ماهى اقصى نسبه للوصلات فى الحديد السفلى للكمرات طبقا للكود الامريكى ؟

sayed_201040

عضو جديد
إنضم
19 نوفمبر 2013
المشاركات
1
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
انا عندى كمرة girder بحرها 18.5 متر وعرضها 60 سم وعمقها 120 سم . اقصى عزم موجب 230 طن .متر وقيمة العزم عند ثلث البحر 105 طن .متر عدد الحديد السفلى 16سيخ قطر 32 مم والمقاول قدم تفصيلة للحديد تم فيها وصل الحديد السفلى بكامل العدد عند ثلث البحر
هل هذا صحيح طبقا للكود الامريكى . مع العلم ان الكود المصرى ينص على ان اقصي نسبة لوصل الحديد هى 25% من عدد الاسياخ
 
إنضم
30 ديسمبر 2007
المشاركات
846
مجموع الإعجابات
88
النقاط
28
ممكن يتم وصل الاسياخ حتى نسبة50% من اجمالى الاسياخ واذا تعذر وكنت محتاج توصل 100% من الاسياخ فى نفس المكان فعليك ان تزيد طول الاسبلايس بنسبة 1.30% حسب ACI 318 SEC 12
 

eng-mahfouz

عضو نشط
إنضم
20 فبراير 2014
المشاركات
407
مجموع الإعجابات
162
النقاط
43
السلام علسيكم:
كمرة يطول 18 ميتر هذه تصمم كمرةجزء من اطار FRAMحصرا ويجب ان تحدد نوع هذا FRAM هناك ثلاث انواع للفريمات حسب الكود الامريكي لكل منه اشتراطاته ويمكنك حسب اشتراطات الكود المصري للفريمات ايضا اذا عليك اولا تحديد نوع الفريم ومن ثم تطبيق اشتراطاته والله اعلم
 