مشكلة رسالة خطأ في الايتابس Unable to calculate interaction diagram

مصطفي راغب عوض

عضو جديد
إنضم
2 مايو 2009
المشاركات
161
مجموع الإعجابات
85
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عند عمل تصميم القطاعات الخرسانية في برنامج الايتابس ، ظهرت الرسالة التحذيرية التالية:
Unable to calculate interaction diagram
برجاء من عنده حل لهذه المشكلة يتكرم بالرد
تحياتي...
Untitled.jpg
 

مواضيع مماثلة

مصطفي راغب عوض

عضو جديد
إنضم
2 مايو 2009
المشاركات
161
مجموع الإعجابات
85
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في انتظار رد الاخوة الزملاء
تحياتي لكم..
 

medeaing

عضو معروف
إنضم
20 أغسطس 2015
المشاركات
103
مجموع الإعجابات
297
النقاط
63
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

1- عند تعريف قطاع العمود توجد تعريفات خاصة بالتسليح، تأكد أنك لم تقم بالخطأ بتعريف العمود ك beam (M3 design only) ،
2- قبل عمل column design تأكد أنك لم تختر عناصر معرفة ك general section لأن إيتابس لا يصمم هذا النوع من القطاعات

وفقكم الله

سلام
 

مصطفي راغب عوض

عضو جديد
إنضم
2 مايو 2009
المشاركات
161
مجموع الإعجابات
85
النقاط
0
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

1- عند تعريف قطاع العمود توجد تعريفات خاصة بالتسليح، تأكد أنك لم تقم بالخطأ بتعريف العمود ك beam (M3 design only) ،
2- قبل عمل column design تأكد أنك لم تختر عناصر معرفة ك general section لأن إيتابس لا يصمم هذا النوع من القطاعات

وفقكم الله

سلام
..............
شكراً لك مهندس @ medeaing على الرد
حقيقة كان يوجد بالموديل بعض الأعمدة column stub او كما يسمونها رقاب أعمدة بغرض تقليل المسافة بين ال ground beams وعندما قمت بمسح هذه الأعمدة اختفت الرسالة.
و سأقوم بمراجعة تعريف القطاعات مرة أخرى كما تفضلت.
خالص تحياتي..
 
أعلى