عزيزى pora اهنئك على موضوعك الرائع
واهنئك على تناول اجابة العطل الثالث بطريقة جيدة ومبسطة وبالمثال واليك اجابة العطل الرابع حسب تحليلى والله الموفق من خلال القرءات نجد ان hpاقل من المفروض عليه بالنسبة للجو حيث الجو 29 باضافة 15 درجة فرق بين الجو والفريون نجد ان ضغط الهاى كان يجب ان يكون 44 ثانيا السوبر هيت اقل مايكون حيث درجة تبخر الفريون 4.2- ودرجة حرارة خط السحب 0.4 وعليه فأن السوبر هيت قليل جدا ثالثا الصب كول تعتبر قرائته مناسبة للدائرة حيث درجة تكثيف الفريون 39.2 ودرجة حرارة خط السائل 33.8 ومنه ان الصب كول حوالى 5.4 وهذا جيد ومن النتائج نجد ان العطل هو رقم 2 وهو lack evaporator capacity وذلك يعنى ان سعة ملف التبريد المبخر اقل من المفروض وغير مناسب للدائرة وللرجوع للعطلين الاخريين اذا كانت زيادة شحنة كان المفروض الضغط العالى مرتفع والضغط المنخفض عالى والصب كول عالى واذا كانت نقص شحنة كان المفروض يبقا السوبر هيت عالى والصب كول قليل ومن ذلك يكون العطل رقم 2 هو الاقرب والاصح وشكرررررررررا للموضوع الرائع |
|
|||
|
عزيزى المهندس / pora
شكرا جزيلا على الاجابه المفصله للعطل الثالث فهى كانت سلسه للغايه وبها معلومات جميله وجديده واحب ان اشكر اداره المنتدى لتثبيت الموضوع الرائع واود ان اقول لك انك تدير الموضوع بخطى رائعه ليقترب من ان يكون واحد من اهم خمسه مواضيع فى المنتدى وقريبا سأقوم بوضع اجابتى على العطل الرابع |
|
|||
|
العطل الرابع هو
lack of evaporation capacity بسبب انخفاض ضغط المبخر وضغط الكوندينسر والتحميص قليل ودرجه حرارة طرد قليلة درجه حرارة سائل قليلة بالنسبة للاخ المنتسب لم افهم هذه العبارة نجد ان hpاقل من المفروض عليه بالنسبة للجو حيث الجو 29 باضافة 15 درجة فرق بين الجو والفريون نجد ان ضغط الهاى كان يجب ان يكون 44 ارجو منه توضيح كيف يصل الضغط الى 44 وشكرا |
|
|||
|
عزيزى الاخ فادى
قبل ما اوضحلك العبارة اللى انت مش فاهمها تسمحلى اسالك انت ازاى حددت ان ضغط الكوندنسر منخفض ( بغض النظر عن الاشارة اللى فى البرنامج ) وعمتا ازاى بتحددها اذا كان مناسب ولا لا وهل هو منخفض او عالى |
|
|||
|
اخي المنتسب
هذه المعلومات هية من خبرة بسيطة. سبق وان وضعت سؤال للاخوة في المنتدى ان يزودونا بالظروف الصحيحة (ضغط مبخر ضغط كوندينسر سب كولنك وسوبر هيتنك) لعمل كل غاز فى دائرة التبريد او على الاقل ل R22,R134,R717 لكن لم اتلقى اي اجابة مع الاسف. لعل الاخ بورا يساعدنا في هذا المجال?? |
|
|||
|
اخى العضو النشيط / فادى ابراهيم عزوز
لمعرفه اذا كان ضغط ال high هل هو سليم ام لا نقوم بقياس الضغط على مقياس ال high فلو فرضنا انها كما هى التى فى المثال 14.2 بار ثم نوجد درجه الحراره المقابله لها من جداول الفريون المرفقه بالموضوع والمشار اليها بصوره العطل تجدها 39.2 م ثم نقيس درجه حراره الجو المحيط وهى معطاه 29 م ثم نجمع عليها 15 درجه هى فرق درجه الحراره بين الفريون والجو المحيط وهو رقم ثابت ( 15 م ) فسيكون الناتج44 م وومن جداول الفريون المرفقه ندخل عند درجه 44 م ونرى الضغط المقابل لها لفريون 22 فسيكون حوالى 230 psig حوالى 15.7 بار وهو الضغط المفروض ان تكون عليه الوحده ولكنه مبين فى العطل انه 14.2 بار فقط مما يعنى انه اقل من السليم ![]() ارجو ان تكون المعلومه وصلتلك بالشكل المناسب التعديل الأخير تم بواسطة pora ; 26-03-2008 الساعة 03:07 AM. |
|
|||
|
بالنسبه للصوره الاولى فان العطل الاول هو ان القراءات غير صحيحه وذلك بسب اما نقص في الشحنه او توقف الدافعه (البلور )اما العطل الثاني فاني انضم الى الاخ كريم مجدي فموضع البلور غير صحيح ومن خلال الصوره لااعرف كيف يتم دفع او سحب الهواء من خلال المبخر الى الفضاء ........ مع تحياتي
|
|
|||
|
تسائل
السلام عليكم
اسف للرجوع بكم الى السؤال الاول ولكن عندى استفسار عن موضع الكباس بالنسبة للموتور هل الوضع صحيح ولا ده على الرسم فقط؟ لانى مش شايف اى اتصال بين الكباس والموتور -------------- ثانيا بالنسبة لاجابة السؤال فيه بعض الجزئيات مش مفهومة ليا يعنى مثلا كانت درجة حرارة خرج الكباس 25 وبعد ما دخلت للمكثف (وعلى افتراض كفاءة مئوية) تخرج منه بنفس درجة حرارة دخول الماء (12) يعنى يكون حصل فقد فى المكثف حوالى 13 درجة وعلى العكس فى المبخر حيث حصل اكتساب فى الحرارة وصل لحوالى 35 درجة (من 25 الى -10) وده غير طبيعى لان يفترض من دراسة دائرة الفريون ان يكون الفقد فى المكثف اكبر من الكسب فى المبخر يارب يعنى حد فهمنى ويارب ماكنش لخبطت حد ![]() |
![]() |