هل يجوز لف اتجاه أحد الأعمده فى أحد الادوار بناء على رغبه المالك أو المعمارى

إخوانى تحدث كثيرا تعديلات اثناء التنفيذ من هذه التعديلات ما قد يصيب القطاعات الخرسانيه ذاتها مثلا قد يطلب المعمارى تعديل فى أحد الادوار بلف اتجاه العمود على زاويه 90 درجه مع تدعيم البلاطه اسفل العمود بمخده لزياده جسائتها فهل هذا صحيح هل يعقل ان العامود المصمم بمساحه معينه لتحمل حمل معين بعد لفه تكون مساحه التقابل بين العامود المعدل والعامود الذى بأسفل قليله جدا اقل من القطاع بكثير فهل هذا صحيح
رد مع اقتباس
  #2 (permalink)  
قديم 14-05-2008, 01:41 AM
عضو متميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 616
معدل تقييم المستوى: 0
أبو الحلول يستحق التميز
السلام عليكم..

ما فهمته هو أن مساحة القطاع الخرساني للعمود م تنقص وإنما فقط قد قمنا بتدوير العمود حول محوره الشاقولي، وبالتالي فإن مساحة القطاع العرضي للعمود والتي تم حسابها لمقاومة الحمولات المطبقة لم تتغير، وبالتالي فمن ناحية تحمل هذا العمود للحمولات الشاقولية لا يوجد أية مشكلة... ولكن من الناحية الأخرى وهي ربط العمود بالعمود أسفله: فإن تغير عملية الربط هذه (أي في حال تغيرت طريقة استناد العمود العلوي بحيث تم استناده على كمرة سفلية أو غير ذلك، حيث أني فهمت من السؤال بأن العمود العلوي لم يرتبط مع العمود السفلي إذا لم أخطئ) فيتوجب إعادة عملية التحليل الإنشائي للعنصر الإنشائي الساند على الحمولات الشاقولية، وأيضاً (حسب الحالة بالضبط أيضاً) يجب القيام بعملية التحليل الديناميكي لهذه العناصر الساندة والمسنودة وذلك عند دراسة المنشأة لمقاومة الحمولات الزلزالية، وذلك وفق التالي:
In-plane discontinuity in vertical lateral-force-resisting element
An in-plane offset of the lateral-load-resisting elements greater than the length of those elements.

حيث أنه في حال تواجد هذه الحالة فإن ذلك يتطلب تحليلاً ديناميكياً...

أرجو أن أكون قد فهمت سؤالك جيداً، وأن أكون قد وفقت بالإجابة... مع انتظار رد الخبراء للموافقة أو للتصحيح...

التعديل الأخير تم بواسطة أبو الحلول ; 14-05-2008 الساعة 01:44 AM.
رد مع اقتباس
  #3 (permalink)  
قديم 14-05-2008, 07:34 AM
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Apr 2006
المشاركات: 141
معدل تقييم المستوى: 0
semoo يستحق التميز
شكرا باش مهندس أبو الحلول
أولا مساحه القطاع الخرسانى لم تنقص بالفعل لكن ما نقص هو مساحه الاتصال بين العامود فى الدور السفلى والعامود فى الدور العلوى
ثانيا ما قصدته بتدعيم اسفل العامود المطلوب تعديله بمخده هو ليس وجود كمره تحمل هذا العامود بالكامل لتلقى بأحماله على أعمده أخرى وانما زياده جساء البلاطه اسفل العامود المعدل لتحمل ضغط العامود فى الاطراف التى لا يرتكز فيها على العامود الذى يليه فى الاسفل
إذن فالعامود العلوى والسفلى متصلين لكن بمساحه اتصال ضيقه
هل يجوز تمرير هذا التعديل ولو مر ماهى الاحتياطات وعلى اى اسس يتم تمريره او منعه
رد مع اقتباس
  #4 (permalink)  
قديم 14-05-2008, 11:16 AM
عضو متميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 616
معدل تقييم المستوى: 0
أبو الحلول يستحق التميز
بما أن هناك مساحة اتصال بين العمودين، وقد قمت بعملية التدعيم (بفرض أن عملية التدعيم قد تمت بالطريقة الصحيحة)، فإني أعتقد ولكن لا أجزم بأن هذا كافي ويمكنك متابعة العمل....

ولكن أفضل سؤال ذوي الخبرة هنا في المنتدى...
رد مع اقتباس
رد

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع
تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


الساعة الآن 01:37 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.1
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd

Content Relevant URLs by vBSEO 3.1.0