  1. [51]

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,639
    Thumbs Up
    Received: 335
    Given: 433
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة step6 مشاهدة المشاركة
    ملفات فيديولشرح الخرسانة سابقة الاجهاد
    Http://www.youtube.com/view_play_list?p=b50ef6a79d1f8c14
    مشكور جدا علي هذه الملفات يا باشمهندس وجزاك الله خيرا - فعلا ملفات رااااااااااائعه

    وشكرا


    م محيي الدين محمـــــــــــد

    1 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  2. [52]
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاكم الله خيرا ونرجو المزيد برجاء الافاده عن نهايات الدكتات وكيفيه الشد منه للكبلات وشكل ماكينه الشد بصور مرفقه ان امكن مع الشكر []

    0 Not allowed!



  3. [53]
    عضو متميز
    الصورة الرمزية هادي المهندس


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 1,072
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0

    اين الجميع

    السلام عليكم
    لا اعرف اين مشاركه الجميع في هذا الموضوع لانه مهم جدا لمهندسي الخرسانه اللاحقه الشد post tension على كل حال ننتضر مشاركاتكم

    مع تحياتي للجميع

    0 Not allowed!



  4. [54]
    عضو متميز
    الصورة الرمزية هادي المهندس


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 1,072
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0

    صور عن ال post tension

    السلام عليكم
    ارسلت لكم هذه الصور التي قد تبين عمل البوست تينشن .
    مع تحياتي



    http://rapidshare.de/files/40640036/DSC00131.JPG.html
    http://rapidshare.de/files/40639973/DSC00138.JPG.html
    http://rapidshare.de/files/40639933/DSC00129.JPG.html

    0 Not allowed!



  5. [55]
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بجد بارك الله فيكم ربنا يجزيكم جمبعا خيرا انا طالبة في رابعة مدنى والموضوع ده كان صعب عليا لانه مقرر علينا بس مكنتش بافهم حاجة بس الحمد لله دلوقتى الموضوع بقى واضح شكرا ليكم

    0 Not allowed!



  6. [56]
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2005
    المشاركات: 36
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 2

    فواصل التمدد في post-tension

    الأخوة الأعزاء
    ما هي شروط فواصل التمدد في البلاطات المجهدة؟
    مثلا: لنقل لدينا سقف 90*90 م هل من الممكن صبه بدون فواصل؟
    و شكراً.

    0 Not allowed!



  7. [57]

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,639
    Thumbs Up
    Received: 335
    Given: 433
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس أركان حرب مشاهدة المشاركة
    الأخوة الأعزاء
    ما هي شروط فواصل التمدد في البلاطات المجهدة؟
    مثلا: لنقل لدينا سقف 90*90 م هل من الممكن صبه بدون فواصل؟
    و شكراً.
    السلام عليكم ورحمة الله

    مافيش شروط خاصه للفواصل-- لان فكرة فواصل التمدد يا اخي الكريم هي ان تغيير درجات الحرارة في جهه من القطاع عن جهه اخري يؤدي الي تولد عزوم اضافيه للعزوم الناتجه عن الاحمال وبالتالي فيجب ان يكون القطاع الخرساني امن تحت تاثير تلك العزوم بنوعيها مما يؤدي الي حدوث تكلفه اعلي للمبني

    لذلك يفضل ان يتم عمل فواصل تمدد كل 30 او 40 متر تقريبا لان تلك المسافه تؤدي الي تولد عزوم بسيطه جدا من الممكن اهمالها

    وبالتالي نفس الكلام للبلاطات المجهده بالاضافه الي ميزة اخري وهي ان الكابلات كلما كانت اطول كلما زاد الفاقد في قوة الشد

    يبقي من الافضل ان يتم عمل تلك الفواصل كما هي في الخرسانه المسلحه حتي لا يتم زياده العزوم علي القطاع وبالتالي زياده الكابلات والتكلفه

    وشكرا

    والله اعلي واعلم

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  8. [58]
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 55
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكوووووووووور

    0 Not allowed!



  9. [59]
    عضو متميز
    الصورة الرمزية هادي المهندس


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 1,072
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0

    تفاصيل عن ال post Tension

    http://www.4shared.com/file/45781598...on_manual.html

    منقول من موقع اخر
    اتمنى الفائده للجميع

    0 Not allowed!



  10. [60]

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,492
    Thumbs Up
    Received: 4,565
    Given: 1,338
    السلام عليكم
    في البداية لا يسعني الا ان اشكر من ساهم في متابعة هذا الموضوع واثرائة بالنقاش والمعلومات المفيدة.
    واعتذر لكل الاخوة عن هذا الانقطاع الطويل واواصل طرح الموضوع.
    ساعود وبشكل مختصر لطريقة التنفيذ في الموقع ومراحل العمل بخصوص بالاطات Post Tension
    مراحل التنفيذ
    1- تنفيذ اعمال الطوبار للبلاطة Erection of Slab Supporting Formwork
    2- تعليم مسارات الكوابل Remarks على طوبار formwork السقف ( حسب المخطط التصميمي).
    3- تثبيت نهايات التثبيت على الطوبارFitting of End formwork ,placing Stressing Anchorages




    وفي الصورة المرفقة موضح انواع النهايات




    4- تثبيت الحديد السفلي ونهايات الحديد Placing of Bottom and Edge Reinforcement (Rebar)
    5- توزيع دكت الكوابل وهي فارغة ( الطبقة السفلى اولا) حسب المخططات Uncoiling of Tendons
    6- تثبيت الكوابل حسب المنسوب المطلوب في المخططات الانشائية بوضعها على حمالات ( حسب الاشكال في الصورة السابقة) Supporting of Tendonsوبعد ذلك يتم وضع الكوابل بالدكت


    7- وضع وتربيط الطبقة العليا من حديد التسليح Placing of top Reinforcement (Rebar)


    8- تثبيت مواسير خدمات الكتروميكانيكا Electromechanical Services
    9- صب الخرسانة Concreting
    10- بعد يوم او يومين يتم فحص المكعاب في موقع الصب ويجب ان تكون قوة الكسر لا تقل عن 100 كغم لكل سم2 يتم الشد الابتدائي ويكون 25 % من القوة( الشد ) التصميمية
    11- بعد ثلاث أيام يتم فحص المكعبات الخرسانية ( نفس ظروف البلاطة الخرسانية) ويجب الا تقل قوة الكسر عن 70 % من قوة الكسر التصميمية تبدأ مرحلة الشد النهائي Final Tension حسب قوة الشد التصميمية
    12- شد الكوابل حسب متطلبات التصميم.Stressing ويكون بالات خاصه بعد الحصول على الشد المطلوب يمكن فك طوبار البلاطات.
    الة شد الكيبلات




    13- قص الكوابل الزائدة Cutting off protruding Strand Lengths
    14-عملية الحقن بمواد خاصة Grouting with Non Shrinkage Material







    صورة لعدد من المشاريع تم تنفيذ البلاطات Post Tension Slab
    اتمنى ان قد اوضحت مراحل التنفيذ للبلاطات بطريقة PT
    مع تحياتي للجميع
    م. رزق حجاوي

    2 Not allowed!



  