اخي العزيز اشكرك على كل شئ قدمته ولكن لدي بعض التصحيح لما اوردته لاحقا حيث ان ربط الملفات شئ ضروري لاختيار سايز الكيبل وكذلك طول الكيبل اما با النسبه لربط الملفات ستار-دلتا فانه ضروري لاجتياز تيار البدء كما تعلم كونه يعتمد على العزم الابتدائي واعتقد انه مهم خاصه في الاحمال ذات القدرات العاليه علما بان الزمن يتراوح بين 5-10ثواني وليس 20 ثانيه وساوافيكم بمعادلات تثبت اهميه نوع ربط الملفات ومن هذه المعادلات نستخرج drop voltage لكل متر طول ومن خلال الاخير نستخرج السايز من جدول موجود عندي اعتقد في راي انها اصح طريقه استخدمها كوني مهندس تصميم وكذلك نستطيع الاستفاده من هذا الجدول للفولتيا ت العاليه ولكن هذه الايام انا مشغول جدا فارجوا المعذره واشكركم على جميع الخدمات التي قدمتها لي
|
|
|||
|
أخي جزاك الله خيرا على الموضوع المفيد.
فقط أريد لفت انتباهك للصف الأول في جدول التيارات للكوابل حسب المقطع، أنت قسمت الكوابل ل3 مجموعات لكن كل المجموعات مسماة المجموعة 1 في الجدول. الظاهر عملت نسخ/لصق ولم تراجع:d. جل من لا يسهو. الموضوع ممتاز وقد استهواني منذ زمن، فقط كل ما أريده المرجع الذي نقلت منه المعلومات. جزاك الله خيرا كثيرا