الاخ اسلام
اشكرك جزيل الشكر علي هذة المشاركه القيمه لكن انا اواجه صعوبه كبيرة جدا في حساب الحمل الحراري الناتج من الشمس ؟؟؟؟ ممكن تساعدني بمعرفه الطريقه المناسبه العمليه لحساب هذا الحمل لاي منطقه في العالم؟؟؟؟ اشكرك سلفا علي كل جهد تبذله من اجلي تحياتي م/وفاء |
|
|||
|
جداول التكييف المركزي
المدينة درجة جافة درجة رطبة المدى أحر شهر °C)) القاهرة 41 22 15 6 إسكندرية 37 24 8 5 إسماعيلية 42 23 16 6 أقصر 46 27 18 8 بورسعيد 34 26 8 6 السويس 42 25 14 5 الواحات الداخلة 45 25 18 5 شروط التصميم الخارجي لمصر لحماية الإنسان يجب أن تكون T∆ من 8°م:11°م نوعية التواجد درجة جافة درجة رطبة رطوبة نوعية °C % 24 17 50 الأقصى 27 18.5 45 27 19.5 50 مناخ رطب مناخ جاف 30 20 40 . نوع الصناعة درجة جافة °م رطوبة نسبية % الطباعة البلاستيك السيراميك الحلويات الأدوية الدخان الجلود الورق والكبريت 24 27 27 27 25 24 24 32 23 65 45 30 70 33 35 75 75 50 ……………………………………………. Q=[UA(t° -t1)] (w) , 1/U=[(1/ho)+∑(σ/k)+∑(1/C)+(1/hi)] K _ معامل التوصيل الحراري لأي مكون من مكونات المقطع(W/m.°C) المـــادة K المـــادة K 0.72 0.12 1.30 1.72 1.72 0.036 1.10 0.036 1.80 0.04 0.72 0.023 0.80 0.79 0.16 h_(W/m2.°C) معامل انتقال الحرارة للأسطح الداخلية والخارجية = (6+4V) حيث أن Vسرعة الهواء عند السطح (m/s) حالة الهواء اتجاه الحرارة h سطح أفقي سطح أفقي سطح رأسي 2- هواء متحرك بسرعة 6متر/ث بسرعة 3متر/ث إلى أعلى إلى أسفل أفقي أي اتجاه أي اتجاه 10 6 8 30 18 عدد الألواح U واحد اثنين مع فراغ 13مم 6.4 3.2 ………………………………………………………. Q=U A ∆t U=7 W/m2.K (with out insulation) , U =1.25 W/m2.k with 1in Glass wool insulation ………………………………………….. الاستخدام معامل التباين الأشخاص الإضاءة شقق – فنادق محلات تجارية مصانع 0.75 – 0.90 0.40 – 0.60 0.80 – 0.90 0.85 – 0.95 0.75 – 0.85 0.30 – 0.50 0.90 – 1.00 0.80 – 0.90 حالة الإنسان الاستخدام حرارة محسوسة حرارة كامنة المجموع جالس ويعمل عمل خفيف يزاول عمل بسيط واقف ويزاول عمل خفيف يمشي ببطء جالس عامل يزاول شغل بسيط عامل متحرك عامل يزاول شغل متوسط عامل يزاول شغل ثقيل شخص يزاول رياضة مسرح مكتب-شقة-فندق مكتب-شقة-فندق محلات تجارية بنك مطعم مصنع مصنع مصنع مصنع ملعب 66 72 73 73 73 81 81 110 88 170 170 31 45 59 59 73 81 139 183 204 255 255 97 117 132 132 146 162 220 293 292 425 425 نوعية المبني شدة الإضاءة مصانع مدارس-جامعات-معاهد شقق-مدرجات-مسارح-فنادق مطاعم مكتبات-متاحف-مستشفيات 60 45 40 20 17 15 نوعية الموقد بدون هود مع هود محسوسة كامنة محسوسة موقد عادي توستر شواية فراخ 515 930 1050 2190 220 525 700 2190 150 290 350 875 قدرة الموتور الكفاءة 375-750 1-4 5.5-15 < 15 وات وات كيلووات كيلووات كيلووات 0.6 0.7 0.8 0.85 0.88 |
|
|||
|
اقتباس:
حرارة الشمس وغيرها يتم إحتسابهم من خلال البرامج الجاهزة مثل (HAP OR ELITE ) ومن خلال هذه البرامج يمكن إدخال موقع المشروع على الكرة الارضية , ويكون مخزن في البرنامج كمية الحرارة الناتجة من الشمس لكل بقعة على الارض. |
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| أدوات الموضوع | |
| تقييم هذا الموضوع | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |