ما هى أقل نسبة تسليح فى الكمرات؟؟

السلام عليكم و رحمة الله وبركاتة من المعلوم أن نسبة تسليح السقف (1-1.5)% من خرسانة السقف الكمرات (1-2) % من

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 27
  1. [1]
    M777 غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 109
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    ما هى أقل نسبة تسليح فى الكمرات؟؟

    السلام عليكم و رحمة الله وبركاتة
    من المعلوم أن نسبة تسليح السقف (1-1.5)% من خرسانة السقف
    الكمرات (1-2) % من خرسانة الكمرات
    الأعمدة (1-4) % من خرسانة العمدان
    القواعد (1-7) % من خرسانة القواعد
    بالنسبة للمبانى الحوائط الحاملة يتم أستخدام أقل نسبة تسليح للسقف و الكمرات
    بالنسبة للسقف 6# 8 فى المتر
    بالنسبة للكمرات ما هى أقل نسبة تسليح للكمرات ساقط ومعلق؟؟؟
    بالنسبة للمهندسين المصريين هل يوجد #8 فى مصر تقريبا هو 2.5 لنية صح ولا ؟؟؟
    أتمنى الرد على أقل نسبة تسليح فى الكمرات

    0 Not allowed!




    › شاهد أكثر: ما هى أقل نسبة تسليح فى الكمرات؟؟


  2. [2]
    جديد


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ASmin =1.1/fy*b*d
    or 1.3 As req
    take the min
    ولكن بشرط ان تكون القيمة الناتجة أكبر من 0.15%*b*d وذلك بالنسبة للحديد fy =3600
    أو 0.25% *b * d وذلك اذا كان الحديد المستخدم fy =2400

    0 Not allowed!



  3. [3]
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,146
    Thumbs Up
    Received: 58
    Given: 4
    السلام عليكم
    المهندس / m777
    تحيه طيبه وبعد
    أولا اقل نسبة تسليح لمعلق الكمر 2 # 10 مم وإن يفضل طبعا 2 # 12 مم وفى الساقط لا يقل عن 2 # 12 مم
    يوضع حديد انكماش " برندات " لا تقل أبدا عن 2 # 12مم لكل 30 سم ويجب ان يكون حديد الانكماش عدد زوجى ليوضع فى الجانبين
    والحمد لله يوجد بالفعل حديد # 8مم لفه
    وفعلا اقل نسبة حديد توضع فى القطاع الخرسانى للمحافظه على ممطولية القطاع الخرسانى كما ذكر الأخ المهندس على بارك الله فيه
    = ASmin =(1.1/fy)*b*d
    هذه الأجوبه تخص الكمر فى السولد سلاب
    والله أعلى وأعلم

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  4. [4]

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,976
    Thumbs Up
    Received: 113
    Given: 0
    الأخوة الكرام
    في مثل هذه المواضيع أرجو أن نعود جميعا لاشتراطات الكود اللذي نعتمده في الدراسة بما ينسجم مع المعطيات والتحليل الانشائي وموقع العنصر وتفادي الرجوع لما نظن بأنه معروف أو دارج

    0 Not allowed!



  5. [5]
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,146
    Thumbs Up
    Received: 58
    Given: 4
    السلام عليكم
    ما ذكرت هو أشتراطات الكود أنشاء الله وبالله التوفيق
    فإن كلن من خطأ أو نسيان فهو منى ومن الشيطان وأرجو التصحيح
    والله أعلى وأعلم

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  6. [6]

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,976
    Thumbs Up
    Received: 113
    Given: 0
    الأخوة الكرام
    لتوضيح مشاركتي السابقة بالنصح بالرجوع الى متطلبات الكود المعتمد, ففس حال كنا نعتمد مثلا الكود البريطاني فان الحد الأدنى من التسليح اللازم للعناصر المعرضة للانعطاف حسب هذا الكود معطى في الجدول 3.25 من BS8110 part1 للحالات المختلفة والحد الأدنى لتسليح القص معطى في الفقرة 3.4.5.3 من نفس الكود وشروط المسافات الدنيا والعظمى بين قضبان التسليح معطاة في 3.12.11 وتفرعاته وشروط التسليح الخاص بالتحكم بالتشققات والذي يوضع على أطراف الجسور مهطاة في الفقرات 3.12.5.4 و 3.12.11.2.6 من نفس الكود
    وبالرجوع الى ما ذكرت أعلاه والتمعن فيه يمكن الاستدلال على ما قصدت في مشاركتي السابقة, وبالتأكيد لكل كود شروطه الخاصة بهذا الموضوع التي يجب الرجوع اليها, وانما أوردت شروط الكود البريطاني لاعطاء مثل لتوضيح مقصدي وشكرا لجميع الأخوة المشاركين والمهتمين بهذا الموضوع

    0 Not allowed!



  7. [7]
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,146
    Thumbs Up
    Received: 58
    Given: 4
    السلام عليكم
    الأخ المهندس / حسان 2
    وصل إلى ما تقصده يا هندسه جزاك الله خيرا
    أتمنى التعرف أليك شخصيا يا بشمهندش لأنى من أشد المعجبين بالخبره الجارفه لديك جزاك الله خيرا ونفعنا وأياك بها

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  8. [8]

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,976
    Thumbs Up
    Received: 113
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سالدان مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    الأخ المهندس / حسان 2
    وصل إلى ما تقصده يا هندسه جزاك الله خيرا
    أتمنى التعرف أليك شخصيا يا بشمهندش لأنى من أشد المعجبين بالخبره الجارفه لديك جزاك الله خيرا ونفعنا وأياك بها

    سالدان للهندسه والإنشاءات
    الأخ الكريم سالدان
    اشكرك لطفك ومجاملتك الرقيقة, نحن جميعا يشدنا الى هذا المنتدى تبادل الآراء والخبرات وتعميم الفائدة. للأسف انني على بعد آلاف الكيلومترات منك "على ما فهمت انك في مصر" والظروق قد لا تسمح بتعارف قريب, لعل المنتدى يجمع ويعرف الجميع

    0 Not allowed!



  9. [9]
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية البوليتكنك


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 247
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    إعزائي اعقب على كلام إخواني
    اولا يجب العمل على الكود في عملية اختيار أقل تسليحAs min
    وحسب كودASI-318 فإن عملية التسليح تكون على the sudden tention faulire
    وللجسور حسب هذا الكود هناك معادلات وهي كالتالي
    Asmin=(0.25*root fc/fy)*bw*d
    not less than
    Asmin=1.4*bw*d/fy
    بحيث يتم الحساب على المعادلة الأولى ثم المعادلة الثانية ونأخذ الأكبر
    وعليها يتم التسليح
    مع العلم انه يوجد ايضا أقل تسليح لكل من العقدة وكذلك القواعد


    0 Not allowed!



  10. [10]
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Nov 2005
    المشاركات: 265
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة على بيان مشاهدة المشاركة
    ASmin =1.1/fy*b*d
    or 1.3 As req
    take the min

    ولكن بشرط ان تكون القيمة الناتجة
    أكبر من 0.15%*b*d وذلك بالنسبة للحديد fy =3600kg/cm^2
    و كذلك كل أنواع الحديد من الفئة High Tensile Steel

    أو 0.25% *b * d وذلك اذا كان الحديد المستخدم fy =2400

    الرد منقح ... مع الشكر للكاتب

    0 Not allowed!



  