أبراج التبريد
لدي مشروع عبارة عن بناء وكانت الحمولة هي 350 طن
وعندما طلبنا من شركة التبريد حساباتها
كانت معطياتهم أن الحمولة التي سوف يعطونها لنا هي 440 طن مع العلم أن التدفق من البرج إلى heat exchanger يساوي إلى ضعف التدفق من الheat exchanger إلى المبنى

أريد أن أعرف من الاختصاصيين أين ال لماذا الزيادة وأين ستهستهلك الزيادة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

من مواضيع thefrank :

2008-04-09, 01:48 PM #2
عضو فعال

تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 52
Thumbs Up
Received: 1
Given: 0
مو معقول يا جماعة
ما حدا بيعرف الجواب
فشلتونااااا؟
أنا شايف حالي بالموقع
بس الظاهر ما في مين بيعرف
أو ما حدا فاضي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عكل حال لسا في أمل ؟؟؟؟

من مواضيع thefrank :

2008-04-10, 08:39 AM #3
عضو فعال

تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 52
Thumbs Up
Received: 1
Given: 0
لألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأ لألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألل
الموقع أحسن من هيك
وين الي بيعرفو بأبراج التبريد
حاسس كأنه كلكن متفقين وما بدكن تجاوبوني
بس بدي إفهم شو عامل إلكم أنا ؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!

من مواضيع thefrank :

2008-04-11, 12:16 AM #4
عضو داعم للملتقى

تاريخ التسجيل: Jun 2003
المشاركات: 705
Thumbs Up
Received: 248
Given: 992
تحياتي أخي الكريم

ما فهمته من كلامك أن:

لديك مبنى أردتم أن تعملوا له تكييف باستخدام تشيليرات فقمتم بحساب أحماله (يمكن عن طريق مكتب استشاري) فوجدتموها 350 طن

وبعدها حينما أعيدت الحسابات عن طريق الشركة أعطوكم الحسبة 440 طن

والسؤال هنا: هل اطلعت على تقارير حسابات الأحمال؟ ماهو البرنامج الذي استخدمه الاستشاري؟

في المقابل هل قامت الشركة بحسابات حقيقية أم هي تقديرية؟

هذا الفرق وإن كان كبيرا إلا إنه في التقديرات المختلفة للشركات ونسبة ال Safty Factor ليست مستغربة

تأكد أن الشركة حريصة على أن تكون بالجانب الآمن فالزيادة من طرفهم متوقعة

شيء وحيد ورائع أتوقع أن يكون مبرر منطقي لهذا الفارق، ألا وهو أن يكونو زودوك بأربع وحدات لكل وحدة 110 طن مثلا

فيكون ثلاث منها 330 طن والرابع Standby

تأكد من ذلك

أما بالنسبة لكلامك الأخير فكأني بك تقصد أن حمولة الCooling Tower أكبر من حمولة المبنى

أي أن الحمل الحراري للمبنى مثلاً 350 طن بينما حمل الCooling Tower أكبر مثلاً 450 طن

فهذا شيء مقبول وهذا بسبب أن الحرارة المطرودة من المكثف لوحدات التكييف أكبر من الحرارة الممتصة عن طريق المبخر

وأخيراً لعلك تعذرنا أخي الكريم لأننا مرتبطون بأعمال مثلك :)
وتصعب علينا المتابعة اليومية

من مواضيع كاسر :

2008-04-13, 11:56 PM #5
عضو

تاريخ التسجيل: May 2007
المشاركات: 33
Thumbs Up
Received: 0
Given: 0
بالنسبه الى موضوع ابراج التبريد فهي تعتمد في الاساس على درجه حراره البصله الرطبه وليس على كميه الاحمال الحراريه للمبنى فاذا اعطت الشركه الاستشاريه هذا الحجم لبرج التبريد فانها اعتمدت بالدرجه الاولى على مقدار درجه الحراره الرطبه لمنطقه المشروع وكذلك اعتمدت على حجم الماء الذي يقوم برج التبريد بدفعه من المكثف الى البرج