سؤال بخصوص تسليح قاعدة shear wall منفصلة

فؤاد الليمونى

عضو جديد
إنضم
23 نوفمبر 2007
المشاركات
707
مجموع الإعجابات
30
النقاط
0
اختلفت مع بعض الزملاء حول تسليح قاعدة shear wall فالقاعدة منفصلة ومرتبطة بباقي القواعد بميد فهل يوضع لها شبكة تسليح علوية ام لا ؟
 

مواضيع مماثلة

م مثنى العزاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 مارس 2011
المشاركات
2,235
مجموع الإعجابات
2,134
النقاط
0


نعم احي الكريم ...يوضع لها شبكة تسليح علوية
 

م.احمدرزق

عضو جديد
إنضم
19 يونيو 2010
المشاركات
132
مجموع الإعجابات
10
النقاط
0
لازم يكون فيها تسليح علوي وسفلي...لان حوائط القص تكون معرضة لقوي اسية وعزوم ...نتيجة للاحمال الجانبية الناشئة من احمال الرياح والزلازل
 

tarek elattar

عضو معروف
إنضم
12 فبراير 2012
المشاركات
1,007
مجموع الإعجابات
388
النقاط
83
السلام عليكم
استفسر لماذا علوية ان القاعدة المنفصلة عليها رد فعل من التربة وبزيد مع الزلزال والذى يتحمل هو الشبكة السفلية فماهو دور الشبكة العلوية
 
التعديل الأخير:

اقليدس العرب

عضو معروف
إنضم
5 سبتمبر 2009
المشاركات
1,495
مجموع الإعجابات
288
النقاط
83
لا ننسى ان الميد المرتبطه باساس حائط القص تبدأ بتغيير اتجاهات العزوم عند الاحمال الافقيه وبالتالي لابد من التسليح العلوي
 

فؤاد الليمونى

عضو جديد
إنضم
23 نوفمبر 2007
المشاركات
707
مجموع الإعجابات
30
النقاط
0
اخواني الكرام اشكر لكم تفاعلكم الجاد ولكن حتي تثمر مناقشة هذا الموضوع لابد عند ابداء الراي توضيح اسبابه علميا ولا زلت في انتظار المزيد ولكم جميعا جزيل الشكر
 
أعلى