    السلام عليكم

    نعود اليوم لنتكلم عن هذا الباب وابدا بسؤالي:

    عندما يتم تصميم السقف على اساس بوست تينشن هل يتم احساب القوه الافقيه الخاصه بالزلازل على اعتبار تحملها على الحديد الاضافي للاعمده والحوائط ( الكور ) او على الستراند ( واير البوست تينشن ) ؟؟؟؟؟؟


    انتظر الجواب منكم اعزائي

    0 Not allowed!


    الحمد لله الملك المحمود ، المالك الودود مصور كل مولود ، مآل كل مطرود ساطع المهاد وموطد الأوطاد ومرسل الأمطار ، ومسهل الأوطار وعالم الأسرار ومدركها ومدمر الأملاك ومهلكها ومكور الدهور ومكررها ومورد الأمور ومصدرها عم سماحه وكمل ركامه وهمل وطاوع السؤال والأمل أوسع الرمل وأرمل أحمده حمدا ممدودا وأوحده كما وحد الأواه وهو الله لا إله للأمم سواه ولا صادع لما عدله وسواه ، أرسل محمدا علما للإسلام ، وإماما للحكام ، ومسدد


    آب همي وهم بي أحبابي
    همهم ما بهم وهمي مابي

  2. [222]
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية anass81


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 4,726

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 484
    Given: 625
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هادي المهندس مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم

    نعود اليوم لنتكلم عن هذا الباب وابدا بسؤالي:

    عندما يتم تصميم السقف على اساس بوست تينشن هل يتم احساب القوه الافقيه الخاصه بالزلازل على اعتبار تحملها على الحديد الاضافي للاعمده والحوائط ( الكور ) او على الستراند ( واير البوست تينشن ) ؟؟؟؟؟؟


    انتظر الجواب منكم اعزائي
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي هادي

    جوابي على سؤالك من خلال الدراسة التي اقوم بها لبرجين حاليا في سوريا, ان قوى الزلازل يتم تحميل قسم كبير منها على الحديد العادي الاضافي مع ادخال مساهمة البوستينشن (القليلة نسبيا) في المقاومة

    0 Not allowed!


    إذا أعجبك موضوع أو مشاركة لي فلا تشكرني , بل ادع ُ لي:
    اللهم أغفر له ولأهله ما تقدم من ذنبهم وما تأخر ...

    وقهم عذاب النار وعذاب القبر...
    وأدخلهم الفردوس الأعلى من الجنة ...


  3. [223]

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,639
    Thumbs Up
    Received: 335
    Given: 433
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هادي المهندس مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم

    نعود اليوم لنتكلم عن هذا الباب وابدا بسؤالي:

    عندما يتم تصميم السقف على اساس بوست تينشن هل يتم احساب القوه الافقيه الخاصه بالزلازل على اعتبار تحملها على الحديد الاضافي للاعمده والحوائط ( الكور ) او على الستراند ( واير البوست تينشن ) ؟؟؟؟؟؟


    انتظر الجواب منكم اعزائي
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    اهلا بالاخ هادي كيف حالك - ان شاء الله تكون بخير وفي احسن حال

    اعتقد انه لا توجد علاقة بين البلاطات ونظام مقاومة احمال الزلازل في المنشآت - حيث ان البلاطات تعتبر هي الكتل المطلوب تصميم المنشأ تحت تاثير حركتها بسبب الزلازل

    وبالتالي يتم مقاومة الاحمال الجانبيه علي حوائط القص والاعمده - يعني العناصر الانشائيه الراسيه او الشاقوليه - انما البلاطات عموما - او العناصر الافقيه - لا تدخل في نظام مقاومة الاحمال الجانبيه الا بنسبه ضئيله

    فمن هذا المنطلق لا توجد علاقه بين الكابلات في البلاطه اللاحقه ومقاومة الزلازل

    والله اعلي واعلم

    م محيي الدين محمـــــــــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  4. [224]
    عضو متميز
    الصورة الرمزية هادي المهندس


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 1,072
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0
    السلام عليكم

    اشكرك اخي انس واخي م.محي وبارك الله بكم ... نعم هذا هو الصح وانا كنت متاكد لكن احببت ان اشاوركم .... وسبب سؤالي هو : في احد المباني كانت البلاطه سمكها 25 سم وكان ارتفاع الكراسي للبروفايل للكيبل هو في المناطق ذات العزم العالي السالب هو 22 سم وكذلك 18 و20 وهكذا لذا تم تقليل الارتفاع الى 17 سم من قبل المصمم وكانت الخرائط بدون موافقه البلديه المهم وبعد فتره سنه تقريبا طالبت البلديه بدراسه التصميم والخرائط وفي هذه الفتره تغير المصمم لذا طرح هذا السؤال وتم الجواب لكن ارادوا مرجع او دليل كتابي وليس شفهي ,, هذه القصه كلها



    مع تحياتي

    0 Not allowed!


    الحمد لله الملك المحمود ، المالك الودود مصور كل مولود ، مآل كل مطرود ساطع المهاد وموطد الأوطاد ومرسل الأمطار ، ومسهل الأوطار وعالم الأسرار ومدركها ومدمر الأملاك ومهلكها ومكور الدهور ومكررها ومورد الأمور ومصدرها عم سماحه وكمل ركامه وهمل وطاوع السؤال والأمل أوسع الرمل وأرمل أحمده حمدا ممدودا وأوحده كما وحد الأواه وهو الله لا إله للأمم سواه ولا صادع لما عدله وسواه ، أرسل محمدا علما للإسلام ، وإماما للحكام ، ومسدد


    آب همي وهم بي أحبابي
    همهم ما بهم وهمي مابي

  5. [225]
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 680
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    ((انار الله صباحك بالقرآن.وزادك عافية واطمئنان.ووهبك شفاعة حبيب الرحمن.وألبسكحلل الرضا والغفران.وأضاء قلبك بالتقوى والايمان.وايدك بنصر منه على الانسوالجان.وأسأل الله ان نلتقى فى اعلى الجنان
    أسأل الله لك راحة تملا نفسكرضا.ورضا يغمر قلبك .وعملا يرضى ربك .وذكرا يشغل وقتك .وعفوا يغسل ذنبك .وفرحا يمحوهمك .وايمانا يشرح صدرك .ونورا يعلو وجهك
    أسأل الله لك جمال يوسف .ومال قارون .وحكمة لقمان .وملك سليمان .وصبر ايوب .وعدل عمر .وحياء عثمان .ووجه على .ومحبة آلبيت رسول الله(ص) تقبل الله طاعتك واجزل عطيتك وغفر ذلتك وادام سرورك)

    0 Not allowed!



  6. [226]
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية anass81


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 4,726

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 484
    Given: 625
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    اهلا بالاخ هادي كيف حالك - ان شاء الله تكون بخير وفي احسن حال

    اعتقد انه لا توجد علاقة بين البلاطات ونظام مقاومة احمال الزلازل في المنشآت - حيث ان البلاطات تعتبر هي الكتل المطلوب تصميم المنشأ تحت تاثير حركتها بسبب الزلازل

    وبالتالي يتم مقاومة الاحمال الجانبيه علي حوائط القص والاعمده - يعني العناصر الانشائيه الراسيه او الشاقوليه - انما البلاطات عموما - او العناصر الافقيه - لا تدخل في نظام مقاومة الاحمال الجانبيه الا بنسبه ضئيله

    فمن هذا المنطلق لا توجد علاقه بين الكابلات في البلاطه اللاحقه ومقاومة الزلازل

    والله اعلي واعلم

    م محيي الدين محمـــــــــــد
    السلام عليكم أستاذي محي

    لدي تعقيب بسيط على مداخلتك لو سمحت لي, عادة لا تساهم البلاطات في مقاومة قوى الزلازل الافقية والتي تقاوم عن طريق الجمل الاطارية أو جملة جدران قص .
    ولكن , هناك حالة مهمة يجب الانتباه لها وهي حال كون البلاطة مدروسة على أن تعمل كوثاقة مع العناصر الشاقولية , وبالتالي ينشأ عند مكان اتصال البلاطة مع العنصر الشاقولي عزم سالب يجب مقاومته , الان , هذا العزم السالب في بلاطات ال Post -Tension يتم دراسة ما يوفره ال Post-Tension من مقاومة له والباقي يتم تحميله على الحديد السالب عند المسند

    أرجو أن أكون قد أفدتك

    "وفوق كل ذي علم عليم"

    0 Not allowed!


    إذا أعجبك موضوع أو مشاركة لي فلا تشكرني , بل ادع ُ لي:
    اللهم أغفر له ولأهله ما تقدم من ذنبهم وما تأخر ...

    وقهم عذاب النار وعذاب القبر...
    وأدخلهم الفردوس الأعلى من الجنة ...


  7. [227]

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,639
    Thumbs Up
    Received: 335
    Given: 433
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة anass81 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم أستاذي محي

    لدي تعقيب بسيط على مداخلتك لو سمحت لي, عادة لا تساهم البلاطات في مقاومة قوى الزلازل الافقية والتي تقاوم عن طريق الجمل الاطارية أو جملة جدران قص .
    ولكن , هناك حالة مهمة يجب الانتباه لها وهي حال كون البلاطة مدروسة على أن تعمل كوثاقة مع العناصر الشاقولية , وبالتالي ينشأ عند مكان اتصال البلاطة مع العنصر الشاقولي عزم سالب يجب مقاومته , الان , هذا العزم السالب في بلاطات ال post -tension يتم دراسة ما يوفره ال post-tension من مقاومة له والباقي يتم تحميله على الحديد السالب عند المسند

    أرجو أن أكون قد أفدتك

    "وفوق كل ذي علم عليم"
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    اهلا اهلا دكتور انس - فينك ياراجل من زمان نسال الله ان تكون بخير واحسن حال ان شاء الله - ده انت كنت بتظهر اكتر من كده وانت في امريكا - يعني كل ماتقرب مننا تختفي كده وما نشوفك

    كلام سليم 100؟% يا دكتور انس وان كانت هذه الحالات نادره نظرا لان سمك البلاطه عند الاعمده غالبا مايكون غير كافي لمقاومة قوي القص و العزوم الناتجه عن الاحمال الشاقوليه مما يجعلنا نزيد سمك البلاطه في هذه المنطقه - لان زيادة سمك البلاطه مع ثبات قوة الشد تعني تحسين مقاومة القطاع في البلاطه المجهده - حتي ولو كان زيادة السمك ناتج عن مقاومة قوي القص الثاقب حيث انه يجب استغلال هذه الزيادة في تحسين المقاومة بقدر المستطاع ليكون التصميم اقتصادياً

    وعلشان كده كلامك مظبوط في النقطه دي وهو ان يتم تحميل الجزؤ الخاص بالبوست تينشن مايستطيع تحمله من العزوم السالبه والباقي يتم مقاومته بحديد تسليح

    لان الكابلات مشدوده بقوة ثابته وبالتالي لها سعه محدده تتفق مع سمك البلاطه وقيمة اللا مركزيه للكابل عن مركز القطاع - وطبعا من الصعب زيادة كابلات لهذا الامر حتي لا تزداد القوة علي القطاع الخرساني وتصبح اكبر من تحمله - انما ممكن نزود حديد تسليح او نزود سمك القطاع لهذا الامر

    والله اعلي واعلم

    م محيي الدين محمــــــــــد


    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  8. [228]
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية the poor to god


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 361
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 2
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس محمد زايد مشاهدة المشاركة
    الخطوة الاخيرة من دراسة الجدوى

    الخطوة السابعة والاخيرة /

    حساب صافي فارق الوفر بين الحالتين :

    1- قيمة الوفر الناج من تعديل التصاميم.

    2- قيمة الكلفة الاضافية المترتبة على اعمال P.T

    3- نأخذ الفارق بينهما ( 1-2 ) ويكون الناتج لكل سقف .

    4- نضاعق قمية الوفر بعدد الاسقف في المشروع ويكون الناتج بالدولار الامريكي .. .

    مرفق طيه الجدول النهائي موضحا" قيمة الوفر الاجمالية للمشروع قيد الدراسة



    وعليه نرى ما هي الفائدة المادية المترتبة على هذا التعديل وتبرز الاهمية الاقتصادية لهذا البند ...

    وهنا يجب الاشارة الى ان قيمة الوفر تتغير حسب المدخلات واهمها /

    1- عدد الاسقف .
    2- مساحة السقف الواحد .
    3- طول المجاز ( او اطوال البحور ) .
    4- كمية الحديد الاساسية في المشروع.
    5-نوع الاسقف ما بين flat,solid, hordy...
    6-اسعار المواد والتي تختلف من بلد الى اخر .
    7-سعر المتر المربع في الاتفاقية المبرمة مع مقاول ال PT والتي تختلف حسب المواد المستخدمة وحسب البلد وحسب المقاول نفسه .
    8- التصاميم المقدمة من مقاول PT ومدى قدرته التصميمية والتي تؤثر تاثيرا" كبيرا على نسبة الحديد المطلوبة في هذا النوع من الاسقف والتي تتراوح ما بين ( 45 الى 70 kg للمتر المكعب من الخرسانة ) .

    وفي الختام ارجو ان اكون قد وفقت في وضع تصور وافي في دراسة الجدوى للاسقف P.T ...


    وما غايتي الا لوجه الله تعالى ,,, واغناء الموضوع واحاطته من جميع الاوجه
    .
    ا أخى الكريم اول مررة ادخل فى هذا الجهد الجبار وكل الاخوى مشكوريين خاصة الاخ رزق حجاوى اريد ان اشير فقط الى شىء اخر فى المقارنة هو هام جدا جدا الا هو فرق تكلفة سرعة الانشاء نظرا لسرعة فك الشدات حيث انى اقوم بالعمل بأحد المبانى 44 طابق بجدة يتم صب 5 طوابق فى الشهر فى حين فة حالة سقف عادى غير مسبق الصب كانت الفترة الازمة لفك الشدات هو 27 يوم وهذا كان من اسباب استخدام طريقة post tension

    0 Not allowed!




    planner

  9. [229]

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,489
    Thumbs Up
    Received: 4,556
    Given: 1,331
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة the poor to god مشاهدة المشاركة
    ا أخى الكريم اول مررة ادخل فى هذا الجهد الجبار وكل الاخوى مشكوريين خاصة الاخ رزق حجاوى اريد ان اشير فقط الى شىء اخر فى المقارنة هو هام جدا جدا الا هو فرق تكلفة سرعة الانشاء نظرا لسرعة فك الشدات حيث انى اقوم بالعمل بأحد المبانى 44 طابق بجدة يتم صب 5 طوابق فى الشهر فى حين فة حالة سقف عادى غير مسبق الصب كانت الفترة الازمة لفك الشدات هو 27 يوم وهذا كان من اسباب استخدام طريقة post tension
    السلام عليكم
    اشكر لكم كلاماتك الطيبه وما الجهد الذي بذل مني او من الاخ المهندس محمد زايد الا لوجه الله تعالى والحمدلله الذي نفع غيرنا بالعلم الذي من" الله به علينا.
    ونسأل الجميع الدعاء لنا ولوالدينا ومن لهم حق علينا بالهداية والمغفرة .

    1 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل .

  10. [230]
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 152
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مرحبا......

    اسال عن الخواص الفيزيائية والكيميائية للخرسانة مسبقة الاجهاد و عن المواصفات الخاصة بها و عن امكانية توفيرها...
    شكرا........

    0 Not allowed!



  