برجاء الافادة عن طريق تسليح هذة الاشكال من قطاعات الكمرات

emadwww

عضو
إنضم
1 أغسطس 2011
المشاركات
45
مجموع الإعجابات
33
النقاط
18
برجاء الافادة عن طريق تسليح هذة الاشكال من قطاعات الكمرات ( جميع القطاعات 2 فاي 12 علوي + 4 فاي 16 سفلي)
beam reinforcement.png
 

mecheil.edwar

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
6 سبتمبر 2009
المشاركات
2,471
مجموع الإعجابات
3,199
النقاط
113
علي اي اساس قمت بتحديد كمية الحديد المطلوبة

اولا هذه اشكال غير منتظمة تحتاج معها لبرنامج يقوم بتحليل مثل هذه المقاطع مثل csi column

ثانيا تحتاج لتصميم تلك المقاطع علي حسب القوة المعرض لها كل مقطع

ثالثا لديك الحدود الدنيا من الكود كأقل نسبة تسليح واشكال الكانات وتسليح الحرارة وغيرها يجب ايضا ان يتم استيفائها
 

abdelbaky

عضو نشط
إنضم
20 سبتمبر 2006
المشاركات
273
مجموع الإعجابات
59
النقاط
28
السلام عليكم ورحمة الله وكل عام وجميع الأخوة الزملاء بصحة وعافية .. مرفق التفلصيل المطلوبة مع تمنياتي للجميع بالتوفيق
 

المرفقات

  • DETAILS.pdf
    79.3 KB · المشاهدات: 38

emadwww

عضو
إنضم
1 أغسطس 2011
المشاركات
45
مجموع الإعجابات
33
النقاط
18
السلام عليكم ورحمة الله وكل عام وجميع الأخوة الزملاء بصحة وعافية .. مرفق التفلصيل المطلوبة مع تمنياتي للجميع بالتوفيق
الف شكر يابشمهندس علي اهتمامك - جزاك الله كل خير وادعو الله ان يكون في ميزان حسناتك
 

abdelbaky

عضو نشط
إنضم
20 سبتمبر 2006
المشاركات
273
مجموع الإعجابات
59
النقاط
28
الله يبارك في حضرتك
 
أعلى