استفسار

ENG/Ahmed Selim

عضو جديد
إنضم
27 يوليو 2021
المشاركات
3
مجموع الإعجابات
0
النقاط
1
يوجد فاصل تمدد 2 سم باحدي المستشفيات ويوجد علي القاعده عمودين قاعده منفصله بدون حديد علوي ويوجد قاعده كبيره عليها حائط خرساني وثلاث اعمده متجاوره في كل ركن وتعمل كأنها لبشه , السؤال هل يتم جمع ردود الافعال واعتبارها وكأنها حمل مركز علي اللبشه وكيفية تصميم هذه النوعيه من القواعد ؟
 

المرفقات

  • Capture.JPG
    Capture.JPG
    90.7 KB · المشاهدات: 7

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
3,790
مجموع الإعجابات
5,233
النقاط
113
بالنسبة للقاعدة المشتركة ذات الحائط والاعمدة الثلاثة فتعامل كما ذكرت كلبشة (حصيرة) وتحسب بنفس الطرق التي تصمم بها القاعدة اللبشة raft or mat footing سواء كانت بالطريقة الجاسئة التقليدية باعتبار ان الهبوط تحتها متساوٍ او الطريقة المرنة .
 

ENG/Ahmed Selim

عضو جديد
إنضم
27 يوليو 2021
المشاركات
3
مجموع الإعجابات
0
النقاط
1
بالنسبة للقاعدة المشتركة ذات الحائط والاعمدة الثلاثة فتعامل كما ذكرت كلبشة (حصيرة) وتحسب بنفس الطرق التي تصمم بها القاعدة اللبشة raft or mat footing سواء كانت بالطريقة الجاسئة التقليدية باعتبار ان الهبوط تحتها متساوٍ او الطريقة المرنة .
تحياتي لحضرتك مهندسنا الفاضل , تمام تم اعتبار القاعده كلبشة فعلا بسمك 1 متر لكن لو هنحل يدوي هل نعتبر الثلاث اعمده المتجاوره كأحمال مركزه علي القاعده او جمع احمالهم وتركيزهم في C.G الشكل لهم( L -SEC ) فقط ومن ثم تركيز المحصله كحمل مركز علي اللبشه حتي يسهل الحل اليدوى كما هو مرفق بالصوره , وهل يوجد اي مصدر من اي كود لمثل هذه الحالات وشكرا جزيلا.
 

المرفقات

  • 20210803_103456.jpg
    20210803_103456.jpg
    1.5 MB · المشاهدات: 6

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
3,790
مجموع الإعجابات
5,233
النقاط
113
يمكن اعتبار احمال الاعمدة كأنها مؤثرة في مراكز اثقالها واستكمال الحساب على هذا الاساس.
 

المرفقات

  • Structural Design-of Mat Foundation.pdf
    341.9 KB · المشاهدات: 5
  • Raft Foundation Analysis and Design Example Ghaith.pdf
    3 MB · المشاهدات: 6
  • Mat Foundation design.pdf
    152 KB · المشاهدات: 5
أعلى