ما هى أقل نسبة تسليح فى الكمرات؟؟

2008-03-15, 02:09 PM #1
عضو فعال

تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 109
Thumbs Up
Received: 0
Given: 0
ما هى أقل نسبة تسليح فى الكمرات؟؟
السلام عليكم و رحمة الله وبركاتة
من المعلوم أن نسبة تسليح السقف (1-1.5)% من خرسانة السقف
الكمرات (1-2) % من خرسانة الكمرات
الأعمدة (1-4) % من خرسانة العمدان
القواعد (1-7) % من خرسانة القواعد
بالنسبة للمبانى الحوائط الحاملة يتم أستخدام أقل نسبة تسليح للسقف و الكمرات
بالنسبة للسقف 6# 8 فى المتر
بالنسبة للكمرات ما هى أقل نسبة تسليح للكمرات ساقط ومعلق؟؟؟
بالنسبة للمهندسين المصريين هل يوجد #8 فى مصر تقريبا هو 2.5 لنية صح ولا ؟؟؟
أتمنى الرد على أقل نسبة تسليح فى الكمرات

من مواضيع M777 :

2008-03-15, 02:48 PM #2
جديد

تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 9
Thumbs Up
Received: 0
Given: 0
2008-03-15, 06:24 PM #3
عضو متميز

تاريخ التسجيل: Oct 2007
المشاركات: 2,146
Thumbs Up
Received: 92
Given: 4
السلام عليكم
المهندس / m777
تحيه طيبه وبعد
أولا اقل نسبة تسليح لمعلق الكمر 2 # 10 مم وإن يفضل طبعا 2 # 12 مم وفى الساقط لا يقل عن 2 # 12 مم
يوضع حديد انكماش " برندات " لا تقل أبدا عن 2 # 12مم لكل 30 سم ويجب ان يكون حديد الانكماش عدد زوجى ليوضع فى الجانبين
والحمد لله يوجد بالفعل حديد # 8مم لفه
وفعلا اقل نسبة حديد توضع فى القطاع الخرسانى للمحافظه على ممطولية القطاع الخرسانى كما ذكر الأخ المهندس على بارك الله فيه
= ASmin =(1.1/fy)*b*d
هذه الأجوبه تخص الكمر فى السولد سلاب
والله أعلى وأعلم

سالدان للهندسه والإنشاءات

من مواضيع ماجدان :

2008-03-15, 11:48 PM #4
الصورة الرمزية حسان2

إستشاري الهندسة المدنية


تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 2,979
Thumbs Up
Received: 185
Given: 0
الأخوة الكرام
في مثل هذه المواضيع أرجو أن نعود جميعا لاشتراطات الكود اللذي نعتمده في الدراسة بما ينسجم مع المعطيات والتحليل الانشائي وموقع العنصر وتفادي الرجوع لما نظن بأنه معروف أو دارج

من مواضيع حسان2 :

2008-03-16, 12:35 AM #5
عضو متميز

تاريخ التسجيل: Oct 2007
المشاركات: 2,146
Thumbs Up
Received: 92
Given: 4
2008-03-16, 12:15 PM #6
الصورة الرمزية حسان2

إستشاري الهندسة المدنية


تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 2,979
Thumbs Up
Received: 185
Given: 0
الأخوة الكرام
لتوضيح مشاركتي السابقة بالنصح بالرجوع الى متطلبات الكود المعتمد, ففس حال كنا نعتمد مثلا الكود البريطاني فان الحد الأدنى من التسليح اللازم للعناصر المعرضة للانعطاف حسب هذا الكود معطى في الجدول 3.25 من BS8110 part1 للحالات المختلفة والحد الأدنى لتسليح القص معطى في الفقرة 3.4.5.3 من نفس الكود وشروط المسافات الدنيا والعظمى بين قضبان التسليح معطاة في 3.12.11 وتفرعاته وشروط التسليح الخاص بالتحكم بالتشققات والذي يوضع على أطراف الجسور مهطاة في الفقرات 3.12.5.4 و 3.12.11.2.6 من نفس الكود
وبالرجوع الى ما ذكرت أعلاه والتمعن فيه يمكن الاستدلال على ما قصدت في مشاركتي السابقة, وبالتأكيد لكل كود شروطه الخاصة بهذا الموضوع التي يجب الرجوع اليها, وانما أوردت شروط الكود البريطاني لاعطاء مثل لتوضيح مقصدي وشكرا لجميع الأخوة المشاركين والمهتمين بهذا الموضوع

من مواضيع حسان2 :

2008-03-16, 01:21 PM #7
عضو متميز

تاريخ التسجيل: Oct 2007
المشاركات: 2,146
Thumbs Up
Received: 92
Given: 4
السلام عليكم
الأخ المهندس / حسان 2
وصل إلى ما تقصده يا هندسه جزاك الله خيرا
أتمنى التعرف أليك شخصيا يا بشمهندش لأنى من أشد المعجبين بالخبره الجارفه لديك جزاك الله خيرا ونفعنا وأياك بها

سالدان للهندسه والإنشاءات

من مواضيع ماجدان :

2008-03-16, 02:32 PM #8
الصورة الرمزية حسان2

إستشاري الهندسة المدنية


تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 2,979
Thumbs Up
Received: 185
Given: 0
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سالدان مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
الأخ المهندس / حسان 2
وصل إلى ما تقصده يا هندسه جزاك الله خيرا
أتمنى التعرف أليك شخصيا يا بشمهندش لأنى من أشد المعجبين بالخبره الجارفه لديك جزاك الله خيرا ونفعنا وأياك بها

سالدان للهندسه والإنشاءات
الأخ الكريم سالدان
اشكرك لطفك ومجاملتك الرقيقة, نحن جميعا يشدنا الى هذا المنتدى تبادل الآراء والخبرات وتعميم الفائدة. للأسف انني على بعد آلاف الكيلومترات منك "على ما فهمت انك في مصر" والظروق قد لا تسمح بتعارف قريب, لعل المنتدى يجمع ويعرف الجميع

من مواضيع حسان2 :

2008-03-16, 04:53 PM #9
الصورة الرمزية البوليتكنك
عضو فعال جداً

تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 249
Thumbs Up
Received: 4
Given: 0
إعزائي اعقب على كلام إخواني
اولا يجب العمل على الكود في عملية اختيار أقل تسليحAs min
وحسب كودASI-318 فإن عملية التسليح تكون على the sudden tention faulire
وللجسور حسب هذا الكود هناك معادلات وهي كالتالي
Asmin=(0.25*root fc/fy)*bw*d
not less than
Asmin=1.4*bw*d/fy
بحيث يتم الحساب على المعادلة الأولى ثم المعادلة الثانية ونأخذ الأكبر
وعليها يتم التسليح
مع العلم انه يوجد ايضا أقل تسليح لكل من العقدة وكذلك القواعد

من مواضيع البوليتكنك :

2008-04-06, 01:50 PM #10
عضو فعال جداً

تاريخ التسجيل: Nov 2005
المشاركات: 267
Thumbs Up
Received: 7
Given: 0
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة على بيان مشاهدة المشاركة
ASmin =1.1/fy*b*d
or 1.3 As req
take the min

ولكن بشرط ان تكون القيمة الناتجة
أكبر من 0.15%*b*d وذلك بالنسبة للحديد fy =3600kg/cm^2
و كذلك كل أنواع الحديد من الفئة High Tensile Steel

أو 0.25% *b * d وذلك اذا كان الحديد المستخدم fy =2400

الرد منقح ... مع الشكر للكاتب