إستشارة إستفسار بخصوص حالات التحميل عند تصميم الاساسات

مصطفي راغب عوض

عضو جديد
إنضم
2 مايو 2009
المشاركات
161
مجموع الإعجابات
85
النقاط
0
السلام عليكم
الاخوة الزملاء، لدي استفسار بخصوص اختيار حالة التحميل عند تصميم الاساسات ، المبني عبارة عن هنجر معدني بأبعاد 105 م *78 م ، مرتكز على 6 أعمدة خرسانية بأبعاد 2 م * 4 م، هذه الأعمدة مرتكزة على قواعد بأبعاد 4 م * 6 م (هامات خوازيق).
مرفق حالات التحميل الناتجة Envelope load combination.
والسؤال : هل يجب ان اختار الحالة التي فيها أقصى قوة رأسية؟ ، أم اقصى عزوم؟ أم اصمم على جميع الحالات؟
جزاكم الله خيراً

المرفقات :
صورة للمبنى
ردود الأفعال عند قاعدة الاعمدة
 

المرفقات

  • Hangar.pdf
    693.4 KB · المشاهدات: 73
  • Columns reaction.pdf
    71.7 KB · المشاهدات: 39

Seismic

عضو جديد
إنضم
16 أكتوبر 2017
المشاركات
17
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
جميع الحالات حسب تراكيب الاحمال
 

eng-mahfouz

عضو نشط
إنضم
20 فبراير 2014
المشاركات
414
مجموع الإعجابات
172
النقاط
43
السلام عليكم :حسب جدول تراكيب الاحمال المرفق من قبلكم اعتقد يكفي التصميم وفق ثلاث حالات تحميل ذوات الارقام /2+3+4/لانها هي الاخطراما الرسم المرفق هو غيرواضح كما لفت نظري رغم هذه الابعاد والمجازات الكبيرة نسبيا105 م *78 م لم ألحظ اي فاصل تمدد اضافة ماهو هذا الجائز بغض النظر عن نوعه شبكي معدني-صفائحي-......مجازه 78متر!!!!!!كما لم ألحظ اعمدة الرياح لنفس الاطارعند المدخل الرئيسي ومخرج الهنغار.....هنا اتكلم فقط عن هذه الفتحة مجازها 78متر ولااعني ان الاتجاه الاخرلايطلب اعادة النظر بلاشك الجملة الانشائية الموضوعة من قبلكم تتطلب اعادة النظر والتدقيق من قبلكم اكثر واكثرلااعتقد المشكلة ماهي تراكيب الاحمال الانسب فقط والله اعلم
 

مصطفي راغب عوض

عضو جديد
إنضم
2 مايو 2009
المشاركات
161
مجموع الإعجابات
85
النقاط
0
السلام عليكم :حسب جدول تراكيب الاحمال المرفق من قبلكم اعتقد يكفي التصميم وفق ثلاث حالات تحميل ذوات الارقام /2+3+4/لانها هي الاخطراما الرسم المرفق هو غيرواضح كما لفت نظري رغم هذه الابعاد والمجازات الكبيرة نسبيا105 م *78 م لم ألحظ اي فاصل تمدد اضافة ماهو هذا الجائز بغض النظر عن نوعه شبكي معدني-صفائحي-......مجازه 78متر!!!!!!كما لم ألحظ اعمدة الرياح لنفس الاطارعند المدخل الرئيسي ومخرج الهنغار.....هنا اتكلم فقط عن هذه الفتحة مجازها 78متر ولااعني ان الاتجاه الاخرلايطلب اعادة النظر بلاشك الجملة الانشائية الموضوعة من قبلكم تتطلب اعادة النظر والتدقيق من قبلكم اكثر واكثرلااعتقد المشكلة ماهي تراكيب الاحمال الانسب فقط والله اعلم

شكرا للزميل@ eng-mahfouz على الرد
وللتوضيح ، هذا الهنجر لصيانة طائرات وبالتالي فان المدخل الرئيسي عبارة عن بوابة بطول 105 م وبكامل الارتفاع والبوابة مصممة لتحمل قوى الرياح
المجاز الرئيسي هو في الاتجاه الطويل ال 105 م وهو عبارة عن كمرة double truss بارتفاع 11 متر
اعمدةالرياح الجانبية قمت بحذفها لتوضيح شكل المبنى فقط وارتكازه على الاعمدة الرئيسية من الخرسانة المسلحة
ولتصحيح ما ذكرته سابقا ان طول المبنى في الاتجاه القصير هو 38 متر وليس 78 متر حيث يوجد عمود في منتصف المسافة تقريبا
..............................................................................................
الخلاصة انه يلزم تصميم الاساسات باعتبار جميع تراكيب الاحمال
اشكر كل من تفضل بالرد
 

Seismic

عضو جديد
إنضم
16 أكتوبر 2017
المشاركات
17
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
لاحظ اخي ان الصف الاول من الاحمال هو نفس الصف الاخير
في استفسار ما المقصود باعمدة الرياح ؟
و استفسار اخر الاحظ ان المركبة الافقية عند نقاط الارتكاز بجدول الاحمال قيمتها كبيرة كيف سيتم التصميم لها ؟
 
أعلى