طلب المساعدة في كيفية ربط مولد
احتاج مساعدتكم في الحصول على شرح مبسط في كيفية عمل Automatic change over لمولد كهرباء صغير قدرة 8 KVA علما بان كهرباء المدينة 220 فولت والمطلوب ايضا 220 فولت
وهذا المولد مزود ببطارية وشاحن وحاليا يعمل عن طريق مفتاح مثل السيارة وقد تنقطع الكهرباء ولا يوجد من يقوم بتشغيله لدا نحن بحاجة ماسة الى هذه الدائرة علما بانني قد وجدت الكثير من الدوائر ولكن صعب علي فهمها ولم اتمكن من تنفيذها لانني لم ادرس هذا المجال ولكن لدى بعض الخبرة فقط اريد شرح مبسط لمثل هذه الدوائر لكم الشكر والتقدير |
|
|||
|
اقتباس:
--------------------------------- المنفهق يمكن استخدام الكونتاكتورات بحيث اذا فصلت الكهرباء لديك يعمل المولد تلقائي اخي الكريم انا اعرف ولكن كيف اريد شرح تفصيلي مبسط اشكركم جميعا على المرور |
|
|||
|
you need a small A.T.S. (Automatic Transfer Switch)
ويمكنك عمل واحد بنفسك لمثل هذه القدرات الصغيره. ولكن عدم فهمك لتلك الدوائر التي تحس فيها بصعوبه زائده يدعوني أن أنصحك بشراء واحده جاهزه من أحد موريدي المولدات أو لوحات الكهرباء القريبه منك , لان ما أحسست به من صعوبه في أي من الدوائر التي تتكلم عنها إنما هو في الاصل في سبيل الأمان لمثل هذه الوائر (المقصود بالأمان : 1- الضمان التام لعدم دخول المصدرين وجها لوجه (ربط كهربي وميكانيكي بين العنصرين الاساسين في التوصيل). 2-ضمان وصول parameters الخاصه بالمولد للمستوى المطلوب قبل تحميله( الجهد , التردد , اتجاه الاوجه). |
|
|||
|
أضيف أيضا:
3- أولويه التوصيل لمن في حاله رجوع المصدر الطبيعي للشبكه 4- يتم الفصل والنقل للمصدر الطبيعي بعد مرور فتره زمنيه يتم اختيارها بتايمر مرفق لضمان استقرار جهد الشبكه) وعليه وإنه بعد كل هذه الاسباب ليس من المفترض ان تبحث عن دوائر سهله لحل المشكله. وانصح مره اخرى بأحد أمرين:1- اما ان تتعمق في الامر حتى الجذور. 2- أو أن تعطي العيش لخبازه. لان الخطاء في هذا الامر قد يكلفك المولد نفسه واذى من في جواره من البشر. والله من وراء القصد وهو يهدي السبييل. |
|
|||
|
اقتباس:
اخي الكريم اشكر مرورك الطيب ونصائحك الغالية واقدر ذلك وقد سألت عن الجاهز بالسوق قبل كتابة الموضوع بالمنتدى , ولكنني وجدتها غالية جدا قد لا تصدق بان العر يساوى 80% من ثمن المولد وهي مصنوعة لمودات ذات قدرة كبيرة وليست 6 كيلو وات فقط هذا من جهة ومن اخرى لدى فكرة عن الكهرباء ولكن ما ينقصني هو قراءة رسوم الدوائر وابحث عن شخص يسهل ذلك بالشرح بدلا من هذه الدوائر المعقدة اشكرك مرة اخرى |
![]() |