الشركات بتطلب الحسابات بهيئه ال hap و هناك برامج منافسة اقوي , لكن طبعا الفورمات مختلف فيتم رفضة لان المهندس اللي في الشركة اخري متعود على شكل معين
عند العمل على الريفيت ميب نجد اختلاف قيم في حسابات التكييف بين الريفيت و الهاب
تقريبا ما بين 5% و 10%
السبب ان الريفيت يعتمد RTS
RADIENT TIME SERIES
بينما الهاب يعتمد على TFM
TRANSFER FUNCTION METHOD
و برنامج Design Master HVAC
Design Master HVAC is calculated using the Cooling Load Temperature Difference (CLTD) method. Loadsoft uses the new Radiant Time Series (RTS) method. Carrier HAP uses Transfer Function Method (TFM).
للمزيد
http://www.elitesoft.com/web/newsroom/loadcalcs.html