ماهى اقصى مسافه بين فواصل التمدد

إنضم
30 ديسمبر 2007
المشاركات
846
مجموع الإعجابات
88
النقاط
28
فى مشروع جارى دراسته الان بالمملكه العربيه السعوديه يوجد فيه فواصل التمدد على مسافة 90 متر وايضا 78 متر فهل هذا يجوز المعلومه عندى انه بيكون من 40 الى 60 حسب ظروف الموقع الجويه فهل من اراء نستنير بها ومدعمه بسند علمى؟
 

eng-mahfouz

عضو نشط
إنضم
20 فبراير 2014
المشاركات
407
مجموع الإعجابات
162
النقاط
43
السلام عليكم:
حسب الكود السوري الماخوذ من الكود الامريكي في المناطق الجافة (مثل السعودية) تاخذ فاصل تمدد كل 30-35 متر وفي حال زادت المسافة عن هذا الحد عليك دراسة المنشأ على التأثيرات تغيردرجة الحرارة والله اعلم
 
التعديل الأخير:

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
3,751
مجموع الإعجابات
5,127
النقاط
113
لقد سبق الحديث في هذا المنتدى حول هذا الموضوع .
يمكن في حالات مدروسة ومخططٍ لها تنفيذ مبانٍ تبعد فيها فواصل التمدد عن بعضها 90 متراً وأكثر.
كيف يمكن التعامل مع هذه الحالات في اعمال الانشاء ؟
للموضوع بقية...............
 
التعديل الأخير:

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
3,751
مجموع الإعجابات
5,127
النقاط
113
ان المسافات المحددة بين فواصل التمدد في الابنية الخرسانية مبنية على قدرة الابنية تلك على تحمل التأثيرات الناتجة عن فروقات الحرارة من وقت لاخر سواء بين الشتاء والصيف او بين الليل والنهار دون اضرار تذكر . لكن ان زادت اطوال المباني عن ذلك فان تاثير التمدد اوالتقلص على المبنى سوف يكون كبيرا ولذلك يلزم اخذه في الاعتبار ضمن التصميم الانشائي للمبنى.
على ان هناك من الاحتياطات والاجراءات الانشائية التي تخفف من تلك الاثار واشهرها تنفيذ فواصل صب على شكل شرائح طولية (وعرضية ان لزم الامر) بين اجزاء المبنى على مسافات محددة يضعها المصمم وتكون ظاهرة ومبينة على الرسومات ( واحيانا يشار اليها مع توصيات بمسافات قد تزيد او تنقص بناء على احوال المشروع نفسه). هذه الشرائح المسماة شرائح التقلص shrinkage strips (تسمى كذلك شرائح صب pour strips) وهذه تكون في العادة قريبة من المواقع المفترضة لفواصل التمدد (فيما لو كانت موجودة). هذه الشرائح تكون بعرض متر واحد تقريبا وفيها يتوقف التسليح المتعامد مع الشريحة داخلها ويكون متراكبا داخلها ( واحيانا متصلا لكن بشكل منثنٍ bent كما في الصورة المرفقة) وتترك الشريحة دون صب لمدة لا تقل عن اسبوعين بعد صب الاجزاء المجاورة لاعادة الاتصال بينها ويفضل ان تكون اطول من ذلك. هذه الشريحة تسمح لكل جانب ان يأخذ ما يحدث فيه من تقلص shrinkage دون اجهادstress وجزءاً معتبرا من التقلص الدائم الذي سيحدث للمبنى على اي حال.shrinkage strips.pngshrinkage strip .png
 

المرفقات

  • Shrinkage stress analysis of concrete slabs with shrinkagestrips in a multistory building.pdf
    441.3 KB · المشاهدات: 15
  • JOINTS IN BUIDINGS by MARK FINTEL.pdf
    6 MB · المشاهدات: 15
  • Design of joints in RC with seismic .pdf
    642.5 KB · المشاهدات: 17
  • Expansion Joints In Buildings Technical Report No. 65.pdf
    4.7 MB · المشاهدات: 29
  • 13.pdf
    2.3 MB · المشاهدات: 20
التعديل الأخير:

AutoHakeem

عضو نشط
إنضم
2 أبريل 2006
المشاركات
155
مجموع الإعجابات
64
النقاط
28
يرجى الاطلاع على المرفقات

اخوكم م. عبدالحكيم المنصوري
 

المرفقات

  • ~Manual for the design of concrete building structures to BS 8110.PDF
    2.5 MB · المشاهدات: 14
  • ~Manual for the design of concrete building structures to Eurocode 2.pdf
    3.8 MB · المشاهدات: 11
أعلى