نصائحكم حول إضافة أعمدة جديدة فوق منشأة خرسانية قائمة (لا توجد starter bars)

عبداللهzx

عضو جديد
إنضم
26 يونيو 2010
المشاركات
39
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم

الأخوة الأعزاء
أرجو الإفادة في حالة رغبة الزبون في استخدام منشأة قائمة بشكل مختلف وتكون بحاجة لإضافة أعمدة لأسطح خرسانية قائمة
ولا وجود للstarter bars

فما هي الطريقة المتبعة لعمل توصيل بين المنشأة القائمة والأعمدة الجديدة؟
خالص الشكر والتقدير
والسلام عليكم
 

مواضيع مماثلة

م مثنى العزاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 مارس 2011
المشاركات
2,235
مجموع الإعجابات
2,129
النقاط
0
السلام عليكم

الأخوة الأعزاء
أرجو الإفادة في حالة رغبة الزبون في استخدام منشأة قائمة بشكل مختلف وتكون بحاجة لإضافة أعمدة لأسطح خرسانية قائمة
ولا وجود للstarter bars

فما هي الطريقة المتبعة لعمل توصيل بين المنشأة القائمة والأعمدة الجديدة؟
خالص الشكر والتقدير
والسلام عليكم

تم مناقشة مسألة تزريع الاشاير لاعمدة جديدة في الرابط ادناه وفيه فائدة كبيرة .
لكن من المهم انك في حالة تصميم جزء اضافي مثلا طابق او اكثر ,ان تعتبر مساند الاعمدة الجديدة(التي تم تزريعها) تعمل كـــ hinge supporte , لتلافي تسليط عزوم على تلك المساند .
 

عبداللهzx

عضو جديد
إنضم
26 يونيو 2010
المشاركات
39
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
جزاك الله خيرا أخي المهندس مثنى
ولكن هل سيكون من المناسب جعل الأعمدة لا تحمل عزم مع ملاحظة أنها ستحمل بريكاست سلاب بطول 15 متر تقريباً؟

بالنسبة للمنشأة هي طابق واحد وستحمل فوقها البريكاست سلاب فقط
 

م مثنى العزاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 مارس 2011
المشاركات
2,235
مجموع الإعجابات
2,129
النقاط
0
جزاك الله خيرا أخي المهندس مثنى
ولكن هل سيكون من المناسب جعل الأعمدة لا تحمل عزم مع ملاحظة أنها ستحمل بريكاست سلاب بطول 15 متر تقريباً؟

بالنسبة للمنشأة هي طابق واحد وستحمل فوقها البريكاست سلاب فقط

وجزاك الله خيرا وزادك علماً وايمانا .
اخي العزيز انا لم اقل ان الاعمدة لن تحمل عزوم ! وانما مساند الاعمدة الجديدة هي التي يجب تصميمها بحيث لا تحمل عزوم,لانك تعرف انه في حالة تزريع اشاير(dowels) ,فأن اي عزم مسلط ,سوف يسلط قوة تحاول قلع هذه الاشاير pull out force , لذلك يفضل تلافي هذه الحالة .انظر الصورة ادناه العمود الايسر ,يتحمل عزوم لكن مسنده من النوع المفصلي .
بركاست سلاب ...هل تقصد هلوكور سلاب Hollow core slab ؟

 

عبداللهzx

عضو جديد
إنضم
26 يونيو 2010
المشاركات
39
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
ممتاز جداً أخي مثنى نعم كنت أقصد هولوكور سلاب
ولكن هل أجعل كافة قواعد الأعمدة لا تحمل عزوم؟ وفي هكذا حالة هل سأحتاج لعمل bracing؟

وهل الأمر مشابه في حالة
reinforced concrete wall
تكون هي الحاملة للسلاب

جزيت خيراً
 

م مثنى العزاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 مارس 2011
المشاركات
2,235
مجموع الإعجابات
2,129
النقاط
0
ممتاز جداً أخي مثنى نعم كنت أقصد هولوكور سلاب
ولكن هل أجعل كافة قواعد الأعمدة لا تحمل عزوم؟ وفي هكذا حالة هل سأحتاج لعمل bracing؟

وهل الأمر مشابه في حالة
reinforced concrete wall
تكون هي الحاملة للسلاب

جزيت خيراً

لا اخي الكريم لا تحتاج لعمل تكتيف او bracing , لان باقي الجوينات تكون تقريباً صلدة semi rigid .حتى تتضح الصورة عندك اكثر,اضرب لك مثالا بسيطاً من الواقع, هل عندك في البيت منضدة ذات 4 أرجل ,هل لاحظت وجود تكتيف (في اغلب الاحيان ... لا يوجد) ومع ذلك المنضدة مستقرة تماماً .
تقبل تحياتي .
 

فاطمةالمهاجرة

إستشارية الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 فبراير 2008
المشاركات
1,598
مجموع الإعجابات
227
النقاط
0
انت طبعا ستحاول زرع الاعمدة على كمرات ام اين بالضبط ؟وهل درست هذه الكمرات على هذا الحمل ؟ام ستزرعها على اعمدة ؟فالامر مختلف
 
أعلى