التأكد من امان المنشأ ضد الزلازل ؟

engabogabr

عضو
إنضم
1 يناير 2010
المشاركات
489
مجموع الإعجابات
16
النقاط
18
السلام عليكم اعضاء المنتدى الكرام
تحية طيبة وكل عام وانتم بخير
بعد عمل الموديل على الايتاب والتاكد من امان الاعمدة والحوائط نتيجة الاحمال الراسية والاحمال الجانبية ...
نريد قول فصل في كيف اتاكد ان الازاحة النهائية الناتجة من امال الزلازل في حدول المسموح بها
بعض الاخوة يقول انها ارتفاع المبنى على 450 بافتراض ان البرج كابولي والارض هي الركيرة
واخرون يقولون انها ارتفاع البرج على 500 او 600
والازاحة النسبية لاتتجاوز drift لا يتجاوز 0.005 اي 1/200
هل هذا الكلام صحيح ام هناك امر اخر
وسؤال اخر بالنسبة لهذا الشرط الموجود في الكود الجديد( e > 0.15 L ) والذي غالبا لا يتحقق معي في معظم الابراج التي رايتها والتي كانت في حدود من 10 الى 15 دور فقط والتي غالبا يكون الكور فيها مع ركن القطعة مع السلم والذي يغير بشكل كبير مكانcg .
ماذا افعل هل ادخل واغير قيمة ال e التي افترضتها في البداية 0.05 بقيمة جديدة ؟ ام ماذا افعل ?
وياريت تكون ردود بسيطة بعيده عن الينكات ...
 

red bired

عضو جديد
إنضم
17 مارس 2009
المشاركات
297
مجموع الإعجابات
33
النقاط
0
السلام عليكم
علي مواصفة ثم اجراء الحسابات
 

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,383
مجموع الإعجابات
3,184
النقاط
113
السلام عليكم اعضاء المنتدى الكرام
تحية طيبة وكل عام وانتم بخير
بعد عمل الموديل على الايتاب والتاكد من امان الاعمدة والحوائط نتيجة الاحمال الراسية والاحمال الجانبية ...
نريد قول فصل في كيف اتاكد ان الازاحة النهائية الناتجة من امال الزلازل في حدول المسموح بها
بعض الاخوة يقول انها ارتفاع المبنى على 450 بافتراض ان البرج كابولي والارض هي الركيرة
واخرون يقولون انها ارتفاع البرج على 500 او 600
والازاحة النسبية لاتتجاوز drift لا يتجاوز 0.005 اي 1/200
هل هذا الكلام صحيح ام هناك امر اخر
وسؤال اخر بالنسبة لهذا الشرط الموجود في الكود الجديد( e > 0.15 L ) والذي غالبا لا يتحقق معي في معظم الابراج التي رايتها والتي كانت في حدود من 10 الى 15 دور فقط والتي غالبا يكون الكور فيها مع ركن القطعة مع السلم والذي يغير بشكل كبير مكانcg .
ماذا افعل هل ادخل واغير قيمة ال e التي افترضتها في البداية 0.05 بقيمة جديدة ؟ ام ماذا افعل ?
وياريت تكون ردود بسيطة بعيده عن الينكات ...

الكلام صحيح
ومنه يعود الى اشتراطات الكودات القديمة
ومن اجل الإزاحة المسموحة
بعض الكودات تشنرط الازاحة الكلية في الطوابق
مثل الكود السوري
واخرى تشترط نسبة الدرفت بين طابقين
وتأثير الازاحة على الحوائط والاكسات
مثل الكود المصري
وبالعودة لبند الزلازل في الكودات يمكن الاطلاع على
قيمة النسبة المطلوبة
- اما بالنسبة للامركزية الأعظمية e
فيجب التقيد بها وعدم تجاوزها في الكود السوري وغيره
النسبة e < 0.20 L
- في الكود المصري e < 0.15 L
المركزية e =0.05
هي مركزية اصغرية تؤخذ في حال المركزية صغيرة اصغرمن

e =0.05 لذلك في حال المركزية كبيرة واكبر من المسموحة
يجب العمل على تصغيرها بالطرق المتاحة
زرع جدران جديدة او حذف بعض جدران الكور
او ادخال جملة اطارات مقاومة للعزوم وحذف جدران السلام وغيرها
لتقليل المركزية وجعلها اقل او تساوي الشرط e < 0.15 L
ونذكر مخالفة الكود بحجة المعاري لايسمح بالتغير او اضافة جدران
لا تعفي من سؤولية الدراسة والتصميم والتقيد بالكود

تحياتي
 
التعديل الأخير:

engabogabr

عضو
إنضم
1 يناير 2010
المشاركات
489
مجموع الإعجابات
16
النقاط
18
جزاك الله خيرا دكتورنا المحترم ولكن كما تعلم حضرتك لو عندي قطعة ارض مساحتها 150 متر مثلا شقة واحد على شارع واحد صاحبها يريدها برج 12 دور غالبا المعماري يضع السلم في ركن المنزل مما يجعل الكور معه غالبا وبالحسابات تجد ان الكور تقريبا ياخد حوالي 70 او 80 في المية من اجمالي inertia للمنشأ فيكون من الصعب التقيد بهذا الشرط والا جعلنا المبنى كله shear walls لتحقيق ذلك الشرط بدون حاجة الى تصميم الاعمدة او الازاحة ذلك فقط لتحقيق هذا الشرط الصعب التحقيق في معظم الحلات 11.PNG ...فماذا نفعل ؟
 

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,383
مجموع الإعجابات
3,184
النقاط
113
جزاك الله خيرا دكتورنا المحترم ولكن كما تعلم حضرتك لو عندي قطعة ارض مساحتها 150 متر مثلا شقة واحد على شارع واحد صاحبها يريدها برج 12 دور غالبا المعماري يضع السلم في ركن المنزل مما يجعل الكور معه غالبا وبالحسابات تجد ان الكور تقريبا ياخد حوالي 70 او 80 في المية من اجمالي inertia للمنشأ فيكون من الصعب التقيد بهذا الشرط والا جعلنا المبنى كله shear walls لتحقيق ذلك الشرط بدون حاجة الى تصميم الاعمدة او الازاحة ذلك فقط لتحقيق هذا الشرط الصعب التحقيق في معظم الحلات مشاهدة المرفق 109112 ...فماذا نفعل ؟
- يمكن اجراء بعض التعديلات والنقل في اماكن الجدران القصية
وتحقيق الشرط المطلوب بعد عدة محاولات
جرب نقل جدار المطبخ من موقع (ف) الى (ع) قريب من مركز الثقل
او اضف جدار في( أ) او (ب) او (د) في حال المطلوب ابقاء جدران المصعد كور
attachment.php
 
التعديل الأخير:

طارق عاصم

عضو نشط
إنضم
24 أبريل 2006
المشاركات
764
مجموع الإعجابات
149
النقاط
43
هو كلامه كله ان عايز مكان المصعد يكون كور وده اللي عامل له المشكله ... وده مش شرط ... ممكن يتعمل اعمده عادي ويعوض بجدران قص في اماكن تانيه
 

engabogabr

عضو
إنضم
1 يناير 2010
المشاركات
489
مجموع الإعجابات
16
النقاط
18
انا بذكر مثال فقط ولا اقصد هذه بالضرورة
هذا غير اني لا استطيع عمل الكور الا في السلم لا يوجد مكان في المعماري يسمح بذلك غير هذا
غير اننا بعد محاولات كثيرة نجد اننا نضيف حوائط قص بشكل كبير جدا وغير منطقي ويستغربه المالك مقارنة بما يراه حوله فهل هناك حل اخر كي لا التزم بهذا الشرط
 

engabogabr

عضو
إنضم
1 يناير 2010
المشاركات
489
مجموع الإعجابات
16
النقاط
18
وعندي سؤال تاني هو وانا بعرف diaphram هل لازم لكل دور diaphram ولا ممكن كل الادوار diaphram واحد لاني بختار كل البلاطات واخليهم D1
 

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,383
مجموع الإعجابات
3,184
النقاط
113
وعندي سؤال تاني هو وانا بعرف diaphram هل لازم لكل دور diaphram ولا ممكن كل الادوار diaphram واحد لاني بختار كل البلاطات واخليهم d1

هو يفضل تعريف كل طابق لحاله وبنفس الاسم d1
في حال طوابق متكررة لعدم تضارب الطوابق مع بعضها
 

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,383
مجموع الإعجابات
3,184
النقاط
113
ايه نوع التضارب ؟

عمل ديافرامات تصل بين منسوب طابقين ومستوين على ارتفاع مختلف
وخاصة في حال نمذجة بلاطات السلالم المائلة او تواجد بلاطات واسقف
ليست على منسوب واحد مثل حالة ميزانين بين طابقين وغيرها
فالأفضل كل طابق على حده

 
التعديل الأخير:

engabogabr

عضو
إنضم
1 يناير 2010
المشاركات
489
مجموع الإعجابات
16
النقاط
18
جزاك الله خيرا دكتورنا المحترم وشكرا لوقتك وكرمك
 
أعلى