الاخ المهندس/ أمين جولس
السلام عليكم
الشكر كل الشكر على الملف الرائع والذى يوضح الحسابات اليدويه للمحطه والتى تم حسب الكود البريطانى
ولكن لى بعض الملاحظات وهى كالاتى:-
1-فى تصميم الحائط لخزان المياه (مبنى المروقات) بعد اضافة الشبه تم اهمال وزن الحائط نفسه فى الحسابات الانشائيه مما يؤثر على أبعاد الخرسانه وحديد التسليح

460098_11293813993.jpg
2- تم اعتبار سمك الحائط من اسفل = 600 مم ومن اعلى =250 مم وتم عمل الميول فى الحائط من الداخل وهذا يمنع حركة التجهيزات الميكانيكيه اللازمه لكسح الروبه بعد ترسبها داخل هذا الخزان بعد اضافة الشبه ولابد أن تكون الحائط رأسيه وعليه يكون الميول من الخارج

460098_11293814051.jpg


3- تم استخدام حديد تسليح بقطر 20 مم فى تسليح الحائط والافضل أن تكون الاقطار المستخدمه فى الحزانات ذات أقطار أقل لتقليل عرض الشروخ فى الخرسانه
تقبل تحياتى
 

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
3,881
مجموع الإعجابات
5,485
النقاط
113
شكرا لك وبالنسبة لملاحظاتك
1- وزن الجدار اهمل لان تأثيره ضئيل يزيد قليلا في المقطع الخرساني ويقلل من الحديد.
2- في التنفيذ تم عمل الميول من الخارج وليس من الداخل وذلك لاعتبارات عملية منها ما ذكرته حضرتك ومنها سهولة تثبيت مرايا طبالي الطوبار ( Formwork Panels) التي هي الوجه الاول للطوبار او الشدة الخشبية للجدار والسمك من اعلى جعلناه 350مم حتى يسهل ادخال خرطوم مضخة الخرسانة.
3- بالنسبة للحديد ما تقوله صحيح من حيث المبدأ ولكن الاعتبارات العملية تستدعي هذا الاختيار حتى يكون تقسيط الاسياخ منطقيا كل 125 مم فاذا تم اختيار قطر اقل ستحتاج الى تقسيط اقل من ذلك وهذا غير عملي وفي النهاية هناك تشييك على سمك الشروخ الذي يجب ان لا يتجاوز المسوح (0.2 )

في النهاية شكرا لملاحظاتك.
 

أسامه نواره

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
8 نوفمبر 2009
المشاركات
2,921
مجموع الإعجابات
2,428
النقاط
113
الاخ المهندس/ أمين جولس
السلام عليكم
بالفعل موضوع جميل وحسابات يدويه ممتازه استفدت منها ولكن لى بعض الملاحظات الاخرى :-
فى تصميم مبنى biological oxidation tank
1-تم اعتبار الخزان مرتكز على تربه صلبه (rigid foundation) وبذلك تم عمل الحسابات الانشائيه لقاعدة الخزان على هذا الاساس ولكن وهو الاهم لم يتم عمل طبقه من الحرسانه العاديه أسفل قاعده الخزان لا تقل فى السمك عن 40الى 50 سم لتحقيق الشرط الذى تم الحل على أساسه أو لم يوضح ذلك للحصول على ترية أساس قويه أسفل قاعده الخزان
460098_11293894135.jpg


2- تم اهمال هذا الشرط فى حساب عرض الشرخ للخرسانه على حسب الكود البريطانى مما يؤثر فى الحسابات الانشائيه
460098_11293894961.jpg

تقبل تحياتى
 

هشام08

عضو جديد
إنضم
27 ديسمبر 2010
المشاركات
1
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
جزاكم الله عنا كل خير يا احبتنا الكرام
 

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
3,881
مجموع الإعجابات
5,485
النقاط
113
شكرا لك مرة ثانية يا اخ اسامة نوارة بالنسبة للموضوع الاول فتربة التاسيس عبارة عن صخر بازلتي (Allowable Bearing
4.0Kg/cm2 Capacity

ولذلك لاحاجة لطبقة خرسانة عادية يزيد سمكها عن 10سم.

الموضوع الثاني تم احتساب عرض الشروخ حسابيا وتم التحقق منها وحسب الكود البريطاني 8007 الخاص بالمنشآت المائية يجب ان لا يزيد اجهاد الحديد عن (0.8fy)وهذا محقق .
 

magdyamdb

عضو جديد
إنضم
3 يوليو 2009
المشاركات
778
مجموع الإعجابات
32
النقاط
0
thanks link is dead, plz reupload again. thanks. dr. magdy
 

magdyamdb

عضو جديد
إنضم
3 يوليو 2009
المشاركات
778
مجموع الإعجابات
32
النقاط
0
thank you very much my dear brother. best regards. dr. magdy
 

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
3,881
مجموع الإعجابات
5,485
النقاط
113
لاحقا للموضوع ولمزيد من الفائدة ارفق مجموعتين من الصور للمحطة
مجموعة اثناء التنفيذ ومجموعة اخرى في الفترة الاخيرة من عمر المشروع مع انتهاء اعمال التركيبات

WWTP PICTURES 1
http://www.4shared.com/office/AVSucQkp/wwtp_pictures_1.html?refurl=d1url

WWTP Pictures 2
http://www.4shared.com/office/zQucx9se/wwtp_pictures_2.html?refurl=d1url
امين الزريقي
 

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,743
مجموع الإعجابات
5,513
النقاط
113

ALIENG2000

عضو نشط
إنضم
4 مايو 2012
المشاركات
531
مجموع الإعجابات
77
النقاط
28
شكرا جزيلا وجاري التحميل
 

علاء عبدالحليم

عضو جديد
إنضم
2 مايو 2007
المشاركات
1,567
مجموع الإعجابات
1,178
النقاط
0

علاء عبدالحليم

عضو جديد
إنضم
2 مايو 2007
المشاركات
1,567
مجموع الإعجابات
1,178
النقاط
0
أعلى