هل تصمم خزانات المياه كwtaer.section في بقية دول العالم

اخوتي الاعزاء
هل تصمم خزانات المياه و حمامات السباحة ك water.section او بمعني اخر في stage.one بحيت لا نسمح بوجود شروخ في الخرسانة اي لا يزيد اجهاد الشد في الخرسانة عن اقصي اجهاد شد لها (هذه الطريقة نصمم بها في مصر) وذللك في البلدان الاخري و الكودات الاخري (مثلا في بلاد الخليج والكود الامريكي والبريطاني) ام تصمم ب stage.2 و التي تسمح بوجود شروخ( الطريقة العادية لتصميم الخرسانة) وتعزل الخرسانة بمواد عازلة ارجوالافادة لمن صمم ذلك بالكود البريطاني او الامريكي
رد مع اقتباس
  #2 (permalink)  
قديم 15-05-2008, 01:35 PM
الصورة الرمزية حسان2
عضو تحرير المجلة
 
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 1,185
معدل تقييم المستوى: 0
حسان2 يستحق التميز
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد أوزقان مشاهدة المشاركة
اخوتي الاعزاء
هل تصمم خزانات المياه و حمامات السباحة ك water.section او بمعني اخر في stage.one بحيت لا نسمح بوجود شروخ في الخرسانة اي لا يزيد اجهاد الشد في الخرسانة عن اقصي اجهاد شد لها (هذه الطريقة نصمم بها في مصر) وذللك في البلدان الاخري و الكودات الاخري (مثلا في بلاد الخليج والكود الامريكي والبريطاني) ام تصمم ب stage.2 و التي تسمح بوجود شروخ( الطريقة العادية لتصميم الخرسانة) وتعزل الخرسانة بمواد عازلة ارجوالافادة لمن صمم ذلك بالكود البريطاني او الامريكي
الأخ الكريم خالد أوزقان
تصمم خزانات المياه وحمامات السباحة وأي منشأة اخرى معرضة لسوائل في كل بلاد العالم وفق كود خاص بها أو اشتراطات خاصة بها تشكل جزء من الكود "في الكود البريطاني مثلا هناك كود خاص بها هو: BS8007 " وهذه الكودات عادة تضع شروطا للتشققات بحيث لا تمنعها كليا ولا تسمح بزيادتها عن حد معين, وبالملخص يمكن القول أنها لاتصمم كما ذكرت بالطريقة العادية لتصميم الخرسانة ولا بطريقة ابقاء اجهادات الشد ضمن حدود طاقة الخرسانة لتحمل الشد بحيث تمنع التشققات كليا
وأرفق لك نسخة من الكود البريطاني المذكر, وفي الحقيقة لا أعرف اشتراطات الكود المصري لأني غير مطلع عليه , ولكن لا اشك أن الكود المصري يحوي اشتراطات خاصة بهذه المنشآت كما الكود السوري مثلا كما كل الكودات
وفي حال أردت المزيد يمكنني تقديم ملف اكسل بسيط يقوم بتصميم مقاطع الخرسانة وفق الكود البريطاني BS8007
الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf BS 8007-1987.pdf‏ (866.0 كيلوبايت, المشاهدات 251)
رد مع اقتباس
  #3 (permalink)  
قديم 15-05-2008, 02:32 PM
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
المشاركات: 82
معدل تقييم المستوى: 0
خالد أوزقان يستحق التميز
اشكرك يا حسان علي هذه المعلومات ولو تفضلت بارسال ملف الاكسيل اكن شاكرا جدا واود ان اسألك سؤال شخصي يا أخي حسان هل تعمل الان في سوريا ام في بلد أخر
رد مع اقتباس
  #4 (permalink)  
قديم 15-05-2008, 02:56 PM
عضو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 31
معدل تقييم المستوى: 0
رعد الخالدي يستحق التميز
شكرا اخي العزيز على هذه المعلومات ولكن هلا حملت هذه المعلومات مع التقدير
رد مع اقتباس
  #5 (permalink)  
قديم 15-05-2008, 03:24 PM
الصورة الرمزية حسان2
عضو تحرير المجلة
 
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 1,185
معدل تقييم المستوى: 0
حسان2 يستحق التميز
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد أوزقان مشاهدة المشاركة
اشكرك يا حسان علي هذه المعلومات ولو تفضلت بارسال ملف الاكسيل اكن شاكرا جدا واود ان اسألك سؤال شخصي يا أخي حسان هل تعمل الان في سوريا ام في بلد أخر
الأخ الكريم خالد أوزقان
فيما يلي ملف الاكسيل المطلوب
أنا الآن أعمل في الدوحة ولست في سوريا
الملفات المرفقة
نوع الملف: zip RC8007010108-.zip‏ (210.0 كيلوبايت, المشاهدات 109)
رد مع اقتباس
  #6 (permalink)  
قديم 15-05-2008, 03:42 PM
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
المشاركات: 82
معدل تقييم المستوى: 0
خالد أوزقان يستحق التميز
شكرا يا حسان بارك الله فيك فقد تعودنا في مصر ان نصمم هذه المنشات في stage.one لتحديد سمك الخرسانة و في stage.two لايجاد كمية الحديد وانا الان اعمل بالامارات بدبي فيشركة تصميم هندسية و نصمم ايضا بالكود البريطاني ولاختلاف الطريقة والكود يكون مبهم بعض الاحيان كيفية التصرف وانا سوف اطلع علي الملف الاكسيل واري كيفية الحل
رد مع اقتباس
  #7 (permalink)  
قديم 15-05-2008, 03:49 PM
الصورة الرمزية حسان2
عضو تحرير المجلة
 
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 1,185
معدل تقييم المستوى: 0
حسان2 يستحق التميز
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد أوزقان مشاهدة المشاركة
شكرا يا حسان بارك الله فيك فقد تعودنا في مصر ان نصمم هذه المنشات في stage.one لتحديد سمك الخرسانة و في stage.two لايجاد كمية الحديد وانا الان اعمل بالامارات بدبي فيشركة تصميم هندسية و نصمم ايضا بالكود البريطاني ولاختلاف الطريقة والكود يكون مبهم بعض الاحيان كيفية التصرف وانا سوف اطلع علي الملف الاكسيل واري كيفية الحل
الأخ خالد
أنصحك بالاطلاع على الكود البريطاني BS8007 وفهم اشتراطاته جيدا قبل استعمال ملف الاكسيل
وبالمناسبة اذا كنت من مستعملي برنامج الـ STAAD PRO ففيه امكانية التصميم وفق هذا الكود, وبالتالي يمكنك استعمال هذا البرنامج للتحليل والتصميم لمثل هذه الحالات
رد مع اقتباس
  #8 (permalink)  
قديم 15-05-2008, 03:55 PM
الصورة الرمزية حسان2
عضو تحرير المجلة
 
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 1,185
معدل تقييم المستوى: 0
حسان2 يستحق التميز
الأخ خالد
لدي ملف اكسيل آخر مبني على الكود البريطاني أيضا ولكنه أبسط ويعمل بطريقة مختلفة قليلا عن الملف اللذي سبق لي تقديمه, ولكنه ليس بحوذتي الآن في مكان تواجدي ربما السبت انشاء الله أستطيع تقديمه, وكلا الملفين من اعداد جهة معترف بها في بريطانيا, ولدي ملف آخر مبني على الكود الأمريكي لنفس الموضوع وهو من اعداد زميل من مصر من أهل الثقة ولكن لا استطيع القول أنه معتمد من جهة ذات صفة, وأنا من حيث المبدأ أفضل استعمال البرامج الحائزة على اعتماد من جهات مخولة خاصة عند استعمالها لعمل احترافي
رد مع اقتباس
  #9 (permalink)  
قديم 15-05-2008, 03:58 PM
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
المشاركات: 82
معدل تقييم المستوى: 0
خالد أوزقان يستحق التميز
نعم يا اخي حسان اكيد ولكن لابد من فهم اسخدام هذا الملف اولا فانا لاحظت ان مقاومة الخرسانة للشد غير معينة او محسوبة وايضا في صفحةال store يوجد ال calculated strength فهل يتم حساب هذه باليد وادخالها كمدخل و ان كان لك سبق في استخدام هذا الملف ما هي المدخلات والمخرجات
رد مع اقتباس
  #10 (permalink)  
قديم 15-05-2008, 04:25 PM
الصورة الرمزية حسان2
عضو تحرير المجلة
 
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 1,185
معدل تقييم المستوى: 0
حسان2 يستحق التميز
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد أوزقان مشاهدة المشاركة
نعم يا اخي حسان اكيد ولكن لابد من فهم اسخدام هذا الملف اولا فانا لاحظت ان مقاومة الخرسانة للشد غير معينة او محسوبة وايضا في صفحةال store يوجد ال calculated strength فهل يتم حساب هذه باليد وادخالها كمدخل و ان كان لك سبق في استخدام هذا الملف ما هي المدخلات والمخرجات
أخي الكريم خالد
نصحت بالاطلاع على الكود قبل استعمال الملف حتى أجنبك التعامل مع هذا الملف بخلفية تستند على ما تعودت عليه كما قلت في مصر , فالكود البريطاني بهذا الخصوص يتعامل مع الموضوع بطريقة مختلفة وأنا على ثقة أنك بعد الاطلاع عليه ستتجاوز الأسئلة التي طرحتها , على أي حال يمكن تلخيص المدخلات في الملف المذكور كما يلي:
1- مقاومة الخرسانة "CONCRETE STRENGTH" والملف محدود فهو يتعامل مع ثلاثة قيم فقط: 30-35-40 نيوتن/مم2
2- عرض الشق الأقصى اللذي لا تريد أن تتجاوزه "طبعا ضمن الحدود المشترطة بالكود"
3- المعامل E0 للخرسانة "CONCRETE MODULUS
4- المعامل R "RESTRAINT FACTOR" "راجع الكود"
5- سماكة المقطع الخرساني
6- التغطية لحديد التسليح " البند 2.7.6 من الكود"
7- تباعد القضبان المستعمل "BARS SPACING"
8- قطر القضبان المراد استعمالها
9- اعامل "STEEL STRENGTH FACTOR" حسب الكود وهو اما 1.15 او 1.05
10- نوعية التسليح المستعمل هل هو محلزن أم أملس
ويقوم البرنامج باجراء الحسابات اللازمة واعطاء النتائج التالية:
أولا : حالة حد التشغيل:
1- عمق محور "NUTRAL AXIS DEUPTH"
2- طول ذراع العزم "LEVER ARM"
3- التشوه النسبي وفق التقوية بين الشقوق وفق الملحق B من الكود
4- التشوه النسبي الوسطي عند الوجه المشدود
5- الاجهادات في التسليح
6- العزم المقاوم للمقطع
ثانيا: حالة الحد الأقصى:
1- عمق محور "NUTRAL AXIS DEUPTH"
2- طول ذراع العزم "LEVER ARM"
3- العزم المقاوم للمقطع
وهذه النتائج يمكن مقارنتها مع العزوم الناتجة مع التحليل وتقييم بقية النتائج من وجهة نظر المصمم ومن ثم اجراء أي تغيير اذا وجد المصمم ضرورة لذلك
كما أن البرنامج يعطي التسليح الأدنى اللازم للتحكم بالشقوق الناتجة عن العوامل الحرارية والانكماش ويقارنها بالتسليح المفترض
ولفهم كل هذا يجب فهم اشتراطات الكود
رد مع اقتباس
  #11 (permalink)  
قديم 15-05-2008, 06:37 PM
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
المشاركات: 82
معدل تقييم المستوى: 0
خالد أوزقان يستحق التميز
شكرا يا اخي حسان فأنا فهمت ذلك ايضا ولكن يوجد أمثلة لقطاعات في الملف المرسل لا أعرف ان كانت كاملة ام لا لاي لم اري كل هذه المخرجات علي اية حال انا اقرأ الكود الان وساري ماذا يوجد
رد مع اقتباس
  #12 (permalink)  
قديم 16-05-2008, 11:46 PM
الصورة الرمزية حسان2
عضو تحرير المجلة
 
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 1,185
معدل تقييم المستوى: 0
حسان2 يستحق التميز
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد أوزقان مشاهدة المشاركة
شكرا يا اخي حسان فأنا فهمت ذلك ايضا ولكن يوجد أمثلة لقطاعات في الملف المرسل لا أعرف ان كانت كاملة ام لا لاي لم اري كل هذه المخرجات علي اية حال انا اقرأ الكود الان وساري ماذا يوجد
الأخ الكريم خالد
لايوجد في الملف أية أمثلة ربما لم أفهم ما تقصد على أي حال ستجد بغد الاطلاع على الكود أن الملف بسيط ويغطي كل ما يهم المصمم
رد مع اقتباس
  #13 (permalink)  
قديم 18-05-2008, 10:46 AM
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
المشاركات: 82
معدل تقييم المستوى: 0
خالد أوزقان يستحق التميز
السلام عليكم يا اخي حسان عذرا لم ات الي العمل البارحة وبخصوص هذا الموضوع فقد قرات الكود وفهمت ما به عن هذا الموضوع والان اسؤال عن الملف المرسل فانا اري في الصفحة الاولي في الجزء العلوي كل المدخلات كاملة لكن كما قلت لك ان المخرجات غير كاملة فانا تعودت ان تدخل المدخلات في ال spreed.sheat
ويعطي هو الحل و المخرجات مباشرة ولكن ف الملف المرسل لاحظت انه حسب بعض الاشياء ولم يحسب اشياء اخري مثلا في servicability.limit.state حسب نسبة التسليح وال X و Z ويدخل العزم كمعطي ولم يحسب الاشياء الاخري وترك مكانها#Name اي غير محسوبة و في Ultimate لم يحسب شيئا و العزم يدخل كمدخل اي يمكن تغييره فهل يوجد طريقة خاصة للتشغيل علما بانه عند الضغط علي store.existing.data او estimateT1.forUK او get.store.data يعطي macro.disabled وايضا في الصفحة التانية لاحظت يوجد مخرجات او عناصر Name اي لم يحسب فبرأيك ما هي المشكلة
رد مع اقتباس
  #14 (permalink)  
قديم 18-05-2008, 01:16 PM
عضو متميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2007
المشاركات: 815
معدل تقييم المستوى: 0
mohy_y2003 يستحق التميز
مشكوريا باشمهندس حسان وجزاك الله خير
رد مع اقتباس
  #15 (permalink)  
قديم 19-05-2008, 01:42 PM
الصورة الرمزية حسان2
عضو تحرير المجلة
 
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 1,185
معدل تقييم المستوى: 0
حسان2 يستحق التميز
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد أوزقان مشاهدة المشاركة
السلام عليكم يا اخي حسان عذرا لم ات الي العمل البارحة وبخصوص هذا الموضوع فقد قرات الكود وفهمت ما به عن هذا الموضوع والان اسؤال عن الملف المرسل فانا اري في الصفحة الاولي في الجزء العلوي كل المدخلات كاملة لكن كما قلت لك ان المخرجات غير كاملة فانا تعودت ان تدخل المدخلات في ال spreed.sheat
ويعطي هو الحل و المخرجات مباشرة ولكن ف الملف المرسل لاحظت انه حسب بعض الاشياء ولم يحسب اشياء اخري مثلا في servicability.limit.state حسب نسبة التسليح وال X و Z ويدخل العزم كمعطي ولم يحسب الاشياء الاخري وترك مكانها#Name اي غير محسوبة و في Ultimate لم يحسب شيئا و العزم يدخل كمدخل اي يمكن تغييره فهل يوجد طريقة خاصة للتشغيل علما بانه عند الضغط علي store.existing.data او estimateT1.forUK او get.store.data يعطي macro.disabled وايضا في الصفحة التانية لاحظت يوجد مخرجات او عناصر Name اي لم يحسب فبرأيك ما هي المشكلة
أخي الكريم خالد
البرنامج يقوم بجميع العمليات الحسابية التي ذكرتها لك في مشاركتي السابقة ويعطيك النتائج التي تستطيع من خلالها مقارنة طاقة الجدار على العزم "في حالتي service & ultimate" بحيث تتمكن من مقارنتها بالعزوم المطبقة "applied moments" والتي من المفترض انك حصلت عليها من التحليل الانشائي اللذي أجريته بوسائل أخرى كما يعطيك كل القيم التي سبق لي ذكرها والتي تمكنك من التقييم واجراء التغييرات التي تراها ضرورية
المشكلة التي تحدثت عنها راجعة الى الدرجة العالية من الحماية التي اخترتها لبرنامج الاكسيل على جهازك والتي تسبب تعطيل الماكروس في البرنامج وبالتالي البرنامج لا يعمل بالشكل الكامل
لذلك عليك بتخفيض درجة الأمان في الاكسيل على جهازك الى الدرجة المتوسطة ومن ثم قبول تفعيل الماكروس عند بدء البرنامج
مع تمنياتي بالتوفيق
رد مع اقتباس
رد

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع
تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


الساعة الآن 06:16 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.1
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd

Content Relevant URLs by vBSEO 3.1.0