أكاديمية أون لاين للتدريب

 

 

إسأل في برنامج Sap2000 , Etabs , Safe و إن شاء الله يصلك الجواب

اخى العزيز السلام عليكم ........ لى سؤل فى الايتاب اتمنى الرد على .. 1- ما الفرق بين ال pire ,الـــــــ

صفحة 193 من 280 الأولىالأولى ... 93143183189190191192193194195196197203243 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1,921 إلى 1,930 من 2797
  1. [1921]
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 74
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 3

    سؤالين فى الايتاب

    اخى العزيز السلام عليكم ........
    لى سؤل فى الايتاب اتمنى الرد على ..
    1- ما الفرق بين ال pire ,الـــــــ spander االلى اعرفة ان الpire تستخدم فى رسم الكور اود اان اعرف متى ا استخدم كل منهم
    2- كيفية تمثيل خزان مائى على الايتااب انا بحثت عن معادلة حمل المياة ومش موجودة زى الساب
    اتمنى االرد على لانى محتار فى الحاجات دى

    0 Not allowed!



  2. [1922]

    استشارية الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 1,582
    Thumbs Up
    Received: 130
    Given: 132
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng/ahmed99 مشاهدة المشاركة
    اخى العزيز السلام عليكم ........
    لى سؤل فى الايتاب اتمنى الرد على ..
    1- ما الفرق بين ال pire ,الـــــــ spander االلى اعرفة ان الpire تستخدم فى رسم الكور اود اان اعرف متى ا استخدم كل منهم
    2- كيفية تمثيل خزان مائى على الايتااب انا بحثت عن معادلة حمل المياة ومش موجودة زى الساب
    اتمنى االرد على لانى محتار فى الحاجات دى
    السلام عليكم يتم تسمية احوائط shear wall تسمية pier للحصول على القوى التي تاثر بها وهي عناصر عمودية اما linteau لا اعرف ترجمته فهو قطعة الحائط التي تكون فوق فتحتين يعني بين النافذة السفلى والنافذة العليا وهي عنصر افقي يمكن اعتبارها ككمرة spandel وبعد ان تعطي كل حائط من الاسفل الى الاعلى pier معين مثلا P1 يمكن بعدها الحصول على القوى (P.M3) التي يمكن بعدها تسليح الحائط كما يمكنك الحصول على التسليح مباشرة سواء pier ou spandel اما بخصوص الخزان ربما عليك دراسته على الساب اذ على حد علمي لا يتوفر ذلك على الايتاب وشكرا

    0 Not allowed!


    تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

  3. [1923]
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 74
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 3
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فاطمةالمهاجرة مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم يتم تسمية احوائط shear wall تسمية pier للحصول على القوى التي تاثر بها وهي عناصر عمودية اما linteau لا اعرف ترجمته فهو قطعة الحائط التي تكون فوق فتحتين يعني بين النافذة السفلى والنافذة العليا وهي عنصر افقي يمكن اعتبارها ككمرة spandel وبعد ان تعطي كل حائط من الاسفل الى الاعلى pier معين مثلا p1 يمكن بعدها الحصول على القوى (p.m3) التي يمكن بعدها تسليح الحائط كما يمكنك الحصول على التسليح مباشرة سواء pier ou spandel اما بخصوص الخزان ربما عليك دراسته على الساب اذ على حد علمي لا يتوفر ذلك على الايتاب وشكرا

    شكراا الف شكر علىى الرد وسنتواصل باذن االلة

    0 Not allowed!



  4. [1924]
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 74
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 3

    ارجوا الرد على

    السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
    اود ان اعرف كيفية تمثيل خطوط التاثير (influncline) على االساب او الايتاب
    ثاانيا : كيفية تمثيل الحمل الحى (حمل سيارة على بلاطة كوبرى ) على الساب
    اتمنى الرد
    ثالثا : كيفية استخراج نوتة حسابية من الساب وعمل التشيك علىى التصميم على الساب


    0 Not allowed!



  5. [1925]
    جديد


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    إذا أردت تصميم أساسات لمنشأ على أنها أساسات strip foundation كمرة أسفل الأعمدة مرتبطة ببلاطة يعنى T section باستخدام برنامج السيف كيف تعمل وشكرا

    0 Not allowed!



  6. [1926]

    استشارية الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 1,582
    Thumbs Up
    Received: 130
    Given: 132
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العشري مشاهدة المشاركة
    إذا أردت تصميم أساسات لمنشأ على أنها أساسات strip foundation كمرة أسفل الأعمدة مرتبطة ببلاطة يعنى T section باستخدام برنامج السيف كيف تعمل وشكرا

    السلام عليكم اذا انت مثلت الاساسات على اساس انها كمرة سيكون صعبا ان تعطي لهذه الكمرة subgrade ستلاحظ ذلك يجب ان تصمم ك slab والله اعلم لكن انا اصمم الاساسات الطويلة على البروكون اسهل ان كان لديك بروكون ولا تعرف كيف ارشدتك بمثال وشكرا

    0 Not allowed!


    تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

  7. [1927]
    عضو فعال
    الصورة الرمزية gorgoniser


    تاريخ التسجيل: Aug 2010
    المشاركات: 86
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 1
    كيف يمكن إدخال قيمة إجهاد التربة (k) علي برنامج الساب ?

    0 Not allowed!



  8. [1928]
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية ًُEng.A-shihab


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 208
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 0

    Red face استفسار

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    حياكم الله
    المهندسون الافاضل عندي سؤال في برنامج safe حيث وان البرنامج لايتعرف على الاحمال كما هو متعارف عليه بحيث يكون المقايس ثابت في حال تحميل احمال منتظمة لكن في هذه الحالة - معي - لا يظهر مقياس الاحمال منتظم ومع ان التحميل يكون على كامل البلاطة ويكون الحمل منتظم - أي ان القيمة ثابتة - اضافة الى ان التحديد يكون للكل الا ان بعضها لايظهر عليها الحمل ويكون بالقيمة 0 ، كذلك مقياس الحمل يكون متغير أما عند حذف بعض البلاطات يعود الحمل على الشكل الطبيعي ويكون المقياس منتظم وويحدث تغير للالوان.
    فما هي المشكلة وماسبب وما الحل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

    ارفقت لكم البلاطة في حالة التحميل والتي تظهر فيها المشكلة وكذلك عند حذف بعض البلاطات


    أرجو منكم المساعدة فهذه المشكلة سببت لي القلق

    0 Not allowed!


    الصور المرفقة

  9. [1929]
    عضو فعال
    الصورة الرمزية kastelyano


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 126
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 2
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ًُeng.a-shihab مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    حياكم الله
    المهندسون الافاضل عندي سؤال في برنامج safe حيث وان البرنامج لايتعرف على الاحمال كما هو متعارف عليه بحيث يكون المقايس ثابت في حال تحميل احمال منتظمة لكن في هذه الحالة - معي - لا يظهر مقياس الاحمال منتظم ومع ان التحميل يكون على كامل البلاطة ويكون الحمل منتظم - أي ان القيمة ثابتة - اضافة الى ان التحديد يكون للكل الا ان بعضها لايظهر عليها الحمل ويكون بالقيمة 0 ، كذلك مقياس الحمل يكون متغير أما عند حذف بعض البلاطات يعود الحمل على الشكل الطبيعي ويكون المقياس منتظم وويحدث تغير للالوان.
    فما هي المشكلة وماسبب وما الحل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

    ارفقت لكم البلاطة في حالة التحميل والتي تظهر فيها المشكلة وكذلك عند حذف بعض البلاطات


    أرجو منكم المساعدة فهذه المشكلة سببت لي القلق
    والله يابش مهندس بتوقع انه هناك خطا في رسم البلاطات او بالاحرى في تداخل بين البلاطات لو اعدت التقسم من جديد للبلاطات ممكن تنحل المشكلة (هناك جزء من البلاطة المرسومة بشكل مائل غير صحي مثل ماهو موجود على الرسم )

    0 Not allowed!



  10. [1930]
    عضو فعال
    الصورة الرمزية kastelyano


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 126
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 2
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Anass88 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم لو سمحت اخى الفاضل عندى سؤالين :
    الأول : فى برناج الساب عند تعريف قطاع shell فاننا فى تبويبthikness يكون هناك خانتين هما membrane و bending وكنت اتابع شرح أحد المهندسين وكان يقول نحط سمك البلاطة فى هاتين الخانتين ولم يوضح السبب فهل يمكن توضيح الفرق بينهما ؟؟
    الثانى : ماهو ال compatibility torsion ولماذا يتم اهماله عند تحليل البلاطات الكمرية وما تأثير عدم اهماله وده طبعا من وحى الشرح الخاص بالمهندس محمود زغلل واللى قال ان الكود قال انه يمكن اهماله ؟؟ !!
    شكرا جزيلا لك
    نضع سمك البلاطة في الخانتين بشكل متساوي في اغلب الاحوال لان السماكة التي توضع في bending تؤخذ في حساب الانعطاف اما membrane تؤخذ في حساب الثقب والقص على ما اعتقد والفرق بيتوضح في حسابات برنامج السيف