مطلوب مهندسين شبكات وفنيين


 

صفحة 20 من 34 الأولىالأولى ... 1016 17 18 19 2021 22 23 24 30 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 191 إلى 200 من 336
  1. [191]

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,489
    Thumbs Up
    Received: 4,556
    Given: 1,331
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هادي المهندس مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم

    اخي العزيز اولا وكما قلت لك الخطأ من البدايه لتاخر اتخاذ الحل السريع ......... المهم

    من الصعب جدا او المستحيل تبديل الكبلات لاسباب كثيره اهمها وجود ضغط الكونكريت وكذلك وجود الكراسي التي تعيق بصوره كبيره دخول الكيبل , وكذلك من الصعوبه اخي ان نقرر ازاله السقف لانني ليس في الواقع لكنك مهندس ولك حس هندسي في ايجاد المبررات الهندسيه لحل المشكله وحاول ان تتاكد قبل اتخاذ القرار واذا امكن ارفع صور عن السقف واعلمنا بكل جديد .......

    مع تحياتي
    السلام عليكم
    اتفق بكل ما ذكره المهندس هادي ، ولكن العمل الهندسي لا يقوم على الخوف بدون ان يكون هناك اسباب تبرر هذا الخوف.
    1- عليك التأكد من قوة الخرسانه للبلاطة نفسها ويمكن ذلك من خلال اخذ عينات Cores ( في المناطق التي لا يوجد بها كابلات) للتأكد من قوة الخرسانه الحقيقية في الموقع.
    2- قد يكون سبب التشققات عدم كفاية سمك الغطاء الخرساني فوق دكت الكوابل .
    3- ان يكون تم الشد الى قوة اكثر من التصميمي.

    4- ان يكون قد حصل عملية حجز للكيبل اثناء الشد ( بسبب عدم انتظام الميل وسببه يكون الكراسي) وتم الشد الى قوة اكبر من تحمل الخرسانه للحصول على الشد المطلوب.
    5- بعد البحث عن اسباب التشققات يتم البحث عن الحلول
    - معالجة التشققات.
    - التأكد من قدرة تحمل البلاطة ويكون ذلك من خلال اجراء فحص التحميلLoading Test ( وقد تم شرح طريقة فحص التحميل في موضوع " مشاكل تنفيذية وحلول هندسية".
    http://www.arab-eng.org/vb/t85501-41.html

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل .

  2. [192]
    انتظار


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 25
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رزق حجاوي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم


    اتفق بكل ما ذكره المهندس هادي ، ولكن العمل الهندسي لا يقوم على الخوف بدون ان يكون هناك اسباب تبرر هذا الخوف.
    1- عليك التأكد من قوة الخرسانه للبلاطة نفسها ويمكن ذلك من خلال اخذ عينات cores ( في المناطق التي لا يوجد بها كابلات) للتأكد من قوة الخرسانه الحقيقية في الموقع.
    2- قد يكون سبب التشققات عدم كفاية سمك الغطاء الخرساني فوق دكت الكوابل .
    3- ان يكون تم الشد الى قوة اكثر من التصميمي.
    4- ان يكون قد حصل عملية حجز للكيبل اثناء الشد ( بسبب عدم انتظام الميل وسببه يكون الكراسي) وتم الشد الى قوة اكبر من تحمل الخرسانه للحصول على الشد المطلوب.
    5- بعد البحث عن اسباب التشققات يتم البحث عن الحلول
    - معالجة التشققات.
    - التأكد من قدرة تحمل البلاطة ويكون ذلك من خلال اجراء فحص التحميلloading test ( وقد تم شرح طريقة فحص التحميل في موضوع " مشاكل تنفيذية وحلول هندسية".

    العزيز حجاوى شكراً على المشاركة.
    نعم ادا كانت عملية الشد للكابلات قد تمت فلا خلاف ان السبب هو واحد من الاسباب التى دكرت اعلاه و لما كانت هناك مشكلة فى المعالجة.
    لكن الموضوع بصورة اوضح هو ان الكيبلات لم يتم شدها ابدا لا جزئياً و لا كلياً . كما ان الاختلاف فى وجهة النظر ليس فى معالجة التشققات لانه يمكن ملئها بالحقن كما قلنا فالان يوجد فى مجال الانشاءات الكثير من المواد الفاعلة والتى لها مواصفات تقنية عالية و انما الموضوع هو فى تأخير الشد كل هده المدة التى تعدت اكثر من 28 يوم و تعدت زمن الشك النهائى للخرسانة و مساؤئ دلك على الخرسانة و على الكابلات فهل يمكن ان تفيدنا فى دلك و نكون لك مقدرين؟.
    وجزاك الله عنا كل خير

    0 Not allowed!



  3. [193]

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,639
    Thumbs Up
    Received: 335
    Given: 433
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kromosom مشاهدة المشاركة
    العزيز حجاوى شكراً على المشاركة.
    نعم ادا كانت عملية الشد للكابلات قد تمت فلا خلاف ان السبب هو واحد من الاسباب التى دكرت اعلاه و لما كانت هناك مشكلة فى المعالجة.
    لكن الموضوع بصورة اوضح هو ان الكيبلات لم يتم شدها ابدا لا جزئياً و لا كلياً . كما ان الاختلاف فى وجهة النظر ليس فى معالجة التشققات لانه يمكن ملئها بالحقن كما قلنا فالان يوجد فى مجال الانشاءات الكثير من المواد الفاعلة والتى لها مواصفات تقنية عالية و انما الموضوع هو فى تأخير الشد كل هده المدة التى تعدت اكثر من 28 يوم و تعدت زمن الشك النهائى للخرسانة و مساؤئ دلك على الخرسانة و على الكابلات فهل يمكن ان تفيدنا فى دلك و نكون لك مقدرين؟.
    وجزاك الله عنا كل خير
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اخي الكريم - تاخير الشد في حد ذاته لا يمثل اي مشكله - لان المفروض شد الكابلات بالقوة المصمم عليها يجب ان يتم تحت شرطين اساسيين هما :-

    -الاول وهو خاص بالكابل نفسه ان يكون الكابل نفسه يتحمل قوة الشد ولا ينهار اثناء الشد - لذلك يجب الا تتجاوز قوة الشد 80% من القوة القصوي للكابل نفسه والتي ينهار عندها - وهذا ما يتم مراجعته وذكره في تقرير الشد بحيث ان الانفعال الحادث في الكابل في الموقع لا يتجاوز 10% من الانفعال التصميمي والمعتمد علي مادة تصنيع الكابل

    - والثاني هو خاص بقوة تحمل الخرسانه لان عمليه الشد للكابلات ستتحول الي عمليه ضغط علي الخرسانه ولابد وان تكون الخرسانه قادره علي تحمل هذا الضغط الناتج عن عمليه الشد - لذلك فان عملية الشد يجب ان تتم بعد وصول الخرسانه لاجهاد يساعدها علي تحمل هذا الضغط ومقاومته وده اللي بيمثل 70% من اجهاد الخرسانه بعد 28 يوم كما تنص المواصفات - وهذه القيمه هي قيمه دنيا لاجهاد الخرسانه - يعني يجب الا تقل عنها لاتمام عملية الشد - لكن لو زادت مافيش مشكله لان الخرسانه اصبحت اقوي وهذا يعتبر عامل امان اكثر لعمليه الشد - واحنا غالبا لما بيجيلنا نتائج تكسير المكعبات وبتكون مطلوب توصب 28 نيوتن /مم2 لكي يتم الشد علي اعتبار ان اجهاد الخرسانه بعد 28 يوم هو 40 نيتون /مم2 - فاننا نلاحظ في بعض الاحيان ان اجهاد الكسر لمكعبات بعد 72 ساعه وصل الي 35 نيوتن / مم2 وبيتم الشد ولا تظهر اي مشكله لان معامل الامان اصبح اكتر ولكن لو ان الخرسانه اقل من 28 فهذا هو الذي يؤدي الي تاجيل الشد الي ان تصل الي الاجهاد اللازم للشد او اكتر منه

    وموضوع تاثير الرطوبه علي الكابلات اعتقد ان شهر او شهرين ليست المده التي تؤدي الي صدأ الكابلات وتاثرها بالرطوبه لان لو حسبتها فعليا هاتلاقي ان البلاطه ممكن تستغرق شهرتقريبا حتي يتم تغطية الكابلات بعد الشد واغلاق النهايات الخارجيه للكابلات - يعني البلاطه بتاخد لها حوالي 10 ايام حتي يتم الصب مثلا وكمان اسبوع او 10 ايام فترة شد واعداد التقرير والحقن - بالاضافه ان الحديد بيكون موجود في الموقع قبل كده باسبوع او عشرة ايام - يعني متوسط شهر والكابلات معرضه للعوامل الجويه - فلا اعتقد ان هذا يمكن ان يؤدي الي تلف الحديد والا فكيف للمبني سيستمر 50 او 60 سنه

    المشكله في الشروخ اللي موجوده هو انك تعالجها صح وتتاكد من قوة تحمل الخرسانه قبل عملية الشد بطرق مختبريه - حتي لا يحدث مشكله ما اثناء عملية الشد - نتيجة ضعف الخرسانه - وهي دي من وجهة نظري المشكله الحقيقيه ان تكون الخرسانه ضعيفه وتنهار اثناء عملية الشد لا قدر الله

    وانا انصحك ترجع للمصمم لو ثبت ان لقوة الخرسانه بالموقع اقل من القيمة التصميميه لكي يعيد حساباته وتقليل معامل لامان بالتالي تقليل قوة الشد حتي تتناسب مع قوة الخرسانه بالموقع بحيث يكون هذا التقليل لا يؤثر علي مقاومة الاحمال في المرحله النهائيه التشغيليه للبلاطه - لان عندالمصمم الافتراضات التي تم اخذها في الاعتبار والحسابات التي تؤدي الي مدي قبول الخرسانه بوضعها الحالي في الموقع ام لا

    وفي النهايه لازم يكون قلبك جامد ولا تتوتر حتي تستطيع ان تفكر في المشكله وكيفية الحل بهدؤ - وكن متاكد ان الله سبحانه وتعالي جعل لكل مشكله حل - والفرق بين الحلول وبعضها هو عامل التكلفه - وتكسير البلاطه واعادة صبها لا يعتبر حل لانه اسهل الحلول واكثرها تكلفه -وقد لا يستدعي الامر كل ذلك

    والله اعلي واعلم

    م محيي الدين محمــــــــــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  4. [194]
    انتظار


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 25
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اخي الكريم - تاخير الشد في حد ذاته لا يمثل اي مشكله - لان المفروض شد الكابلات بالقوة المصمم عليها يجب ان يتم تحت شرطين اساسيين هما :-

    -الاول وهو خاص بالكابل نفسه ان يكون الكابل نفسه يتحمل قوة الشد ولا ينهار اثناء الشد - لذلك يجب الا تتجاوز قوة الشد 80% من القوة القصوي للكابل نفسه والتي ينهار عندها - وهذا ما يتم مراجعته وذكره في تقرير الشد بحيث ان الانفعال الحادث في الكابل في الموقع لا يتجاوز 10% من الانفعال التصميمي والمعتمد علي مادة تصنيع الكابل

    - والثاني هو خاص بقوة تحمل الخرسانه لان عمليه الشد للكابلات ستتحول الي عمليه ضغط علي الخرسانه ولابد وان تكون الخرسانه قادره علي تحمل هذا الضغط الناتج عن عمليه الشد - لذلك فان عملية الشد يجب ان تتم بعد وصول الخرسانه لاجهاد يساعدها علي تحمل هذا الضغط ومقاومته وده اللي بيمثل 70% من اجهاد الخرسانه بعد 28 يوم كما تنص المواصفات - وهذه القيمه هي قيمه دنيا لاجهاد الخرسانه - يعني يجب الا تقل عنها لاتمام عملية الشد - لكن لو زادت مافيش مشكله لان الخرسانه اصبحت اقوي وهذا يعتبر عامل امان اكثر لعمليه الشد - واحنا غالبا لما بيجيلنا نتائج تكسير المكعبات وبتكون مطلوب توصب 28 نيوتن /مم2 لكي يتم الشد علي اعتبار ان اجهاد الخرسانه بعد 28 يوم هو 40 نيتون /مم2 - فاننا نلاحظ في بعض الاحيان ان اجهاد الكسر لمكعبات بعد 72 ساعه وصل الي 35 نيوتن / مم2 وبيتم الشد ولا تظهر اي مشكله لان معامل الامان اصبح اكتر ولكن لو ان الخرسانه اقل من 28 فهذا هو الذي يؤدي الي تاجيل الشد الي ان تصل الي الاجهاد اللازم للشد او اكتر منه

    وموضوع تاثير الرطوبه علي الكابلات اعتقد ان شهر او شهرين ليست المده التي تؤدي الي صدأ الكابلات وتاثرها بالرطوبه لان لو حسبتها فعليا هاتلاقي ان البلاطه ممكن تستغرق شهرتقريبا حتي يتم تغطية الكابلات بعد الشد واغلاق النهايات الخارجيه للكابلات - يعني البلاطه بتاخد لها حوالي 10 ايام حتي يتم الصب مثلا وكمان اسبوع او 10 ايام فترة شد واعداد التقرير والحقن - بالاضافه ان الحديد بيكون موجود في الموقع قبل كده باسبوع او عشرة ايام - يعني متوسط شهر والكابلات معرضه للعوامل الجويه - فلا اعتقد ان هذا يمكن ان يؤدي الي تلف الحديد والا فكيف للمبني سيستمر 50 او 60 سنه

    المشكله في الشروخ اللي موجوده هو انك تعالجها صح وتتاكد من قوة تحمل الخرسانه قبل عملية الشد بطرق مختبريه - حتي لا يحدث مشكله ما اثناء عملية الشد - نتيجة ضعف الخرسانه - وهي دي من وجهة نظري المشكله الحقيقيه ان تكون الخرسانه ضعيفه وتنهار اثناء عملية الشد لا قدر الله

    وانا انصحك ترجع للمصمم لو ثبت ان لقوة الخرسانه بالموقع اقل من القيمة التصميميه لكي يعيد حساباته وتقليل معامل لامان بالتالي تقليل قوة الشد حتي تتناسب مع قوة الخرسانه بالموقع بحيث يكون هذا التقليل لا يؤثر علي مقاومة الاحمال في المرحله النهائيه التشغيليه للبلاطه - لان عندالمصمم الافتراضات التي تم اخذها في الاعتبار والحسابات التي تؤدي الي مدي قبول الخرسانه بوضعها الحالي في الموقع ام لا

    وفي النهايه لازم يكون قلبك جامد ولا تتوتر حتي تستطيع ان تفكر في المشكله وكيفية الحل بهدؤ - وكن متاكد ان الله سبحانه وتعالي جعل لكل مشكله حل - والفرق بين الحلول وبعضها هو عامل التكلفه - وتكسير البلاطه واعادة صبها لا يعتبر حل لانه اسهل الحلول واكثرها تكلفه -وقد لا يستدعي الامر كل ذلك

    والله اعلي واعلم

    م محيي الدين محمــــــــــــد

    الاخ محى الدين شكراً على التوضيح و الشكر ايضاً موصول لكل الاخوة و من ساهموا فى الرد و اثراء الموضوع . الان صرت مطمئناً ان الحل يجب ان يكون للخرسانة فقط و ان تاخر الشد لن يؤثر على قدرة البلاطة.
    جزاكم الله خيراً ووفقكم

    0 Not allowed!



  5. [195]

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,639
    Thumbs Up
    Received: 335
    Given: 433
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة KROMOSOM مشاهدة المشاركة
    الاخ محى الدين شكراً على التوضيح و الشكر ايضاً موصول لكل الاخوة و من ساهموا فى الرد و اثراء الموضوع . الان صرت مطمئناً ان الحل يجب ان يكون للخرسانة فقط و ان تاخر الشد لن يؤثر على قدرة البلاطة.
    جزاكم الله خيراً ووفقكم
    عفوا اخي الكريم الشكر لله وحده - وجزاك الله خيرا

    ولي ملاحظه هامه وهي الا يتم فك الشده قبل اجراء عملية الشد النهائي طبعا,,,,,,,, والتاكد من مطابقته للحلول التي تم التوصل اليها

    لان بدون انجاز عملية الشد اصبحت البلاطه خرسانه مسلحه وليست بلاطه لاحقة الشد - وفي الحاله دي ها يكون التسليح السفلي للبلاطه غير كافي لمقاومة الشد الموجود في منتصف البحر والذي يتم ملاشاته او تقليله بعمليه الشد - ويفضل تامين الشده جيدا كل فتره لضمان تثبيتها وعدم حدوث اي هبوط للبلاطه deflection

    والله اعلي واعلم

    م محيي الدين محمـــــــــــــــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  6. [196]

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,489
    Thumbs Up
    Received: 4,556
    Given: 1,331
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة KROMOSOM مشاهدة المشاركة
    العزيز حجاوى شكراً على المشاركة.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة KROMOSOM مشاهدة المشاركة

    نعم ادا كانت عملية الشد للكابلات قد تمت فلا خلاف ان السبب هو واحد من الاسباب التى دكرت اعلاه و لما كانت هناك مشكلة فى المعالجة.
    لكن الموضوع بصورة اوضح هو ان الكيبلات لم يتم شدها ابدا لا جزئياً و لا كلياً . كما ان الاختلاف فى وجهة النظر ليس فى معالجة التشققات لانه يمكن ملئها بالحقن كما قلنا فالان يوجد فى مجال الانشاءات الكثير من المواد الفاعلة والتى لها مواصفات تقنية عالية و انما الموضوع هو فى تأخير الشد كل هده المدة التى تعدت اكثر من 28 يوم و تعدت زمن الشك النهائى للخرسانة و مساؤئ دلك على الخرسانة و على الكابلات فهل يمكن ان تفيدنا فى دلك و نكون لك مقدرين؟.
    وجزاك الله عنا كل خير
    السلام عليكم
    اشكرك على التوضيح في السؤال ولكن للاسف للان تفصيل كامل للمشكلة لم يتضح بالنسبة لي لذلك اتمنى عليك الرد على الاسئلة التالية
    1- اثناء عملية الصب ماذا كانت نتائج درجة الحرارة وفحص Slump
    2- هل تم تغيير مصدر مورد الخرسانة ام لا ؟
    3- ماذا كانت نتائج الكسر للمكعبات التي توضع في الموقع وعلى عمر 7 ايام وعلى عمر 28 يوم.
    4- مكان التشققات التي ظهرت في البلاطة ( اذا امكن رسم كروكي لمكان التشققات على مخطط البلاطة ) حيث يحدد عمق وعرض وطول التشققات وشكلها لان ذلك يعطي تصور للمشكلة.
    5- ما هي القوة التصميمية للخرسانة لمقارنتها بنتائج الخرسانه المكعبية.
    6- اذا كان هناك شك بالخرسانه فيجب اخذ عينات اسطوانية core test ومقارنة نتائجها بالمكعبات والقوة التصميمية.
    7- اذا امكن الحصول على نتائج كسر الخرسانه من المورد للمشاريع الاخرى والتي تم فيها صب الخرسانه للتأكد هل كانت مشكلة عامة ام خاصه عندك في الموقع فقط.
    8- معدل السماكة الحقيقي للبلاطة ( كمية الصب على المساحة الفعلية للبلاطة) وهل مشكلة التشققات ظهرت في مواقع اخرى قام المورد بصبها في ذلك اليوم او قبله او بعد بيوم او يومين.
    9- هل التشققات بشكل موازي وفوق دكت الكوابل ام انه بشكل حديد التسليح العلوي اي ينطبق مع الشبكة العلوية لحديد التسليح.
    ومن خلال كلامك استنتجت ان هناك مشكلة في قوة كسر المكعبات وهذا السبب تم تأجيل شد الكيبلات ام أن السبب في التأجيل للشد هو بسبب التشققات في البلاطة ؟؟.
    فاذا كان السبب من التشققات

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل .

  7. [197]
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    Alsalamo alikom
    eng. Mohie
    jazakom allaho kheiran , it is one of the best information i got about posttension

    0 Not allowed!



  8. [198]
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية احمد بن الخطاب


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 256
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    موضوع رائع
    جزاكم الله خيرا
    مرفق صور لمشروع حديث يجري تنفيذة الأن وبلاطات الاسقف مدعمة بال post tension


    0 Not allowed!


    تصميم البلاطات المجهدة Post Tension Concrete Floor الصور المرفقة

  9. [199]
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية احمد بن الخطاب


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 256
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    إليكم مزيد من الصور
    ولكن الداكت الموضوع به الكابلات ليس متصل بل يوضع كل كابل علي حده في ماسورة بلاستيك (ماسورة كهرباء )وإن كنت اري عدم صحة ذلك .
    وذلك لان الوضع هكذا لا يتيح إمكانية وضع كمية كافيه من الجراوت داخل المواسير التي تحوي الكابلات
    هذا رأيي الشخصي الذي يحتمل الخطأ

    0 Not allowed!


    تصميم البلاطات المجهدة Post Tension Concrete Floor الصور المرفقة

  10. [200]

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,489
    Thumbs Up
    Received: 4,556
    Given: 1,331
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد بن الخطاب مشاهدة المشاركة
    إليكم مزيد من الصور
    ولكن الداكت الموضوع به الكابلات ليس متصل بل يوضع كل كابل علي حده في ماسورة بلاستيك (ماسورة كهرباء )وإن كنت اري عدم صحة ذلك .
    وذلك لان الوضع هكذا لا يتيح إمكانية وضع كمية كافيه من الجراوت داخل المواسير التي تحوي الكابلات
    هذا رأيي الشخصي الذي يحتمل الخطأ
    السلام عليكم
    اشكر لك مشاركتك ، ولكن لي تعليق على اعمال الصب للخرسانه والتي تظهر في الصور فتحتاج الي المزيد من الاهتمام وخصوصا في طريقة الصب واماكن توقفق الصب تحتاج الي معالجة.
    واذا كانت لديك علاقة بالشروع ان يتم المشاركة بالمزيد من المعلومات عن المشروع من حيث المساحة وسماكة البلاطة والمجازات لها = spans وكذلك القوة التي يتم شد الكبيلات لها في المرحلة الابتدائية initial والمرحلة النهائية final ومقدار الاستطالة elongation وبعد كم يوم تم فك الشدة =الطوبار formwork قوة الخرسانة.
    مع تمنياتنا لك بالتقدم والمزيد من المشاركات

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل .

  
صفحة 20 من 34 الأولىالأولى ... 1016 17 18 19 2021 22 23 24 30 ... الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML