صفحة 12 من 14 الأولىالأولى ... 28 9 10 11 1213 14 الأخيرةالأخيرة
النتائج 111 إلى 120 من 134
  1. [111]
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 168
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    صدقاً يا إخواني المهندسين لوتم تطبيق هذا الكلام بمثال أمامنا جميعاً سيتم رسخها في العقول اكثر، لذا أرجو من إخواني المهندسين من لديه الخبرة الكافية ان يضع مثال على هذا الموضوع وتطبيقه امام الجميع راجين من الله سبحانه ان يكون في ميزان حسناتكم ، بارك الله فيكم وشكراً


    0 Not allowed!



  2. [112]
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2012
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكورين جداً يا ابطال على التوضيح وبارك الله فيكم جميعاً

    0 Not allowed!



  3. [113]
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2010
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    400cfm/ton almost

    0 Not allowed!



  4. [114]
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 33
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    تحسب تقريبيا كالأتي 400 cfm /ton بالنسبه للماكينات التي يكون نسبة fresh air. From 10%to 20% أما في حالة الماكينات 100%fresh air تحسب 140 cfm/ton

    0 Not allowed!



  5. [115]
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 33
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    كمثال توضيحي إذا كان عندي وحدة تكييف مركزي تعطي كمية هواء 4000 cfm ومطلوب. معرفة كام طن تقريبا تحسب كالأتي كل 400 cfm يساوي 1طن تبريد أي يساوي 12000btu\hr أي 4000 cfm يساوي 10 طن تبريد أي 120000 BTU/HR

    0 Not allowed!



  6. [116]
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 41
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مثال ------ يعنى لو حسبت حمل مبنى ولقيته 50 طن يكون محتاج تقريبا 20000 cfm هواء عشان يقدر يشيل الحمل ده

    0 Not allowed!



  7. [117]
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2012
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 1
    بارك الله فيك يا اخى
    raid_abid


    0 Not allowed!



  8. [118]
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم
    CFM واحدة غزارة هواء
    طن تبريد واحدة استطاعة حرارية أو كمية حرارة
    لذلك بالمعنى الدقيق والعلمي لا يوجد تحويل وإنما علاقة ترتبط بعدة عوامل أخرى
    مثل درجة حرارة الجافة والرطوبة النسبية لدخول الهواء إلى ملف التبريد وخروجه

    لكن بالمعنى العام وفق الشروط المتعارف عليها من نسبة مزج الهواء الجديد مع الراجع من المكان تكون وفق النسب التي ذكرها الأخوة

    مثال : غرفة تبين أنها بحاجة إلى غزارة 1000cfm فإذا كان الهواء معاد من الغرفة بالكامل كانت الاستطاعة تقريبا 2.2طن تبريد
    أما إذا كان الهواء جديد 100% تكون الاستطاعة تقريبا 5.8 طن تبريد
    وإذا كان الجو الخارجي ذو رطوبة نسبية أكبر قد تصل إلى 7.5طن تبريد

    وكل ذلك من أجل نفس الغزارة 1000cfm

    وفي كل الأحوال يفضل للمهندس الرجوع إلى المخطط البسايكومتري لحساب الاستطاعة بشكل دقيق
    أرجو أن أكون قد وفقت في طرح الفكرة

    0 Not allowed!



  9. [119]
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Nov 2010
    المشاركات: 167
    Thumbs Up
    Received: 11
    Given: 4
    العلاقة بين cfm و الطن تبريد تعتمد علي الفرق بين درجة حرارة الهواء الداخل و الخارج من ملف التبريد و حالة الهواء

    0 Not allowed!



  10. [120]
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2012
    المشاركات: 20
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    رد: العلاقة بين Cfm و طن التبريد

    الشكر للجميع

    0 Not allowed!



  
صفحة 12 من 14 الأولىالأولى ... 28 9 10 11 1213 14 الأخيرةالأخيرة