لمن لديه سؤال عن الألات الكهربائية (نرجو مساهمة الخبراء في الاجابة)

نزار عكو

إستشاري الهندسة الكهربائية
إستشاري
إنضم
13 مايو 2007
المشاركات
709
مجموع الإعجابات
103
النقاط
43
الاخ الشوره : انت عندك ربط ستار او نجمه , الوايرات الثلاثه الخارجيه مربوطه في النقاط الثلاثه التي اعلى في الرسم . هل هذا صحيح ؟
 

الشوره

عضو جديد
إنضم
3 يناير 2009
المشاركات
239
مجموع الإعجابات
8
النقاط
0
نزار عكوالاخ الشوره : انت عندك ربط ستار او نجمه , الوايرات الثلاثه الخارجيه مربوطه في النقاط الثلاثه التي اعلى في الرسم . هل هذا صحيح ؟
صحيح
ولكن اريد توضيح اخر الوايرات الثلاثة الخارجية المربوطة فى النقاط الثلاثة ماهى كيفية تغذيتها من المصدر هل تكون 3فازات فقط دون النتر
ارجو توضيح هذه النقطه وهى التغذية الرئيسية ؟
ولوكان التوصيل دلتا فماهى تغذية الويرات الثلاثة الخارجية من المصدر ارجوا توضيح هذه النقطه ؟
 

نزار عكو

إستشاري الهندسة الكهربائية
إستشاري
إنضم
13 مايو 2007
المشاركات
709
مجموع الإعجابات
103
النقاط
43
الاخ الشوره : انت لديك محرك ثلاثي الطور وربطه عندك نجمه ( ستار) وهو تربط اليه فقط ثلاث فيزات وحتى لو كان دلتا ايضا تربط 3 فيزات ولا يوجد ربط للنيوترال , واذا كان لديك واير ارضي تربطه مع بدن المحرك والرابط التالي يبين الربط ستار ( الاعلى على اليسار ) وهونفس رسمك ولكن بالمقلوب
http://www.fastonline.org/CD3WD_40/CD3WD/ELECTRIC/GTZ018E/EN/B308_9.HTM
 

الشوره

عضو جديد
إنضم
3 يناير 2009
المشاركات
239
مجموع الإعجابات
8
النقاط
0
جزاك الله كل الخير على سعة صدرك
استفسار اخير ان شاء الله
طبعا لو محرك ثلاثى طور نربطه بثلاث فيزات سواء دلتا او ستار كما تعلمنا منك
ولو محرك احادى الطور وكان 220v نربطه بخط فاز +نتر *** ولوكان 380v نربطه بخطين فاز فقط دون نتر
كلام صحيح :82:
 

نزار عكو

إستشاري الهندسة الكهربائية
إستشاري
إنضم
13 مايو 2007
المشاركات
709
مجموع الإعجابات
103
النقاط
43
يبدو ان الدائره عندك تعمل فقط بقاطع دوره ولكن الدائره الصحيحه يجب ان يكون فيها كونتاكتر واوفرلود وON- OFF Push buttons .انظر الرابط التالي
http://www.mikeholt.com/instructor2/img/product/pdf/1245861713sample.pdf
دائرة السيطره ممكن ان يكون الملف للكونتاكتر 380 فولت فتعمل على فيزين وممكن ان تكون 220 فولت فتعمل على فيز ونيوترال واذا لا يوجد نيوترال تستعمل محوله صغيره 380 / 220 فولت .انظر صفحه 5
 

الشوره

عضو جديد
إنضم
3 يناير 2009
المشاركات
239
مجموع الإعجابات
8
النقاط
0
جزاك الله كل الخير على سعة صدرك
استفسار اخير ان شاء الله
طبعا لو محرك ثلاثى طور نربطه بثلاث فيزات سواء دلتا او ستار كما تعلمنا منك
ولو محرك احادى الطور وكان 220v نربطه بخط فاز +نتر *** ولوكان 380v نربطه بخطين فاز فقط دون نتر
كلام صحيح
 

نزار عكو

إستشاري الهندسة الكهربائية
إستشاري
إنضم
13 مايو 2007
المشاركات
709
مجموع الإعجابات
103
النقاط
43
ثلاثي الطور تربط 3 فيزات
احادي الطور تربط فيز ونيوترال
اما النوع الثالث فيزين 380 فولت , هذا النوع قليل . يجب ان تقرا على لوحة التسميه انه 380 فولت لانه اذا كان 220 فولت وربطت عليه 380 فولت سيحترق اذا تاخرت الفيوزات في الفصل
 

الشوره

عضو جديد
إنضم
3 يناير 2009
المشاركات
239
مجموع الإعجابات
8
النقاط
0
بارك الله فيك ومشكورا على الردود الطيبه النافعه لنا جميعا
 

نزار عكو

إستشاري الهندسة الكهربائية
إستشاري
إنضم
13 مايو 2007
المشاركات
709
مجموع الإعجابات
103
النقاط
43
اهلا وسهلا بالاخ الشوره وامل ان الموضوع قد وضح الان
 
إنضم
26 يونيو 2010
المشاركات
2,133
مجموع الإعجابات
378
النقاط
83
كما ذكر الاخ نزار .... الموتورات إما تعمل على فيز واحد او ثلاثة فيزات .. لاتوجد موتورات تعمل على فيزين لان صنع مثل هذه الموتورات ليس اقتصاديا مطلقا و منسوخ كليا ..

تحياتي
 

shosho tota

عضو جديد
إنضم
28 يناير 2013
المشاركات
3
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
(التيار اللى بيولده المحول اذا كانت القدرة 1000 كيلو فولت او اى قيمة هو بيحددها
2-المحول الخافض للجهد انواعه
3-مخارج المحول التوزيع بتكون عددها كام
4- وعدد السكاكين فى المحول الخافض او المتوسط
5-مقاطع الكابلات الفرعية والخارجة من المحول واعمدة الإنارة فى الشوارع
6-اسئلة فى قوانين البناء رقم كام ولسنة كام قانون انشاء المجتمعات العمرانية والبناء الموحد
7-المحولات الجافة افضل مكان ليها فين وانواع التبريد ليها
بعض أسئلة إمتحان هيئة المجتمعات العمرانية لكهربا قوي
1- كام المسافة بين كبلين مدفونين في الأرض
2- كام rate circuit breaker لقدرة 500kva
3- كام rate circuit breaker لقدرة1000kva
4-أين تستخدم المحولات الجافة
لو سمحتوا حد يفيدنى فى اجبات الاسئلة دى
 

مروان22

عضو جديد
إنضم
20 يناير 2012
المشاركات
5
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
لو موتور عليه اوفر لوود .. وفيزه من الثلا فيزات اتقطعت .... هل الاوفر لوود يفصل ؟
 

مروان22

عضو جديد
إنضم
20 يناير 2012
المشاركات
5
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
لو موتور عليه اوفر لوود .. وفيزه من الثلا فيزات اتقطعت .... هل الاوفر لوود يفصل .... مع العلم ان الموتور متوصل دلتا على الروزته عند الموتور
 

نزار عكو

إستشاري الهندسة الكهربائية
إستشاري
إنضم
13 مايو 2007
المشاركات
709
مجموع الإعجابات
103
النقاط
43
لو موتور عليه اوفر لوود .. وفيزه من الثلا فيزات اتقطعت .... هل الاوفر لوود يفصل .... مع العلم ان الموتور متوصل دلتا على الروزته عند الموتور
الاوفرلود يستغرق وقتا طويلا الى ان يفصل قد يصل من عدة دقائق الى اكثر من نصف ساعه .
عند انقطاع فيز سيزداد التيار في الفيزين الباقيه , سيسخن المحرك وقد يفصل الاوفرلود وقد لا يلحق ويحترق المحرك وهناك حمايات اخرى تؤدي هذه المهمه
ولزيادة احتمال فصل الاوفرلود نتيجة زيادة الحمل من الافضل ان يتم تنظيم الاوفرلود الفعلي وليس التيار المكتوب على المحرك . مثلا محرك تياره 100 أمبير وعند العمل مع المضخه لا يزيد التيار عن 80 أمبير , ففي الافضل تنظيمه على 110 % من الفعلي اي 88 امبير وفي حالة وجود قطع في احد الفيزات فاحتمال الفصل كبير جدا .
 

beedo_2005

عضو جديد
إنضم
19 أبريل 2015
المشاركات
1
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورررررررررررررروووووووورررررر
 

oun

عضو جديد
إنضم
15 يوليو 2006
المشاركات
10
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أود مساعدتكم بارك الله فيكم

ايهما أفضل حسب رأيكم :

1- Lutian Generator (3GF-LDE) 5KW

أو

2- ROYALTY Generator (RT14500s) 6.5 KW

والسؤال طبعا عن جودة كلا من المنتجين وشهرة شركته وتوفر قطع غياره لأنني بصدد شراء مولد للاستعمال المنزلي

وجزاكم الله خيرا
 

Ahmed Nawar 31

عضو جديد
إنضم
29 أغسطس 2011
المشاركات
8
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
ما هي العوامل المؤثرة على العزم (torque) فى induction motor
 

Alassde

عضو جديد
إنضم
20 يونيو 2015
المشاركات
1
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اخوان عندي مولد كهرباء ديزل بيركنز 30kv أول ماتشتغل على الاتو 5ثواني وتطفي وتطلع رسم سلحفات على الشاشة ومن اشغلها من لوحة التحكم ترجع تشتغل عادي واكثر شي تكون هاذي الحالة عند ماتكون المكينة باردة ممكن واحد يجاوبني تحياتي لكم
 

user321

عضو جديد
إنضم
24 أغسطس 2014
المشاركات
5
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
انا مهندس مبيعات حديث اعمل في مجال تأجير مولدات كاتربيلر واريد مساعدة

1- لاافهم طريقة عمل المحركات التزامنيه ثلاثية الاوجه (3 phase) ياريت فيديو عربي او انجليزي بس يوضح الفكرة لمبتدىء
2- هل يوجد كتب او برامج او دورات او مقالات او غير ذلك في المنتدى تفيدني في مجالي من ناحية الصيانة وحساب الاحمال وغير ذلك وياريت تضع الروابط لها
3- لو طلب مني عميل مولد كهرباء واخبرني بالفولتية فقط كيف يمكن اختيار المولد المناسب يعني كيف احسب الاحمال مثل اللمبات و المكيفات وغير ذلك وكيف احسب استهلاك الوقود وكيف احسب الثمن اعتماد على عدد ساعات التشغيل
4- ماهي المبادىء التي احتاج معرفتها عن المولدات لانني مهندس ميكانيكي ومااعرفه عن الكهرباء قليلا متعلق بالمقاومات وغير ذلك ولايوجد لدي خبرة عملية

اعذروني على الاطالة ومشكور مقدما لكل من يساعدني
 
أعلى