صفحة 11 من 14 الأولىالأولى ... 7 8 9 10 1112 13 14 الأخيرةالأخيرة
النتائج 101 إلى 110 من 134
  1. [101]
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 168
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    اتمنى من الأخوة المهندسين تطبيق ذلك بمثال يوضح كيف نستطيع حساب الـ cfm لطن تبريدي معين الله يبارك فيكم وشكراً

    0 Not allowed!



  2. [102]
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 162
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 0
    من خلال تنفيذي للمشاريع يعتمد العلاقة على حسابات المصمم مرة تجدها 350 مرة تجدها 400 تقريبا لكن هي ضمن المعدل من 350 الى 400 اعتمادا على نوع المبني واستخدامه والحسابات للاحمال الحرارية

    0 Not allowed!



  3. [103]
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2011
    المشاركات: 41
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 1
    السلام عليكم ان شاء الله الجميع يكونو بخير الموضوع المطروح رائع ولكن من وجهة نظري انا اؤؤيد ان كل 400cfm=1ton وطبعا تقريبية القيمة ولا يمكن ان نقبل القيمة اذا كانت تزيد عن 550cfm/tr او تقل عن 300cfm/tr وذلا لان هذا سيؤثر على load وبالتالي سوف يؤثر على عملية selection for the unit وانا ارى انه عندما لا تخرج القيمة المطلوبة سيكون هناك خطا في حساب load ممكن من كمية ventelation او من خلال عدد الاشخاص زلقد استغربت من الارقام التي كان اخواني يضعوها والسلام عليكم

    0 Not allowed!



  4. [104]
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2011
    المشاركات: 22
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اؤيد الاخ Raid-Abed حيث بالامكان حساب CFM من المعادلة :

    (CFM = SH / 1.085 ( Trm - Tla

    Supply air FLow = CFM
    Sensible heat Gains ( SH ) = Btu/hr
    Trm = Room dry bulb Temperature F
    T la = Dry Bulb Temperature of air leaving the coil F



    او المعادلة :

    ( M cub/s = SH (kw ) / ( 1.21 x ( Trm - T la

    M = Suplly air flow in meter cub per second
    SH = Sensible heat in Kwatt
    T rm = Room dry bulb temp. c
    . T la = Dry bulb temp. of air leaving coil c

    0 Not allowed!



  5. [105]
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    for transfer from ton to cfm
    1ton=400cfm

    0 Not allowed!



  6. [106]
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Jan 2012
    المشاركات: 489
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    مشكوررررررررررررررررررررررر

    0 Not allowed!



  7. [107]
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 86
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 2
    شكرا جزيلا لكل من ساهم في الموضوع ,وصاحبه

    0 Not allowed!



  8. [108]
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Jan 2012
    المشاركات: 489
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    مشكورررررررررررررررررررررر

    0 Not allowed!



  9. [109]
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 162
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 0
    شكرررررررررررررررررررررررررررررا

    0 Not allowed!



  10. [110]
    عضو متميز
    الصورة الرمزية drmady


    تاريخ التسجيل: Apr 2010
    المشاركات: 863
    Thumbs Up
    Received: 39
    Given: 4
    مشكوررررر

    0 Not allowed!



  
صفحة 11 من 14 الأولىالأولى ... 7 8 9 10 1112 13 14 الأخيرةالأخيرة