لدينا مشكله ونأمل ان نجد الحل لديكم


اثناء صب جدران الخزان الارضي كان هناك تسرب للخرسانه بمقدار 2 م3 تقريباً على قاعدة الخزان وبعد اصلاح مكان التسرب الذي استغرق حوالي االساعتين ثم استكمال صب بقية جدران الخزان وعند فك الخشب تبين وجود تعشيش وفاصل على شكل عروق في عرض جدران الخزان

فما الحل وجزاكم الله كل خير
 

مواضيع مماثلة

إنضم
14 أبريل 2009
المشاركات
135
مجموع الإعجابات
5
النقاط
0
السلام عليكم ارجو التوضيح حول كيفية التصليح لمكان التسرب وبأي طريقة وهل اسخدمت مضافات خاصة فيه ام تم تصليح القالب الخشبي فقط ؟ وكيف حصلت الموافقة على الصب بدون الانتباه لهذا التسرب ؟
 

صوت الرعود

عضو جديد
إنضم
14 مايو 2009
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
الأخ الفاضل ((امال عظمى))
موضوع التعشيش يأتي لعدة اسباب فإن تفاديتها فلن يكون لديك تعشيش وهي
1- توزيع الحديد في العنصر الانشائي
يجب أن تكون المسافات بين قضبان الحديد لا تقل عن 5سم حتى يمكن لأكبر حجم من الحصمة الدخول وعدم التراكب .وأن تكون مسافة بين الكانة ولوحة الطوبار لا تقل عن 4 سم
2- قوام الخرسانة
يجب أن تكون الخلطة ذات قوام لدن ومخلوطة بدرجة جيدة ، ونسبة الماء فيها حسب النسب التصميمية وتفادى الخلط اليدوي لأنه لا ينتج الخلطة التصميمية الدقيقة.
3- رج الخرسانة
استخدم الرجاج اثناء الصب أو الدق على العنصر بضربات موزعة حتى لا يحدث تراكب وتعشيش.
ملاحظة
أما إن حدث معك وترغب في معالجته فما عليك سوى عمل خلطة اسمنت مع رمل بنسبة 1 : 1 وتضيف لها مادة البوند وتليس مكان التعشيش بضغط بحيث تضمن دخول الخلطة الى الداخل
.


اليك بعض صور التعشيش
t3shesh1.jpg
picture013if5.jpg
http://forum.civil2010.com/s/memberlist.php?mode=viewprofile&u=52

picture014rb7.jpg



تقبل تحياتي /المهندس أحمد
 

امال عظمى

عضو جديد
إنضم
11 يونيو 2009
المشاركات
3
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم ارجو التوضيح حول كيفية التصليح لمكان التسرب وبأي طريقة وهل اسخدمت مضافات خاصة فيه ام تم تصليح القالب الخشبي فقط ؟ وكيف حصلت الموافقة على الصب بدون الانتباه لهذا التسرب ؟

علماً بأن سبب التسرب هو نتيجة كسر لوح البليوت :confused:
 
إنضم
14 أبريل 2009
المشاركات
135
مجموع الإعجابات
5
النقاط
0
الاخت امال ... من الصور التي ارفقها الزميل صوت الرعود في مشاركته يبين انواع من التعشيش الذي قد يحصل في المنشأ الخرساني ولاسباب عديدة لامجال لذكرها الان ... وبالنسبة لمشكلتكم فاني اعتقد بان التعشيش الحاصل على شكل قريب الى الكهف لتسرب الخرسانة بشكل مفاجىء... ففي مثل هذه الحالة يتم عمل قالب حول المنطقة المعششة وضخ الكونكريت فيها واذا كانت في القاعدة السفلى للجدار يتم عمل فتحة لدخول الكونكريت ( اي مثل طريقة صب الاعمدة الطويلة )وقبل ذلك يتم رش مكان اتعشيش جيدا او استخدام مواد مضافة مثل cbrاو مشابهاتها مع الانتباه جيدالعملية الصب وتوزيع الضغط بشكل متساوي اثناء ضخ الكونكريت وباستخدام البلي وود في القالب كما اوضحتي في الاجابة تكون هذه العملية بسيطة نوعا ما والاخذ بنظر الاعتبار الملاحظات التي ابداها مشكورا الزميل صوت الرعود واذا ظهرت اي شقوق شعرية مستقبلا ( وهذا قد يحدث في حالات كثيرة بعد معالجة التعشيش )فيمكن السيطرة عليها بالحقن الايبوكسي الخاص وحسب حجم الشقوق الحاصلة او حسب توصية الاستشاري للمشروع وانا شخصيا افضل الايبوكسي الكونكريتي بنسب 1:3 مع الرمل الناعم جدا والمهم في كل الحالات مراعاة الدقة في التثبيت والتقويات واسناد القالب والمعالجة بشكل صحيح وللفترة الكافية ...كما ارجو اجابتي بشكل اكثر وضوحا حول استفساري لكيفية التصليح والمعالجة ... مع تمنياتي بالتوفيق
 

مهندس تنفيذ

عضو جديد
إنضم
29 مايو 2009
المشاركات
197
مجموع الإعجابات
10
النقاط
0
حدث هدا عندنا فى المشروع ولكن التعشيش كان خفيفا مثل الصورة الاولى لمشاركة الاخ احمد وتمت المعالجة بمادة من شركه سيكا زهب احدنا اليهم وشرح اليهم الموقف و جاء بالمادة وهى تحقن باله تشبه الحقنة ويتم ملو الخزان وننظر هل هناك مناطق يحدث بها تسريب ويتم الحقن يوما بيوم حتى لا يحدث تسريب تماما
 

moss2000

عضو نشط
إنضم
26 يوليو 2007
المشاركات
324
مجموع الإعجابات
74
النقاط
28
السلام عليكم
من الصور المرفقة يتم المعالجة بمعجون ايبوكسى وحسب العمق (هناك معجون للتعشيش الخفيف والتعشيش العميق والذى يتم تنفيزة على طبقات) وان كان هذا التعشيش بالداخل يتم استخدام مواد ايبوكسية اضافية بعد المعجون لاستواء السطح تماما وغلق جميع المسامات لاستحالة النفازية وبعد ذلك الصنفرة والدهان الايبوكسى
وان كان بالخارج فيتم عمل المعجون ثم الهان سواء بالدهان الايبوكسى الخارجى او الاسمنتى وحسب مواصفات المشروع وبالطبع يتم تطبيق المعجون بعد ازالة المواد السائبة بالخرسانة والزنبرة الجيدة - وافضل مواد احدى الشركات الكبرى وكمثال شركة فوسام او باسيف
مع تحياتى
البارودى
 
التعديل الأخير:

ماجدان

عضو جديد
إنضم
8 أكتوبر 2007
المشاركات
2,157
مجموع الإعجابات
144
النقاط
0
يا ريت الأخت المهندسه آمال
توضح الحاله تماما مع أرفاق صور للمشروع
وتوضيح مواصفات المشروع

لأنه فى الغالب إن لم يكن دائما وعلى الإطلاق لا يقبل أى فصل من أى نوع بحوائط الخزانات

وشكرا
 

EngAnas

عضو جديد
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
3
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
use non shrinkage grout to cover the segregated areas
 

mohammed jaafreh

عضو جديد
إنضم
1 سبتمبر 2009
المشاركات
117
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
يتضح من الصور ان التعشيش محدود جدا وليس بالشكل الذي قد يؤثر على السلامه الانشائيه للخزان وخصوصا ان الجدران ستعمل كوحده انشائيه واحده , ولكن يبقى المهم هو ضمان كتامية الخرسانه لتسرب المياه وهذا ما يمكن تحقيقه بمعالجة مكان التعشيش ببعض المواد الاسمنيه وعزل الخزان بالمواد المتفق عليها .
 

al araby 82

عضو جديد
إنضم
21 مايو 2009
المشاركات
215
مجموع الإعجابات
12
النقاط
0
السلام عليكم
هنك حلول متعددة وقد اوضحها الزملاء خلاصتها
1- ان يتم تكسير الاجزاء الضعيفة مكان التعشيش
2- ان يتم عمل خلطة من جروت غير قابل للانكماش او استخدام اليبوكسى مع الاسمنت والرمل حسب المواصفات
3- يتم رش مكان التعشيش بالاديبوند لربط الخرسانة الجديدة مع القديمة
4- يتم ضخ الخليط مع التاكد انه ملاء الحيز بالكامل
5- يتم اختبر الخزان بملاءه بالماء ومعرفة اماكن التسريب ومعلاجاتها بالدهانات الخاصة
 

mo22

عضو جديد
إنضم
27 يناير 2010
المشاركات
3
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
الاخت العزيزة استعمال مادة cbr ترش على السطح المراد معالجته ثم يضاف الايبوكسي مع السمنت وتدهن المنطقة
 