السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

بالنسبة للبلاطة الهوردي وعند وضع كمرات مخفية نجد أحيانا أن عرض الكمرة اكبر بكبير من عرض العمود كالمثال المصاحب.


AHw0e80d0ZMjAAAAAElFTkSuQmCC



سؤالي هو :

- هل يجب وضع الكمرة HB1 او أنه يمكن حذفها ؟

- في حساب حديد الكمرة HB1 هل يتم حساب الحمل القادم من HB3 كاملا ؟ خاصة وان نسبة من الحمل يتحملها العمود ؟

- حديد الكمرات HB3 و B1 هل يعتبر متواصل، خاصة أنه إذا أنه تم اعتباره غير متواصل فإن المقاول سيقوم بانجازه متواصل ؟


مع الشكر




 
التعديل الأخير:

مواضيع مماثلة

sea2007

عضو جديد
إنضم
16 مايو 2007
المشاركات
422
مجموع الإعجابات
71
النقاط
0

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

بالنسبة للبلاطة الهوردي وعند وضع كمرات مخفية نجد أحيانا أن عرض الكمرة اكبر بكبير من عرض العمود كالمثال المصاحب.


ahw0e80d0zmjaaaaaelftksuqmcc



سؤالي هو :

- هل يجب وضع الكمرة hb1 او أنه يمكن حذفها ؟
الافضل انشائيا ان يتم تركها

- في حساب حديد الكمرة hb1 هل يتم حساب الحمل القادم من hb3 كاملا ؟ خاصة وان نسبة من الحمل يتحملها العمود ؟

hb1 تتحمل جزء من الحمل والعمود يتحمل الباقى
- حديد الكمرات hb3 و b1 هل يعتبر متواصل، خاصة أنه إذا أنه تم اعتباره غير متواصل فإن المقاول سيقوم بانجازه متواصل ؟

يعتمد ذلك على وصله الحديد والمقاول مسئول عن الاخطاء الناتجه عنه

مع الشكر






سؤالي هو :

- هل يجب وضع الكمرة hb1 او أنه يمكن حذفها ؟
الافضل انشائيا ان يتم تركها


- في حساب حديد الكمرة hb1 هل يتم حساب الحمل القادم من hb3 كاملا ؟ خاصة وان نسبة من الحمل يتحملها العمود ؟

hb1 تتحمل جزء من الحمل والعمود يتحمل الباقى
- حديد الكمرات hb3 و b1 هل يعتبر متواصل، خاصة أنه إذا أنه تم اعتباره غير متواصل فإن المقاول سيقوم بانجازه متواصل ؟

يعتمد ذلك على وصله الحديد والمقاول مسئول عن الاخطاء الناتجه عنه

مع الشكر
 

haf_hamza

عضو نشط
إنضم
14 مارس 2012
المشاركات
151
مجموع الإعجابات
54
النقاط
28
سؤالي هو :

- هل يجب وضع الكمرة hb1 او أنه يمكن حذفها ؟
الافضل انشائيا ان يتم تركها


- في حساب حديد الكمرة hb1 هل يتم حساب الحمل القادم من hb3 كاملا ؟ خاصة وان نسبة من الحمل يتحملها العمود ؟

hb1 تتحمل جزء من الحمل والعمود يتحمل الباقى
- حديد الكمرات hb3 و b1 هل يعتبر متواصل، خاصة أنه إذا أنه تم اعتباره غير متواصل فإن المقاول سيقوم بانجازه متواصل ؟

يعتمد ذلك على وصله الحديد والمقاول مسئول عن الاخطاء الناتجه عنه

مع الشكر

جزاك الله خيرا ولكن كيف يمكن تقسيم الأحمال بين العمود والكمرة (السؤال الثاني)
 

مهندس سمير

عضو معروف
إنضم
11 أغسطس 2007
المشاركات
3,237
مجموع الإعجابات
1,625
النقاط
113
لماذا لا تقوم بتغيير اتجاه الاعمده الحامله للجسر السفلي hb1
لماذا لا يوجد استمراريه للجسر hb2 كما هو الحال للجسر hb3
الجسر hb1 لا خوف منه فاحماله هي الوزن الذاتي وربما جدار فوقه وجزء من الجسور hb2 و hb3 وهو بمثابة عصب مزدوج فلا قلق من الناحيه الانشلئيه وليس من الخطأ كاحتراز وضمان امني تصميمه باعتباره يتلقى احمال مركزه والتي بالنهايه سترتد للاعمده
هل جربت تخفيض عرض الجسور المخفيه hb2 و hb3 بوضع ربس وفي حال عدم تحقيق هذا العرض لماذا لا تلجأ الى جعل هذه الجسور تعمل كمقطع l مقلوب وبالتالي تصغيير للعرض الوارد بالرسم المرفق
لماذا لا يتم تغيير اتجاه الاعمده الحامله ل hb1 ام ان الضرورات المعماريه تستوجب هذا الوضع للاعمده
 

ابورنيم

عضو جديد
إنضم
22 نوفمبر 2009
المشاركات
659
مجموع الإعجابات
30
النقاط
0
هذه المشاركة ذات صلة بملتقى المهندسين العرب : http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=321392#ixzz1qE8GLx4Y

- في حساب حديد الكمرة hb1 هل يتم حساب الحمل القادم من hb3 كاملا ؟ خاصة وان نسبة من الحمل يتحملها العمود ؟

hb1 تتحمل جزء من الحمل والعمود يتحمل الباقى


المفروض عدم احتساب الاحمال القادمة من hb3 بل نعتبر كل الحمل متجه للعمود

 