معماري من طين
عضو جديد
- إنضم
- 28 أبريل 2005
- المشاركات
- 211
- مجموع الإعجابات
- 4
- النقاط
- 0
اعمال الخرسانة المسلحة
أعمال الخرسانة المسلحة
أولا – المواصفات الفنية العامة
(1) الرسومات والفئات وحساب الكميات والاختبارات والحسابات:
-يقوم المقاول بإجراء أعمال الخرسانة المسلحة طبقاً للرسومات التفصيلية والجداول التى يقدمها المالك والمهندس الاستشاري ويوقع على ذلك كتابة.
للمالك والمهندس الاستشارى الحق فى إدخال ما يراه من التعديلات على رسومات الخرسانة المسلحة أثناء سير العمل ويقدم المقاول الرسومات التفصيلية عن التعديلات المطلوبة ولا يجوز للمقاول المطالبة بأى مبلغ إضافى بسبب هذه التعديلات.
-تشمل فئات الخرسانة المسلحة بصفة عامة جميع المهمات والمصنعيات والعبوات والصندقة الخشبية وأسياخ التسليح والمعدات الميكانيكية اللازمة لعمليات التصنيع والصب.
تُقاس أعمال الخرسانة المسلحة قياساً هندسياً بالمتر المكعب لجميع أعمال الخرسانة المسلحة التى نُفذت فعلاً حسب رسومات المالك النهائية ويتم حساب الفئات طبقاً لنسب التسليح الفعلية بالرسومات النهائية وفى حالة تعديل الرسومات بمعرفة المقاول لا يتم المحاسبة على أى زيادة فى حديد التسليح ويتم الخصم إذا كانت نسب الحديد برسومات المقاول المعدلة أقل من نسب حديد التسليح بالرسومات النهائية للمالك.
-تجرى جميع الاختبارات على المواد المستعملة والخرسانة حسب المواصفات القياسية المصرية وطبقا للكود المصرى للخرسانة المسلحة وطبقا للشروط الفنية وتكون جميعها على حساب المقاول.
() المواد:
- -يجب أن يكون الأسمنت البورتلاندى المقاوم للكبريتات المستخدم فى الأساسات تحت الأرض مطابقاً للمواصفات القياسية المصرية وحديث الصنع.
-يجب استعمال الأسمنت البورتلاندى العادى خلال 60 يوما من تشوينه والأسمنت البورتلاندى سريع الشك فى خلال 40 يوماً من وقت تشوينه.
في حالة استخدام الأسمنت المستورد فانه يحب إرسال عينة منه لإجراء الاختبارات اللازمة عليها من كل رسالة تشون بالموقع.
-يجب أن يؤخذ الماء المستعمل لخلط الخرسانة من مصدر الماء المستعمل للشرب ويراعى ألا يتلوث الماء أو تختلط به مواد ضارة بالخرسانة قبل استعماله.
يجب أن يكون الرمل نظيفاً حاد الأحرف والمستخرج من باطن محاجر معتمدة وأن يكون غليظ الحبيبات ومطابق للمواصفات القياسية المصرية.
-يجب أن يكون الزلط من أحسن نوع من زلط الصحراء ومشطوف الأحرف نقياً خالياً من المواد العضوية والأتربة ويجب هز الزلط على مهزة سعة عيونها 3 سم وكذلك على مهزة سعة عيونها 5 مم.
-يجب أن تطابق الفرم الخشبية مطابقة تامة للأبعاد والأشكال والمناسيب المطلوبة كما هو مبين بالرسومات ولا تتسرب منها المونة ومثبتة بحيث تتحمل الحمل الذي يتحمل عليها بدون أي هبوط ويجب اعتمادها قبل رص الحديد وصب الخرسانة والمقاول وحده مسئول عن متانة الشدات على أن تكون جميع الشدات والعبوات والقوائم مثبتة بشكالات وبطريقة تسمح بمرور العمال فوقها ورش الخرسانة بدون اهتزازات.
-تُصمم الخلطات الخرسانية حسب المواصفات على ألا يقل محتوى الأسمنت عن المنصوص عليه بالرسومات الإنشائية لتحقق الاجتهادات الموضحة بالرسومات التنفيذية وللتأكد من الجودة المطلوبة، ويتم عمل جميع الاختبارات المطلوبة لجميع مكونات الخرسانة طبقا للمواصفات القياسية المصرية وطبقا للكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة وذلك قبل البدء في تنفيذ أعمال الخلط والصب.
-يتم الخلط على الناشف لجميع مكونات الخرسانة ثم يُضاف الماء ويقلب حتى يصير لونها أخضر متجانس. وعلى المقاول أن يراعى أثناء القيام بأعمال الخرسانة ما سوف يلزم التركيبات الصحية والكهربائية من ثقوب لإمرار (الأجربة)، والإقلال ما أمكن من التكسير في الأعمال التي تكون قد تمت وترش الخرسانة يومياً صباحاً ومساءاً إلى أن يتم شكها وكذلك على المقاول أن يسير في التنفيذ طبقاً للرسومات المقدمة مع العطاء ويراعى الدقة التامة في عمله، وعليه أن يراجع حساب الخرسانة فإن وجد بها نقصاً أو خصماً أن يخطر المهندسين بذلك فوراً بخطاب مسجل قبل موعد تنفيذ الجزء المطلوب تصحيحه بأسبوعين على الأقل فإن لم يفعل وقعت عليه وحده مسئولية تنفيذه وضمانه وعلى المقاول أن ينفذ أعمال الخرسانة المسلحة طبقاً لأصول الصناعة وتعمل جميع الشدات والعبوات اللازمة لها من خشب سليم ولا يسمح باستعمال (الطفش) كما يتم تثبيت أجزائها بالقمط والمسامير فقط مع توافر الشكالات لتثبيت القوائم، وتقاس جميع الأعمال هندسياً طبقاً للرسومات وما يتم تنفيذه من أعمال.
-يتم رش الخرسانة مرتين يومياً لمدة 7 أيا
-يجب أن يكون حديد التسليح من صلب تنطبق عليه المواصفات القياسية المصرية وتكون الأسياخ خالية من أى مواد عالقة تقلل من التماسك بينها وبين الخرسانة.
-لا يسمح بفك الفرم بعد الانتهاء من صب الخرسانة إلا بعد مرور المدة المنصوص عليها بالكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة.
-في حالة استخدام خرسانة جاهزة فإنه يجب اتباع نفس الاشتراطات الواردة بالبند (1-5-3) من الباب الثاني – أعمال الخرسانة العادية.
ثانيا - طرق الاختبار واشتراطات الصلاحية للمواد
(1) الركام:
أخذ وتحضير العينات:
تجهز عينات الركام الصغير أو الكبير أو الخليط اللازمة لإجراء الاختبارات بأخذها من المصدر أو عند التوريد ويكون ذلك من الركام المنقول بالعربات أو المواعين أو أية وسيلة أخرى أثناء تعبئته بالمحجر أو أي مكان آخر حيث تأخذ عينة طبقا لما يراه المهندس الاستشاري على ألا تقل عن (500) متر مكعب من الركام إلا في الحالات التي يكون فيها الركام مأخوذاً من محاجر معروفة الخواص فيجوز الاكتفاء بعينة واحدة بشرط ألا يكون هناك اختلاف واضح في الركام المورد ويذكر حجم كمية الركام الكلية المأخوذة منها العينة أما إذا كان المطلوب الحصول على معلومات خاصة تبين مدى اختلاف الركام فيتم تحضير بضعة عينات تمثل كل عينة منها الركام المأخوذ على فترات محدده من الكمية الكلية.
أخذ العينة الكلية للركام :
تحضر عينة الاختبار بتجزئة العينة الكلية ويستحسن أن يكون الركام الصغير والركام الخليط رطباً وتكون هذه التجزئة باستخدام طريقة التقسيم الربعى أو صندوق الفصل لحين الحصول على وزن عينة الاختبار.
تعبئة عينة الاختبار:
تكون الأوعية التى ترسل فيها عينات الركام لمعامل الاختبار متينة تتحمل أية ظروف سيئة أثناء الشحن على ألا يفقد أى جزء من الركام لا سيما المواد الناعمة ويتوقف نوع وعاء التعبئة على طريقة شحن عينة الاختبار وتستعمل الأكياس ذات النسيج القوى المضمون أو الصناديق الخشبية المحكمة أو الاسطوانات المعدنية.
ويراعى ألا يتعدى وزن العبوة الواحدة لعينات الاختبار (5) كجم وفى حالة زيادة وزن العينات المرسلة عن ذلك تقسم إلى عدة عبوات لا تزيد أى عبوة عن (5) كجم ويراعى تمييز كل عبوة بعلامة خاصة.
تشوين الركام:
يجب على المهندس المشرف أن يتأكد من صحة تشوين الركام حتى لا يؤثر ذلك على جودة الركام وبالتالى على جودة الخرسانة وعلية أن يلاحظ ما يلى:
يجب تشوين الركام الصغير والكبير كل على حده وبكيفية تجنبه التلوث وفى الأعمال التى تحتاج إلى خرسانة خاصة أو برتبة عالية يجب عمل أرضية صلبة لتشوين الركام حسب مقاساته المختلفة طبقاً لتدرجه الحبيبى المطلوب.
يتم تشوين الركام فى مكان مناسب على شكل كومات لا يزيد ارتفاعها عن (3) متر وتعمل على طبقات لا يزيد ارتفاع كل طبقة عن نصف متر ويسوى السطح أفقيا قبل وضع كل طبقة ولا يسمح بأن تكون الكومات ذات شكل مخروطى لأن ذلك يسبب انفصال المقاسات عن بعضها فتتدحرج المقاسات الكبيرة إلى الأطراف وتتركز المواد الناعمة فى الجزء الاوسط.
يجب وضع المقاسات المختلفة فى تشوينات منفصلة بعيدة عن بعضها بمسافات كافية أو يتم وضع حواجز بينها بحيث لا تختلط هذه المواد ويراعى فى مكان التشوين أن يكون خالياً من الأنقاض والأعشاب والمواد الضارة أو المياه الراكدة.
لمنع الغبار من ان يغطى المواد الصلبة قد يحتاج الامر حفظ سطح الارض المجاورة رطباً أو تغطية التشوينات أو عمل سقفية فوقها إذا تيسر ذلك لحفظها من الغبار والرياح والأمطار.
وقد تتطلب الجودة العالية المطلوبة للخرسانة إزالة المواد الطينية والشوائب من الركام وضرورة غسله عند تشوينه.
وبعد تحضير عينات الاختبار وتشوين الركام بالطريقة الصحيحة تأتى مرحلة الاختبارات التى تُجرى على الركام وهى:
التدرج الحبيبى.
نسبة الطين والمواد الناعمة.
الأملاح.
جدول النسب المسموح بها للطين والمواد الناعمة عند اجراء الاختبار.
النسبة المئوية بالوزن ( كحد أقصى )
للطين والمواد الناعمة نوع الركام
1%
3%
8%
2%
10% الركام الكبير
الركام الصغير (الرمل أو رمل الزلط المكسر
الركام الصغير من كسر الحجارة
الركام الشامل من الزلط
الركام الشامل من كسر الحجارة
المقاس الاعتبارى الاكبر للركام الكبير:
يجب أن يكون أقل من (0.2) البعد الاصغر بين جانبى شدة القطاع الخرسانى وأقل من (ثلث) سمك البلاطة الخرسانية وأقل من (0.75) المسافة بين أسياخ التسليح.
محتوى الكلوريدات للركام الخليط:
يجب أن تكون الكمية القصوى الكلية لمحتوى الكلوريدات مقدرة فى صورة كلوريد أيونى كنسبة مئوية من وزن الركام الخليط طبقاً لنوعية الخرسانة التى يستخدم بها هذا الركام كما يلى:
0.050 الخرسانة المسلحة.
0.015 الخرسانة الإنشائية المعالجة بالبخار أو الخرسانة سابقة الإجهاد.
التدرج الحبيبى:
الركام الصغير: يمكن تقسيم التدرج الحبيبى للركام الصغير إلى أربعة مناطق كما هو مبين فى الجدول رقم (1) وهذه المناطق تشمل المقاسات المختلفة من الركام الصغير كالآتى:
منطقة التدرج الاولى: وتشمل حدود الركام الصغير المتوسط.
منطقة التدرج الثانية: وتشمل حدود الركام الصغير الخشن.
منطقة التدرج الثالثة: وتشمل حدود الركام الصغير الناعم.
منطقة التدرج الرابعة: وتشمل حدود الركام الصغير الناعم جداً.
الركام الصغير:
جدول: تدرج الركام الصغير.
النسبة المئوية المارة من المنخل بالوزن المناخل القياسية المقاس الاعتبارى الاكبر (مم)
100
95-100
95-100
90-100
80-100
15-50
صفر-15 100
90-100
85-100
75-100
60-79
12-40
صفر-10 100
90-100
75-100
55-90
35-59
8-30
صفر-10 100
90-100
60-95
30-70
15-34
5-20
صفر-10 9.51
4.76
2.83
1.41
0.707
0.354
0.177 15
19
22
26
30
34
38 10
5
2.5
1.25
0.62
0.31
0.16
الركام الكبير:
يمكن تقسيم التدرج الحبيبى للركام الكبير طبقاً للمقاس الاعتبارى الأكبر له كما هو مبين بالجدول (3) التالى:
(2) الأسمنت:
أخذ عينة الاختبار وتجهيزها:
تختار عينات الاسمنت من المصنع أو من مكان التوريد أو عند التشوين موقع التسليم بحيث تكون العينة ممثلة لكل صنف على حده من كل رسالة.
يراعى ألا تمثل العينة الواحدة أكثر من (20) طناً من الرسالة الواحدة ذات الصنف الواحدة الواردة من مصدر واحد وذلك ما لم يتفق على غير ذلك من البائع والمشترى.
لا يقل أوزان الكميات المسحوبة عن (5) كجم تخلط جيداً للحصول على عينة متجانسة تمثل الرسالة تمثيلاً صحيحاً.
تجرى الاختبارات على العينات خلال (28) يوماً من تاريخ توريد العينات وكذلك عند الاستخدام.
في حالة استخدام الأسمنت المستورد فانه يجب إجراء الاختبارات على كل رسالة تشون بالموقع.
طرق سحب العينات:
الأسمنت المعبأ فى أوعية (أكياس).
يختار عشوائياً عدد من الأوعية لا يقل عن الجذر التكعيبى للعدد الكلى للأوعية التى تمثل الرسالة.
تسحب كميات مناسبة من محتويات كل وعاء من الاوعية المختارة باستخدام أنبوبة سحب العينات أو أى وسيلة أخرى مناسبة.
التوريد والتخزين:
يُورد الأسمنت للموقع فى أكياس محكمة الإغلاق (50) كجم أو حاويات مغلقة.
ويتم تخزين الاسمنت فى مخزن له أرضية جافة وخشبية خالية من المسامير البارزة أو النتوءات الحادة ومرتفعة من سطح الارض بمسافة لا تقل عن (50) سم وتكون جوانب وأسقف المخزن من الأسبستوس الأسمنتي المعزول جيداً ويكون مائلاً لتصريف مياه المطر ويكون مسطح المخزن متسع وكاف لتسهيل رص الاسمنت بطريقة منتظمة وبحيث ان الكميات التى وردت أولاً يتم سحبها أولاً مع عمل منفذين للمخزن للدخول الخروج.
يجب رص شكائر الأسمنت حيث لا يزيد ارتفاع الرصة على عشر شكائر وبحيث توجد بين الرصات مسافات لتسهيل الحركة داخل المخزن ومع مراعاة مسافة نصف متر من جميع الجهات بين جدران المخزن وصفوف الأسمنت.
الاختبارات التى يجب اجرائها على الأسمنت:
اختبار تعين زمن الشك للأسمنت.
اختبار تعيين نعومة الأسمنت.
اختبار تعيين ثبات حجم الأسمنت (التمدد).
اختبار تعيين مقاومة الأسمنت للضغط.
(3) ماء الخلط:
تجهيز عينة الاختبار:
فى حالة استخدام ماء الخلط من مصدر غير مصادر ماء الشرب يجب أخذ عينة منه بحجم لا يقل عن (5) لتر وارسالها فى زجاجة نظيفة تماماً إلى معمل اختبار معتمد لتحليلها.
الاختبارات التى يجب اجرائها:
يجرى اختبار تحليل كيميائى إذا تم استخدام مياه الشرب لتحليلها وتحديد محتويات كل من:
الشوائب غير العضوية.
الكلوريدات.
الكبريتات.
الكربونات القلوية.
درجة التلوث فى المخلفات الصناعية.
الأس الهيدروجينى.
بالإضافة لاختبارات الماء يجرى اختبارى زمن الشك الابتدائى والنهائى ومقاومة الضغط على عينات خرسانية ويراعى أن يُجرى كل اختبار مرتين فى نفس الوقت وبنفس الأسمنت المعتمد للمشروع وتحت نفس الظروف باستعمال الماء المزمع استخدامه والماء الصالح للشرب (أو ماء مقطر).
شروط تخزين ماء الخلط:
يجب حفظ ماء الخلط فى مكان بعيد عن أى ملوثات أو أتربة حتى لا يؤثر على خواص ماء الخلط.
وفيما يلى اشتراطات صلاحية ماء الخلط.
اشتراطات صلاحية ماء الخلط
يشترط فى الماء المستخدم لخلط الخرسانة أن لا يحتوى أية مواد ضارة تحدث تأثيراً ضاراً على مقاومة الخرسانة وايضاً متانتها.
يكون الماء المستعمل فى خلط الخرسانة نظيفاً وخالياً من المواد الضارة مثل الزيوت والأحماض والقلويات والأملاح والمواد العضوية وأى مواد قد تؤثر تأثيراً متلفاً على مكونات الخرسانة أو صلب التسليح.
يُعتبر الماء الصالح للشرب باستثناء الاشتراطات البكتريولوجية مناسباً فى جميع الأحوال لخلط الخرسانة وفى حالة عدم توافره يمكن استعمال ماء من مصادر أخرى لخلط ومعالجة الخرسانة بشرط إستيفاء الشروط الواردة سابقاً بالاضافة إلى ما يلى:
ألا يزيد زمن الشك الابتدائى لعينات الاسمنت المجهزة بهذا الماء بأكثر من (30) دقيقة على زمن الشك الابتدائى لعينات جُهزت بالماء الصالح للشرب وعلى ألا يقل زمن الشك بأى حال عن (45) دقيقة.
لا تقل مقاومة الضغط بعد سبعة أيام وثمانية وعشرين يوماً للمكعبات التى استعمل فى خلطها هذا الماء عن 90% من مقاومة الضغط لعينات مماثلة جُهزت بماء خلط صالح للشرب.
يجب عند تصميم الخلطة الخرسانية استخدام نفس الماء الذى سيستخدم فى الخلط عند تنفيذ المنشأ.
(4) الإضافات:
اشتراطات صلاحية الإضافات:
يجب ألا تؤثر الإضافات تأثيراً ضاراً على الخرسانة أو صلب التسليح.
يجب التأكد من مدى ملائمة وفاعلية أى من الإضافات بواسطة خلطات تجريبية من الأسمنت والركام والمواد الأخرى التى تُستخدم فى الأعمال الخرسانية وتتم المقارنة بخلطة خرسانية لها نفس المكونات ولكن بدون الإضافات وتسمى (خلطة التحكم).
يجب ان تفى الإضافات بالمتطلبات الأدائية للخرسانة فى حالتها الطازجة والمتصلدة وذلك للاختبارات التى تنص عليها المواصفات القياسية المصرية لكل نوع من أنواع الإضافات.
يجب ألا يزيد محتوى الهواء فى الخلطة ذات الإضافات السابقة الذكر على 2% من محتوى الهواء فى الخلطة الخرسانية المثيلة بدون إضافات (خلطة التحكم) وبحيث لا يزيد محتوى الهواء الكلى لأى حالة من الاضافات عن
3%.
يلزم لقبول أى دفعة من الإضافات أن يكون لها نفس التكوين للإضافة المختبرة والمقبولة وذلك باجراء اختبارات التجانس التى تنص عليها المواصفات القياسية المصرية والتى تفى بالمتطلبات المعطاة بنفس المواصفة.
يجب ألا يتعدى محتوى الكلوريد الأيونى بالإضافات عن 2% بالوزن من الاضافات أو 3% بالوزن من الأسمنت فى حالة الخرسانة المسلحة أو الخرسانة سابقة الإجهاد.
يجب عدم إضافة كلوريد الكالسيوم أو الإضافات التى أساسها من الكلوريدات بتاتاً إلى الخرسانة المسلحة أو الخرسانة سابقة الإجهاد.
أخذ وتحضير عينات الاختبار:
يراعى فى جميع مراحل تحضير العينة تجنب امتصاصها للرطوبة أو ثانى اكسيد الكربون أو التبخر وذلك يجعل مدة تعرضها للجو الخارجى أقل ما يمكن.
أولاً: الاضافات السائلة
تؤخذ العينات من ستة أوعية أو من 1% من عدد الأوعية أيهما أكبر مع رج الأوعية لتوزيع المواد العالقة مع إهمال الرواسب المتبقية بعد عملية الرج وذلك بالطريقة التالية:
إذا كان الوعاء يحتوى على أقل من 0.5 لتر تؤخذ كل محتويات الوعاء.
إذا كان الوعاء يحتوى على أكبر من 0.5 لتر يؤخذ 0.5 لتر من كل وعاء.
تخلط العينات الجزئية المأخوذة بإحدى الطريقتين السابقتين لتكون العينة النهائية بحيث لا تقل عن لتر واحد ثم توضع العينة النهائية فى زجاجة أو أكثر نظيفة ذات سدادة محكمة الغلق تماماً وعليها علامة مميزة.
ثانياً: الإضافات على هيئة مساحيق
تؤخذ العينات من ستة عبوات أو من 1% من عدد العبوات أيهما أكبر وذلك بالطرق التالية:
إذا كان الوعاء يحتوى على أقل من 0.5 كجم تُؤخذ كل محتويات الوعاء.
إذا كان الوعاء يحتوى على أكبر من 0.5 كجم تتبع إحدى الطريقتين التاليتين:
تدخل أنبوبة أخذ العينات التى لا يقل قطرها عن (25مم) داخل العبوة بحيث تؤخذ مادة الإضافة من قلب العبوة وبطولها بالكامل عدة مرات حتى نحصل على وزن قدره كجم واحد.
تفرغ احدى العبوات على سطح جاف نظيف وتخلط جيداً تأخذ منها ثلاثة إجراء على الأقل من أماكن مختلفة من الكومة بحيث لا يقل كل منها عن (125جم).
تكرر هذه العملية لكل عبوة ثم تخلط جيداً العينات الجزئية لكى تعطى عينة واحدة مجمعة ثم تختزل هذه العينة المجمعة إلى كيلو جرام واحد بطريقة التقسيم الربعى أو باستخدام طريقة مجزئ العينات.
توضع العينة فى أوعية محكمة بحيث لا يتسرب الهواء إليها .
أولاً: اختبارات التجانس
تجرى الاختبارات التالية على عينات الإضافات المأخوذة للتأكد من تجانس كل رسالة تمثلها هذه العينات مع عينات الإضافة المختبرة والمقبولة:
اختبار الكثافة النسبية.
اختبار تعيين الرقم الهيدروجينى.
اختبار تعيين أيون الكلوريد.
اختبار محتوى المادة الصلبة (المحتوى الجاف).
اختبار محتوى الرماد.
ثانياً: اختبارات الأداء
الخرسانة الطازجة:
2- اختبار تعيين عامل الدمك. 1- اختبارات الهبوط.
4- اختبار أزمنة التصلد. 3 – اختبار تعيين محتوى الهواء.
الخرسانة المتصلدة.
اختبار مقاومة الضغط.
اختبار مقاومة الانحناء.
الخرسانة المتصلدة:
جدول (3-10):- الحد الأدنى لمقاومة الضغط كنسبة مئوية من خلطة التحكم:
معجلة الشك% تقليل w/c مؤخرة الشك % تقليل w/c معجلة الشك % العمر تقليل w/c % مؤخرة الشك%
125 - 125 - - 1 يوم
125 110 125 90 110 3 يوم
110 110 100 90 110 7 يوم
110 110 100 90 110 28 يوم
100 100 90 90 100 6 شهور
(5) صلب التسليح:
أ) أسياخ التسليح:
أخذ وتحضير عينات الاختبار:
يختار المشترى أو مندوبه المنتجات التى يتم منها أخذ عينات بغرض تحقيق الخواص المطلوبة وفى حالة عدم وجود أى تحديد من طرف المشترى فيجب إتباع الطريقة الآتية حيث يعتمد اختبار العينات على تخانة المنتجات الموجودة بوحدة التفتيش.
إذا كان الفرق بين أكبر وأصغر تخانة فى حدود (10مم) تختار عينة واحدة من التخانة المتوسطة أو الأصغر.
إذا كان الفرق بين أكبر وأصغر تخانة أكثر من (10مم) تختار عينة من أقل تخانة وأخرى إضافية من أكبر تخانة.
تؤخذ العينات طولية فى حالة القطاعات وعرضية أو طولية فى حالة الألواح والمسطحات.
تشوين صلب التسليح :
تشون أسياخ التسليح فى الموقع فى أماكن تمنع وصول الرطوبة إليها كما تمنع اختلاطها بالمواد الغريبة والتى قد تؤثر على تماسكها مع الخرسانة مثل الزيوت أو الشحومات أو الطين وعلى ذلك ففى الشتاء يفضل تغطية أسياخ الصلب ببلاستيك أو أقمشة عازلة للمياه مع وضعها على طبلية أو مكان صلب لمنع اختلاطها بالطين إذا تم وضعها مباشرة على الارض.
جدول:- اشتراطات صلاحية صلب التسليح:
النسبة المئوية للاستطالة مقاومة الشد القصوى (كجم/مم2) إجهاد الخضوع أو ضمان (كجم/مم2) حالة سطح الأسياخ الرتبة نوع الصلب
لا يقل عن 20%
لا يقل عن 18% لا يقل عن 35
لا يقل عن 45 لا يقل عن 24
لا يقل عن 28 أملس 24/35
28/45 صلب طرى عادى
لا يقل عن12%
لا يقل عن 10% لا يقل عن 52
لا يقل عن 60 لا يقل عن 36
لا يقل عن 40 ذو نتؤات 36/52
40/60 صلب عالى المقاومة
إجهاد الضمان: هو الإجهاد الذى يترك انفعالاً متبقياً مقداره 0.2%
الاختبارات التى يجب اجرائها:
1- اختبار الشد.
2- اختبار الثني على البارد.
3- اختبارات إضافية (الشد والثنى).
4- اخذ وتحضير العينات للاختبار أسياخ الصلب المدلفنة على الساخن لتسليح الخرسانة:-
تُؤخذ عينات من أسياخ تُختار عشوائياً لإجراء اختبارات الشد والثنى المفرد على البارد (180 درجة) عليها.
لا يقل طول العينة من السيخ الواحد عن متر.
تٌختبر العينات بحالتها وبدون التعرض لأية معالجات حرارية أو عمليات تشغيل عدا الإستعدال البسيط على البارد والذى لا ينتج عنه تغيير فى الخواص الرئيسية للصلب التسليح.
جدول (3-139:- الحد الأدنى لعينات الحديد
عدد العينات لنفس الصبة ونفس القطر
الاختبار
وزن الصبة
أكبر من 50 طن حتى 50 طن
3
3
3
1 2
2
2
1 المقاسات والأوزان.
الشــــــد.
الثنى على البـارد.
التحليل الكيميائى.
الاختبارات التى يجب إجرائها:
4 اختبار الشد.
5 اختبار الثنى المفرد على البارد.
6 اختبار تحديد وقياس أبعاد النتوءات.
ب) شبك أسياخ الصلب الملحومة لتسليح الخرسانة:
أخذ وتحضير عينات الاختبار:
7 لكل 25 طن من المنتج تجهز عدد (3) عينة من كل الأسياخ الطولية والاسياخ العرضية وذلك لكل من اختبار الشد والثنى على البارد والقص، بحيث تحتوى عينة الشد على لحام واحد على الأقل فى طول العينة أما عينة الثنى فتجهز من الأسياخ خارج اللحامات.
الاختبارات التى يجب إجرائها:
8 اختبار الشد.
9 اختبار الثنى على البارد.
10 اختبار القص.
إعادة الاختبار:
11 تعاد الاختبارات فى الأحوال التالية:
فى حالة وقوع الكسر خارج الثلث الاوسط من طول القياس فى اختبار الشد.
فى حالة عدم مطابقة نتيجة أى اختبار للحدود المنصوص عليها فى المواصفات الآتية:
جدول:_اشتراطات صلاحية شبك اسياخ الصلب الملحومة:
حدود المواصفات الخاصية
يراعى ان تكون الاسياخ المستخدمة من النوع المدلفن على الساخن أو المسحوب على البارد نوع صلب الاسياخ
يرعى الا يحتوى الصلب المستخدم على نسبة من عنصرى الكبريت أو الفوسفور تزيد على 0.05% لأى منهما الخواص الكيميائية لاسياخ الشبكة
الاستطالة (الطول القياسى 10ق) حد أدنى إجهاد الخضوع (0.5% إجهاد ضمان) حد أدنى مقاومة الشد حد أدنى الخواص الميكانيكية لاسياخ الشبكة
10% 45 كجم / مم 52 كجم / مم2
جدول:حدود اختبار الثني على البارد لأسياخ الشبكات
حدود المواصفات الخاصية
زاوية الثنى قطر دليل الثنى قطر السيخ (مم) ق الخواص الميكانيكية لأسياخ الشبكة
180 2ق حتى 7 مم
يجب ألا تقل مقاومة القص للحام الأسياخ الطولية مع العرضية عن المساحة الاسمية للسيخ الأكبر مضروباً فى 24 بالنسبة للأسياخ الملساء ومضروباً فى 15 بالنسبة للأسياخ ذات النتؤات.
لا تحدد مقاومة القص للحام الأسياخ إذا كان قطر السيخ أقل من 4 مم أو كانت مساحة مقطع السيخ الأصغر أقل من 40% من مساحة مقطع السيخ الأكبر.
يسمح بالتغيير فى المسافة بين محورى سيخين متجاورين لا يزيد عن 7.5%.
يسمح بتفاوت فى أوزان شبك أسياخ الصلب فى حدود +6%.
الانحرافات فى أبعاد الشبك المسطح والملفوف كما بالجدول التالى : حدود السماح
الانحراف الأبعاد
25 مم تحت أو فوق الابعاد المحددة.
0.5% تحت أو فوق الأبعاد. حتى 5 مم
اكثر من 5 م
جـ) الشبك الممد المصنوع من الصلب:
أخذ وتحضير عينات الاختبار:
12 اختبار عينات الاختبار.
13 تُختار عينات الاختبار بواسطة المشترى وفى حالة مطابقة نتائج الاختبار للحدود المنصوص عليها فى المواصفات القياسية يتحمل المشترى الألواح التى أخذت منها العينات أو يقبل استلام هذه الالواح كما لو أن عينات الاختبار لم تؤخذ منها.
تجهيز قطع الاختبار:
14 تجهز قطع الاختبار بقطع شريحة من اللوح بكامل مساحة مقطعها ويلاحظ عدم إجراء أى معاملة حرارية على قطع الاختبار ولكن يمكن ازالة الرايش.
إجراء الاختبارات:
إجراء الاختبار فى المصنع:
15 تجرى الاختبارات فى المصنع على جميع العينات المختارة ويكون ذلك على نفقة المنتج ويقدم المنتج تقريراً بهذه الاختبارات إذا طُلب منه ذلك.
اجراء الاختبار خارج المصنع:
16 تجرى الاختبارات خارج المصنع فى الأحوال الآتية:
فى حالة عدم إمكان المصنع القيام بتجهيز العينات أو اختبارها أو كليهما.
فى حالة رغبة المشترى أو مندوبه فى تجهيز العينات واختبارها فى جهة أخرى غير المصنع ويكون ذلك على نفقته الخاصة.
فى حالة عدم مطابقة نتائج هذه الاختبارات لشروط المواصفات يتحمل المنتج نفقات اجرائها.
إعادة إجراء الاختبار:
17 تُعاد الاختبارات فى الاحوال الآتية:
فى حالة وقوع كسر خارج الثلث الاوسط من طول القياس فى اختبار الشد على شرائح الشبك الممدد المستعمل فى تسليح الخرسانة.
فى حالة عدم مطابقة نتيجة أى اختبار من الاختبارات للحدود المنصوص عليها فى المواصفات القياسية يُعاد إجراء الاختبار على عينتين آخرتين فإذا كانت نتائج هذين الاختبارين مطابقة للمواصفات تُقبل الألواح أما إذا لم تطابق نتائج اختبار إحداهما لهذه المواصفات ترفض كمية الألواح التى تمثلها هذه العينات.
أعمال الخرسانة المسلحة
أولا – المواصفات الفنية العامة
(1) الرسومات والفئات وحساب الكميات والاختبارات والحسابات:
-يقوم المقاول بإجراء أعمال الخرسانة المسلحة طبقاً للرسومات التفصيلية والجداول التى يقدمها المالك والمهندس الاستشاري ويوقع على ذلك كتابة.
للمالك والمهندس الاستشارى الحق فى إدخال ما يراه من التعديلات على رسومات الخرسانة المسلحة أثناء سير العمل ويقدم المقاول الرسومات التفصيلية عن التعديلات المطلوبة ولا يجوز للمقاول المطالبة بأى مبلغ إضافى بسبب هذه التعديلات.
-تشمل فئات الخرسانة المسلحة بصفة عامة جميع المهمات والمصنعيات والعبوات والصندقة الخشبية وأسياخ التسليح والمعدات الميكانيكية اللازمة لعمليات التصنيع والصب.
تُقاس أعمال الخرسانة المسلحة قياساً هندسياً بالمتر المكعب لجميع أعمال الخرسانة المسلحة التى نُفذت فعلاً حسب رسومات المالك النهائية ويتم حساب الفئات طبقاً لنسب التسليح الفعلية بالرسومات النهائية وفى حالة تعديل الرسومات بمعرفة المقاول لا يتم المحاسبة على أى زيادة فى حديد التسليح ويتم الخصم إذا كانت نسب الحديد برسومات المقاول المعدلة أقل من نسب حديد التسليح بالرسومات النهائية للمالك.
-تجرى جميع الاختبارات على المواد المستعملة والخرسانة حسب المواصفات القياسية المصرية وطبقا للكود المصرى للخرسانة المسلحة وطبقا للشروط الفنية وتكون جميعها على حساب المقاول.
() المواد:
- -يجب أن يكون الأسمنت البورتلاندى المقاوم للكبريتات المستخدم فى الأساسات تحت الأرض مطابقاً للمواصفات القياسية المصرية وحديث الصنع.
-يجب استعمال الأسمنت البورتلاندى العادى خلال 60 يوما من تشوينه والأسمنت البورتلاندى سريع الشك فى خلال 40 يوماً من وقت تشوينه.
في حالة استخدام الأسمنت المستورد فانه يحب إرسال عينة منه لإجراء الاختبارات اللازمة عليها من كل رسالة تشون بالموقع.
-يجب أن يؤخذ الماء المستعمل لخلط الخرسانة من مصدر الماء المستعمل للشرب ويراعى ألا يتلوث الماء أو تختلط به مواد ضارة بالخرسانة قبل استعماله.
يجب أن يكون الرمل نظيفاً حاد الأحرف والمستخرج من باطن محاجر معتمدة وأن يكون غليظ الحبيبات ومطابق للمواصفات القياسية المصرية.
-يجب أن يكون الزلط من أحسن نوع من زلط الصحراء ومشطوف الأحرف نقياً خالياً من المواد العضوية والأتربة ويجب هز الزلط على مهزة سعة عيونها 3 سم وكذلك على مهزة سعة عيونها 5 مم.
-يجب أن تطابق الفرم الخشبية مطابقة تامة للأبعاد والأشكال والمناسيب المطلوبة كما هو مبين بالرسومات ولا تتسرب منها المونة ومثبتة بحيث تتحمل الحمل الذي يتحمل عليها بدون أي هبوط ويجب اعتمادها قبل رص الحديد وصب الخرسانة والمقاول وحده مسئول عن متانة الشدات على أن تكون جميع الشدات والعبوات والقوائم مثبتة بشكالات وبطريقة تسمح بمرور العمال فوقها ورش الخرسانة بدون اهتزازات.
-تُصمم الخلطات الخرسانية حسب المواصفات على ألا يقل محتوى الأسمنت عن المنصوص عليه بالرسومات الإنشائية لتحقق الاجتهادات الموضحة بالرسومات التنفيذية وللتأكد من الجودة المطلوبة، ويتم عمل جميع الاختبارات المطلوبة لجميع مكونات الخرسانة طبقا للمواصفات القياسية المصرية وطبقا للكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة وذلك قبل البدء في تنفيذ أعمال الخلط والصب.
-يتم الخلط على الناشف لجميع مكونات الخرسانة ثم يُضاف الماء ويقلب حتى يصير لونها أخضر متجانس. وعلى المقاول أن يراعى أثناء القيام بأعمال الخرسانة ما سوف يلزم التركيبات الصحية والكهربائية من ثقوب لإمرار (الأجربة)، والإقلال ما أمكن من التكسير في الأعمال التي تكون قد تمت وترش الخرسانة يومياً صباحاً ومساءاً إلى أن يتم شكها وكذلك على المقاول أن يسير في التنفيذ طبقاً للرسومات المقدمة مع العطاء ويراعى الدقة التامة في عمله، وعليه أن يراجع حساب الخرسانة فإن وجد بها نقصاً أو خصماً أن يخطر المهندسين بذلك فوراً بخطاب مسجل قبل موعد تنفيذ الجزء المطلوب تصحيحه بأسبوعين على الأقل فإن لم يفعل وقعت عليه وحده مسئولية تنفيذه وضمانه وعلى المقاول أن ينفذ أعمال الخرسانة المسلحة طبقاً لأصول الصناعة وتعمل جميع الشدات والعبوات اللازمة لها من خشب سليم ولا يسمح باستعمال (الطفش) كما يتم تثبيت أجزائها بالقمط والمسامير فقط مع توافر الشكالات لتثبيت القوائم، وتقاس جميع الأعمال هندسياً طبقاً للرسومات وما يتم تنفيذه من أعمال.
-يتم رش الخرسانة مرتين يومياً لمدة 7 أيا
-يجب أن يكون حديد التسليح من صلب تنطبق عليه المواصفات القياسية المصرية وتكون الأسياخ خالية من أى مواد عالقة تقلل من التماسك بينها وبين الخرسانة.
-لا يسمح بفك الفرم بعد الانتهاء من صب الخرسانة إلا بعد مرور المدة المنصوص عليها بالكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة.
-في حالة استخدام خرسانة جاهزة فإنه يجب اتباع نفس الاشتراطات الواردة بالبند (1-5-3) من الباب الثاني – أعمال الخرسانة العادية.
ثانيا - طرق الاختبار واشتراطات الصلاحية للمواد
(1) الركام:
أخذ وتحضير العينات:
تجهز عينات الركام الصغير أو الكبير أو الخليط اللازمة لإجراء الاختبارات بأخذها من المصدر أو عند التوريد ويكون ذلك من الركام المنقول بالعربات أو المواعين أو أية وسيلة أخرى أثناء تعبئته بالمحجر أو أي مكان آخر حيث تأخذ عينة طبقا لما يراه المهندس الاستشاري على ألا تقل عن (500) متر مكعب من الركام إلا في الحالات التي يكون فيها الركام مأخوذاً من محاجر معروفة الخواص فيجوز الاكتفاء بعينة واحدة بشرط ألا يكون هناك اختلاف واضح في الركام المورد ويذكر حجم كمية الركام الكلية المأخوذة منها العينة أما إذا كان المطلوب الحصول على معلومات خاصة تبين مدى اختلاف الركام فيتم تحضير بضعة عينات تمثل كل عينة منها الركام المأخوذ على فترات محدده من الكمية الكلية.
أخذ العينة الكلية للركام :
تحضر عينة الاختبار بتجزئة العينة الكلية ويستحسن أن يكون الركام الصغير والركام الخليط رطباً وتكون هذه التجزئة باستخدام طريقة التقسيم الربعى أو صندوق الفصل لحين الحصول على وزن عينة الاختبار.
تعبئة عينة الاختبار:
تكون الأوعية التى ترسل فيها عينات الركام لمعامل الاختبار متينة تتحمل أية ظروف سيئة أثناء الشحن على ألا يفقد أى جزء من الركام لا سيما المواد الناعمة ويتوقف نوع وعاء التعبئة على طريقة شحن عينة الاختبار وتستعمل الأكياس ذات النسيج القوى المضمون أو الصناديق الخشبية المحكمة أو الاسطوانات المعدنية.
ويراعى ألا يتعدى وزن العبوة الواحدة لعينات الاختبار (5) كجم وفى حالة زيادة وزن العينات المرسلة عن ذلك تقسم إلى عدة عبوات لا تزيد أى عبوة عن (5) كجم ويراعى تمييز كل عبوة بعلامة خاصة.
تشوين الركام:
يجب على المهندس المشرف أن يتأكد من صحة تشوين الركام حتى لا يؤثر ذلك على جودة الركام وبالتالى على جودة الخرسانة وعلية أن يلاحظ ما يلى:
يجب تشوين الركام الصغير والكبير كل على حده وبكيفية تجنبه التلوث وفى الأعمال التى تحتاج إلى خرسانة خاصة أو برتبة عالية يجب عمل أرضية صلبة لتشوين الركام حسب مقاساته المختلفة طبقاً لتدرجه الحبيبى المطلوب.
يتم تشوين الركام فى مكان مناسب على شكل كومات لا يزيد ارتفاعها عن (3) متر وتعمل على طبقات لا يزيد ارتفاع كل طبقة عن نصف متر ويسوى السطح أفقيا قبل وضع كل طبقة ولا يسمح بأن تكون الكومات ذات شكل مخروطى لأن ذلك يسبب انفصال المقاسات عن بعضها فتتدحرج المقاسات الكبيرة إلى الأطراف وتتركز المواد الناعمة فى الجزء الاوسط.
يجب وضع المقاسات المختلفة فى تشوينات منفصلة بعيدة عن بعضها بمسافات كافية أو يتم وضع حواجز بينها بحيث لا تختلط هذه المواد ويراعى فى مكان التشوين أن يكون خالياً من الأنقاض والأعشاب والمواد الضارة أو المياه الراكدة.
لمنع الغبار من ان يغطى المواد الصلبة قد يحتاج الامر حفظ سطح الارض المجاورة رطباً أو تغطية التشوينات أو عمل سقفية فوقها إذا تيسر ذلك لحفظها من الغبار والرياح والأمطار.
وقد تتطلب الجودة العالية المطلوبة للخرسانة إزالة المواد الطينية والشوائب من الركام وضرورة غسله عند تشوينه.
وبعد تحضير عينات الاختبار وتشوين الركام بالطريقة الصحيحة تأتى مرحلة الاختبارات التى تُجرى على الركام وهى:
التدرج الحبيبى.
نسبة الطين والمواد الناعمة.
الأملاح.
جدول النسب المسموح بها للطين والمواد الناعمة عند اجراء الاختبار.
النسبة المئوية بالوزن ( كحد أقصى )
للطين والمواد الناعمة نوع الركام
1%
3%
8%
2%
10% الركام الكبير
الركام الصغير (الرمل أو رمل الزلط المكسر
الركام الصغير من كسر الحجارة
الركام الشامل من الزلط
الركام الشامل من كسر الحجارة
المقاس الاعتبارى الاكبر للركام الكبير:
يجب أن يكون أقل من (0.2) البعد الاصغر بين جانبى شدة القطاع الخرسانى وأقل من (ثلث) سمك البلاطة الخرسانية وأقل من (0.75) المسافة بين أسياخ التسليح.
محتوى الكلوريدات للركام الخليط:
يجب أن تكون الكمية القصوى الكلية لمحتوى الكلوريدات مقدرة فى صورة كلوريد أيونى كنسبة مئوية من وزن الركام الخليط طبقاً لنوعية الخرسانة التى يستخدم بها هذا الركام كما يلى:
0.050 الخرسانة المسلحة.
0.015 الخرسانة الإنشائية المعالجة بالبخار أو الخرسانة سابقة الإجهاد.
التدرج الحبيبى:
الركام الصغير: يمكن تقسيم التدرج الحبيبى للركام الصغير إلى أربعة مناطق كما هو مبين فى الجدول رقم (1) وهذه المناطق تشمل المقاسات المختلفة من الركام الصغير كالآتى:
منطقة التدرج الاولى: وتشمل حدود الركام الصغير المتوسط.
منطقة التدرج الثانية: وتشمل حدود الركام الصغير الخشن.
منطقة التدرج الثالثة: وتشمل حدود الركام الصغير الناعم.
منطقة التدرج الرابعة: وتشمل حدود الركام الصغير الناعم جداً.
الركام الصغير:
جدول: تدرج الركام الصغير.
النسبة المئوية المارة من المنخل بالوزن المناخل القياسية المقاس الاعتبارى الاكبر (مم)
100
95-100
95-100
90-100
80-100
15-50
صفر-15 100
90-100
85-100
75-100
60-79
12-40
صفر-10 100
90-100
75-100
55-90
35-59
8-30
صفر-10 100
90-100
60-95
30-70
15-34
5-20
صفر-10 9.51
4.76
2.83
1.41
0.707
0.354
0.177 15
19
22
26
30
34
38 10
5
2.5
1.25
0.62
0.31
0.16
الركام الكبير:
يمكن تقسيم التدرج الحبيبى للركام الكبير طبقاً للمقاس الاعتبارى الأكبر له كما هو مبين بالجدول (3) التالى:
(2) الأسمنت:
أخذ عينة الاختبار وتجهيزها:
تختار عينات الاسمنت من المصنع أو من مكان التوريد أو عند التشوين موقع التسليم بحيث تكون العينة ممثلة لكل صنف على حده من كل رسالة.
يراعى ألا تمثل العينة الواحدة أكثر من (20) طناً من الرسالة الواحدة ذات الصنف الواحدة الواردة من مصدر واحد وذلك ما لم يتفق على غير ذلك من البائع والمشترى.
لا يقل أوزان الكميات المسحوبة عن (5) كجم تخلط جيداً للحصول على عينة متجانسة تمثل الرسالة تمثيلاً صحيحاً.
تجرى الاختبارات على العينات خلال (28) يوماً من تاريخ توريد العينات وكذلك عند الاستخدام.
في حالة استخدام الأسمنت المستورد فانه يجب إجراء الاختبارات على كل رسالة تشون بالموقع.
طرق سحب العينات:
الأسمنت المعبأ فى أوعية (أكياس).
يختار عشوائياً عدد من الأوعية لا يقل عن الجذر التكعيبى للعدد الكلى للأوعية التى تمثل الرسالة.
تسحب كميات مناسبة من محتويات كل وعاء من الاوعية المختارة باستخدام أنبوبة سحب العينات أو أى وسيلة أخرى مناسبة.
التوريد والتخزين:
يُورد الأسمنت للموقع فى أكياس محكمة الإغلاق (50) كجم أو حاويات مغلقة.
ويتم تخزين الاسمنت فى مخزن له أرضية جافة وخشبية خالية من المسامير البارزة أو النتوءات الحادة ومرتفعة من سطح الارض بمسافة لا تقل عن (50) سم وتكون جوانب وأسقف المخزن من الأسبستوس الأسمنتي المعزول جيداً ويكون مائلاً لتصريف مياه المطر ويكون مسطح المخزن متسع وكاف لتسهيل رص الاسمنت بطريقة منتظمة وبحيث ان الكميات التى وردت أولاً يتم سحبها أولاً مع عمل منفذين للمخزن للدخول الخروج.
يجب رص شكائر الأسمنت حيث لا يزيد ارتفاع الرصة على عشر شكائر وبحيث توجد بين الرصات مسافات لتسهيل الحركة داخل المخزن ومع مراعاة مسافة نصف متر من جميع الجهات بين جدران المخزن وصفوف الأسمنت.
الاختبارات التى يجب اجرائها على الأسمنت:
اختبار تعين زمن الشك للأسمنت.
اختبار تعيين نعومة الأسمنت.
اختبار تعيين ثبات حجم الأسمنت (التمدد).
اختبار تعيين مقاومة الأسمنت للضغط.
(3) ماء الخلط:
تجهيز عينة الاختبار:
فى حالة استخدام ماء الخلط من مصدر غير مصادر ماء الشرب يجب أخذ عينة منه بحجم لا يقل عن (5) لتر وارسالها فى زجاجة نظيفة تماماً إلى معمل اختبار معتمد لتحليلها.
الاختبارات التى يجب اجرائها:
يجرى اختبار تحليل كيميائى إذا تم استخدام مياه الشرب لتحليلها وتحديد محتويات كل من:
الشوائب غير العضوية.
الكلوريدات.
الكبريتات.
الكربونات القلوية.
درجة التلوث فى المخلفات الصناعية.
الأس الهيدروجينى.
بالإضافة لاختبارات الماء يجرى اختبارى زمن الشك الابتدائى والنهائى ومقاومة الضغط على عينات خرسانية ويراعى أن يُجرى كل اختبار مرتين فى نفس الوقت وبنفس الأسمنت المعتمد للمشروع وتحت نفس الظروف باستعمال الماء المزمع استخدامه والماء الصالح للشرب (أو ماء مقطر).
شروط تخزين ماء الخلط:
يجب حفظ ماء الخلط فى مكان بعيد عن أى ملوثات أو أتربة حتى لا يؤثر على خواص ماء الخلط.
وفيما يلى اشتراطات صلاحية ماء الخلط.
اشتراطات صلاحية ماء الخلط
يشترط فى الماء المستخدم لخلط الخرسانة أن لا يحتوى أية مواد ضارة تحدث تأثيراً ضاراً على مقاومة الخرسانة وايضاً متانتها.
يكون الماء المستعمل فى خلط الخرسانة نظيفاً وخالياً من المواد الضارة مثل الزيوت والأحماض والقلويات والأملاح والمواد العضوية وأى مواد قد تؤثر تأثيراً متلفاً على مكونات الخرسانة أو صلب التسليح.
يُعتبر الماء الصالح للشرب باستثناء الاشتراطات البكتريولوجية مناسباً فى جميع الأحوال لخلط الخرسانة وفى حالة عدم توافره يمكن استعمال ماء من مصادر أخرى لخلط ومعالجة الخرسانة بشرط إستيفاء الشروط الواردة سابقاً بالاضافة إلى ما يلى:
ألا يزيد زمن الشك الابتدائى لعينات الاسمنت المجهزة بهذا الماء بأكثر من (30) دقيقة على زمن الشك الابتدائى لعينات جُهزت بالماء الصالح للشرب وعلى ألا يقل زمن الشك بأى حال عن (45) دقيقة.
لا تقل مقاومة الضغط بعد سبعة أيام وثمانية وعشرين يوماً للمكعبات التى استعمل فى خلطها هذا الماء عن 90% من مقاومة الضغط لعينات مماثلة جُهزت بماء خلط صالح للشرب.
يجب عند تصميم الخلطة الخرسانية استخدام نفس الماء الذى سيستخدم فى الخلط عند تنفيذ المنشأ.
(4) الإضافات:
اشتراطات صلاحية الإضافات:
يجب ألا تؤثر الإضافات تأثيراً ضاراً على الخرسانة أو صلب التسليح.
يجب التأكد من مدى ملائمة وفاعلية أى من الإضافات بواسطة خلطات تجريبية من الأسمنت والركام والمواد الأخرى التى تُستخدم فى الأعمال الخرسانية وتتم المقارنة بخلطة خرسانية لها نفس المكونات ولكن بدون الإضافات وتسمى (خلطة التحكم).
يجب ان تفى الإضافات بالمتطلبات الأدائية للخرسانة فى حالتها الطازجة والمتصلدة وذلك للاختبارات التى تنص عليها المواصفات القياسية المصرية لكل نوع من أنواع الإضافات.
يجب ألا يزيد محتوى الهواء فى الخلطة ذات الإضافات السابقة الذكر على 2% من محتوى الهواء فى الخلطة الخرسانية المثيلة بدون إضافات (خلطة التحكم) وبحيث لا يزيد محتوى الهواء الكلى لأى حالة من الاضافات عن
3%.
يلزم لقبول أى دفعة من الإضافات أن يكون لها نفس التكوين للإضافة المختبرة والمقبولة وذلك باجراء اختبارات التجانس التى تنص عليها المواصفات القياسية المصرية والتى تفى بالمتطلبات المعطاة بنفس المواصفة.
يجب ألا يتعدى محتوى الكلوريد الأيونى بالإضافات عن 2% بالوزن من الاضافات أو 3% بالوزن من الأسمنت فى حالة الخرسانة المسلحة أو الخرسانة سابقة الإجهاد.
يجب عدم إضافة كلوريد الكالسيوم أو الإضافات التى أساسها من الكلوريدات بتاتاً إلى الخرسانة المسلحة أو الخرسانة سابقة الإجهاد.
أخذ وتحضير عينات الاختبار:
يراعى فى جميع مراحل تحضير العينة تجنب امتصاصها للرطوبة أو ثانى اكسيد الكربون أو التبخر وذلك يجعل مدة تعرضها للجو الخارجى أقل ما يمكن.
أولاً: الاضافات السائلة
تؤخذ العينات من ستة أوعية أو من 1% من عدد الأوعية أيهما أكبر مع رج الأوعية لتوزيع المواد العالقة مع إهمال الرواسب المتبقية بعد عملية الرج وذلك بالطريقة التالية:
إذا كان الوعاء يحتوى على أقل من 0.5 لتر تؤخذ كل محتويات الوعاء.
إذا كان الوعاء يحتوى على أكبر من 0.5 لتر يؤخذ 0.5 لتر من كل وعاء.
تخلط العينات الجزئية المأخوذة بإحدى الطريقتين السابقتين لتكون العينة النهائية بحيث لا تقل عن لتر واحد ثم توضع العينة النهائية فى زجاجة أو أكثر نظيفة ذات سدادة محكمة الغلق تماماً وعليها علامة مميزة.
ثانياً: الإضافات على هيئة مساحيق
تؤخذ العينات من ستة عبوات أو من 1% من عدد العبوات أيهما أكبر وذلك بالطرق التالية:
إذا كان الوعاء يحتوى على أقل من 0.5 كجم تُؤخذ كل محتويات الوعاء.
إذا كان الوعاء يحتوى على أكبر من 0.5 كجم تتبع إحدى الطريقتين التاليتين:
تدخل أنبوبة أخذ العينات التى لا يقل قطرها عن (25مم) داخل العبوة بحيث تؤخذ مادة الإضافة من قلب العبوة وبطولها بالكامل عدة مرات حتى نحصل على وزن قدره كجم واحد.
تفرغ احدى العبوات على سطح جاف نظيف وتخلط جيداً تأخذ منها ثلاثة إجراء على الأقل من أماكن مختلفة من الكومة بحيث لا يقل كل منها عن (125جم).
تكرر هذه العملية لكل عبوة ثم تخلط جيداً العينات الجزئية لكى تعطى عينة واحدة مجمعة ثم تختزل هذه العينة المجمعة إلى كيلو جرام واحد بطريقة التقسيم الربعى أو باستخدام طريقة مجزئ العينات.
توضع العينة فى أوعية محكمة بحيث لا يتسرب الهواء إليها .
أولاً: اختبارات التجانس
تجرى الاختبارات التالية على عينات الإضافات المأخوذة للتأكد من تجانس كل رسالة تمثلها هذه العينات مع عينات الإضافة المختبرة والمقبولة:
اختبار الكثافة النسبية.
اختبار تعيين الرقم الهيدروجينى.
اختبار تعيين أيون الكلوريد.
اختبار محتوى المادة الصلبة (المحتوى الجاف).
اختبار محتوى الرماد.
ثانياً: اختبارات الأداء
الخرسانة الطازجة:
2- اختبار تعيين عامل الدمك. 1- اختبارات الهبوط.
4- اختبار أزمنة التصلد. 3 – اختبار تعيين محتوى الهواء.
الخرسانة المتصلدة.
اختبار مقاومة الضغط.
اختبار مقاومة الانحناء.
الخرسانة المتصلدة:
جدول (3-10):- الحد الأدنى لمقاومة الضغط كنسبة مئوية من خلطة التحكم:
معجلة الشك% تقليل w/c مؤخرة الشك % تقليل w/c معجلة الشك % العمر تقليل w/c % مؤخرة الشك%
125 - 125 - - 1 يوم
125 110 125 90 110 3 يوم
110 110 100 90 110 7 يوم
110 110 100 90 110 28 يوم
100 100 90 90 100 6 شهور
(5) صلب التسليح:
أ) أسياخ التسليح:
أخذ وتحضير عينات الاختبار:
يختار المشترى أو مندوبه المنتجات التى يتم منها أخذ عينات بغرض تحقيق الخواص المطلوبة وفى حالة عدم وجود أى تحديد من طرف المشترى فيجب إتباع الطريقة الآتية حيث يعتمد اختبار العينات على تخانة المنتجات الموجودة بوحدة التفتيش.
إذا كان الفرق بين أكبر وأصغر تخانة فى حدود (10مم) تختار عينة واحدة من التخانة المتوسطة أو الأصغر.
إذا كان الفرق بين أكبر وأصغر تخانة أكثر من (10مم) تختار عينة من أقل تخانة وأخرى إضافية من أكبر تخانة.
تؤخذ العينات طولية فى حالة القطاعات وعرضية أو طولية فى حالة الألواح والمسطحات.
تشوين صلب التسليح :
تشون أسياخ التسليح فى الموقع فى أماكن تمنع وصول الرطوبة إليها كما تمنع اختلاطها بالمواد الغريبة والتى قد تؤثر على تماسكها مع الخرسانة مثل الزيوت أو الشحومات أو الطين وعلى ذلك ففى الشتاء يفضل تغطية أسياخ الصلب ببلاستيك أو أقمشة عازلة للمياه مع وضعها على طبلية أو مكان صلب لمنع اختلاطها بالطين إذا تم وضعها مباشرة على الارض.
جدول:- اشتراطات صلاحية صلب التسليح:
النسبة المئوية للاستطالة مقاومة الشد القصوى (كجم/مم2) إجهاد الخضوع أو ضمان (كجم/مم2) حالة سطح الأسياخ الرتبة نوع الصلب
لا يقل عن 20%
لا يقل عن 18% لا يقل عن 35
لا يقل عن 45 لا يقل عن 24
لا يقل عن 28 أملس 24/35
28/45 صلب طرى عادى
لا يقل عن12%
لا يقل عن 10% لا يقل عن 52
لا يقل عن 60 لا يقل عن 36
لا يقل عن 40 ذو نتؤات 36/52
40/60 صلب عالى المقاومة
إجهاد الضمان: هو الإجهاد الذى يترك انفعالاً متبقياً مقداره 0.2%
الاختبارات التى يجب اجرائها:
1- اختبار الشد.
2- اختبار الثني على البارد.
3- اختبارات إضافية (الشد والثنى).
4- اخذ وتحضير العينات للاختبار أسياخ الصلب المدلفنة على الساخن لتسليح الخرسانة:-
تُؤخذ عينات من أسياخ تُختار عشوائياً لإجراء اختبارات الشد والثنى المفرد على البارد (180 درجة) عليها.
لا يقل طول العينة من السيخ الواحد عن متر.
تٌختبر العينات بحالتها وبدون التعرض لأية معالجات حرارية أو عمليات تشغيل عدا الإستعدال البسيط على البارد والذى لا ينتج عنه تغيير فى الخواص الرئيسية للصلب التسليح.
جدول (3-139:- الحد الأدنى لعينات الحديد
عدد العينات لنفس الصبة ونفس القطر
الاختبار
وزن الصبة
أكبر من 50 طن حتى 50 طن
3
3
3
1 2
2
2
1 المقاسات والأوزان.
الشــــــد.
الثنى على البـارد.
التحليل الكيميائى.
الاختبارات التى يجب إجرائها:
4 اختبار الشد.
5 اختبار الثنى المفرد على البارد.
6 اختبار تحديد وقياس أبعاد النتوءات.
ب) شبك أسياخ الصلب الملحومة لتسليح الخرسانة:
أخذ وتحضير عينات الاختبار:
7 لكل 25 طن من المنتج تجهز عدد (3) عينة من كل الأسياخ الطولية والاسياخ العرضية وذلك لكل من اختبار الشد والثنى على البارد والقص، بحيث تحتوى عينة الشد على لحام واحد على الأقل فى طول العينة أما عينة الثنى فتجهز من الأسياخ خارج اللحامات.
الاختبارات التى يجب إجرائها:
8 اختبار الشد.
9 اختبار الثنى على البارد.
10 اختبار القص.
إعادة الاختبار:
11 تعاد الاختبارات فى الأحوال التالية:
فى حالة وقوع الكسر خارج الثلث الاوسط من طول القياس فى اختبار الشد.
فى حالة عدم مطابقة نتيجة أى اختبار للحدود المنصوص عليها فى المواصفات الآتية:
جدول:_اشتراطات صلاحية شبك اسياخ الصلب الملحومة:
حدود المواصفات الخاصية
يراعى ان تكون الاسياخ المستخدمة من النوع المدلفن على الساخن أو المسحوب على البارد نوع صلب الاسياخ
يرعى الا يحتوى الصلب المستخدم على نسبة من عنصرى الكبريت أو الفوسفور تزيد على 0.05% لأى منهما الخواص الكيميائية لاسياخ الشبكة
الاستطالة (الطول القياسى 10ق) حد أدنى إجهاد الخضوع (0.5% إجهاد ضمان) حد أدنى مقاومة الشد حد أدنى الخواص الميكانيكية لاسياخ الشبكة
10% 45 كجم / مم 52 كجم / مم2
جدول:حدود اختبار الثني على البارد لأسياخ الشبكات
حدود المواصفات الخاصية
زاوية الثنى قطر دليل الثنى قطر السيخ (مم) ق الخواص الميكانيكية لأسياخ الشبكة
180 2ق حتى 7 مم
يجب ألا تقل مقاومة القص للحام الأسياخ الطولية مع العرضية عن المساحة الاسمية للسيخ الأكبر مضروباً فى 24 بالنسبة للأسياخ الملساء ومضروباً فى 15 بالنسبة للأسياخ ذات النتؤات.
لا تحدد مقاومة القص للحام الأسياخ إذا كان قطر السيخ أقل من 4 مم أو كانت مساحة مقطع السيخ الأصغر أقل من 40% من مساحة مقطع السيخ الأكبر.
يسمح بالتغيير فى المسافة بين محورى سيخين متجاورين لا يزيد عن 7.5%.
يسمح بتفاوت فى أوزان شبك أسياخ الصلب فى حدود +6%.
الانحرافات فى أبعاد الشبك المسطح والملفوف كما بالجدول التالى : حدود السماح
الانحراف الأبعاد
25 مم تحت أو فوق الابعاد المحددة.
0.5% تحت أو فوق الأبعاد. حتى 5 مم
اكثر من 5 م
جـ) الشبك الممد المصنوع من الصلب:
أخذ وتحضير عينات الاختبار:
12 اختبار عينات الاختبار.
13 تُختار عينات الاختبار بواسطة المشترى وفى حالة مطابقة نتائج الاختبار للحدود المنصوص عليها فى المواصفات القياسية يتحمل المشترى الألواح التى أخذت منها العينات أو يقبل استلام هذه الالواح كما لو أن عينات الاختبار لم تؤخذ منها.
تجهيز قطع الاختبار:
14 تجهز قطع الاختبار بقطع شريحة من اللوح بكامل مساحة مقطعها ويلاحظ عدم إجراء أى معاملة حرارية على قطع الاختبار ولكن يمكن ازالة الرايش.
إجراء الاختبارات:
إجراء الاختبار فى المصنع:
15 تجرى الاختبارات فى المصنع على جميع العينات المختارة ويكون ذلك على نفقة المنتج ويقدم المنتج تقريراً بهذه الاختبارات إذا طُلب منه ذلك.
اجراء الاختبار خارج المصنع:
16 تجرى الاختبارات خارج المصنع فى الأحوال الآتية:
فى حالة عدم إمكان المصنع القيام بتجهيز العينات أو اختبارها أو كليهما.
فى حالة رغبة المشترى أو مندوبه فى تجهيز العينات واختبارها فى جهة أخرى غير المصنع ويكون ذلك على نفقته الخاصة.
فى حالة عدم مطابقة نتائج هذه الاختبارات لشروط المواصفات يتحمل المنتج نفقات اجرائها.
إعادة إجراء الاختبار:
17 تُعاد الاختبارات فى الاحوال الآتية:
فى حالة وقوع كسر خارج الثلث الاوسط من طول القياس فى اختبار الشد على شرائح الشبك الممدد المستعمل فى تسليح الخرسانة.
فى حالة عدم مطابقة نتيجة أى اختبار من الاختبارات للحدود المنصوص عليها فى المواصفات القياسية يُعاد إجراء الاختبار على عينتين آخرتين فإذا كانت نتائج هذين الاختبارين مطابقة للمواصفات تُقبل الألواح أما إذا لم تطابق نتائج اختبار إحداهما لهذه المواصفات ترفض كمية الألواح التى تمثلها هذه العينات.