صفحة 2 من 14 الأولىالأولى 1 23 4 5 6 12 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 134
  1. [11]
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 73
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    شكرا وياريت تدلنا على حساب تكييف لفيلا مثلا

    0 Not allowed!



  2. [12]
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 73
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    وياريت العلاقه بين ال(power ) وطن التبريد

    0 Not allowed!



  3. [13]
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 22
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    لا أظن ان العلاقة 400 cfm / ton صحيحة

    0 Not allowed!



  4. [14]
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 16
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    العلاقه بين cfm و TR.

    0 Not allowed!



  5. [15]
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 26
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 18
    أخي الكريم :

    1TR = 12000 btu/h

    ف بالتالي تستطيع تحويل الوحدات و من ثم استعمال المعادلات المذكورة مسبقا في أول المشاركة، بالتوفيق

    0 Not allowed!



  6. [16]
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية ahmedbayoumy


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 384
    Thumbs Up
    Received: 19
    Given: 41
    السلام عليكم ورحمة الله
    العلاقة اللى بالاول هى الصحيحه وموجوده فى مراجع التكييف وهى
    Supply air Flow = Sensible heat Gains / 1.085 ( Troom - Tair Supply

    Supply air FLow = CFM
    Sensible heat Gains = Btu/hr
    Troom = Dry bulb Temperature 0F
    Tair Supply = Dry Bulb Temperature of air Flow 0F
    لكن هذه المعادلة تعتمد على Sensible heat Gains وليس الحمل كله
    كما ان كمية ال cfm تعتمد على اذا كان الهواء الراجع على الماكينه كله هواء نقى ام به هواء مرتجع من المكان نفسة وبذلك ستتغير كمية ال cfm لكل طن
    ووفق الله الجميع

    1 Not allowed!



  7. [17]
    عضو
    الصورة الرمزية المهندس العيساوي


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 40
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    Thanks for all

    0 Not allowed!



  8. [18]
    عضو فعال
    الصورة الرمزية راعي شبوة


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 111
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ما قصرت
    الله يعطيك العافيه

    0 Not allowed!



  9. [19]
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 64
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اخي العزيز: كل واحد طن تبريد = 400 cfm فقط في حالات التكييف العادي اما في حالات اخرى فهو يختلف مثلا في صالة العمليات الجراحية حيث يكون الهواء frish air
    مهندس فلاح

    1 Not allowed!



  10. [20]
    زائر
    الصورة الرمزية محمد محمود خليل


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 378
    Thumbs Up
    Received: 37
    Given: 0
    اعتقد ان في اجابات الاخوة اعلاة الكثير من الصحة الا ان الارقام التي ذكرت لا يمكن تطبيقها في جميع الحالات حيث اننا عادة ما نربط كمية الهواء المطلوبة والحرارة المحسوسة وتغفل الحرارة الكامنة
    فمثلا في حيز معظم احماله من الحرارة المحسوسة كمقاسم الاتصالات وغرف الكمبيوتر ومراكز المعلومات يجب تدوير كمية من الهواء مقدارها 1 متر مكعب/ ثانية لكل 12 كيلواط حرارة محسوسة
    وبتحويل وحدات القياس نستنتج ان 1 طن تبريد يحتاج الى 621 قدم مكعب في الدقيقة اما 350 او 400 فهي معقولة لحيز فيه قدر معقول من الحرارة الكامنة