انا اعمل فى مشروع فية 27 وحدة تكييف مركزى Fahu ويلزم تركيب نظام لفصل التيار الكهربى عن كل وحدة على حدى عند تشغيل ال Fire Alarme علما بان لوحة التحكم الخاصة بال Fire Alarm
تعمل على جهد 24 فولت و الfahu تعمل على 380 فولت فما هى الطريقة الصحيحة لعمل هذا النظام و ما هى المهمات اللازمة لذلك والمواصفات الخاصة بكل مهمة
رد مع اقتباس
  #2 (permalink)  
قديم 18-05-2008, 01:54 AM
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 117
معدل تقييم المستوى: 0
sas_kik يستحق التميز
اقترح بان تقوم بتركيب كونتاكتر او ريليه مصدر تغذيته 24 فولت من جهاز الانذار وتقطع مفتاح تشغيل وحدة التكييف وتقوم بتوصيله عن طريق نقاط توصيل هذا الكونتاكتر او الريليه في الوضع N C مغلق وبذلك عند عمل حساس الحريق سيقطع التيار عن ملف هذا الكونتاكتر ويتغيير الوضع الى N O وبذلك يفصل التكييف
رد مع اقتباس
  #3 (permalink)  
قديم 20-05-2008, 09:11 PM
جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2006
المشاركات: 8
معدل تقييم المستوى: 0
Wael_nabeel يستحق التميز
اخي محمود ...
اغلب منظومات السيطرة على انظمة التكييف تعمل بال 24 فولت ... سواء كانت الماطورات التي تسيطر على 3way valve او الماطورات التي تسيطر على الدنابر ... او اجهزة الحريق ... لذا مثلما تفضل اخيsas_kik يجب ان تضع ريلي او كونتكتر ذو كويل 24 فولت.
رد مع اقتباس
  #4 (permalink)  
قديم 21-05-2008, 08:49 AM
عضو متميز جداً
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 1,208
معدل تقييم المستوى: 0
ماجد عباس محمد يستحق التميز
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمودشرقاوى مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
ارجوا المساعدة فى هذا الموضوع
انا اعمل فى مشروع فية 27 وحدة تكييف مركزى Fahu ويلزم تركيب نظام لفصل التيار الكهربى عن كل وحدة على حدى عند تشغيل ال Fire Alarme علما بان لوحة التحكم الخاصة بال Fire Alarm
تعمل على جهد 24 فولت و الfahu تعمل على 380 فولت فما هى الطريقة الصحيحة لعمل هذا النظام و ما هى المهمات اللازمة لذلك والمواصفات الخاصة بكل مهمة
اخى
لاحظت كلمة "كل على حده" فهل تقصد فعلا اطفاء كل وحدة اطفاء مستقلا؟
هذا النظام مكلف وغير عملى ولا يستخدم لأنه يتطلب امداد خط 24 فولت لكل وحدة لتشغيل الكونتاكتور الخاص بها مما يكلف كابلات و مصدر 24 فولت لتغذية 27 كونتاكتور فاللوحة لا تتحمل هذا - كما ان هناك العديد من الأجهزة يجب توقفها ايضا عند الحريق مثل المصاعد الخ
لذا يفضل عادة فصل التغذية العادية عن التغذية التى تتحكم فيها وحدة الحريق (الإثنين 380فولت 3 فاز) و التى ايضا يتحكم فيها كونتاكتور واحد يأخذ من لوحة الانذار و الإطفاء والتى عادة تكون مجهزة بمخرج للتحكم فى الكونتاكتور
رد مع اقتباس
  #5 (permalink)  
قديم 21-05-2008, 09:28 AM
عضو فعال جداً
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 168
معدل تقييم المستوى: 0
محمدعبدالرحمن علام يستحق التميز
أخى العــزيز
إذاكان نظــام إنذار الحريق لديك من النوع analogue-addressable أنصح بلإتصــال بالشركه المورده لهذا النظــام حيث يمكنها تزويدك بوحـده لكل FAHU يتم تركيبها فى loop انذار الحريق وتوصيلها على Control Panel الخاصه بالـ FAHU للتحكم فى تشغيلها.
لكل وحـده من هـذه الوحدات Address خاص بها وبذلك يمكن التحكم فى هذه الوحدات كل على حـده عن طريق برنامج لوحة انذار الحريق.
رد مع اقتباس
رد

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع
تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


الساعة الآن 01:21 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.1
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd

Content Relevant URLs by vBSEO 3.1.0